| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.07.2014, 11:36 | #1 | |
Установка "шпор" в уже существующие фундаменты.
Расчетчик
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051
|
||
Просмотров: 29708
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Akim_1989, дня доброго! Схему можно увидеть. Раскопать, одеть обойму - в ней упоры, обетонить. Скинуть поперечку и усилия в другое место ,из-за которых нужны упоры.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Подобрать болты на срез дополнительно к основному усилию.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
vit.z., подколонник ЖБ сверлить насвквозь и насекать надо что сцепление по бетону было. А обойму обжать. Хотя тоже вариант, может и более жизненный чем мой.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
По европейской школе - кусок двутавра или гнутика с заглушкой. Сам экономичный вариант будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Причем официальной, СНиПовской методики расчета анкеров сдвига - "шпор" - нет. имеется ввиду не расчет самого анкера на срез, а расчет его заделки в теле бетона и подколонника фундамента в месте заделки этого анкера - если анкер достаточно близко к боковой грани подколонника и сдвигающая сила действует в направлении к этой грани.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Пособие к проектированию отдельностоящих фундаментов под колонны на естественном основании или пособие по проектированию анкерных болтов для крепления оборудования и строительных конструкций
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Пособие к СНиП 2.02.01-83, 2.03.01-84 по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Akim_1989, шляпное решение, хоть мне и до Катюшина как луны пешком.... Подливка и в Африке подливка. Нужно в тело фундамента войти.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Качество этой "подливки" можно оговорить в РД. "Подливка" эта воспринимает значительные знакопеременные нагрузки...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Там были полукруглые деревянные арки (клееные). Распор был офигенный, который никто не учел. Пришлось выдумывать. беда была в том, что арки уже были смонтированы (без подливки, правда) и нормальные упоры просто некуда было пихать. Правда, я заставил заармировать подливку и сделать ее из бетона, а не раствора. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825
|
Может просто помимо анкерных болтов сбоку от плиты воткнуть химанкера потолще да поглубже и пусть они воспринимают сдвигающие усилия. Какая разница что там торчать будет, швеллер или шпилька. Посчитать их на изгиб и смятие бетона.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- А что если под шпоры из []12 сделать колодец 130х130 мм и посадить на эпоксидный клей как химанкера? Жизнеспособно ли такое решение? Последний раз редактировалось Akim_1989, 11.07.2014 в 09:34. |
|||
|
||||
Цитата:
0.25*((4*2.3*5.6)/4+7.84)=5.18 т 4 d42: 0.25*((2*2.3*11.2)/4+7.84)=5.18 т Не размещаются на подклоннике?
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Цитата:
Есть же рекомендации по установке анкерных болтов на эпоксидку - так что почему бы и нет. Главное, чтоб фундамент не завозмущался и не сказал "ну вас нахрен, я ушел". Расстояние до края надо выдерживать... |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825
|
Если в здании нет кранов, и высота у него небольшая, то и усилия там такие же смешные.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Вот это главное. Если поперечка не превышает 30% от прижима, можно положиться на трение и некоторую работу болтов на срез. Так или иначе считать надо на поперечку + ветер с подветренной - он дополнительно оттягивает колонну.
И всё же или на болты поперечку сбросить - она ведь не большая, или упор в фундамент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825
|
Что то уж совсем-совсем смешные усилия. Явно не из-за прочности самого анкера. Видимо по бетону. Площадь упора нужна. Если посмотреть на шпоры в виде двух спаренных швеллеров, то в плоскости наибольшей жесткости Q меньше, т.е. нужно ставить широкой частью к усилию.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Ну там же в примечаниях прямо написано что по бетону, при м150 болт 30мм держит 100-170кг, к примеру в25 (м350) 310-530 кг, не так уж и мало, но лично я бы все равно такое решение не использовал, разве что в условиях ограниченных габаритов фундамента
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
А почему бы не высверлить отверстия для закладной детали, поставить ее на эпоксидку, просверлить отверстиями для анкерных болтов, сделать болты и обварить базу с этой закладной деталью и ничего не выдалбливать для шпор?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
wvovanw, трение возникает за счёт продольной силы в колонне... затяжка - до отказа . Если в худшем сочетании поперечка достигает 30% от продольного усилия можно задумываться о противосдвиговых упорах.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
а для типа какой выверки данное условие можно применить?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
если |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
wvovanw, выверочные в горизонт выведут, копыта в план, а основная гайка прижмет слегка опорный лист к подливке, контруха основную удержит, потом шайбы квадратные обварят.... тут поперечка и будет воспринматься трением низа опорного листа о бетон. На высоких каркасах аккуратно надо. Расчетный случай - собственный вес + ветер отрыв и поперечка на болт. т.е когда под хорошей нагрузкой каркас встанет, то вроде и шпоры не нужны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
----- добавлено через ~37 мин. ----- G-E-K, данные виды выверки распространяются на строительные конструкции? |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Конечно, это основные методы монтажа. При безвыверочном методе монтажа выверка опорных плит может вестись как с помощью кондукторов, так и с помощью гаек, чаще с помощью гаек, если планируется плиту дополнительно прижимать, то наверное следует написать примечание по поводу монтажа.
|
|||
|
||||
Цитата:
Я бы предложил не на хим. анкера, а использовать шпильки для стяжки. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
andrejjerdna, хим анкера - как вариант, но 900мм сверлить насквозь задолбаются
само собой! а затем уже швеллерок или уголок по всей длине с ребрами приварить к башмаку и к обвязке верхней подколонника |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
wvovanw, у тебя на картинке http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1477805&postcount=47 совсем не то
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
подобное решение по обойме есть здесь http://dwg.ru/dnl/4479
----- добавлено через 51 сек. ----- Хмурый, это подколонник в разрезе, по граням его не указаны уголки ----- добавлено через ~1 мин. ----- мы говорим об одном и том же ----- добавлено через ~2 мин. ----- Хмурый, Последний раз редактировалось wvovanw, 30.11.2015 в 18:51. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
А какие сдвигающие усилия? Если маленькие и без отрыва, то может быть там и трения достаточно, ну или оставшуюся часть болты смогут понести. Посмотрите сдвиговые устройства в книге Катющин, рамы, там много интересного и про трение, и про несущую способность болтов...
ЗЫ: габариты подколонника не предполагают установку анкерн. устройств, точно подрядчики проефукали? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Q=14т, отрыв 16т
не достаточно, см. выше |
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Veliking, 01.12.2015 в 10:36. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Offtop: Подобное решение.
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Offtop: Ну в моем понимании и понимании моих коллег "шпора" это образное название анкерного устройства представляющего из себя элемент приваренный снизу плиты и загнанный (воткнутый) в тело подколонника либо подливки, по аналогии со шпорой в пятке либо шпорой на сапоге (острым клыком).
А два швеллера, как на картинке, это просто анкерное устройство))) ну как то так |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
G-E-K, "шпора" - это условное название, суть всех этих устройств - восприятие горизонтальных нагрузок. О чём вы прекрасно знаете. У Катюшина кстати, на которого вы ссылаетесь, вообще уголок в подливке!)
И чем же моё изначальное решение хуже по восприятию гор. нагрузок от "классических шпор" (серийных и т.д.)? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
и передача.
Цитата:
Может у кого-то есть технология, как это грамотно сделать, возможно, с применением клея или других материалов? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Tamerlan_MZO, мелкозернистым, не сухим, классом выше на ступень чем фундамент
А разве нет приборов для выявления пустот в жб? А так конечно согласен - гемор ещё тот, но это решение возникло по ходу проектирования, не изначально, в связи перерасчета всей конструкции. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
Пособие к СНиП 2.09.03-85 (а данная шпора ничем не отличается (или почти ничем), от колодцевой установки анкеров) пестрит авторскими свидетельствами, которые уже не найти и не ознакомится, чтобы рассказать рабочему (а еще лучше показать, если не сделать ), как он может это выполнить, а главное каким инструментом и какими материалами, в каких условиях и ограничениях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Offtop: Никак не хуже, просто переходит в разряд скрытых работ ну и многодельней немного, классические два швеллера более дуракоустойчивы, только с этой точки зрения, с оглядкой на культуру строительства...
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
G-E-K, та вопросов нет, я ж постил уже что пришлось делать именно такой узел в ходе корректировки чертежей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Добрый день! Похожая ситуация, дорабатываем проект сторонней конторы. Фундаменты, их часть, уже залита. Пересчитали схему, есть сдвиговые силы в базах, а шпор в км нет. Можно ли применять данное решение? Сделать закладные из уголка и к ним привариться.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Влияние динамики от оборудования на существующие фундаменты здания | pbykov | Основания и фундаменты | 1 | 20.06.2013 10:01 |
Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми | Tyhig | Основания и фундаменты | 3 | 21.04.2012 13:03 |
Установка колонн под существующие балки | Alexandr8 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2010 19:58 |
Ищу литературу о влиянии фундамента пристроя на существующие фундаменты здания | Юла-ежик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.05.2009 08:34 |