| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Предел распространения огня по гипсокартонной перегородке
Инженер-конструктор
Павлодар
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 1887
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 25.12.2013
Павлодар
Сообщений: 8
|
Файерборд хорош, но нужны данные по перегородке с обычными гипсокартонными листами
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть, но с пределом распространения огня 0 см. пока найти не могу.. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Нужен гипсокартон ----- добавлено через ~10 мин. ----- Кнауф определяет только класс пожарной опасности и предел огнестойкости. Изовер наверное тоже, сейчас посмотрю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350
|
Цитата:
Предел распостранения огня уже учтен при назначении класса пожарной опасности, поэтому можно идти от обратного. Посмотрите в соответствующих СНиП связь СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ, пожарные характеристики конструкций REI, Класс пожарной опасности конструкций К http://firedata.ru/klass_pojarnoi_opasnosti.html http://www.65.mchs.gov.ru/document/538445 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
дверной проем в гипсокартонной перегородке | Елена Хабусова | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 01.12.2011 09:37 |