Прокладка кабеля в опорах освещения
Регистрация: 03.05.2015
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 29980
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Днепройт
Сообщений: 4,853
|
Яндекс по запросу "АВВГ 5х10 радиус изгиба" дает неутешительный ответ:
http://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-si...bel-avvg-5h10/ http://www.el-tech.com.ua/?page_id=1666
__________________
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18
|
данный пример не показателен. Не указанно количество опор, длинна КЛ, марка опор, марка и сечения кабеля.
По опыту знаю что такие проекты в основном идут на: больницы, ДДУ, школы. На объектах ставят везде с разрывом ,а в качестве соединений применяют герметичные ответвительные зажимы от СИПа (Р-14, Р-74). Еще интересует "Броню кабеля соединить с РЕ зажимом" вот только каким образом и посредством чего? Лючок обслуживания на опорах марки: ОСТ 400 имеет размер 110х400 мм, на ОГК -8 78х355 мм так что там и с разрывом места на расключение маловато. к стати диаметр ОГКф 143 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
А длина то зачем? что 5 опор что 25 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18
|
Две или три опоры можно поизвращаться.
Минимальный радиус изгиба ВБбШВ 5х16 -202мм, диаметр ОГКф-9 -154мм. (ОГКп- 170мм) Размер лючка обслуживания 78х355 мм попробуйте закрепить там Автомат на дин рейку. Комплект непаянного заземления НКЗ - замечательная вещь!!! Только при монтаже муфт его закрывают термоусадкой (для защиты от внешних факторов). Вы предлагаете на кабель перед монтажом одеть ТУТы? А трубку внутри опоры как усаживать? Вернемся к лючку обслуживания- после всех мероприятий (танец с бубном вокруг кабеля, автомата, НКЗ, монтажник петлю кабеля куда уберет? Или в траншею обратно вытяните? У меня проект ДДУ с начальной школой был с таким подключением опор, там еще муфты отпаячные были. Все просто: вызвали авторский надзор, пригласили ген. подрядчика и заказчика попросили показать как это сделать.... Итог - запись в журнале авторского надзора (изменения выпускать долго) |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,676
|
Меня тоже всегда интересовал данный вопрос, с одной стороны рекомендуется, как правило выполнять без разрыва. Я никогда не пробовал руками бронированный кабель разделать без разрыва. Пусть раскидываем кабелем 4х16, не такой уж он и большой кстати, при диаметре 25 мм радиус гиба 200 мм, это с бронёй (кстати тоже не понимаю зачем 5-жилку брать когда сама опора может быть PE, броню тоже к опоре оба конца в разрыв). Кстати может быть в узле kifa труба вниз уходит в землю, а вокруг кожух, на улице уже. При соответствующем исполнении наверное можно вывести под ним нормальную петлю прямо из земли и пусть внутри кожуха торчит, он обычно сбалчивается, только на счёт IP вопросик, а в трубе чуть выше уровня земли дырочку для заводка кабеля к светильнику.
Цитата:
Я тоже обычно пишу без разрыва, но узел никогда не показывал, если начинается что покажите узел, тогда уже приходится выглядеть идиотом и рисовать с разрывом и закладывать трубы. А по поводу автоматов или клеммников, kifa пишет установить по месту, а я обычно что-то типа: конструкцией опоры предусмотреть установку.......... и это уже идёт на завод в таком случае. Давайте ещё подумаем какие варианты могут быть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2021
Сообщений: 1
|
Коллеги, выскажу свое мнение. Сжимы (орешки) разработаны для подключения к ВЛ, когда еще они выполнялись голым проводом, посмотрите ОСТ на эти сжимы, он реально уже утратил свою силу, составление кабельного журнала требуется на каждый участок сети, то есть от опоры к опоре, соответственно кабель можно разрезать внутри опоры, соединение клеммником допускается согласно ПУЭ, РЕ проводник не должен соединяться с N проводником, автоматический выключатель можно и нужно ставить в каждой опоре для эксплуатации, чтобы любую опору можно было отключить, кабели наружного освещения можно в земле прокладывать, но лучше чтобы они были в трубе на всем протяжении, особенно если это город, так исключается необходимость земляных работ и повторного благоустройства территории. Решения стары как мир, не стоит изобретать велосипед. Кстати решение использовать трубу является защитой не только от сезонного движения землянных мас, но и защитой от грызунов, это уже требование ПП87
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле | Инзиля | Электроснабжение | 21 | 25.08.2014 01:55 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Наружная прокладка кабеля в гофре | Kooga | Электроснабжение | 22 | 05.11.2009 17:40 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |