Прокладка кабеля в опорах освещения
Вячеслав С.
 
Регистрация: 03.05.2015
Сообщений: 2

Ситуация такая:есть опоры освещения ОГК-8 (внутренний диаметр 160мм), подключение опор выполняется кабелем АВВГ 5х10 и 5х16. Предполагал подключать светильники через ответвительные сжимы (У-731, У-733) без разрезания кабеля, отсюда вопрос возможно из кабеля такого диаметра сделать петлю в данной опоре?
З.Ы. Марка кабеля задана ТЗ, так что его не поменять на медный.
Просмотров: 29980
 
Непрочитано 03.05.2015, 14:08
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Днепройт
Сообщений: 4,853


Цитата:
Сообщение от Вячеслав С. Посмотреть сообщение
возможно из кабеля такого диаметра сделать петлю в данной опоре?
Яндекс по запросу "АВВГ 5х10 радиус изгиба" дает неутешительный ответ:
http://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-si...bel-avvg-5h10/
http://www.el-tech.com.ua/?page_id=1666
__________________
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2015, 16:21
#3
Вячеслав С.


 
Регистрация: 03.05.2015
Сообщений: 2


Что цельным кабелем петлю нельзя сделать это понятно, но как мне кажется при снятом слое верхней изоляции петлю сделать можно, так как фактически это становится кабелем 1х10 и 1х16, поэтому и спрашиваю
Вячеслав С. вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2015, 06:44
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,303


Цитата:
Сообщение от Вячеслав С. Посмотреть сообщение
фактически это становится кабелем 1х10 и 1х16
Посмотрите радиус изгиба кабеля 1х10 и 1х16.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 14:17
#5
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Пожалейте монтажников.
Тянуть 0.4 ул.осв. без разрывов да еще с петлями!!!
Вы технологию представьте!!!
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 07:34
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Во всех проектах пишут без разрывов, по факту везде все разорвано, на орешки много нареканий от службы эксплуатации. Сейчас перешли на клеммники
Вложения
Тип файла: pdf Разделка в опоре.pdf (151.6 Кб, 3105 просмотров)
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:31
#7
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Разделка в опоре.pdf (151.6 Кб, 0 просмотров)
данный пример не показателен. Не указанно количество опор, длинна КЛ, марка опор, марка и сечения кабеля.
По опыту знаю что такие проекты в основном идут на: больницы, ДДУ, школы.
На объектах ставят везде с разрывом ,а в качестве соединений применяют герметичные ответвительные зажимы от СИПа (Р-14, Р-74).
Еще интересует "Броню кабеля соединить с РЕ зажимом" вот только каким образом и посредством чего?
Лючок обслуживания на опорах марки: ОСТ 400 имеет размер 110х400 мм, на ОГК -8 78х355 мм так что там и с разрывом места на расключение маловато.

Цитата:
Сообщение от Вячеслав С. Посмотреть сообщение
Ситуация такая:есть опоры освещения ОГК-8 (внутренний диаметр 160мм)
к стати диаметр ОГКф 143 мм.
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:37
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
данный пример не показателен. Не указанно количество опор, длинна КЛ, марка опор, марка и сечения кабеля.
ОКГ-9 , 5х16 медь.
А длина то зачем? что 5 опор что 25
Цитата:
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
Еще интересует "Броню кабеля соединить с РЕ зажимом" вот только каким образом и посредством чего?
http://www.nzeta.ru/catalogue/produc...go_zazemleniya
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:41
#9
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
А длина то зачем? что 5 опор что 25
Две или три опоры можно поизвращаться.

Минимальный радиус изгиба ВБбШВ 5х16 -202мм, диаметр ОГКф-9 -154мм. (ОГКп- 170мм)
Размер лючка обслуживания 78х355 мм попробуйте закрепить там Автомат на дин рейку.
Комплект непаянного заземления НКЗ - замечательная вещь!!! Только при монтаже муфт его закрывают термоусадкой (для защиты от внешних факторов).
Вы предлагаете на кабель перед монтажом одеть ТУТы? А трубку внутри опоры как усаживать?
Вернемся к лючку обслуживания- после всех мероприятий (танец с бубном вокруг кабеля, автомата, НКЗ, монтажник петлю кабеля куда уберет? Или в траншею обратно вытяните?
У меня проект ДДУ с начальной школой был с таким подключением опор, там еще муфты отпаячные были.
Все просто: вызвали авторский надзор, пригласили ген. подрядчика и заказчика попросили показать как это сделать....
Итог - запись в журнале авторского надзора (изменения выпускать долго)
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:44
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


А у меня в узел кабель разрезан, соединения через клеммник.
Автоматы успешно ставят, сам был на объекте смотрел, брат монтажом занимается спрашивал его, тоже говорит ставим, мудохаемся но ставим.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:00
#11
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
А у меня в узел кабель разрезан, соединения через клеммник.
что вы имеете ввиду?
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:01
#12
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Разделка через клеммник, завели фазы ноль на клеммы с клемм ушли на следующую опору
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:09
#13
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


В принципе (да и по факту возможно) только службе эксплуатации с клеммниками не удобно.
Мы ставили на герметичные ответвительные и соединительные зажимы от СИПа .
Раньше в нар. осв. кабели соединялись болтами через шайбы (яйца).
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:10
#14
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
В принципе (да и по факту возможно) только службе эксплуатации с клеммниками не удобно.
клеммники это предложение службы эксплуатации, все остальное им не нравится, зажимы сказали не надо
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:12
#15
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


В каждой избушке свои игрушки.
на НКЗ термоусадку ставите?
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:13
#16
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
на НКЗ термоусадку ставите?
неа. пока нет
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:18
#17
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Эксплуатация пропускает?
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:19
#18
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
Эксплуатация пропускает?
Ну опять же пока да. Они вырабатывают пока свои требования, вот от орешком отказались, сейчас монтирую на клеммниках 2 дома, посмотрят как будет.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:23
#19
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Ну лишь бы сдавалось и эксплуатировалось без проблем.
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 19:25
#20
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


У нас СИП... а к светильникам ПВС... стандартные ответвительные зажимы...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 13:01
#21
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,676


Меня тоже всегда интересовал данный вопрос, с одной стороны рекомендуется, как правило выполнять без разрыва. Я никогда не пробовал руками бронированный кабель разделать без разрыва. Пусть раскидываем кабелем 4х16, не такой уж он и большой кстати, при диаметре 25 мм радиус гиба 200 мм, это с бронёй (кстати тоже не понимаю зачем 5-жилку брать когда сама опора может быть PE, броню тоже к опоре оба конца в разрыв). Кстати может быть в узле kifa труба вниз уходит в землю, а вокруг кожух, на улице уже. При соответствующем исполнении наверное можно вывести под ним нормальную петлю прямо из земли и пусть внутри кожуха торчит, он обычно сбалчивается, только на счёт IP вопросик, а в трубе чуть выше уровня земли дырочку для заводка кабеля к светильнику.
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ОКГ-9 , 5х16 медь.
А длина то зачем? что 5 опор что 25
http://www.nzeta.ru/catalogue/produc...go_zazemleniya
Ну например при количестве опор больше 20 на фазу обязательно надо ставить автомат или предохранитель.
Я тоже обычно пишу без разрыва, но узел никогда не показывал, если начинается что покажите узел, тогда уже приходится выглядеть идиотом и рисовать с разрывом и закладывать трубы. А по поводу автоматов или клеммников, kifa пишет установить по месту, а я обычно что-то типа: конструкцией опоры предусмотреть установку.......... и это уже идёт на завод в таком случае.
Давайте ещё подумаем какие варианты могут быть.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 13:38
#22
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 108


Я за! Давайте посмотрим еще какие варианты разделки кабеля в опоре существует!!!
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано вчера, 10:55
#23
mih7606


 
Регистрация: 14.11.2021
Сообщений: 1


Коллеги, выскажу свое мнение. Сжимы (орешки) разработаны для подключения к ВЛ, когда еще они выполнялись голым проводом, посмотрите ОСТ на эти сжимы, он реально уже утратил свою силу, составление кабельного журнала требуется на каждый участок сети, то есть от опоры к опоре, соответственно кабель можно разрезать внутри опоры, соединение клеммником допускается согласно ПУЭ, РЕ проводник не должен соединяться с N проводником, автоматический выключатель можно и нужно ставить в каждой опоре для эксплуатации, чтобы любую опору можно было отключить, кабели наружного освещения можно в земле прокладывать, но лучше чтобы они были в трубе на всем протяжении, особенно если это город, так исключается необходимость земляных работ и повторного благоустройства территории. Решения стары как мир, не стоит изобретать велосипед. Кстати решение использовать трубу является защитой не только от сезонного движения землянных мас, но и защитой от грызунов, это уже требование ПП87
mih7606 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля в опорах освещения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле Инзиля Электроснабжение 21 25.08.2014 01:55
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Наружная прокладка кабеля в гофре Kooga Электроснабжение 22 05.11.2009 17:40
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55