Можно ли выходить на чердак из незадымляйки без устройства воздушной зоны?
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 16732
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Вот удивляюсь Вам, sergegoist. Нормы то читаем?
Ведь в том же СП 54.13330.2011 четко записано: 7.2.13 В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания. Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через лестничную клетку жилой части с учетом требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130. Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии с СП 1.13130. Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с лестничными клетками Н1 – через воздушную зону. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 10
|
ГИП б/у/ спасибо за развернутый ответ, только вот наш ГИП оперирует тем, что чердак высотой менее 1.8 м с технической точки зрения не этаж, поэтому данное ограничение к нему не применимо.
Определение технического этажа из СП 54.13330.2011: Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является. Определение чердака: Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа. Т.е чердак - это именно пространство, а не этаж, до тех пор, пока он высотой менее 1,8 м. Ну а вообще я и сам прекрасно понимаю, что если организовать выход без воздушной зоны, то вся незадымляемость ЛК коту под хвост , вот только умными словами обосновать надо |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Трудно сориентироваться без схемки-эскиза, но на сколько я понял, попадаем в машинное помещение через технический этаж, который, в случае пожара, становится путем эвакуации.
Но горизонтальные участки эвакуационного пути не могут быть высотой менее 2 м. А если более 2 м, то это уже не технический этаж. Мелочь, а не приятно. Впрочем, я бы рискнул, но не уповал бы на трактовку технического этажа. Просто низка степень риска и, я думаю, это не единственный выход на кровлю. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 10
|
Аналогичный вопрос отправлял умным дядькам в линии профессиональной поддержки ИС "Кодекс". Вот какой ответ получил:
"Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам (ст. 40 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 23.06.2014)). Требования пожарной безопасности к конструктивными и объемно-планировочными решениям незадымляемых лестничных клеток типа Н1 установлены СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (в редакции от 09.12.2010), СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (ред. от 23.10.2013). Пунктом 8.3 и обязательным приложением «Г» СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» установлены типовые решения по устройству поэтажных переходов через наружную воздушную зону к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1. Вышеуказанными нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется возможность выполнения выходов на чердак и в машинное помещение лифтов, расположенное над чердаком (в уровне кровли), непосредственно из лестничных клеток типа Н1 (без устройства незадымляемой наружной воздушной зоны по открытым переходам)." |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Был у меня ваш случай. Сделал я вход в техэтаж из незадымляемой лестницы.Красиво получилось, но пришлось делать вход через воздушную зону. Вот что эксперт написал: "Нарушены требования п.5.4.15 СП 1.13130.2009: выход с технического этажа в лестничную клетку Н1 предусмотрен не через воздушную зону"
5.4.15 В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания. Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы должны быть отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа. Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии с п.4.2.9. Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с лестничными клетками Н1 - через воздушную зону. 4.2.9 В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6x0,8 м без устройства эвакуационных выходов. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36
|
Выход на чердак с незадымляемой лестничной клетки Н1:
1) Определяем - чердак или технический чердак? В приложении Б СП 54.13330.2011 смотрим определения: Чердак - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа. Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является. 2) Определяем способ выхода на чердак: Если технический чердак (считается за этаж): В соответствии с п. 5.4.15 СП 1.13130.2009 и п. 7.2.13 СП 54.13330.2011: "Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с лестничными клетками Н1 - через воздушную зону." Если чердак (за этаж не считается): В соответствии с п. 7.6 СП 4.13130.2013: "Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра." |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Сначала написал, потом увидел дату. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
|
Интересно, что несет "угрозу жизни" людей на холодном чердаке с продухами для проветривания пространства чердака, отделенном от лестничной клетки противопожарной дверью с уплотнением притворов?
Последний раз редактировалось seilg, 29.05.2016 в 17:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Угроза жизни не на чердаке, а на лестничной клетке, которую если что - задымит, потому что дверь не прикрыли, а на холодном никому не нужном чердаке бомжи у костра грелись
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Некоторые не понимают, что незадымляемость обеспечивается как раз тем, что в лестничную клетку можно попасть только с улицы.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
|
Цитата:
Кстати, что то ни где не встречал требования по обеспечению условий бомжам. Это из какого такого норматива? Последний раз редактировалось seilg, 07.06.2016 в 08:44. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
МГСН, ровно как и пособие к нему, не входит ни в один перечень, при исполнении требований которых обеспечивается безопасность зданий и сооружений. Когда инспектор ГАСН напишет предписание, МГСН в качестве аргумента будет звучать комично (не так, конечно, как пособие к казахскому СП, но всё же). Не знаю, как у вас, но у нас, если на объекте (предположим, что за бабки заказчик получит СОЗ и введёт объект в эксплуатацию) происходит хоть что-то, то проектная документация будет отправлена на ещё одну экспертизу, которую будут проводить уже не специалисты в строительстве, а юристы со всей своей дурью. А ещё не дай бог кто-то из пожарных, по пути на кровлю закашляется из-за того, что дверь с тех. чердака ведёт не через воздушную зону. Виновных назначат оперативно. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
|
Так, для справки, следует употреблять слово как "казахстанский"
И Вы так уверенно говорите здесь от лица ВСЕХ))) Меня это так сразу убедило)))) Посмотрим, мы написали письмо нормотворцам с просьбой о разъяснении данного вопроса. Конечно, данный ответ убедит далеко не всех, но может кому то да поможет. Подождемс Последний раз редактировалось seilg, 06.06.2016 в 12:44. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Если нормотворцы Вам ответят, то прошу разместить ответ здесь, по возможности. В таких ответах временами бывает, что проскальзывает обоснование. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Я, например, полностью согласен с fadeaway в данном вопросе. Offtop: К слову: МГСН - не более, чем частный случай региональных норм в РФ. Имеет возможность применения только в случае, если не противоречит основным нормативным документам (ФЗ; СП, включенным в постановление 1521). И только на территории Москвы
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
|
Двое - это все таки не ВСЕ))) и это, пока и во всяком случае для меня - всего лишь Ваше мнение)))
В Москве и в Казахстане, видимо, живут более стойкие к задымлению граждане?)))) Впрочем, как уже говорил, если разъяснение подтвердит Вашу точку зрения на данный вопрос, то я это также приму и буду претворять в жизнь |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Дело несколько осложняется тем, что мы с Вами в разных странах, т.е. разъяснение из одной страны совершенно не является обязательным для другой (думаю, что письмо из ВНИИПО в Казахстане вряд ли будет доказательством).
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
я не пойму такой радости от какого-то там пособия к мгсн, еще 7 лет назад заставляли через воздушную зону выход с техэтажа делать.
и вообще вся суть темы скорее в том, относится ли отдельно машинное к этажу или нет. а бомжи это из раздела безопасной эксплуатации |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
|
Цитата:
Позволю себе небольшое отступление от темы. Я не специалист конечно в юридической сфере, но выскажу свое мнение. У нас законодательно нормативные документы определены как составляющая часть законодательства государства. Так вот, в других областях юридической деятельности (повторяю - я не специалист, но мне так кажется), если во всех документах и актах будет определено нарушение и лишь в одном будет разрешение, то нарушение будет считаться недействительным. Допустим действие определено во всех кодексах и приказах как мошенничество, а в одном из документов - нет, то признано будет, что действие не является мошенничеством. На этом, мне кажется, основана вся адвокатская деятельность. Но все это, уж к счастью или сожалению, к проектно-строительной деятельности не относится. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Просто упомянутый топикстартером ГИП посчитал, что раз у него тех. чердак менее 1,8 м, то это не этаж и потому выходить из него можно куда угодно. В РФ никогда не встречал тех.чердаков, которые сообщались бы с лестничной клеткой Н1 не через воздушную зону. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
Цитата:
в РФ довольно хитрая нормативная система сейчас, пособия сеи нормативно не значимы, как и МГСН |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
|
Вы знаете, до недавнего времени в доме, где я проживаю, в лестничной клетке Н1, поселились бомжи. Это, конечно, счастье что они там не разжигали костры. Хотя могли. А некоторые, не очень сознательные соседи, выносили на лестничную площадку старые доски, мебель, двери и все это стояло там в течении нескольких месяцев. И что теперь, в лестничную клетку типа Н1 из лестничной клетки типа Н1 следует входить по наружному незадымляемую переходу?
То есть, в данном случае, я не пытаюсь спорить. Просто пример про бомжей, ядерную зиму и пр. катаклизмы - не слишком корректен и убедителен И еще, насколько мне известно, правила форума не позволяют создавать похожие темы. Вне зависимости от географии нормативно-технической составляющей. Посему, вынужден, дискутировать здесь, на весьма актуальную тему для меня в настоящий момент. В вопросах действия нормативов РФ, как оказалось))), обнаружил свою полную неосведомленность. В отношении аналогичного нормативного документа по РК, пока не имею такой же уверенности Последний раз редактировалось seilg, 07.06.2016 в 08:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
В итоге - почти всегда "Не зя". То есть "Зя", если просто чердак, а если он технический (с прокладкой коммуникаций), то уже "Не зя". А чистые чердаки без коммуникаций бывают достаточно редко - проложил электрокабель или трубопровод какой-нибудь, и уже технический.
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Чердак в многоквартирном жилом доме, где вентблоки соединяются горизонтальными коллекторами, а также где собираются стояки канализации для выпуска на кровлю, - это тех. чердак.
На мой взгляд, чердак в многоквартирном жилом доме - это 100% технический чердак. Иначе застройщик просто не будет платить деньги за возведение этого непонятного пространства. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
|
Если брать нормы в нашем государстве, то свыше 5 этажей жилые здания следует проектировать исключительно с чердаками. Так что, в данном вопросе, у заказчика не слишком большой выбор в решениях.
Помимо всего прочего, с техническими этажами есть еще одна загвоздка (во всяком случае для меня - может кто и подскажет и научит). Согласно пожарным нормам "при площади технического этажа до 300 кв.м допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 кв.м площади следует предусматривать еще не менее одного выхода". Хорошо, если жилой дом будет состоять из нескольких сблокированных секций. А если он окажется одноподъездной многоэтажной "свечкой" с общей площадью квартир до 500 кв.м? Только за ради технического чердака пристраивать еще одну лестницу? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Откуда такие мысли? Я участвовал в проектировании 20-этажных жилых домов без чердаков. Решение спорное, но не я его принимал, потому на соответствие или несоответствие нормативам я его не проверял Здания строятся, сразу три штуки (в Москве).
А приведенная вами цитата, по-моему, про аварийные выходы, а не про эвакуационные. Странно было бы делать один эвакуационный выход на жилой этаж, и два - на технический Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
|
Так тож в Москве))) Во первых как уже выяснялось в данной теме, к географии сообщений следует относиться внимательнее. Касательно мнения об аварийных выходах. Конечно замечательно, что Вы лично так считаете, тем не менее данный абзац является частью пункта про (именно и непосредственно) эвакуационные выходы. А если предположить, что не только для прокладки сетей (те же самые машинные помещения лифтов), тогда что? И, думаю (по-моему), далеко не каждый эксперт согласиться с нашим и Вашим мнением. Были, я почти уверен в практике каждого проектировщика, и более нелепые и менее логичные замечания экспертов.
Тем не менее, давайте попробуем развить тему с аварийными выходами. Вы предлагаете в высотке, в уровне чердака, выполнить балкон с простенком или балкон с вертикальной стремянкой и люком? Последний раз редактировалось seilg, 02.09.2016 в 06:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.10.2007
Казахстан
Сообщений: 74
|
Цитата:
Так или иначе, но спасибо за направление. Хотя бы что то вместо ничего |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |