Как считать базу круглой колонны?
ugoza
 
ugoza
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 2

Как считать базу круглой колонны (см. рис.)? Как определить изгибающий момент в опорной плите, для участка ограниченного 3-я кантами, именно в данном случае! :?:
[ATTACH]1179493174.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 4142
 
Непрочитано 18.05.2007, 17:15
#2
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Я бы считал, как консольный, а не по трем кантам, с длиной консоли = b1, (будет немного в запас).

А для более точного решения можно смоделировать плиту в Лире, Scade или другой проге и сравнить результаты.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2007, 02:39
#3
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Al-dr
Я бы считал, как консольный, а не по трем кантам
это в том случае, когда ребер нету. а поскольку они есть, то это три канта

Цитата:
Сообщение от Al-dr
А для более точного решения можно смоделировать плиту в Лире, Scade или другой проге и сравнить результаты.
если у тебя есть лишнее время чтобы это делать.

как принял на чертеже а и b, так и считай. плюс наакинь процентов 15 в запас.
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 10:12
#4
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Askerovich
Цитата:
Сообщение от Al-dr
Я бы считал, как консольный, а не по трем кантам
это в том случае, когда ребер нету. а поскольку они есть, то это три канта
Не совсем согласен. Как по мне не совсем корректно будет использовать случай (по трем кантам) для 2-й области.
[ATTACH]1179727959.jpg[/ATTACH]
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 10:26
#5
ugoza


 
Регистрация: 18.05.2007
ugoza
Сообщений: 2


Хе, все очень логично, с кем соглашаться не знаю! Мне для диплома, так что посчитала уже по трем Кстати, а анкерные болты, будут ограничивать влияние отпора на консольный участок? Помоему так да!
ugoza вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 11:25
#6
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Не совсем согласен. Как по мне не совсем корректно будет использовать случай (по трем кантам) для 2-й области.
у вас все верно показано. есть три канта. и какое то подобие консоли.

есть книга написанная Перельмутером и другими дядьками, о применении таких вещей как скад, лира и другого САПР в практике инженера. так вот суть книги, не заморачиваться. есть ребра-упрощаем. это три канта. нету ребер - это консоли.

или мы будем выводить научные теории перехода трех кантов в консоль?

по ходу не забываем что посредине трубы тоже есть плита. это четыре канта. и момент в этом месте тоже нужно проверить. наверняка он будет ниже чем в консольно-трехкантовых частях плиты. но тем не менее проверить нужно
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 11:31
#7
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


P.S. делаем самый худший вариант (видишь что он самый худший-его и принимаешь). это в тех случаях когда не знаешь как быть. чтобы наверняка и не парим яйцо. экономить нужно, но вылизывание нафик никому не нужно
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 11:36
#8
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Askerovich
P.S. делаем самый худший вариант (видишь что он самый худший-его и принимаешь). это в тех случаях когда не знаешь как быть. чтобы наверняка и не парим яйцо. экономить нужно, но вылизывание нафик никому не нужно
Абсолютно согласен. :P . Вот я бы и не парил, посчитал бы как консоль :wink: (ИМХО)
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 14:15
#9
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Al-dr
Абсолютно согласен. :P . Вот я бы и не парил, посчитал бы как консоль :wink: (ИМХО)
ну если считать её (консоль) самым невыгодным вариантом. тогда да (консенсус) :wink: