Почему через трещины в перекрытии паркинга просачивается вода?
deemaz
 
студент
 
Тюмень
Регистрация: 06.06.2013
Сообщений: 6

В этом году мы сдали двухуровневый паркинг. На перекрытии паркинга имеются трещины, я думаю, что это из-за того, что работы велись в зимнее время и технологический процесс был нарушен (в то время я еще не работал), а может это усадочные трещины. Кровля на паркинге сделана правильно, к ней претензий нет. Сейчас заметил, что с трещин капает вода. Из-за чего это может быть? Может ли быть это из-за того, что работы велись в зимнее время и остаточная влага выходит?
Просмотров: 5260
 
Непрочитано 21.05.2015, 09:03
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Нет. остаточная влага будет участвовать в дальнейшей коллоидизации. Даже в случае заморозки/оттаивания. Ищите протечки
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 09:28
#3
deemaz

студент
 
Регистрация: 06.06.2013
Тюмень
Сообщений: 6
<phrase 1= Отправить сообщение для deemaz с помощью Skype™


но мы вдоль и поперек обошли кровлю паркинга, трещин мы не обнаружили.
deemaz вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 10:54
1 | #4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от deemaz Посмотреть сообщение
но мы вдоль и поперек обошли кровлю паркинга, трещин мы не обнаружили.
Еще ни о чем не говорит. Просто не заметили. Монолитное перекрытие само по себе гидроизолятор неплохой. В кровле протечка может быть где-нибудь в 10 метрах от того места, где трещина в ЖБ. И сочиться будет еще до-о-олго после дождя. А все стыки и примыкания в кровле никогда не проверишь на 100%.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 11:07
#5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Паркинг теплый?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 11:20
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


По молодости, в 90-е, строил прорабом бензоколонки бандюшатам, когда им надоело с бензовозов торговать))) . Перекрытие павильонов плитами пустотками. Все соблюли - пирог кровли супер, парапет защищен, дырки в плитах, что бы влагу выгнать, снизу пробили, но не учли уклона плит прошибли в верхней точке по уровню, не проверили, хе-хе))). Вот потолок и плакал уже на работающей АЗС. Потолок - плитки Акмигран мокрый, аж пожелтел. Просушили - пробили еще дырки, теперь уже по уклону, и в каждую пустоту плиты вставляли выхлопную трубу от обычного пылесоса - свой тоже не пожалел))))). А то цепи золотые, малиновые кителя, шутки пошли не хорошие про ноги в тазу с раствором......))))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 11:21
#7
deemaz

студент
 
Регистрация: 06.06.2013
Тюмень
Сообщений: 6
<phrase 1= Отправить сообщение для deemaz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Паркинг теплый?
паркинг не отапливаемый
deemaz вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 11:46
#8
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Капает с перекрытия между первым и вторым уровнем, или с покрытия? Паркинг надземный, как я понимаю?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 11:54
#9
deemaz

студент
 
Регистрация: 06.06.2013
Тюмень
Сообщений: 6
<phrase 1= Отправить сообщение для deemaz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Капает с перекрытия между первым и вторым уровнем, или с покрытия? Паркинг надземный, как я понимаю?
Капает с покрытия. Да, паркинг надземный.
deemaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему через трещины в перекрытии паркинга просачивается вода?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в монолитном перекрытии mainevent100 Железобетонные конструкции 55 07.07.2022 23:30
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Почему в основном используется тип незадымл ЛК с проходом через балкон? Алина25 Архитектура 6 08.11.2012 13:42