| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Обсуждении проекта ПП№87, Раздел 9 (ПБ)! Исключается раздел ПБ!

Обсуждении проекта ПП№87, Раздел 9 (ПБ)! Исключается раздел ПБ!

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2014, 17:47 4 | #1
Обсуждении проекта ПП№87, Раздел 9 (ПБ)! Исключается раздел ПБ!
Red_line
 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378

Обсуждении ПРОЕКТа ПП№87, Раздел 9 (ПБ)! Исключается раздел ПБ!

Межведомственная рабочая группа при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров (рабочая группа заместителя министра Н.Н. Антипиной) разработала проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"».

Настоящий документ в ближайшее время будет опубликован на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

В рамках изменений предлагается сократить:
- Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
- Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"
- Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов".

В новой редакции постановления требования, которые содержались в данных разделах, будут рассматриваться в других профильных разделах проектной документации. Специальные условия для линейных объектов предлагается вынести в приложения. Кроме того, некоторые требования к составу разделов проектной документации приведены в соответствие с Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54.
Просмотров: 29531
 
Непрочитано 19.12.2014, 13:50
#2
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


ваще красавцы. все в опз запихнули. а идиотизм с 3 и 4 разделами так и оставили.
что же за клоуны
turbokeks вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 14:25
#3
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Двоякие чувства по этому поводу.
С одной стороны у меня отнимают не хилую прибавку к ЗП в виде разработки этого раздела на субподряде всем желающим.
А с другой стороны эти разделы нужны только для того, чтобы экспертизе было удобней проверять решения, принятые в проекте. Жили же раньше без этих разделов.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 14:57
#4
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


откуда инфа? а ближайшее время публикации исчисляется днями месяцами или годами ?
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 15:03
#5
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


Вот Вам PsixVK прямая ссылка - http://regulation.gov.ru/project/205...stage_id=15056

Срок публичного обсуждения (дней): 15

Даты проведения обсуждения: 16.12.2014 - 31.12.2014

*Видимо дейстие под елкой будет завершено..
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 15:03
#6
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
откуда инфа?
http://regulation.gov.ru/project/205...&stage_id=7062
turbokeks вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 15:05
#7
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


спасибо
честно ковырялся там но не нашел. да и подтормаживает у меня этот сайт чего то сильно
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 15:34
#8
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


сам текст проекта
turbokeks вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 13:28
#9
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


А что вы сидите и не высказываете свое мнение экспертов. Нам же потом работать по этому закону.
Туда еще нужно добавить
перенести пункт из 4-го раздела в 3-й
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
снижение шума и вибраций;
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
снижение загазованности помещений;
удаление избытков тепла;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;
пожарную безопасность;
м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений;
zebs вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 14:58
#10
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


да нужно перенести
все это относится к выполнению санитарно-гигиенических требований
это 87 постановление- вообще как-то не того
нужно все его переработать, а для этого нужно четко определить назначение
стадии П, особенно, с учетом подтверждения сметной стоимости объектов бюджетного финансирования
efwl вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 16:02
1 | #11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
это 87 постановление- вообще как-то не того
нужно все его переработать, а для этого нужно четко определить назначение
стадии П, особенно,
Поступить надо гораздо радикальнее - вообще его нафиг отменить.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 16:49
#12
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


ну отменить, в том виде, в котором оно сейчас- может и нужно полностью отменить
но документ, который четко регламентирует, что и в каком виде подавать на экспертизу
просто необходим
efwl вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 17:50
#13
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Призываю всех кто может, даже повторные ответы написать на сайте http://regulation.gov.ru/project/205...stage_id=15056
Там просто авторизоваться от ЭКСПЕРТА из 12 вопросов ерунды в первый написать по существу.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2014, 18:29
#14
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


Кстати Обсуждения прошлой редакции проекта №87 на сайте НОП, вылились вот в такой файл- http://www.nop.ru/upload/iblock/3d1/...чаний_сайт.pdf
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 12:51
#15
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Призываю всех кто может, даже повторные ответы написать на сайте http://regulation.gov.ru/project/205...stage_id=15056
Там просто авторизоваться от ЭКСПЕРТА из 12 вопросов ерунды в первый написать по существу.
я планирую написать, но пока полностью прочитать текст и сравнить со старым нет времени.
если есть какие мысли - можем собрать единый коммент от форума.
turbokeks вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 17:35
#16
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Поступить надо гораздо радикальнее - вообще его нафиг отменить.
Такое было раньше тогда экспертиза могла требовать все, что хошь, такой вот им раздел представить или еще такой. Это тоже не выход отменить.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2015, 00:23
#17
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


Предлагаемый текст на отправку 14-го января 2015г ОКОНЧАНИЕ, что можно добавить по существу?

----- добавлено через ~22 ч. -----
Коллеги! Апатия поражает!!

Первая редакция удалено. Скачиваний было 51. Обновленная редакция лежит в посте #22

Последний раз редактировалось Red_line, 12.01.2015 в 14:18.
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2015, 11:55
1 | #18
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


не читал, но осуждаю
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2015, 12:12
#19
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Предлагаемый текст на отправку 14-го января 2015г ОКОНЧАНИЕ, что можно добавить по существу?

----- добавлено через ~22 ч. -----
Коллеги! Апатия поражает!!
Чушь!
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2015, 13:22
#20
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Чушь!
Предложенный проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 – содержит размытые требования к проектной документации и из-за отсутствия однозначного определения «проектная документация» влечет высокий коррупционный риск.
Предложения:
1. Поручить ФАУ «Главгосэкспертизе России» заново разработать проект Постановления Правительства РФ «Положение о составе разделов проектной (рабочей) документации и требованиях к их содержанию».
2. Экспертизу проектно-сметной документации объектов капитального строительства, в т. ч. финансируемых из региональных и федеральных бюджетов, выполнять в одну стадию «Рабочий проект» с включением рабочей документации, смет и разделов проектной документации не входящую в состав рабочей документации.

Для справки: Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») подведомственно Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрою).
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2015, 13:28
#21
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Как говорится: "Сначала злился, потом прослезился". Подробно все не читал, но у меня сразу напрашивается вопрос. Как данное постановление будет сосуществовать с постановлением № 1521 от 26.12.2014, которое, к слову, также, должно утвердиться 1 июля 2015??? Неужели Минстрой сделает обязательными СП 50 и СП 59, и в тоже время отменит разделы по энергоэффективности и инвалидам? Зато в новое постановление войдет сверхважный раздел "требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" .

С разделом ПБ вообще отдельная песня. Многие кричат, что этот раздел дублирует требования других разделов и не открывает ничего нового, но почему-то именно от требований пожарной безопасности больше всего вопросов в экспертизе. Почему-то архитекторы и инженеры привыкли говорить "а это не мой вопрос... замечание же пишет пожарный эксперт, так вот пусть пожарные и отвечают на него...". Очень интересно будет посмотреть как архитекторы будут соблюдать пожарные СП и ФЗ 123.

И еще вопрос куда денутся эксперты по данным разделам? Например кто будет писать замечания на раздел ЭЭ? Эксперты по ОВ и ЭЭ совместно?
Sasha87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2015, 14:17
#22
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


ПРОЕКТ письма на 12.01.2015 (обновленная версия)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Чушь!
Аргументируйте свой ответ.

Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54.
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2015, 14:28
#23
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
ПРОЕКТ письма на 12.01.2015 (обновленная версия)
Очень понравился п. 6 "В ПП№87 изначально закладывается презумпция виновности проектировщика... экспертами работают высококвалифицированные аттестованные специалисты, прекрасно разбирающиеся в своей области, и которым не нужно ничего «обосновывать»"
Интересно, автор этого письма в экспертизе тоже так говорит эксперту, когда тот требует рассчитать энергопаспорт или время эвакуации?
Sasha87 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2015, 17:01
#24
paulkovnik

В поисках
 
Регистрация: 10.12.2013
Рассея
Сообщений: 27
<phrase 1= Отправить сообщение для paulkovnik с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Предложенный проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 – содержит размытые требования к проектной документации и из-за отсутствия однозначного определения «проектная документация» влечет высокий коррупционный риск.
Требования четкие и понятные. В общих словах - все должно соответствовать требованиям безопасности и не причинять вред хозяйственной деятельности. Коррупция, она и в африке коррупция, для тех, кто не имеет проектировать и применять нормативные/справочные материалы
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Предложения:
1. Поручить ФАУ «Главгосэкспертизе России» заново разработать проект Постановления Правительства РФ «Положение о составе разделов проектной (рабочей) документации и требованиях к их содержанию».
Не уполномочены в соответствии с уставом, положением и пр.
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
2. Экспертизу проектно-сметной документации объектов капитального строительства, в т. ч. финансируемых из региональных и федеральных бюджетов, выполнять в одну стадию «Рабочий проект» с включением рабочей документации, смет и разделов проектной документации не входящую в состав рабочей документации.
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Для справки: Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») подведомственно Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрою).
А министерства подчиняются Правительству РФ, пускай Медведев Д.А. займется этим! Считаю, что нормативные документы должны проходить обязательную межведомственную комиссию (может этот процесс не видим), а также утверждаться совместно. Кроме того, каждые министерства, ведомства, госкорпорации понавыпускают документов, засоряя законодательство РФ.
Цитата:
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
Неужели Минстрой сделает обязательными СП 50 и СП 59, и в тоже время отменит разделы по энергоэффективности и инвалидам? Зато в новое постановление войдет сверхважный раздел "требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"
Пусть покатаются на инвалидных колясках и попытаются понять...До сих пор кругом вижу отсутствие входных групп с пандусами/санузлами и т.д. в общественных зданиях (особенно в государственных!). Безопасность превыше всего
Цитата:
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
С разделом ПБ вообще отдельная песня. Многие кричат, что этот раздел дублирует требования других разделов и не открывает ничего нового, но почему-то именно от требований пожарной безопасности больше всего вопросов в экспертизе. Почему-то архитекторы и инженеры привыкли говорить "а это не мой вопрос... замечание же пишет пожарный эксперт, так вот пусть пожарные и отвечают на него...". Очень интересно будет посмотреть как архитекторы будут соблюдать пожарные СП и ФЗ 123.
Действительно так. И так многие проектировщики - передирают информацию друг от друга, из задания на проектирование, ТЗ, вставляют текст из нормативов и получается водянка в ПЗ, утолщая том. А по делу - 0. Специалисты по ПБ у вас просто не работают. Также было у меня: технологи на окрасочный участок поставили категорию А, по генплану здание - категории В. Считаю по площадям - выходит категории А. И всем пофиг.
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
И еще вопрос куда денутся эксперты по данным разделам? Например кто будет писать замечания на раздел ЭЭ? Эксперты по ОВ и ЭЭ совместно?
Свято место не бывает.
paulkovnik вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2015, 17:23
#25
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от paulkovnik Посмотреть сообщение
Сообщение от Pete И еще вопрос куда денутся эксперты по данным разделам? Например кто будет писать замечания на раздел ЭЭ? Эксперты по ОВ и ЭЭ совместно?
Свято место не бывает.
Во первых: Не мое!
Во вторых: Не путайте менегеров со спецами!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от paulkovnik Посмотреть сообщение
Требования четкие и понятные. В общих словах - все должно соответствовать требованиям безопасности и не причинять вред хозяйственной деятельности. Коррупция, она и в африке коррупция, для тех, кто не имеет проектировать и применять нормативные/справочные материалы
Где это написано?
Цитата:
Сообщение от paulkovnik Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Pete
Предложения:
1. Поручить ФАУ «Главгосэкспертизе России» заново разработать проект Постановления Правительства РФ «Положение о составе разделов проектной (рабочей) документации и требованиях к их содержанию».
Не уполномочены в соответствии с уставом, положением и пр.
Переписать устав и положение для властьимущих как два пальца....
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2015, 17:45
#26
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


По составу проектной документации проснулся Роспотребнадзор

..Роспотребнадзор считает целесообразным определить дополнительные требования к содержанию проектной документации для объектов капитального строительства, предусматривающие при проектировании зданий, строений, сооружений расчет выделения в воздух внутренней среды помещений всех химических веществ, с учетом совместного использования всех проектируемых строительных материалов, а также сформировать как дополнительное условие выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию наличие результатов лабораторно-инструментальных исследований содержания химических веществ в воздухе помещений и оценки радиологических показателей, подтверждающих их соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

http://rospotrebnadzor.ru/about/info...LEMENT_ID=2878
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2015, 21:23
#27
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
По составу проектной документации проснулся Роспотребнадзор

..Роспотребнадзор считает целесообразным определить дополнительные требования к содержанию проектной документации для объектов капитального строительства, предусматривающие при проектировании зданий, строений, сооружений расчет выделения в воздух внутренней среды помещений всех химических веществ, с учетом совместного использования всех проектируемых строительных материалов, а также сформировать как дополнительное условие выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию наличие результатов лабораторно-инструментальных исследований содержания химических веществ в воздухе помещений и оценки радиологических показателей, подтверждающих их соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
Скоро будем предусматривать счетчики Гейгера в каждой квартире за счет собственника или нанимателя!
Каким образом определить качество стройматериалов?
А механизм реализации?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2015, 22:16
#28
paulkovnik

В поисках
 
Регистрация: 10.12.2013
Рассея
Сообщений: 27
<phrase 1= Отправить сообщение для paulkovnik с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Во первых: Не мое!
Во вторых: Не путайте менегеров со спецами!
Вы за кого беспокоитесь?! Для спецов это не должно быть проблемой. Тем более куча экспертных организаций.
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Где это написано?
Внимательно прочитайте ГрК РФ, ПП №87. Или вы хотите в один документ засунуть все, чтобы превратился в некий справочник или FAQ?
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Переписать устав и положение для властьимущих как два пальца....
Эксперты не законотворцы иначе они напишут под себя все. Более того, вы должны понимать структуру власти и их полномочия. Как сказал Путин, каждый берет свою мотыжку и пашет на своем участке Ваше предложение - это как уборщице поруководить бухгалтерией
paulkovnik вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2015, 23:09
#29
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Весело, конечно, читать. Только попробуйте посмотреть на все это с точки зрения заказчика, в итоге все для него проектируется и строится.
Особо радует ситуация, когда не в зависимости от типа объекта (почему выделили отдельно только линейные), к документации одинаковые требования.
От финансирования тоже много чего зависит. Ведь уже всем понятно, что при финансированиии из бюджета, пд недостаточна и все выполняют рп.
Ну и то, что экспертиза в нынешней форме занимается не тем чем следует.
Ссама концепция идиотическая, когда вместо деятельности, направленной на исключение аварий, выполняются действия, направленные на возмещение убытков от аварий. Те хрен с ним, пущай рушится, но мы найдем крайних и возьмем с них компенсацию. А вот крайними никто не хочет становится.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2015, 00:39
#30
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от paulkovnik Посмотреть сообщение
Эксперты не законотворцы иначе они напишут под себя все.
Это было бы оптимальным вариантом!!!
ПП №87 с проектом изменений - на уровне абитуриента СПТУ...

----- добавлено через ~6 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
ПРОЕКТ письма на 12.01.2015 (обновленная версия)
Замечания на замечания:
Цитата:
3. Следует исчерпывающим образом привести в проекте акта состав проектной документации, с последующим исключением его из Градостроительного кодекса (далее ГрК) ст.48 п. 12. Указания по составу проектной документации в федеральном акте являются чрезмерными.
В ГрК ст.48 п.12 внести запись «состав проектной документации регулируется Правительством Российской Федерации» либо назначенным ФОИВом.
4. Предложение ввести базовые термины в ст.1 ГрК (в случае если ст. 48 п. 12 не будет исключена), в случае исключения закрепить в ПП№87: «Проектная документация»; «Рабочая документация»; «Задание на проектирование». Является ли достаточным условием указания терминов «Проектная документация» и «Рабочая документация» в ГОСТ 21.001-2013 «СПДС. Общие положения» (вступает в силу с 01.01.2015г.).
7. По предоставлению рабочей документации в составе проектной документации в органы государственного строительного надзора является технической ошибкой. Рабочая документация не может включаться в проектную документацию (утверждаемая часть органами экспертизы). Рабочая документация не закреплена в действующей нормативной базе, как обязательная к разработке. Предоставление рабочей документации противоречит ст. 52 ГрК.
«Укладывать» федеральный закон под прихоти «министерских безымянных клерков» не стоит!
Статус ГОСТ 21.1101-2013 пока не определен.
Определения «проектная документация» и «рабочая документация» введены в ГОСТ 21.1101-2013.

Из истории "покойника"

В Градостроительном кодексе от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ нет определения «Проектная документация», т. к. на момент его разработки фактически действовал СНиП 11-01-95, в котором под общепринятое определение «проектная документация» попадали три стадии проектирования: проект - ТЭО, рабочий проект - для согласования и, собственно, рабочая документация.
В подзаконных актах - Постановлениях №145 от 5 марта 2007г. и №87 от 16 февраля 2008г. Минрегион сдуру ввел экспертизу проектной документации, таким образом, ликвидировал возможность экспертизы ТЭО и рабочей документации.
Нормальную смету можно выполнить только на стадии «рабочая документация».
__________________
Динозавр здравого смысла...

Последний раз редактировалось Pete, 13.01.2015 в 06:45.
Pete вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 11:19
#31
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


Описание и обоснование обязательно. Особенно в "спецразделах". Выполнение проектной документации в полном соответствие с требованиями нормативных документов еще не обозначает полную безопасность людей (ведь при таком раскладе Вы её на "глазок" определили).

Посмотрите последние ответы экспертов по проекту постановления. Это люди, которые разрабатывают раздел пожарной безопасности (в том числе и риски считают) но непосредственно в проектных организациях не работают. Они считают что товарищи проектировщики не смогут нормально сработать и запроектировать системы противопожарной защиты "У специалистов проектных и экспертных организаций, ранее занимавшихся технической реализацией проектных решений раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», появляется функция разработки и обоснования проектных решений по обеспечению пожарной безопасности отдельных фрагментов, к которой они не готовы".

В итоге Ваше предприятие собирается нанимать дополнительную организацию которая не может нормально встроится в процессы проектирования (редактирует только текст ПЗ, графику не делает - а по сути консультирует - имитирует разработку проектных решений) но отхватывает при этом кусок от вашего пирога.

Эксперт должен проверять проектную документацию на обоснованность таких решений - "Имеют право жить эти решения, обеспечивают они безопасность людей и имущества на том уровне который требуется?"


Цитата:
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
С разделом ПБ вообще отдельная песня. Многие кричат, что этот раздел дублирует требования других разделов и не открывает ничего нового, но почему-то именно от требований пожарной безопасности больше всего вопросов в экспертизе. Почему-то архитекторы и инженеры привыкли говорить "а это не мой вопрос... замечание же пишет пожарный эксперт, так вот пусть пожарные и отвечают на него...". Очень интересно будет посмотреть как архитекторы будут соблюдать пожарные СП и ФЗ 123.
Правильно кричат. Но очень интересно как будут проектировать не архитектор, а пожарный например пути эвакуации, фасады - как? Если у него нет таких полномочий, ведь это прерогатива архитектора.

Как говорится в целом поддерживаю.
Tomches вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 18:33
#32
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


Не пойму на сайте опять указан срок по обсуждению проекта ПП №87.
http://regulation.gov.ru/project/223...

Теперь уже другой исполнитель и дата - 31.01.2015
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 19:14
#33
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Теперь уже другой исполнитель и дата - 31.01.2015
Не мытьем так катаньем...
Реакция бюрократии на негативные оценки профессионального сообщества...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 17:25
#34
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Не пойму на сайте опять указан срок по обсуждению проекта ПП №87.
http://regulation.gov.ru/project/223...
Теперь уже другой исполнитель и дата - 31.01.2015
Ссылка не работает...
"Обоснование" повторного "рассмотрения" - см. .pdf-ку...

Из пункта 2 плана мероприятий ("дорожной карты") Минстроя России "Совершенствование технического регулирования, ценообразования и сметного нормирования, саморегулирования в строительной сфере и развития контрактной системы (в части размещения государственных заказов на проектирование и строительство объектов капитального строительства)"
Цитата:
МЕРОПРИЯТИЕ:
2. Уточнение порядка подготовки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации.
ВИД ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87
ИСПОЛНИТЕЛЬ (СОИСПОЛНИТЕЛИ):
Минстрой России, МЧС России, Минэкономразвития России.
СРОК:
март 2015г. - внесение в Правительство Российской Федерации.
Вложения
Тип файла: pdf Обсуждение.pdf (727.6 Кб, 162 просмотров)
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 07:04
#35
генплан

Генеральный план и транспорт
 
Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Не пойму на сайте опять указан срок по обсуждению проекта ПП №87.
http://regulation.gov.ru/project/223...

Теперь уже другой исполнитель и дата - 31.01.2015
__________________
Это будет другое изменение ПП87 и другое обсуждение - в части СТУ (специальных технических условий)
генплан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 22:41
2 | #36
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


"Плюсы" и "Минусы" исключения Раздела 9 из ПП№87. Кратко с обоснованием, то что Вы можете сказать!? Формирую материал, срок до 18.03.2015 (да, сжато)

Если так:

О редакции ПП№87 - Минстроя России
***
Редакция (ПП 87 режим правок (25.02.2015) – не выдерживает никакой критики. Минстрой – разогнать, должны работать профильные специалисты в области проектирования и строительства, а не менеджеры, преподаватели, юристы и т.д.
Состав положений проекта ПП№87 больше схож уже с рабочей документацией по объему и детализации.
Опять все положения разделов вывернули. Проект составлен без участия практикующих проектировщиков. Особенно понравилось наименование Раздела «Архитектурные и Объемно-планировочные решения». Оптимизации содержания разделов не выявлено. Пункты разделов содержат избыточный детальный характер, кот. сегодня описан в системе стандартов СПДС.
Желания писать очередную сводку по проекту ПП№87 Минстроя – нет. Никто не слышит, никто не отстаивает мнение практикующих проектировщиков.
В содержании предлагаемого к рассмотрению проекта Положения отсутствует информация о Специальных Технических Условий (СТУ). Какое место в содержании проектной документации отводится СТУ?
Кроме того, по содержанию «10. Раздел 1 "Пояснительная записка"»:
т) Включение расчета пожарного риска в объем Пояснительной записки совершено бессмысленное и лишенное всякой логики решение. Расчет пожарного риска является составной частью единой концепции анализа и обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта. По смыслу, этому документу должен предшествовать комплекс текстовой и графической информации, отражающей принимаемые в проекте решения по обеспечению пожарной безопасности технологических, объемно-планировочных, конструктивных решений, инженерных систем проектируемого объекта. Так как именно в Расчете риска, исходя из комплекса принятых проектных решений, производится итоговый анализ возможности реализации допустимого уровня пожарной опасности проектируемого объекта.
х) Реализация требований данного пункта приведет к значительному и при этом совершенно неоправданному увеличению размеров ПЗ. Специалисты знают, что вопросы обеспечения пожарной безопасности очень тесно переплетены с большей частью проектных решений (конструктивные, объемно-планировочные, системы инженерного обеспечения, планировка и застройка территории). Достаточно предположить какой объем приобретет перечень разделов и пунктов проектной документации, содержащих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности какого-либо мало-мальски крупного производственного или общественного объекта. По сути это будет похоже на "Содержание проекта".
Чисто технически, если не задумываться о деталях содержания предлагаемого пункта, то вполне понятно, что при реализации концепции обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта в форме проектной документации, выполняемой в соответствии с предлагаемой (в проекте Положения) структурой содержания проектной документации, такой перечень сведений о разделах и пунктах проектной документации безусловно необходим. Но, если вдуматься, то становиться совершенно понятно, что это крайне неэффективно. Оформление такого перечня приведет к значительному увеличению временных и трудовых затрат проектировщиков и при этом, в значительной степени увеличит риск получения со стороны органов экспертизы вполне законных замечаний по его содержанию. В попытке облегчить задачу проектировщикам им взамен одного "барьера" предлагается другой, не менее емкий, но при этом более неэффективный (бесполезный) с точки зрения содержания.
В целом, анализ содержания предлагаемого проекта Положения "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" показал, что разработчики данного проекта Положения попытались разделить ранее сформированный комплекс вопросов обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства на составные части (по специалистам). В итоге, это очень сильно напоминает миниатюру в исполнении А. Райкина "Кто сшил костюм?".
В случае объединения разделов правильно поднять вопрос ответственности за принятые решения проектировщиком и экспертом. И что мы получим?
Прежде следует понять, что исключая Раздел 9 – он никуда не исчезает! Проектные институты также будут заказывать Раздел 9 на субподряд так как практически никто не имеет в штате таких специалистов. При передаче субподрядной организацией генеральный проектировщик не сможет приложить данный раздел с подписями и штампами организации-разработчика. В итоге проектный институт будет адаптировать этот проект (Раздел 9) в свои разделы (по Текстовой и Графической части) уже под своими штампами и подписями специалистов. На этом этапе неизбежно будут возникать спорные ситуации за принятые решения, вопросы, неувязки.
Механизм реализации логической цепочки не обнадеживает: Генеральный проектировщик – Cубподрядчик. А какая в этом случае ответственность Cубподрядчика? Да, никакая – вся документация перелицована под флагом Генерального проектировщика.
Статью 60 Градостроительного кодекса по возмещению вреда никто не отменял, где:
• родственникам потерпевшего в случае его смерти – 3 млн руб.;
• потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью – 2 млн руб.;
• потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда – 1 млн руб.
Собственник вправе по п.5 ст. 60 истребовать возмещение уже с генерального проектировщика.
Вопрос регламентации подписей остается открытым. В ходе парламентских чтений в марте этого года заместитель Минстроя России Юрий Рейльян предложил дополнительно ужесточить ответственность для главных инженеров проектов (ГИП) и главных архитекторов проектов (ГАП) за принимаемые решения в строительной отрасли. Гайки будут еще сильнее затянуты по административной и уголовной ответственности.
Возможно стоит прогнозировать увеличение судебных дел по персональному разбору ответственности за принятые решения. За разработку и подписание Архитектурного раздела отвечает главный архитектор проекта, следует обратить внимание на Дипломы таких специалистов, где нет профильных часов по углубленному курсу изучения объектов защиты. Здесь нужно будет обязать проходить всех ГАПов переподготовку по ускоренному курсу. А надо ли?
Аналогичная ситуация складывается по уже аттестованным экспертам в области «пожарной безопасности» и экспертов в области «объемно-планировочных, архитектурные и конструктивные решения, планировочных организация земельного участка, организация строительства». Профильные Эксперты в области пожарной безопасности не смогут подписывать свой раздел, фактически останутся на обочине в виде консультантов.
Все это приведет к изменению Направления деятельности экспертов в области экспертизы проектной документации, перечню вопросов на аттестацию эксперта. Все аттестаты можно экспертов, подписывающих архитектурный раздел – можно аннулировать.

Последний раз редактировалось Red_line, 17.03.2015 в 20:52.
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 11:36
#37
генплан

Генеральный план и транспорт
 
Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 302


Появился "доработанный" Проект ПП 87 http://regulation.gov.ru/project/205...stage_id=17060
генплан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 22:27
#38
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


Ну и как? Какие мысли от ПРОЕКТа?
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 12:36
#39
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Ну вот скачал оттуда кому интересно.

1. Доработанный текст проекта акта по итогам публичного обсуждения Текста проекта акта 00-03-20583-11-14-67-8-3-ver2-15056-numb-72212.docx
2. Сводка предложений по итогам публичного обсуждения текста проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 2-15056».docx

Теперь 4 пункт 87 ПП будет иметь на данный момент такой вид.

14. Раздел 4 "Конструктивные решения" содержит:
в текстовой части
а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;
б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства;
в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства;
г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства;
д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;
е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства;
ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства;
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
снижение шума и вибраций;
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
снижение загазованности помещений;
удаление избытков тепла;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;
пожарную безопасность;
м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок, а также отделки помещений;
н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;
о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов
описание и обоснование степени огнестойкости и класса функциональной и конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, степени его огнестойкости и пределов огнестойкости строительных конструкций, обоснование принятых конструктивных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а также
их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия – по объектам, предусмотренным в пункте 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:
показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании и сооружении, требования к конструктивным решениям, влияющим
на энергетическую эффективность зданий и сооружений;
требования к отдельным элементам, конструкциям зданий
и сооружений и их свойствам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов;
обоснование выбора оптимальных конструктивных решений с целью обеспечения соответствия зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности, обоснование решений и мероприятий, обеспечивающих промышленную безопасность – для опасных производственных объектов;

в графической части

р) чертежи разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, c указанием размерной привязки осей или поверхностей элементов конструкций к координационным осям здания (сооружения) или, в необходимых случаях, к другим элементам конструкций, отметок наиболее характерных уровней элементов конструкций, позиций (марок) элементов конструкций, а так же с изображением линий геологических разрезов, разграничивающих слои грунта с различными геологическими характеристиками, для фундаментов и свайных оснований;
с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
у) планы перекрытий, покрытий, кровли;
ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
х) план и сечения фундаментов.
Вложения
Тип файла: docx 1.docx (93.5 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: docx 2.docx (69.9 Кб, 83 просмотров)

Последний раз редактировалось zebs, 22.03.2015 в 13:17.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2015, 22:25
#40
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
Почему-то архитекторы и инженеры привыкли говорить "а это не мой вопрос... замечание же пишет пожарный эксперт, так вот пусть пожарные и отвечают на него...". Очень интересно будет посмотреть как архитекторы будут соблюдать пожарные СП и ФЗ 123.
Прошу всех под одну гребенку не грести !
Мы привыкли все нормы по пожарке "шерстить", и за себя и за архитекторов.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Сами просто конструктора
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 17:45
#41
Mr. Tuvok

Главспец по генпланам. Архитектор.
 
Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108


Ну у генпланистов вообще правильнее было б, если раздел назывался бы так: Схема планировочной организации под пожарную машину!!!

Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 14.04.2015 в 12:34.
Mr. Tuvok вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 10:46
#42
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Прошу всех под одну гребенку не грести !
Мы привыкли все нормы по пожарке "шерстить", и за себя и за архитекторов.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Сами просто конструктора

Ух-ты! Какая молодца! И как оно получается?

Свое-то потом делать успеваете?
kobza вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 19:49
#43
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Ух-ты! Какая молодца! И как оно получается?
Свое-то потом делать успеваете?
часто проще просмотреть исходные данные на предмет явных косяков и завернуть на доработку, чем потом самому переделывать по несколько раз)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 08:09
#44
генплан

Генеральный план и транспорт
 
Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 302


По данному Проекту ПП87 получено ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
http://regulation.gov.ru/project/205...stage_id=17060
Думаю "пожарники" (ведь именно их раздел хотели исключить) могут выдохнуть
генплан вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 08:30
#45
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
могут выдохнуть
Ну не сказать, что прям таки выдохнуть. Мне даже немного интересно было посмотреть, что из этого получится)))
Sasha87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2015, 11:27
#46
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


Ссылка на Заключение ОРВ хорошо.
Вот материал на Организации с их позицией почему это плохо и как следствие -ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 14:36
1 | #47
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052


На самом деле ПП №87 надо дорабатывать в плане уточнения необходимого и достаточного объема проектной документации... чтобы хитрозадые заказчики не пытались получить на стадии П наполовину (если не больше) проработанную стадию РД.. чтобы у экспертизы были единообразные требования.. а вот кардинально перелопачивать, менять местами, упразднять - это явно лишнее... поскольку опять будет переходный период с бардаком.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 15:33
1 | #48
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


На самом деле правительство РФ должно заниматься другими делами, а не всякими узкоспециализированными вещами типа состава ПД.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 17:43
#49
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
На самом деле правительство РФ должно заниматься другими делами, а не всякими узкоспециализированными вещами типа состава ПД.
Да нет. Просто разработкой документации в области проектирования должны заниматься профессионалы своего дела, а не юристы и чиновники, которые заботятся только, извините, о прикрытии своей задницы. И почему вы считаете проектирование узконаправленной деятельностью. Чем же по вашему должно заниматься правительство? И что тогда по вашему не узконаправленные вещи?
Sasha87 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 19:11
#50
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
Да нет. Просто разработкой документации в области проектирования должны заниматься профессионалы своего дела, а не юристы и чиновники, которые заботятся только, извините, о прикрытии своей задницы. И почему вы считаете проектирование узконаправленной деятельностью. Чем же по вашему должно заниматься правительство? И что тогда по вашему не узконаправленные вещи?
Не будем политикой заниматься.

Цитата:
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Ссылка на Заключение ОРВ хорошо.
Вот материал на Организации с их позицией почему это плохо и как следствие -ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.
А отчетик хороший, хоть и длинный. В кратце: кг/ам. Если кто помнит.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 00:45
#51
A123456789


 
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 221


Цитата:
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
По составу проектной документации проснулся Роспотребнадзор

..Роспотребнадзор считает целесообразным определить дополнительные требования к содержанию проектной документации для объектов капитального строительства, предусматривающие при проектировании зданий, строений, сооружений расчет выделения в воздух внутренней среды помещений всех химических веществ, с учетом совместного использования всех проектируемых строительных материалов, а также сформировать как дополнительное условие выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию наличие результатов лабораторно-инструментальных исследований содержания химических веществ в воздухе помещений и оценки радиологических показателей, подтверждающих их соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

http://rospotrebnadzor.ru/about/info...LEMENT_ID=2878
Пестня.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
Ну не сказать, что прям таки выдохнуть. Мне даже немного интересно было посмотреть, что из этого получится)))
Фарш не провернешь обратно - т.е. функционал "пожарников" обратно по разделам не распихаешь - не возьмут.

Последний раз редактировалось A123456789, 26.04.2015 в 00:59.
A123456789 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 07:32
#52
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
На самом деле ПП №87 надо дорабатывать в плане уточнения необходимого и достаточного объема проектной документации... чтобы хитрозадые заказчики не пытались получить на стадии П наполовину (если не больше) проработанную стадию РД.. чтобы у экспертизы были единообразные требования.. а вот кардинально перелопачивать, менять местами, упразднять - это явно лишнее... поскольку опять будет переходный период с бардаком.
"На самом деле" в ходе обсуждения предлагается даже
Цитата:
Предлагается подготовить иной проект, предусматривающий качественные изменения требований к составу и содержанию проектной документации, в том числе:
- введение стадии предпроектных работ,
- наполнение проектной документации рабочими чертежами и спецификациями (исключить стадию разработки рабочей документации либо оставить ее только для сложных и уникальных объектов)
Разумеется "за те же харчи". Это одна из экспертиз предлагает - для них-то будет увеличение объема работ и штатов.

В ходе обсуждения выдвигаются и весьма разумные предложения. Но суть выражена сразу:
Цитата:
Редакция ПП 87 – не выдерживает никакой критики. Минстрой – должен набрать на государственную службу профильных специалистов в области проектирования и строительства.

Состав положений проекта ПП№87 больше схож уже с рабочей документацией по объему и детализации.

Опять все положения разделов вывернули. Проект явно составлен без участия практикующих проектировщиков.
...
Желания писать очередную сводку по проекту ПП№87 Минстроя – нет. Никто не слышит, никто не отстаивает мнение практикующих проектировщиков (проф.сообщество). Для чего вообще проводятся все эти публичные обсуждения на различных площадках?
Вот это и есть основной вывод - полная некомпетентность Минстроя.

Опять по традиции "накаркаю" - всё останется как есть, за исключением учтенных для приличия исправлений явных грамматических и юридических ляпов. Не зря ведь обсуждается не полный новый текст, а только "изменения". Это и участники обсуждения отмечают:

Цитата:
Предлагаемые Изменения трудны для осмысления, так как необходимо сличить текст существующего Постановления Правительства РФ и текст изменений. Учитывая большой объем документа и многочисленные изменения к нему, целесообразнее было бы изложить проект Постановления Правительства РФ целиком, как он видится авторам. Вносить изменения на изменения – это требует большого количества времени, и также не даёт общего представления о смысле правового документа.
Этого не делают специально - "по правилам юридической техники" обсуждают именно изменения чтобы облапошить заинтересованных лиц.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 08:14
#53
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


А дело ли офисного планктона обсуждать ПП 87. Скажут оформлять на китайском- будем оформлять на китайском. Скажут шиворот на выворот - значит шиворот на выворот. Наше дело - подготовка, а не проектирование.
Особенно умилил в списке РСПП) . Это кто еще такие показывают козу минстрою?)))
Осилил 3 страницы...
У заказчиков хватает фантазии только на домик с трубой. Проектировщики Подготавливающики ничего кроме домика в трубой не могут...
------------------------
ЗЫ И вообще ни проекты, ни проектирование , ни строительство не нужны даже частному инвестору)))

Последний раз редактировалось shifr, 26.04.2015 в 08:20.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 10:41
#54
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
- наполнение проектной документации рабочими чертежами и спецификациями
для объектов с госфинансированием уже не первый год так и делаем.. проработанные чертежи.. спецификация (требуют заказчики вообще 100% точности, в реальности процентов 80...90 - учитываем с некоторым запасом оборудование, кабели, трубы, воздухопроводы, лотки и т.д., игнорируя всякую мелочевку)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 11:21
#55
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
для объектов с госфинансированием уже не первый год так и делаем.. проработанные чертежи.. спецификация (требуют заказчики вообще 100% точности, в реальности процентов 80...90 - учитываем с некоторым запасом оборудование, кабели, трубы, воздухопроводы, лотки и т.д., игнорируя всякую мелочевку)
Это необходимо для достоверного определения сметной стоимости - чтобы она не превысила первоначальную. Это всегда так и требовалось.

Но был Рабочий проект - это полная рабочая документация + утверждаемая часть (то же, что и стадия Проект, но как описательная часть РД). Подавляюшее большинство строек было по рабочим проектам, а на двухстадийное проектирование надо было выпрашивать разрешение.

Но РП ликвидировали, а теперь ПД предлагают делать сов всеми чертежами и спецификациями. Т.е. фактически то же, что и Рабочий проект, но уже только "за еду".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 11:30
#56
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Но РП ликвидировали, а теперь ПД предлагают делать сов всеми чертежами и спецификациями. Т.е. фактически то же, что и Рабочий проект, но уже только "за еду".
Ну тогда как раз станет вопрос об организации проектировании, автоматизации, вертикальных решениях, BIM и т.д.. Потому что сэкономить на проектировщиках, наняв вчерашних студентов - это до первого объекта больше частной халупы под монтаж.

Offtop: Правда, сейчас "четкие пацаны" - менеджеры решают вопрос организации легко и непринужденно - в вакансиях проектировщиков среди требований появились: "Получение исходных данных" и "Ответственность за сроки сдачи и качество проектной документации"
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 14:25
#57
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Ну тогда как раз станет вопрос об организации проектировании, автоматизации, вертикальных решениях, BIM и т.д.. Потому что сэкономить на проектировщиках, наняв вчерашних студентов - это до первого объекта больше частной халупы под монтаж.
Да никак вопрос организаци проектирования не встанет. Так же, как организации строительства. Так же, как государственного управления отраслью. Всё "аллах даст".
Это "яйцеголовые" "просрали все полимеры" - так теперь вопрос решается.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 14:34
#58
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Да никак вопрос организаци проектирования не встанет.
встанет - только сначала в форме фантазий. Типа толковые ребята все задарма организуют, а потом менеджеры будут на этом деньги зарабатывать. Когда последние поймут, что никто благотворительностью заниматься не будет - в некоторых (единичных) фирмах может чего и начнется, в большинстве опять будут искать ответы на извечные вопросы- кто виноват и что делать..

----- добавлено через ~1 мин. -----
это применительно к небольшим и средним фирмам.. у больших свой собственный путь в силу большой инертности)
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 00:26
#59
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


Минстрой берет измором проект ПП№87. Переносит акценты по исключению разделов и тому подобное. А те разделы по кот. профильные проектировщики высказывали свое - НЕТ. Забыто.
Освежить хотя бы в памяти разделы архитектурный и конструктивный раздел по графической части. Неприятно...опять двадцать пять.
Red_line вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 22:20
#60
Red_line


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378


Указанный проект акта размещен на едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их публичного обсуждения – http://regulation.gov.ru/project/23034.html.

В случае если положения проекта акта затрагивают интересы субъектов предпринимательской деятельности, попадающих в сферу, регулируемую указанным проектом, просим направить соответствующие комментарии и предложения в рамках компетенции вашей организации в адрес Департамента ОРВ.

В целях учета вашей позиции при подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия прошу направить соответствующие материалы не позднее 29 июня 2015 г. по электронной почте на адрес [email protected]


https://yadi.sk/d/F0xLMtBwhQjSK -Все материалы здесь.
Сейчас проходит ОРВ по изменению статьи 48 Градостроительного кодекса, чтобы внести изменения в ПП №87.
Red_line вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 07:51
#61
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вот это и есть основной вывод - полная некомпетентность Минстроя.
в итоге... новая версия 87 постановления провалилась и хз, когда она вступит...?
faysst вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Обсуждении проекта ПП№87, Раздел 9 (ПБ)! Исключается раздел ПБ!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раздел проекта: Рекультивация земли Вася Иркутский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 15.08.2017 13:29
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу образец проекта на установку и подключение ИБП. Раздел ЭС пончеГ Электроснабжение 6 20.11.2008 14:26
Раздел проекта "Мероприятия по технической эксплуатации Dzarasov M V Прочее. Архитектура и строительство 10 17.09.2007 12:27