Непрочитано 14.12.2014, 13:44 #1
Профлист покрытия вместо связей
usernameisden
 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 98

Здравствуйте!

Имеется одноэтажное здание 12х18м (шаг колонн 6х6). Кровля двускатная с уклоном 9 градусов (профлист, по нему утеплитель, и пр.). Ветровой район - 3. Балки и прогоны - в одном уровне.

По рекомендациями по учету жесткости диафрагм из профлиста вроде можно не ставить связи, но есть пара неясностей:
1) Рекомендуемое отношение сторон диафрагмы 1.5 (п. 1.6, никак не могу понять что мне брать за L и B, можно ли считать что все покрытие (12х18) - диафрагма?).
2) На рис. 1 изображены продольные и поперечные диафрагмы (это профлист должен быть уложен во взаимоперпендикулярных направлениях, или просто 2 расчетных участка?
3) Как (и нужно ли) учесть напряжения вызванные сдвигом (от горизонтальных нагрузок) совместно с напряжениями от изгиба (от вертикальных)

Кто может описать опыт применения данных рекомендаций? Какие еще могут быть тонкости кроме расчета саморезов, устойчивости балок, концентрации в местах вертикальных связей?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: каркас.jpg
Просмотров: 111
Размер:	327.8 Кб
ID:	140597  

Просмотров: 1236
 
Непрочитано 14.12.2014, 20:10
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 407


Если хотите экономить, то убирайте прогоны и кладите профиль высотой 150мм по рамам....
А так прогоны и профлист образуют диск без "особого напряга".
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Профлист покрытия вместо связей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Не работает copy-past. FAQ не помог Dust! AutoCAD 16 17.02.2011 11:47
Кракозябры в некоторых местах Элита AutoCAD 8 31.01.2011 11:45
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток Aleks ManaeFF Металлические конструкции 27 01.03.2010 03:08
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ vv_77 Каменные и армокаменные конструкции 6 17.05.2006 10:48