| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Эффект распора в плитах перекрытия.
Москва
Регистрация: 18.09.2004
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 5583
|
|
||||
Регистрация: 21.04.2007
UA
Сообщений: 20
|
NULLIFICATOR!
Простите! Вы сами то поняли, что спросили? Или случайно не в той теме поднят вопрос, судя по Вашим предыдущим сообщениям. Кому, как не инженеру, следует точно излагать свою мысль? Извините, что не понял Вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Разработкой методики учета распора в многопустотных преднапряженных плитах вроде недавно занимались Симбиркин с Алявдиным.
Сложность методики, насколько я понимаю, помимо учета податливости опорных закреплений плиты, состоит в необходимости учета геометрической и физнелинейности, существенно влияющих на величину распора. Программно методика реализована в СпИн. В белниисовском каркасе эта методика апробирована. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2004
Москва
Сообщений: 27
![]() |
Цитата:
to Lamer Inc..: Да я тоже слышал про реализацию метода в программе СпИн. Каркас, который я расчитываю, имеет очень много с белниисовским, используются те же колонны на несколько этажей, сборные подкладные ригели и монолитное заполнение верхней части ригеля до уровня верха сборной плиты перекрытия. Скажите пожалуйста, публиковалась ли где-нибудь методика расчета, может Вы в курсе? Цитата:
[ATTACH]1180077051.jpg[/ATTACH] Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
NULLIFICATOR
Есть "Р Е К О М Е Н Д А Ц И И по расчету и конструированию монолитных железобетонных каркасов многоэтажных зданий системы БелНИИС с армированием плоских дисков перекрытий пространственными (объемными) арматурными каркасами 2003 г Это не серия, которую кто-то здесь уже выкладывал, а именно рекомендации, если надо то могу выложить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2004
Москва
Сообщений: 27
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
А нет, уже выкладывали.
Короче вот ссылки: http://dwg.ru/dwl/346 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4537 http://dwg.ru/search.php?sid=&sName=...e=1&mod=1&st=1 поищите , может там найдете ответ на свой вопрос |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
![]() |
Конструктив небезызвестный.
Мне кажется, следует исходить от прямых рекомендаций разработчика. Сказано в морг, значит в морг : )) В конце концов, они конструктив испытывали. Как оценивается распор для крайних плит ? Также оптимистично ? |
|||
![]() |