Огнестойкость металлоконструкций пристроенной блочной котельной
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнестойкость металлоконструкций пристроенной блочной котельной

Огнестойкость металлоконструкций пристроенной блочной котельной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2015, 15:50 #1
Огнестойкость металлоконструкций пристроенной блочной котельной
aleksei_vp
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91

Проектирую блочно-модульную котельную пристроенную к жилому дому, весь металлический каркас из трубы 80х3, согласно СНиП 21-01-97* (который действует) п. 5.18 "В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8." Можно ли не защищать каркас котельной огнезащитой?
Просмотров: 2108
 
Непрочитано 05.05.2015, 15:56
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Пристроенная, насколько я помню - минимум III степень огнестойкости. А там R45. См. 4.13130.2013, пункт 6.9.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 20:06
#3
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


Здание то отнесли ко 2 степени огнестойкости, и согласно СНиП 21-01-97* несущие элементы R90, но п.5.18 сбивает столку, а надо ли так защищать.
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 21:12
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


aleksei_vp,
Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15)
У вас минимальный требуемый - R90, при чем тут вообще этот пункт?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 21:20
#5
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


Во блин, т.е. это штука характерна только для 4 и 5 степени?
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 21:22
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


aleksei_vp, только для конструкций с R15.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 21:24
#7
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


Блин спасибо огромное, а то ГИП этим пунктом изрядно мне мозги промыл(( ну значить огнезащиту делать будем
aleksei_vp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнестойкость металлоконструкций пристроенной блочной котельной

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент для блочной котельной kulmx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2012 16:36
Ищю правила прохождения сертификации блочной котельной. Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2011 10:16
Вопрос по блочной котельной Cемен геннадьевич Инженерные сети 6 07.05.2009 18:55