Как смоделировать жесткий диск покрытия из профлиста, в пространственном расчете здания?
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 25816
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9
|
Спасибо. Я встречал эти документы на форуме, но что-то не могу разобраться. На рисунке-примере показан вариант с прогонами. На фиктивные связи есть только формула для определения их площади, не оговаривая сечения. Я так понял сечение круглое, и связи работают на растяжение. Для случая с прогонами понятно - гибкая, крестовая связь между узлами крепления прогонов к фермам и геом. неизменяемая структура получается. А без прогонов, если я 24-х метровые фермы между собой гибкими связями, ну вроде как шнуровкой на обуви сошью - фермы свободно гулять будут. Или нужно и фиктивные распорки ставить?
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
про беспрогонную кровлю сразу не увидел, сам с ней не сталкивался. Есть пара мыслей, но не уверен в их правильности.
Профлист между смежными фермами разбиваем на несколько участков (к примеру, между узлами ВП и раскосов, b0 на рисунке). Для этих участков определяем сдвиговую жесткость С по ф-ле 2, определяем площадь сечения крестовой решетки Fc по ф-ле 14 для указанных участков. Распорки, на мой взгляд, вводить не следует. Последний раз редактировалось 27legion, 15.12.2014 в 04:49. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Смотря чего мы хотим узнать. Методика выше говорит нам, как определить жесткость листа с точки влияния его на главные балки через прогоны. Поэтому, ИМХО, можно цеплять только к балкам в точкам сцепления балок с прогонами. Определяется линейная жесткость одной такой ветви креста через сдвиговую жесткость пластины с помощью уравнения совместности деформаций как-то вот так:
----- добавлено через ~1 мин. ----- ФАХВЕРК, если перекрытие монолитное с противосдвиговыми болтами - согласен. Если просто профлист - у него жесткость весьма конечная и ощутимая. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Сто раз тебе повторять, чтоб так не делал?
----- добавлено через 26 сек. ----- Именно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
1. Жёсткость даже монолита не бесконечна.
2. Невозможно получить реакции для крепления одного к другому. Объединять перемещения можно только в том случае, если перемещения от нагрузок, перпендикулярным им равны нулю и только для упрощения расчётной схемы при действии нагрузок высокой интенсивности, например сейсмики.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
при расчете такой схемы на сейсмику или на косой ветер у нас не будет закручивания диска покрытия относительно вертикальной оси, т.к. перемещения всех узлов возможны только по Х и У одновременно. Лучше либо крестами, либо задать между узлами диафрагму из КЭ балки-стенки, толщину последней подбирать исходя из сдвиговой жесткости профлиста
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Это отдельные случаи.
Какую жесткость тогда принять элементам крестов? В SCAD это какой тип КЭ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
выше определили, только вот в Рекомендациях приводится расчет площади стержней решетки, жесткость же, скорее всего, как для стальных с элементов с указанной площадью. Т.е. удобнее всего принять круглое/квадратное стальное сечение.
В Скаде не работаю, но думаю что в справке это возможно найти. КЭ балки-стенки удобно применять потому, что при такой схеме на стержни не будет передаваться изгибающий момент, т.к. данный тип КЭ не обладает изгибной жесткостью. Только при этом на такие КЭ не должно быть никакой нагрузки из плоскости элемента и не должно быть промежуточных узлов, не принадлежащих стержням. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Offtop: Очень строго посмотрит. Экспертиза рекомендовала следующее - вы не сможете доказать, что профнастил закрепленный саморезами будет держать ферму из плоскости. Лучше заложите прогоны.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
ФАХВЕРК, профнастил можно моделировать все теми же обычными оболочечными элементами, но задавать не изотропную, а ортотропную плиту. А в ней жесткость принимать близкую к нулю в направлении поперек гофр профнастила (потому как гармошка), ну а в направлении вдоль гофр - как указано в ГОСТ (старом) или в ТУ на профнастил.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
я же выше выложил, как её посчитать через пособие...
27legion, А по поводу балки-стенки интересно, обычной пластине я жесткость сдвиговую назначить не придумал как, а вот балке-стенке может быть и можно... Daniil'85, сто раз об этом тоже думал. Но там совершенно четко прописано, в каких случаях это может работать - крепление к прогонам с несравнимо большей жесткостью в каждой волне и исключение поворота прогонов на их опорах в горизонтальной плоскости. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Leonid555, это будет жесткость на сжатие, а как же сдвиг? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Сам вот думал об этом, но смущает все таки мелкость элементов. Получается диафрагма шириной 0,3-0,4 м и высотой 4 м... Но если так считать,то помимо фиктивных крестовых связей, вводить распорку эквивалентную участку профлиста? Ведь по-сути профлист действует как распорка. Тогда получится схема как в рекомендациях Последний раз редактировалось Стройкон, 15.12.2014 в 12:33. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Leonid555, утяжеляем схему и увеличиваем время работы над ней.... но что делать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Не так давно в подмосковье рухнуло здание склада из легких стальных конструкций. Фотки даже в презентации с конференции разработчиков SCAD попали. Так там в скадовском расчете (выполненном авторами проекта) - от условных крестов (вместо профнастила) просто в глазах рябило. Но, не помогли кресты. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Leonid555, не торополюсь, но осторожно предположу - может дело в самих ЛСТК. Всё же новинка.... или в монтаже.
Ну а с объединением перемещений не экспериментировать? В запас объединение устраивать не по факту крепления листа, а , скажем, в узлах ферм - метра через 3.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9
|
Вот еще в рекомендациях:
"Замена диафрагм из профилированного настила эквивалентными по жёсткости связевыми фермами может использоваться также для расчёта пространственных систем покрытия и здания в целом на ЭВМ с помощью стандартных программ, типа PACK, МАРС и др." Это как? Посчитать прогиб диафрагмы из профлиста и потом между верхними поясами ввести решетку, сделав фиктивную горизонтальную ферму и подбирать конфигурацию решетки и ее сечение пока не получится такой же прогиб? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Не в бровь, а в глаз
Цитата:
Кстати, связевые фермы по верхним поясам в торцах ставить обязательно!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Хрень выходит. Пояса зажимает. Усилия разнятся.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну а что ты хотел? Вот не надо применять беспрогонный настил в качестве диска.
Offtop: Ты бы ещё файл с теклой выложил.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Поставьте по Х модуль упругости 0 и усилия нормализуются. И почему толщина элемента =0? Поставьте толщину профлиста.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Ну да, я тоже думаю, что нужно моделировать профлист пластиной, а не фиктивными связями. Не знаю насколько это трудно, но думаю как минимум в лире задать плоскость которая автоматом разобьётся по точкам не так сложно. Ну и таки да, схема утяжелится.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Может без листа посчитать..... проще-быстрее-в запас
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9
|
Прогонов нет. Ряды распорок закрепляют стропильные фермы через 6м/12м/6м ( в месте конька по серии нет распорок). Тогда выходит связи ставить и ставить распорки, чтобы ферма закреплялась через 6м/6м/6м/6м. А по коньку фланцевое соединение и придется вставлять между фланцами пластину и крепить распорки к ней... Что-то мне не нравится...
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Стройкон, дайте, пожалуйста, схему расположения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
У вас плита задана толщиной 0,004 м. Люди просто не ставят точность достаточную в Опции - Единицах измерений - Входные и видят толщину равную нулю.
Кроме того вы не задали модули упругости разными по направлениям. У вас плита никакая не ортотропная, а самая обыкновенная изотропная получилась. Я не могу возражать против метода установки условных крестов, т.к. он внесен в нормативные документы. Но этот метод далек от совершенства. Да и само это Руководство написано в 1980 году. С тех пор возможности инженерных расчетных программ значительно увеличились. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вот оно что. Спасибо Леонид.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
правильный ответ (как работник ПСК в прошлой жизни много таких вопросов решавший) - надо продублировать профлист связями, пусть даже легкими. Тем более если схема беспрогонная.
Орототропная плита всех свойств профлиста не повторяет (например работу под косым углом с учетом расцентровки и податливости креплений и тд). Кресты и пособие - из давних времен, когда расчеты проводить было несколько более трудоемко, а большого разнообразия схем не было (и то замечу - что пособие это пособие, а не снип - примерно то же что рекомендация на форуме, составлялось и проверялось ограниченным количеством людей, для конкретных случаев). В данном случае речь идет о серьезном здании с подстропилками, диск покрытия играет важную роль в общей устойчивости. А уже говоря о моделировании - правильный способ заключался бы в полном воссоздании профлиста оболочками. С учетом точечных креплений, нахлесточных стыков и так далее (кстати есть рекомендации по части крепления в таких случаях если мне память не изменяет - в каждой полуволне) При этом следовало бы выполнить не только статический расчет но и анализ многочисленных форм устойчивости, предварительно выделив профлист в подконструкцию - такие задачи в скаде решать очень сложно, скад - инженерный калькулятор а не программа для моделирования чего то. PS из связей по минимуму нужны хотя бы распорки в центре и распорки с решеткой по узлам наиболее сжатных опорных раскосов. Расчетная длина поясов будет вследствие податливости профлиста несколько больше чем расстояние между узлами (я помню что брали 1.5). В общем и такую схему надо тоже считать и анализировать.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 15.12.2014 в 16:23. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Причем тут "распорки по коньку"?
Верхний пояс загружен равномерно-распределённой нагрузкой? Или на профнастиле нет вертикальной нагрузки?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Стройкон, схема как схема. Здание обыкновенное. С торца бы связи, дабы сделать связевый контур. Можно посчитать в запас без настила.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Можно и так. Но я бы беспрогонное не делал.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9
|
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Согласен. Только вот если с прогонами, то шаг ферм целесообразно делать 6м., а не 4м. Пришлось по одному объекту взять серийные фермы с шагом 4м. без прогонов. Но по рекомендации экспертизы поставил прогоны. Хорошо, что заказчик не жадный оказался))
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
Даже если ветер в торец передается на независимые конструкции, и далее - на колонны, то распорки, тем не менее, лучше всего поставить и считать их с профлистом (который в этом случае будет брать сдвиг). И как я выше уже упоминал - расчетная длина поясов раскрепленных профлистом - полуторное расстояние между узлами (так в ПСК делали по результатам своих моделирований)
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 15.12.2014 в 18:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
а что?
"вернемся к нашим баранам"), давайте попробуем "освежить" тему интересует расчет пространственной модели с учетом СПН рассмотрим беспрогонный вариант с СПН: 1. СГ по ВП в торцах ставить надо?, - надо, считаем, есть два "блока" по торцам 2. СВ по фермам ставит надо?, - надо 3. распорки по коньку ставить надо?, - надо теперь остается тот же вопрос - как "связать" в модели "блоки по торцам" со смежными фермами, с учетом "жесткости" СПН: 1. или как предложил ФАХВЕРК, моделируя стержень-связь с продольной жесткостью через сдвиговую жесткость участка СПН? 2. или может как упругую связь (тип. 55) через сдвиговую жесткость и продольную жесткость определенного участка СПН? ps: рассматривается деформативность схемы Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.11.2022 в 13:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Что считаем? Навес на 12м, или многопролётное здание с фермами и подстропилками?
Мы всегда ставили блоки ГС в начале и в конце температурного блока, а нагрузку передавали не через профлист, а распорками, которые также являются элементами раскрепления сжатых поясов ферм. Профлист НС-153 довольно жиденький, чтобы служить полноценной распоркой в нормальном здании. В том и минус бепрогонки, что убирая прогоны, у тебя все-равно остаются распорки, функцию которых раньше выполняли прогоны. У Астрона для рам была раньше система SPACETECH - беспрогонка, в ней тоже распорки были, а система оказалась финансово невыгодной |
|||
|
||||
Директор по развитию Регистрация: 09.03.2022
Москва
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цену на профлист нужно смотреть и сравнивать в каждом варианте. Обычно, дешевле, если есть "карманный" заводик, катающий высокий профлист. В последнее время, как раз на профлист цены бычьи. Не забываем и про наличие пожарного сертификата R15 для такого профлиста.
|
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Согласно СП надо. Не именно и не только для восприятия распорочных усилий удерживания ферм. Торцы воспринимают ветровую, и их надо перехватить и передать на ВС. распорочных усилий удерживания ферм при длинных блоках перехватывают посередине, непосредственно там, где ВС по колоннам.
Цитата:
Цитата:
Это все к тому, что не нужно обобщать, путая свою единственную схему каркаса с общей ситуацией. У каждой схемы свой нюансы. Поэтому просто надо задать условие: по торцам здания ИМЕЮТСЯ ГС по ВП ("ферма" жесткости в торце покрытия). ВП остальных ферм ничем не удерживаются, кроме как профлистом, прикрученным так-то так-то туда-то туда-то. Вот теперь можно примерять к конкретному каркасу профлист как диафрагму, и посмотреть как и сколько болтаются фермы. Цитата:
Но наиболее разумно вот так: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...0&postcount=19 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=22 Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2022 в 16:48. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |