Монолитная плита под вход в подвал на текучем суглинке (показатель текучести больше 1)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная плита под вход в подвал на текучем суглинке (показатель текучести больше 1)

Монолитная плита под вход в подвал на текучем суглинке (показатель текучести больше 1)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2015, 11:55 #1
Монолитная плита под вход в подвал на текучем суглинке (показатель текучести больше 1)
Julianna
 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900

Добрый день! Проблема собственно говоря в заголовке темы...
Здание кирпичное, фундамент на свайном основании. Требуется устроить входы в подвал. Но! Грунты очень нехорошие. Монолитной плитой под вход "садимся" в текучий суглинок (легкий) с характеристиками:
- показатель текучести 1,11
- степень влажности 0,98
- коэфф. пористости 0,77
- модуль упругости 3,7 МПа по результатам стат. зондирования
Уд. сцепление и угол внутр трения - прочерки в отчете геологов. Расчетное сопротивление (начальное) - прочерк.
В таблице В.3 приложения В к СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*" Значения Ro приводятся для показателя текучести не более 1. И как быть?
Можно ли такой грунт принимать за основание? Для входов в подвал конкретно.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Мощность слоя 3,5 м
Просмотров: 2632
 
Непрочитано 19.05.2015, 12:23
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Ну, а подстилают суглинки что? С 3,5м какой грунт?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 12:35
#3
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


ниже суглинок мягкопластичный Е=5,6 МПа. Угол внутр. трения и уд.сцепление уже есть.
Еще одно "но". Часть входа сидит на ростверке, т. к он объединяет 2 ряда свай.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 12:46
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


1. Что понимается под "входом в подвал"
2.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Можно ли такой грунт принимать за основание? Для входов в подвал конкретно.
СНиП "Основания зданий и сооружений" не конкретезирует такую мелочь "вход в подвал". Основания под любые сооружения должны быть надежными и долговечными.
3. Проходите текучие суглинки сваями или делайте замену грунта.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 13:54
#5
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
то понимается под "входом в подвал"
Вход в подвал - бетонные ступени по кирпичным стенкам (по уклону), а также блоки фундаментные стен входов.

Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Основания под любые сооружения должны быть надежными и долговечными.
Честно говоря, тему подняла для того, чтобы выслушать еще чье-то мнение и чтобы доказать, что в такой грунт нельзя "садиться".

Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Проходите текучие суглинки сваями или делайте замену грунта.
Заказчик против таких решений.
Был еще вариант- "вывесить" на стенах подвала, на консолях. Пока не очень
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 14:34
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Замена грунта? Или, если мощность их велика, значит здание на сваях, выполнить консоль из ростверка под здание, или же, действительно, три сваи дополнительно забить.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 14:44
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Сваи можно и буровые сделать. Любых типов. Трубы б/у не извлекаемые с заполнением бетоном, щебнем - пневмопробойник. Да что угодно, но диаметром не более 300мм. Что бы легкая буровая установка на автоходу подъехала. Можно подвеску на экскаваторе применить. Крыльца эти гуляют сами по себе.
У моей жены маленькая ветеринарная клиника на 1-ом этаже новостройки в Мытищах: 17этажей монолит-кирпич - 1этажи в аренду сдают. На крыльцо страшно смотреть. Дом на сваях, а крыльцо само по себе гуляет. Да мало того крыльцо перекрыто ж/б плитой на 4 колоннах - одна из них отошла. Там еще и пандус для инвалидов и вентшахта из подвала, так же гуляющая))))). Ступени сборные перекосило.... Одна колонна отошла)))). Просит меня отремонтировать, перед клиентами не удобно, а за чей счет? - помещение в аренде))))) - Заказчик так же не хотел - жаба давила)))). Подкрасить - подкрашу, плитку чурки положат, но конструктив править...увольте)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 15:18
#8
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Заказчику вообще фиг чего докажешь. Попроще все надо, а то, что грунты фиговые - не в счет. Сваи - только не больше стольки-то метров и одного сечения - другие мы не выпускаем. Из оборудования только молот. И корячься тут...
Julianna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная плита под вход в подвал на текучем суглинке (показатель текучести больше 1)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19