Эффект распора в плитах перекрытия.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Эффект распора в плитах перекрытия.

Эффект распора в плитах перекрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2007, 23:03 #1
Эффект распора в плитах перекрытия.
NULLIFICATOR
 
Москва
Регистрация: 18.09.2004
Сообщений: 27

Здравствуйте товарищи. Появилась у меня проблемка, а именно необходимость учета явления распора в нижней полке многопустотной плиты перекрытия, обжатой с двух сторон монолитным бетоном.
Может кто-нибудь мне посоветовать где можно найти порядок расчета для такого случая?
Просмотров: 5583
 
Непрочитано 24.05.2007, 23:15
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Первое что на ум приходит - смоделировать в плоской постановке КЭ балки-стенки односторонне ограничив на опорах перемещения по X.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 23:17
#3
NULLIFICATOR


 
Регистрация: 18.09.2004
Москва
Сообщений: 27
<phrase 1=


Я не уточнил одну вещь - мне нужно найти "ручной" расчет.
NULLIFICATOR вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 00:06
#4
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Интересно узнать Ваши собственные соображения по данному вопросу.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 00:28 Эффект распора в плитах перекрытия.
#5
RAMON


 
Регистрация: 21.04.2007
UA
Сообщений: 20


NULLIFICATOR!
Простите! Вы сами то поняли, что спросили? Или случайно не в той теме поднят вопрос, судя по Вашим предыдущим сообщениям. Кому, как не инженеру, следует точно излагать свою мысль?
Извините, что не понял Вас.
RAMON вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 04:15
#6
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Разработкой методики учета распора в многопустотных преднапряженных плитах вроде недавно занимались Симбиркин с Алявдиным.
Сложность методики, насколько я понимаю, помимо учета податливости опорных закреплений плиты, состоит в необходимости учета геометрической и физнелинейности, существенно влияющих на величину распора.
Программно методика реализована в СпИн.
В белниисовском каркасе эта методика апробирована.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 09:10 Re: Эффект распора в плитах перекрытия.
#7
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NULLIFICATOR
Здравствуйте товарищи. Появилась у меня проблемка, а именно необходимость учета явления распора в нижней полке многопустотной плиты перекрытия, обжатой с двух сторон монолитным бетоном.
Может кто-нибудь мне посоветовать где можно найти порядок расчета для такого случая?
Может немного не в тему. Чем гарантируем возникновение распора ? Тем, что с двух сторон плиты монолитный бетон ? Синоним МБ - несмещаемая опора ???
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 11:11
#8
NULLIFICATOR


 
Регистрация: 18.09.2004
Москва
Сообщений: 27
<phrase 1=


Цитата:
Интересно узнать Ваши собственные соображения по данному вопросу.
Да вот сам незнаю как к этому вопросу подходить, слишком мало опыта.

to Lamer Inc..: Да я тоже слышал про реализацию метода в программе СпИн. Каркас, который я расчитываю, имеет очень много с белниисовским, используются те же колонны на несколько этажей, сборные подкладные ригели и монолитное заполнение верхней части ригеля до уровня верха сборной плиты перекрытия.
Скажите пожалуйста, публиковалась ли где-нибудь методика расчета, может Вы в курсе?

Цитата:
Может немного не в тему. Чем гарантируем возникновение распора ? Тем, что с двух сторон плиты монолитный бетон ? Синоним МБ - несмещаемая опора ???
Посмотрите приложенный рисунок. На нем изображено опирание многопустотных плит перерытия на сборный "подкладной" ригель. После укладки всех плит производится замоноличивание пространства между торцами плит с заполнением пустот на ~300 мм. Конечно, абсолютно жестким такой узел назвать нельзя, но определенную жестость он имеет и это двустороннее "обжатие" играет положительную роль в работе плиты. Говорят, что это позволяет экономить до 30% арматуры в плите.
[ATTACH]1180077051.jpg[/ATTACH]

Цитата:
Сообщение от RAMON
NULLIFICATOR!
... Кому, как не инженеру, следует точно излагать свою мысль?
Извините, что не понял Вас.
Абсолютно с Вами согласен в вопросе точности изложения мысли и пытаюсь исправится, но не всегда это у меня получается, к сожалению.
NULLIFICATOR вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 11:21
#9
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


NULLIFICATOR
Есть "Р Е К О М Е Н Д А Ц И И по расчету и конструированию монолитных железобетонных каркасов многоэтажных зданий системы БелНИИС с армированием плоских дисков перекрытий пространственными (объемными) арматурными каркасами 2003 г

Это не серия, которую кто-то здесь уже выкладывал, а именно рекомендации, если надо то могу выложить
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 11:22
#10
NULLIFICATOR


 
Регистрация: 18.09.2004
Москва
Сообщений: 27
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Al-dr
NULLIFICATOR
Есть "Р Е К О М Е Н Д А Ц И И по расчету и конструированию монолитных железобетонных каркасов многоэтажных зданий системы БелНИИС с армированием плоских дисков перекрытий пространственными (объемными) арматурными каркасами 2003 г

Это не серия, которую кто-то здесь уже выкладывал, а именно рекомендации, если надо то могу выложить
Буду очень Вам благодарен.
NULLIFICATOR вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 11:35
#11
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


А нет, уже выкладывали.

Короче вот ссылки:
http://dwg.ru/dwl/346
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4537
http://dwg.ru/search.php?sid=&sName=...e=1&mod=1&st=1
поищите , может там найдете ответ на свой вопрос
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 11:37
#12
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
<phrase 1=


Конструктив небезызвестный.
Мне кажется, следует исходить от прямых рекомендаций разработчика. Сказано в морг, значит в морг : )) В конце концов, они конструктив испытывали.

Как оценивается распор для крайних плит ? Также оптимистично ?
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 12:29
#13
NULLIFICATOR


 
Регистрация: 18.09.2004
Москва
Сообщений: 27
<phrase 1=


Al-dr Большое спасибо за информацию.
lee Для крайних плит я бы его учитывать не стал

Буду ломать голову дальше, если получится, то постараюсь описать здесь этот расчет. Если это интересно кому-нибудь.
NULLIFICATOR вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 12:59
#14
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NULLIFICATOR
постараюсь описать здесь этот расчет. Если это интересно кому-нибудь.
Однозначно (с)
lee вне форума  
Ответ