Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.08.2014, 10:04 #1
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

Добрый день, друзья. Собираю ветровые нагрузки на рекламную конструкцию состоящую из 2 рекламных щитов, расположенных друг к другу под углом 60 градусов (см. приложенный файл). Есть некоторые опасения, что при направлении ветра, как указано синей стрелкой на картинке, возникает как бы "ловушка" и принимать обычные коэффициенты в соответствии с п.Д.1.1 Cп нагрузки и возд-я здесь неуместно. Думаю, что ветровая нагрузка в этом направлении будет больше. Однако данного случая в нормативах не найду. Что вы посоветуете? Спасибо

Изображения
Тип файла: jpg Project_0001.jpg (82.1 Кб, 732 просмотров)


Последний раз редактировалось Иван 80, 28.08.2014 в 10:17.
Просмотров: 11589
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:17
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
см. приложенный файл
Вложения нет.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 10:17
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Исправил
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:27
#4
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Высота какая?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Может у вас ветер будет перпендикулярно щиту дуть
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 10:33
#5
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


До щитов 12. Самих щитов 4.
Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Может у вас ветер будет перпендикулярно щиту дуть
Это уж ему видней как ему дуть
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:42
#6
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Я бы собирал нагрузку с полной площади двух щитов (как будто они оба расположены перпендикулярно направлению ветра).
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:47
#7
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Offtop: А можно третий щит повесить?
kacugu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 10:51
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
А можно третий щит повесить?
Нет. Он не виден будет. А налоги платятся с площади рекламного поля
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Я бы собирал нагрузку с полной площади двух щитов (как будто они оба расположены перпендикулярно направлению ветра
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Я бы собирал нагрузку с полной площади двух щитов (как будто они оба расположены перпендикулярно направлению ветра
Опа. Не слишком ли много получится ветра?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:53
#9
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


для такой конструкции - не может быть никаких формул - это точно!

только расчет!

послал Вам ссылки на такие расчеты

Учтите, что такая конструкция является ПОСТОЯННЫМ "генератором" полигармонических нагрузок - т.е. на Ваш фундамент будет постоянная - полигармоническая нагрузка"
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:54
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Обдуть в аэродинамической трубе, либо взять дикий запас и спать спокойно. По нормам такое не посчитать, я т.д..
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:57
#11
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Был у нас похожий объект.Ветер по Весту считали и добавляли пульсационную.
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:58
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Был у нас похожий объект.Ветер по Весту считали и добавляли пульсационную.
Просвятите пожалуйста, как в Весте можно подобное посчитать?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:59
#13
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
послал Вам ссылки на такие расчеты
С другими интересующимися поделитесь?
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:01
#14
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Обдуть в аэродинамической трубе

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
дикий запас
Вы бы какой запас взяли?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
С другими интересующимися поделитесь?
там реклама
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:03
#15
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Просвятите пожалуйста, как в Весте можно подобное посчитать?
Значение статической составляющей нагрузки на м2 в зависимости от высоты

Потом в Скад,там пульсацию
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:06
#16
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Значение статической составляющей нагрузки на м2
Вы знаете как ее вычислить для данного случая?
Единственное, что сейчас приходит в голову, это прикладывать к каждому щиту перепендикулярно ему ветровую нагрузку как для отдельностоящего щита
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:09
#17
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Вы бы какой запас взяли?
Не знаю, но всё зависело бы от настроения

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Вы знаете как ее вычислить для данного случая?
Единственное, что сейчас приходит в голову, это прикладывать к каждому щиту перепендикулярно ему ветровую нагрузку как для отдельностоящего щита
А самый опасный вариант, когда ветер дует между щитов как прикинете? Получается приличный такой парус.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:13
#18
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Я б еще резонанс добавил. И руки чешутся пиковую нагрузку добавить))
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:16
#19
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А самый опасный вариант, когда ветер дует между щитов как прикинете
Дык я этот случай и рассматриваю. Посмотрите картинку
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:16
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ветер собирается с площади одного щита с аэродинамическим коэф. 1,5. Пульсация по второму пункту СП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:21
#21
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


А вот если посмотреть п.Д.1.9 СП "Нагрузки и Воздействия". Там речь идет о зданиях, открытых с одной стороны. Так вот, ветровая нагрузка изнутри здания там наоборот даже с понижающим коэффициентом берется почемуто

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
с аэродинамическим коэф. 1,5
Почему именно 1,5? Почему не 2,5 как по п.Д.1.1 для рекламных щитов?

Последний раз редактировалось Иван 80, 28.08.2014 в 11:26.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:39
#22
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Опа. Не слишком ли много получится ветра?
Ну можете, как писали выше, продуть сею конструкцию в ЦАГе и узнать точную цифру Либо сделать/заказать расчет в ANSYS.
Offtop: Много или нет прокурор решит, а я хочу спать спокойно...

Последний раз редактировалось G-E-K, 28.08.2014 в 11:48.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:41
1 | #23
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А самый опасный вариант, когда ветер дует между щитов
Таки самый опасный?Если приложить ветер перпендикулярно плоскости щита,то нагрузка на м2 будет больше.
А здесь получается,что он под углом приходит.

----- добавлено через ~6 мин. -----
http://dwg.ru/dnl/8452

Иван,может быть найдете что полезное для своей схемы
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:54
#24
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Иван,может быть найдете что полезное для своей схемы
Спасибо, отличный материал.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:55
#25
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Спасибо большое. Полезная книга. Давно искал как растяжки-баннеры считать. Однако вопрос остается открытым.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 12:14
#26
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Можно в Роботе 15-м обдуть, там появилась это модная фича.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 12:41
#27
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
С другими интересующимися поделитесь?
выслал по личке

тут на форуме жесточайшая цензура - так что могу выложить, и тут - но лишь после разрешения модераторов (администраторов)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Обдуть в аэродинамической трубе, либо взять дикий запас и спать спокойно. По нормам такое не посчитать, я т.д..
сколько стоит одна продувка?
а сколько их нужно - не менее 20 - разные углы атаки должны быть?
Вы уверены что результаты продувки ТАКОЙ уменьшенной конструкции могут быть пересчитаны на натуральные размеры? (я очень сомневаюсь)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Таки самый опасный?Если приложить ветер перпендикулярно плоскости щита,то нагрузка на м2 будет больше.
А здесь получается,что он под углом приходит.
определить "на глаз" самый опасный угол атаки для такой конструкции - даже гений не сможет

Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 28.08.2014 в 12:55.
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 12:55
#28
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Отсос с обратной стороны не забудьте.

Пп\ро аэродинамические трубы и прочие расчеты - никуто и никогда не будет это делать для единичной конструкции такого рода, тогда проект превысит стоимость самой конструкции
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 14:25
1 | #29
Telegazik

Инженер
 
Регистрация: 30.09.2009
Казахстан
Сообщений: 11


Вставлю свои сугубо личные пять копеек. Отсутствие щита при статическом нагружении должно волновать Вас только в связи со смещением центра тяжести конструкции, не более. Дело в том, что в аэродинамике есть понятие миделя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...B5%D0%BB%D1%8C, прочитав определение которого можно понять, что в целом не важна сама конструкция, важна площадь ее поперечного сечения перепендикуляного потоку воздуха. Соотвественно есть щит или нет щита - разницы нет.
Telegazik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 14:32
#30
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Интересное мнение. Тоесть по логике, по-вашему, если взять допустим чтото вроде сачка на палочке и такого же диаметра кружок на палочке то давления будут одинаковыми?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 14:44
#31
Telegazik

Инженер
 
Регистрация: 30.09.2009
Казахстан
Сообщений: 11


Это закон аэродинамики. При первом приближении сопротивление пропорционально миделю сечения. Иначе - сила сопротивления направлена против скорости движения, её величина пропорциональна характерной площади S (миделю), плотности среды ρ и квадрату скорости V.
Поэтому ответ - да, сачок и кружок имеют одинаковое сопротивление, хотя данное утверждение выглядит абсурдным.
Telegazik вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 14:50
#32
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Telegazik Посмотреть сообщение
пропорциональна характерной площади S, плотности среды ρ и квадрату скорости V
И аэродинамическому коэффициенту
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 14:57
#33
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


А почему сачок и круг не могут иметь разные коэффициенты пропорциональности?
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 15:01
1 | #34
Telegazik

Инженер
 
Регистрация: 30.09.2009
Казахстан
Сообщений: 11


Своим постом я хотел сообщить главное - прикладывать силу перпендикулярно каждому щиту как-бы не верно. Но в запас принять можно, если нет других вариантов
Telegazik вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 15:22
#35
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


Блин попытался порасуждать получилось, что вроде как даже меньше чем на один щит
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 15:54
#36
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Согласен с Telegazik аэродинамический коэффициент для данного случая будет не больше чем для плоского щита с аналогичной площадью проекции.
По СП аэродинамический коэффициент получится около 1.6 (внимательнее смотрите формулу)
Не забудьте при расчете пульсационной составляющей учесть коэффициент динамичности.
Но если все таки смущает, то зашейте этот торец, налог по паспорту рекламного места считают, а не по конструкторскому проекту
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 16:02
#37
zarepkin

пластики
 
Регистрация: 28.08.2014
Сообщений: 2


Здравствуйте
Цитата:
Сообщение от Telegazik Посмотреть сообщение
Поэтому ответ - да, сачок и кружок имеют одинаковое сопротивление
Это зависит от размеров ячейки, для сачка типа рыболовного суммарная площадь нитей будет значительно меньше площади пустот. Сопротивление сплошного кружка будет выше, чем у сетчатого.

Цитата:
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
Блин попытался порасуждать получилось, что вроде как даже меньше чем на один щит
Согласен, внутри такого угла будет создаваться турбулентность, которую воздух будет более плавно обтекать, чем плоскую поверхность.
zarepkin вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 16:13
#38
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


даже без турбулентности, если простоты ради считать поток воздуха ламинарным, то такую ловушку можно свести к задаче на определение гидростатического давления на стенки призматического сосуда, так очень грубо прикидываем, что на две стенки приходиться давление с площади одной
про мидель с Telegazikом вынужден согласиться

Последний раз редактировалось Saprofit, 28.08.2014 в 16:20.
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 16:39
#39
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Да при чем тут Мидель, эта площадь не учитывается при расчете сопротивления потоку.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 16:59
#40
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
По СП аэродинамический коэффициент получится около 1.6
почему 1,6? для рекламных щитов С=2,5k лямбда. К лямбда близко к 1. значит С=2,5 у меня получается
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 17:05
#41
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


да - 2.5 где то, по любым нормам

Цитата:
Можно в Роботе 15-м обдуть, там появилась это модная фича.
Не уверен, какую фичу вы имеете в виду. В Роботе автоматическая генерация, приложение и визуализация нагрузки а не обдув в понимании CFD
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 17:09
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
С=2,5 у меня получается
Так и считай! И забей на пульсацию.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 18:13
#43
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Не уверен, какую фичу вы имеете в виду. В Роботе автоматическая генерация, приложение и визуализация нагрузки а не обдув в понимании CFD
Я про моделирование ветровой нагрузки:
http://www.autodesk.ru/products/simu...l/gallery-view
CFD - это что?
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 10:49
#44
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Минимальная площадь: по площади вертикальной проекции.
Максимальная - типа как в гидравлике: равное давление на всю площадь не важно от угла.
Выбирать модель вам ^__^
Daniil'85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 15:09
#45
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Спасибо всем за советы и за уделенное мне время.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 21:55
#46
it30


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107


в продолжение темы.
Скажите чему равны аэродинамические коэффициенты с1, с2 и с3? Где их взять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-03-16_21-52-23.jpg
Просмотров: 58
Размер:	104.1 Кб
ID:	200217  
it30 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ветровая нагрузка на треугольное в плане призматическое сооружение, открытое сверху и снизу. Сергей Козовник Прочее. Архитектура и строительство 7 05.04.2017 08:13
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
Ветровая нагрузка в МКЭ Lymus Конструкции зданий и сооружений 29 30.09.2012 11:39
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции Jeka Конструкции зданий и сооружений 15 19.12.2005 20:21