Где написано, что Инженерными коммуникациями от Гостиницы нельзя проходить через кухню ресторана?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где написано, что Инженерными коммуникациями от Гостиницы нельзя проходить через кухню ресторана?

Где написано, что Инженерными коммуникациями от Гостиницы нельзя проходить через кухню ресторана?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2014, 18:58 #1
Где написано, что Инженерными коммуникациями от Гостиницы нельзя проходить через кухню ресторана?
Red_line
 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378

Ситуация: Есть три этажа гостиницы, где первый этаж является по концепции кухней для ресторана. Сам ресторан пристроен с торца здания.
Помню где-то была запись, что канализацией нельзя проходить через кухню ресторана, обеденные залы, производственные помещения кухонь итд.

Такая запись есть в СНиП 2.04.01-85*
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.

Но этот пункт не является обязательным для исполнения по 1047-р.
Вроде бы в санпине, но пока не вижу пункта.

Помогите найти такую запись.

Последний раз редактировалось Red_line, 20.11.2014 в 19:27.
Просмотров: 9964
 
Непрочитано 20.11.2014, 19:29
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


СНиП 2.04.01-85*
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Ну вот, Вы уже и сами нашли, пока я писал. А по поводу обязательности по 1047-р - вопрос спорный, многие эксперты посчитают, что всё равно нельзя.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 19:48
#3
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


Нашел....санпин по категоричности бьет снип на канализацию.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов"

3.6. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком помещений, предназначенных для приема, подготовки продуктов к продаже, складских помещений.
Канализационные стояки разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий.
Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения не допускается прокладывать в помещениях для приема, хранения, подготовки и реализации продукции.
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 19:58
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Ну, вообще-то, это СаНПин на торговлю. Для общепита - СП 2.3.6.1079-01.
3.10. Прокладка внутренних канализационных сетей с бытовыми и производственными стоками не проводится под потолком обеденных залов, производственных и складских помещений организаций. Канализационные стояки с производственными стоками разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий.
Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения допускается прокладывать только в технологических каналах (горизонтальных, вертикальных).
Канализационные стояки не прокладывают в обеденных залах, производственных и складских помещениях.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 20:41
#5
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


иваниваныч, спасибо за оперативность.
Red_line вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где написано, что Инженерными коммуникациями от Гостиницы нельзя проходить через кухню ресторана?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11