|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужно ли заанкеровать шахту лифта с фундаментной плитой здания при сейсмичности 9 баллов?
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 10629
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Если есть основная фундаментная плиту здания, значит есть и дополнительная/вспомогательная фундаментные плиты здания?!
Зачем заанкеровать лифтовую шахту в фундаментную плиту, если и прочие диафрагмы не заанкеруем в фундамент?! И причем здеся сейсмичность 9 баллов?! Не надо связывать, пусть будет аналоги системы сейсмоизоляции+демпфера сухого трения - БУДЕТ ЛУЧШЕ!!!!!!11 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
А шахта прям отдельно стоящая? А, я понял! Шахта стоит на основной фундаментной плите, а каркас здания - на дополнительной фундаментной плите. Ну тогда шахта может и упасть, если нет горизонтальных связей с перекрытиями...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
На фундаментной плите стоит ленточный фундамент, на котором смонтирован каркас здания(см.рис.автора).Приямок лифтовой шахты опирается на фундаментную плиту,на приямок-лифтовая шахта, то есть лифтовая шахта как бы стоит на отдельном фундаменте с зазором между каркасом здания и шахтой, как и положено (при отсутствии сейсмики) для минимизации передачи шума от лифтов на каркас и жилые помещения. но зазоры между шахтой и каркасом все равно закрывают чем-то (раньше зто был гернит-вспененная резина в виде шнура с обжатием), так что какие упруго-вязкие связи имеются. При приложении горизонтальных сейсмических ускорений, возникает вопрос, что на что будет давить(с учетом зазора), опрокинется ли шахта без горизотальных связей и анкеров, а все это зависит от зтажности здания, собственных частот, спектра сейсмики, короче лучше все это посчитать, да и не забывать про нормативные документы по монтажу лифтовых шахт. А так на вскидку(если шахта без анкеров заваливается) установить горизонтальные дополнительные упруговязкие связи с зазором, то есть подключаемые при превышении взаимных перемещений шахты относительно каркаса. Анкера помогут только для малоэтажных зданий,опять же на основании расчета.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Да и куда может завалиться монолитная лифтовая шахта, если она даже расположена в проемах плит перекрытия? Пусть даже если зазоры между краем плиты и шахтой будут по 50 мм со всех сторон? Ну поболтается шахта, обомнет несколько края плит перекрытия, не более того. P.S. Я понимаю, что отсутствие смайлов в моем первом посте несколько скрыло подтекст тролля. Но неужели стилистика текста не навела на подозрение о серьезности ответа? Вообще такой вопрос нужно задавать расчетчику, как он учитывал присутствие шахты в расчетах, может он ее использовал как ядро жесткости. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Право всетаки не соцсети, да и автор то темы хотел каких то конкретных ответов и не получил. В дальнейшем буду Вас спрашивать, Вы серьезно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39
|
Здание 3 этажное. Лифтовая шахта отдельно стоящая, ни со стенами ни с перекрытиями не закреплена. Стены здания кирпичные - опираются на ленточный фундамент, который опирается на фундаментную плиту здания. Вопрос только в одном нужно ли стены шахты связывать с фундаментной плитой здания??? Если сами не знаете скажите в какой нормативной литературе посмотерть в СП по сейсмике про это ни слова. Вопрос возник потому что ведь, монолитный ленточный фундамент под стены, мы ж связываем анкерами с фундаментной плитой.
Цитата:
Подвал какой то придумали.. Где у меня в вопросе хоть слово про подвал??? Цитата:
Вы упомянули о нормативной литературе на лифты. Скажите что посмотреть? В СП по сейсмике по этому вопросу ни слова. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Это не стенка лифтового приямка - это отдельная стена здания. причем тут лифтовый приямок!! Последний раз редактировалось gagara, 05.12.2014 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
См. рис. автора - выноска указывает совсем не на стенку лифтовой шахты.
Давать конкретные ответы в данном случае (автор, как минимум, слабый инженер) - считаю преступным. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
О да, ситуация резко меняется! А где зазор между стенкой лифтовой шахты и кладкой? А что воспринимает сейсмическую нагрузку? Кладка? А зачем тогда монолитная шахта? А сколько вообще этажей? А зачем фундаментная плита - геология такая хреновая? И т.д. и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39
|
Цитата:
Стены с антисейсмическими поясами воспринимают сейсмическую нагрузку! Зачем монолитная шахта - почитайте соответствующую литературу в часности СП 14.13330.2014 Здание 3 этажное Фундаментная плита - да! очень хреновая геология - распоряжените МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ!! Так устраивает??? Эти все вопросы к чему??? Задан конкретный вопрос нужны анкера или нет!!!!!! ВСЕ!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Чукча не читатель, чукча - писатель. Я уже понял это.
P.S. Йес! Заложить монолитную фундаментную плиту, потому что есть распоряжение МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ!!!! Круто! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Нужны анкера или нет скажет только проектировщик. Потому что только он имеет доступ с секретным знаниям по строительной механике и СЧИТАЛ это сооружение. И только ПРОЕКТИРОВЩИК знает есть отрыв по подошве фундамента или нет. Соответственно есть ли необходимость в установке анкеров.
Ваша лифтовая шахта считается элементарно как отдельно стоящее сооружение прямоугольной формы в плане. В СП по сейсмике для таких сооружений все отлично расписано. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:55. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:55. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |