Коллеги, обращаюсь к вашему опыту.
Вводная:
Делаю ремонт на кухне, дом панельный, пол представляет собой следующее: плита перекрытия - лаги - ДВП. Естественно, в промежутке всякий мусор вперемешку с керамзитом и опилками.
Зашиваю фанерой и сверху кладу линолеум. Старые плиты ДВП демонтировать не планирую (во всяком случае, масштабно).
Есть необходимость протащить под полом несколько кабелей к розеткам. Как это сделать грамотно с точки зрения безопасности? Металлорукав, насколько я понимаю по нормам нельзя?

Заливать стяжку - не вариант.

Подскажите, как лучше сделать?
Заранее спасибо!
Просмотров: 13630
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:04
#2
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 558
<phrase 1=


Конкретно про металлорукав я ничего не нашел, хотя может быть плохо искал. Но в большинстве своем, народ сходится во мнении, что металлорукав не обладает локализационной способностью.
Такой способностью обладает стальная труба.
Также проводка по горючим основанием должна быть выполнена кабелем не распространяющим горение, т.е. нг-LS.
Что касается нормативной документации:
1. ПУЭ 7.
1.1. табл. 2.1.3: Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
1.2 п. 7.1.38: Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
- за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов:
- в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
2. СП31-110-2003
2.1. п. 14.21, табл. 14.2
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:14
#3
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 7,603


А отштробить или пустить в плинтусах? По мне так геморойно в пол чего-то там закладывать, опять же можно и затопить эту трубу - вода потом оттуда вечно не выйдет.
Себе прорезал штробы и закатал в них гофру, а в ней провод. В крайнем случае можно будет выдернуть и вставить новый (постарался понавставлять коробок где можно и нельзя, а чтоб без дела не стояли - поставил розетки). Розеток много не бывает!
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:17
#4
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 558
<phrase 1=


Вот в плинтусах, конечно удобнее. А штробить панель, удовольствие сомнительное. Да и нельзя, скорее всего
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:22
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Если не смотреть в сторону пуэ, то я делал так - покупал канализационную трубу д32 со всеми необходимыми уголками и тянул в ней.
Мой батя на деревянном чердаке бани раскидал всю проводку внутри металло-пластиковых труб, заводя их прямо во внутрь коробок - тоже очень удобно, т.к.можно гнуть на любой угол прямо по месту
В стены я провода замазывал без гофры

----- добавлено через ~5 мин. -----
А, да, узо на 30мА и автоматы на ступеньку ниже, чем все рекомендуют - залог успеха. Т.е. для провода 1,5кв. автомат на 10А, для 2,5 - 16А.
И провода проверяйте штангенциркулем. Все дешёвые - минимум в 2 раза по сечению врут
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:35
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


П.С. Я только-только дособирал два щитка дома - вводной (т.к. вводной кабель короткий был, пришлось сделать отдельно) и основной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-07-08_10-32.jpg
Просмотров: 239
Размер:	51.8 Кб
ID:	152958  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-07-08_10-33.jpg
Просмотров: 272
Размер:	67.4 Кб
ID:	152959  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:57
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,554


Всю разводку в доме сделал под потолком в коробках с wago /тоже панельный дом/, потолок натяжной.
Среди вариантов устройства пола /не стяжка/ - керамзит(желательно фракционный), 2 слоя ГВЛ. - полный бюджетный аналог суперпола кнауф.

----- добавлено через ~3 мин. -----
У меня под полом были проложены провода для приборов освещения соседей снизу, их /кстати, алюминий/ пришлось оставить.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 11:36
#8
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 20,911
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
А отштробить
В панельных нельзя

Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
или пустить в плинтусах?
3 кабеля 3х2,5 многовато для плинтуса, да и 6 углов обходить надо, с изгибами лажа будет.



Цитата:
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Но в большинстве своем, народ сходится во мнении, что металлорукав не обладает локализационной способностью.
Я это читал, но не могу найти первоисточник, где было бы написано "Низя!"


Родилась тут идейка: бросить под полом профиль гипрочный, залить раствором и утопить в нем кабель. Типа стяжки, но только для локально кабеля Вроде, несгораемое основание получается... Как думаете?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:40
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Я думаю, что 3 провода - это суммарно 7,5кв, при том, что на вводе у тебя наверняка не более 4 кв. куда столько? Это по 4,5кВт минимум на каждый провод повесить можно
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 11:42
#10
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 20,911
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я думаю, что 3 провода - это суммарно 7,5кв, при том, что на вводе у тебя наверняка не более 4 кв. куда столько? Это по 4,5кВт минимум на каждый провод повесить можно
На стиралку и на духовку отдельные трассы и отдельные автоматы. Третий на все остальное.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:43
#11
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 7,603


Кабельный лоток А чего, нормальная идея, только его реально надо положить, а не опереть в двух точках - чего доброго согнется под весом.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:44
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


На стиралку и на духовку 2 провода по 3х1,5 за глаза. У меня стиралка висит на 10А автомате, ни разу не выбивала.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:47
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,554


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
профиль гипрочный, залить раствором и утопить в нем кабель.
Я бы "топил" кабель в гофре

----- добавлено через 33 сек. -----
3х2,5 - норм.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 11:47
#14
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 20,911
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
На стиралку и на духовку 2 провода по 3х1,5 за глаза
Это не спасет отца русской демократии. Все равно пук проводов остается.

----- добавлено через 25 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я бы "топил" кабель в гофре
Логично. Так и хотел.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:56
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Все равно пук проводов остается.
тогда норм. а я покупал всё новое, NYM-овское и охреневал от цен...
свет в итоге раскидывал 2х0,75, одиночные розетки (от щитка до розетки) 3х1,5, основные розетки (у меня они гирляндой по всей квартире проброшены) 3х2,5.
плиту (7кВт) + духовку тоже 3х2,5 сделал, повесил на 20А автомат.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 10:56
#16
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 317


Солидворкер, а почему панельные стены штробить нельзя? вертикальные опуски или подъемы почему нельзя продолбить?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 11:05
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,554


Offtop: Я приклеивал ГКЛ на клей перлфикс или смесь ротбанд /больше времени до начала схватывания/.
Гребенчатым шпателем наносил на ГКЛ по всей площади и прижимал к стене.
На кривой стене - вначале маяки из полос ГКЛ.

В этом случае /ГКЛ/ со штробами нет проблем.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2015, 11:31
#18
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Коллеги, обращаюсь к вашему опыту.
Вводная:
Делаю ремонт на кухне, дом панельный, пол представляет собой следующее: плита перекрытия - лаги - ДВП. Естественно, в промежутке всякий мусор вперемешку с керамзитом и опилками.
...
Подскажите, как лучше сделать?
Заранее спасибо!
Главное что следует учесть - нагрев и возгорание если и будет - то будет не в центре провода, а в месте соединения.
То есть никаких спаек, скруток, сварок под полом, все соединения в коробках сверху или в розетках.
Если по уму сделать - берите прововод NYM, кидайте в металлорукаве который заходит и выходит над уровнем пола и спите спокойно.
Если хотите спать вообще как младенец, гофру "локально" заштукатурьте под полом, слоем сантиметров 3-5, тогда 200% возгорания не будет.
Ну и само собой УЗО
провод не меньше 3х2,5мм2! с 3х1,5 мм2 теоретически, да и практически будет работать почти нормально, но экономия копеечная, а бессоницы добавит
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 11:38
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Экономия не копеечная ни разу
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 12:41
#20
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Экономия не копеечная ни разу

из магазина леруамарлен, "упакованный" по 100 метров, следовательно на отрез еще дешевле
Кабель NYM 3х1,5 кв. мм, ГОСТ, 100 м 3 978,00 РУБ./шт.
Кабель NYM 3х2,5 кв. мм, ГОСТ, 100 м 4 541,00 РУБ./шт.

разница сколько? 5 рублей за метр
сколько метров на кухню надо? умножаем на 5 рублей, получаем что экономия именно копеечная, но влияющая на безопасность.
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 14:32
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Неправильный какой-то Леруа. У меня вот:
http://leroymerlin.ru/catalogue/elek...beli/14159186/ - 3368
http://leroymerlin.ru/catalogue/elek...beli/14159485/ - 4540

Если на отрез, то разница ещё больше

----- добавлено через ~2 мин. -----
П.С. Вообще цена норм. Я покупал в К-Рауте, там как-то сильно дороже получилось, по ощущениям.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-07-10_14-32.JPG
Просмотров: 66
Размер:	85.7 Кб
ID:	153139  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 15:22
#22
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 20,911
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Солидворкер, а почему панельные стены штробить нельзя?
По нормам.
Горизонтальные штробы вообще запрещены, вертикальные - не более метра длиной.


Цитата:
Сообщение от kosolapi Посмотреть сообщение
То есть никаких спаек, скруток, сварок под полом, все соединения в коробках сверху или в розетках.
Если по уму сделать - берите прововод NYM, кидайте в металлорукаве который заходит и выходит над уровнем пола и спите спокойно.
Все соединения над полом, в полу просто отрезок кабеля.
У меня NYMнг-LS 3х2,5
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 15:59
#23
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,182


Есть у ДКС такой - Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке и оплетке из оцинкованной стали, да и другие есть варианты - вот тут можно и выбрать то что надо, можно и проконсультироваться у спецов ДКС - http://www.dkc.kiev.ua/ru/media/polygraphy/ (ссылка Украинского ДКС, в РФ свой ДКС)
__________________
Реальность существует независимо от вас… До тех пор, пока вы с этим согласны.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 16:04
#24
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Неправильный какой-то Леруа. У меня вот:
http://leroymerlin.ru/catalogue/elek...beli/14159186/ - 3368
http://leroymerlin.ru/catalogue/elek...beli/14159485/ - 4540
это у Вас неправильный
по Вашем же ссылкам захожу 3 978,00 РУБ./шт и 4 541,00 РУБ./шт.
видимо - просто автоматом Вас на магазин СБП перекидывает, а меня на Омск.

Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Все соединения над полом, в полу просто отрезок кабеля.
отлично. И главное при укладке пола шурупом не попадите в кабель
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2015, 10:49
#25
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
По нормам.
Подскажите пожалуйста, что это за норматив?

Просто мой коллега КМ-КЖ-шник разрешил мне даже на потолке проводок проложить в штробе, сказал что штроба глубиной в 5 мм ничего страшного.

Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 11.07.2015 в 10:55.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 16:28
#26
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 20,911
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что это за норматив?
Ссылки на норматив не нашел, по Нерезиновой есть какое-то постановление правительства города.
Я больше здравым смыслом руководствуюсь.


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
сказал что штроба глубиной в 5 мм ничего страшного.
Спасибо, телефонная лапша у меня в плинтусе. Больше в такую штробу все равно ничего не поместится.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 23:31
#27
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,455


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Есть у ДКС такой - Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке и оплетке из оцинкованной стали
Насколько я понимаю в таких металлоруковах, стальных трубах и т.п. необходимо прокладывать кабели к потребителям которые должны работать в случае пожара, либо от механических повреждений.

Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
По нормам.
Горизонтальные штробы вообще запрещены, вертикальные - не более метра длиной.
Первый раз слышу, это для панельных\монолита? Вообще на стройках обращал внимание что всегда так делают, да и в проектах чаще проводка по полу в трубах под стяжку, но думал что это чисто из соображений удобства монтажа.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
тогда норм. а я покупал всё новое, NYM-овское и охреневал от цен...
свет в итоге раскидывал 2х0,75, одиночные розетки (от щитка до розетки) 3х1,5, основные розетки (у меня они гирляндой по всей квартире проброшены) 3х2,5.
плиту (7кВт) + духовку тоже 3х2,5 сделал, повесил на 20А автомат.
Совсем всё не так, но сначала по сабжу: я у себя за деревом по стенам просто положил нг-шный. Хотел тоже сначала в трубах или гофре, но передумал, сменять я его не собираюсь, а если потребуется ну разберу стены.
Вообще как правило на розетки кабель 2,5 кв. мм, а на свет 1,5 кв. мм. А вообще смысл такой: нужно чтобы у тебя автомат обеспечивал защиту кабеля, т.е. прокладываешь 0,75 кв. мм то хотя бы автомат на него 6А. От щита до розетки кидать 1,5 а далее шлейфом 2,5 тоже не верно, защиту в любом случае нужно ставить на кабель 1,5 кв. мм (16А с натяжкой думаю будет держать). 20А на кабель 2,5 кв. мм тот что на духовку думаю тоже пойдёт, но духовка может не потянуть и будет выбивать. И вообще ещё сейчас положено на розетки ставить дифзащиту, а не просто автоматы.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 16.07.2015 в 23:40.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 00:19
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
на свет 1,5 кв. мм
у меня стоит узо на вводе 30мА.
про соотношение сечения кабеля и автомата: на 0,75 ставил автоматы на 6А, на 1,5 - 10А, на 2,5 - 16А. плита+духовка 2,5 - 20А.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 09:20
#29
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 20,911
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Первый раз слышу, это для панельных\монолита?
Для панельных.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 13:02
#30
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Ничо чото не понимаю чо тут понаписали...
А ТСу прокладка в стальных трубах... однозначно...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 13:32
#31
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
А ТСу прокладка в стальных трубах... однозначно...
кстати это идеальный вариант с "защитой от дурака"
при желании сверлить пол относительно безопасно можно будет.
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 17:38
#32
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Вот скольким нормальным людям... сколько раз в день... приходит в голову идея просверлить пол...
Это редкий случай...
И к нему можно подготовиться и всё рассчитать... траекторию...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 05:45
#33
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 7,603


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Вот скольким нормальным людям... сколько раз в день... приходит в голову идея просверлить пол...
Мне вот пришла такая идея. Когда пол затопило и начало течь в соседнюю комнату, я просто насверлил дыр в полу
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 06:22
#34
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Вот скольким нормальным людям... сколько раз в день... приходит в голову идея просверлить пол...
Это редкий случай...
при установки шкафа купе или двери с порогом, а бывает и при укладки полового покрытия (у особо креативных мастеров) это обычный случай
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 08:04
#35
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,554


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
я просто насверлил дыр в полу
К соседям? или в подвал?Думаю быстрее схватить тряпку /штора подойдет.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 21.08.2015, 08:19
#36
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Ну не каждый же день шкаф-купе устанавливается... и накрытие пола покрытием производится...
Тут можно и миноискателем предварительно послушать...
Или вскрытие локальное осуществить...
Но всё это СМР... и к нормальной эксплуатации не относится...
Ну и если по уму проложить туда трубу, то и залитие будет не страшно... думаю...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2015, 15:55
#37
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,455


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
у меня стоит узо на вводе 30мА.
про соотношение сечения кабеля и автомата: на 0,75 ставил автоматы на 6А, на 1,5 - 10А, на 2,5 - 16А. плита+духовка 2,5 - 20А.
Нормально, защита кабеля обеспечена
Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Мне вот пришла такая идея. Когда пол затопило и начало течь в соседнюю комнату, я просто насверлил дыр в полу
ИМХО даже если пол с кабелем зальёт - второму ничего не будет: во-первых он лежит в трубах; во-вторых кабель в изоляции, коротнёт если вода попадёт на контакты, и то если аппаратура сработает. Я у себя например когда попал в проводку гвоздём у меня ничего не отключилось, автоматы старые стоят в подъезде.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проводка под деревянным полом в панельном доме. Как правильно?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Как утеплить пол на 1м этаже в панельном доме dextron3 Архитектура 38 28.10.2008 15:32
Мансарда в панельном доме Keit Конструкции зданий и сооружений 3 23.06.2008 06:13
Штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме Alex_61 Разное 35 08.12.2006 16:11
Сантехблоки в типовом панельном доме L.Nina Прочее. Архитектура и строительство 8 05.03.2006 21:03