Как выполнить жестким узел опирания фермы на стальную колонну?
Bruho
 
1111
 
смоленск
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 90

Подскажите, как выполнить жестким узел опирания фермы из стальных уголков на колонну квадратного сечения 120х3?

Вложения
Тип файла: pdf опорный узел для форума-Model.pdf (12.3 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
опорный узел для форума.dwg (115.8 Кб, 1211 просмотров)


Последний раз редактировалось Bruho, 18.05.2015 в 10:33.
Просмотров: 3987
 
Непрочитано 18.05.2015, 21:21
#2
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


ПО сути он не может быть жестким. . На опоре момент должен разложиться между поясами. А тут два элемента идут в узел.
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 07:48
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,890


При таком узле верхний пояс потеряет устойчивость.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 07:59
#4
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При таком узле верхний пояс потеряет устойчивость.
Почему?))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 08:47
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,890


Потому, что в нём возникнет изгибающий момент. А уголки момент не несут. Даже очень маленький.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 23:17
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При таком узле верхний пояс потеряет устойчивость.
При таком в смысле "при жестком", или как на картинке ТС?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 10:02
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,890


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
или как на картинке ТС
Ага.Offtop: А куда картинка пропала?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 10:52
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Под картинкой я имел ввиду файл пдф. Там вроде все хорошо, вот и возник вопрос
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 10:52
#9
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


Картинка на месте
GlaS вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 12:51
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,890


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Там вроде все хорошо...
Там всё плохо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 13:20
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Там всё плохо.
Вот с этого места по подробней можно?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 15:25
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну если только момент о-о-очень маленький, то еще может и пройдет. Но узел все равно не правильный.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 15:32
#13
Bruho

1111
 
Регистрация: 19.05.2011
смоленск
Сообщений: 90


wlonda, vv_77, подскажите, пожалуйста, правильный вариант узла в вашем видении. Такой узел мне выдал скад при расчете фермы, но вот с опорой я туплю
Bruho вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 15:47
#14
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Bruho, Подскажите, пожалуйста, что Вы имеете в виду под "жестким узлом"? И почему Вы хотите "жесткий узел"?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить жестким узел опирания фермы на стальную колонну?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Как решить узел опирания четырех ферм из ГСП на колонну из прямоугольной трубы ox1gen Металлические конструкции 5 21.01.2015 16:58
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Узел опирания фермы на колонну Skm Металлические конструкции 24 24.04.2014 00:02