Приямок вдоль ж/д пути
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Приямок вдоль ж/д пути

Приямок вдоль ж/д пути

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2007, 20:41 #1
Приямок вдоль ж/д пути
Egor_II
 
Проектировщик
 
РФ
Регистрация: 13.12.2006
Сообщений: 52

Всем привет.
Выполняю проект сооружения с приямком длиной 60 метров вдоль ж/д пути. Габарит приближения до оси ж/д пути принят 3,1м. Грунты просадочные до глубины 6м, затем дресва с суглинком. Ж/д - регулярного пользования (в процессе строительства будет использоваться "на полную"). На данном участке впоследствии будут производиться погрузочно-разгрузочные работы.
Задача: аргументировано доказать, что нет (или есть) норм запрещающих данное решение по расположению приямка.
Известные мне ограничения - это габариты приближения к ж/д пути.
Господа, подскажите, какие нормы могут ограничить данное решение ?
Может быть кто-то делал что-то аналогичное - поделитесь опытом.
Заранее благодарю.
P.S.: Схему расположения элементов прикладываю.
[ATTACH]1178382758.dwf[/ATTACH]
__________________
Как вспомню какой из меня инженер, боюсь к доктору идти
Просмотров: 5089
 
Непрочитано 06.05.2007, 01:01
#2
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Если габарит по ГОСТу с учетом возвышения стенки над уровнем поверхности земли проходит, то ни каких проблем. Рассматривайте свое сооружение (в отношении к транспорту) как низовую подпорную стенку.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2007, 01:08
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Egor_II
Блин что то до боли знакомое, очень похоже на Тайшетскую площадку строительства.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2007, 04:40
#4
Egor_II

Проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2006
РФ
Сообщений: 52


DEM, отдельный привет.
Это расширение склада пека на нашем заводе(ж/д и а/д существующие)
В принципе по расчету конструкций проблем нет. Головная боль начнется, когда начнут землю рыть под приямок, т.к. железка существующая и достаточно активно использующаяся. Подрядчик уже за голову хватается. В принципе, ничто не мешало сделать заглубление на 3 метра, но технолог (бывший механик) далек от строительства - вот и рисует, что в голову взбредет.
__________________
Как вспомню какой из меня инженер, боюсь к доктору идти
Egor_II вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 11:58
#5
leninV


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79


Подскажите, если выход из лестничной клетки из подвального помещения выходит в сторону путей, можно ли людям выходить в сторону путей и можно ли там разместить ограждение? От оси пути до стены лестничной клетки -3170мм.
[IMG]http://s019.***********/i620/1308/89/fc03c790ee26.jpg[/IMG]
Не пойму, как дать ссылку на картинку? Выкладываю на радикал, а ссылка превращается в звездочки *********** Спасибо! получилось. Уже с генпланистами разобрались, по ДСТУ Б В.2.3.-29:2011 на рис.2 указаны линии приближения на территории промышленных предприятий, пришлось убрать выход в сторону путей.
Изображения
Тип файла: jpg ЖД.jpg (78.4 Кб, 282 просмотров)

Последний раз редактировалось leninV, 06.08.2013 в 09:07.
leninV вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 02:38
#6
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,462


Как добавить вложение в сообщение
Admin вне форума  
Ответ