| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
На что можно сослаться при проведении ультразвукового контроля толщины стенок металлоконструкций?
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 2622
|
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87
|
АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ Москва - 1997. Приложение II, таблица II-3.
А зачем в акте по УЗК писать про аварийное состояние. УЗК это один из видов инструментального контроля и только. ИМХО в Акте УЗК надо просто отражать результаты контроля. А результаты эти использовать при анализе результатов обследования, поверочных расчетах и составлении заключения по обследованию. Последний раз редактировалось sab_chel, 03.07.2014 в 07:13. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |