| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
сопряжение сваи с ростверком
инженер-проектировщик
Россия, Томск
Регистрация: 10.05.2007
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 5386
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
Цитата:
Считать башню надо совместно с ростверком т.к он имеет конечную жесткость и влияет на частоту колебаний всего сооружения и на динамику. Лично мне такое сопряжение не нравится (оголовок поз.1) т.к нагрузки переменные и очень большие. Отрыв такой узел воспринимает плохо. Нужно качественно делать сварочный шов оголовок-арматура сваи причем на строй. площадке. Лучше в данном случае нижний ряд балок сделать в виде замкнутой квадратной рамы. Придерживаюсь решений ЦНИИПСК Мельникова - на ЖБ сваи - ЖБ ростверк, на металлические сваи - металлический ростверк. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 10.05.2007
Россия, Томск
Сообщений: 14
![]() |
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |