Исключение затопления электрощитовой, от возможного аварийного розлива воды
luidju
 
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 37

Здание котельной существующее, в нем располагается встроенное помещение электрощитовой. Потолок является полом площадки обслуживания и выполнен из листа по балкам из швеллера. Заказчик просит выполнить меры исключающие затопление электрощитовой в случае прорыва трубопроводов и радиатора (на фото). Предлагают покрасить пол битумной мастикой, а она горючая. Еще были предложения сделать под радиаторами "корыто" Подскажите кто что может!!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 110
Размер:	211.1 Кб
ID:	152917  

Просмотров: 3331
 
Непрочитано 07.07.2015, 17:02
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В одном здании, что бы не затопило щитовую делали жб корыто с двойной листовой изоляцией. Кроме этого специально наливали воду и выдерживали сутки, на предмет протечек
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 07:42
#3
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,435


Ночью прорвет и корыто переполнится, куда дальше вода пойдет? Тут целых три теплообменника. Вероятность прорыва велика, тем более трубы ПП.
Надо тогда в корыто ставить сигнализацию от протечек. Или насос...
А в щитовой тогда сделать приямок с дренажным поплавковым насосом...
Неудачное размещение щитовой...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:00
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332


Корыто (э... может бетон с разуклонкой и гидроизоляцией) снабдить дренажной трубой - нефиг воду копить, еще перекрытие продавит. А вообще, допустимо такое дело? Давненько я правил электрических не читал...
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 08:09
#5
luidju


 
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ночью прорвет и корыто переполнится, куда дальше вода пойдет? Тут целых три теплообменника. Вероятность прорыва велика, тем более трубы ПП.
Надо тогда в корыто ставить сигнализацию от протечек. Или насос...
А в щитовой тогда сделать приямок с дренажным поплавковым насосом...
Неудачное размещение щитовой...
Полностью согласен по поводу неудачного размещения щитовой, но вот такое задание поступило и деваться некуда, надо что то предлогать(((
luidju вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 09:12
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Гидроизоляция может быть не только оклеечная - напр. для ж.б. бассейнов посмотрите одно- и много-компонентные смеси на основе цемента и латекса (правда, наносятся на бетон). Всякие Elastocem mono и пр. Вообще, учесть по возможности все вышеприведённые советы:
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А в щитовой тогда сделать приямок с дренажным поплавковым насосом...
Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Корыто (э... может бетон с разуклонкой и гидроизоляцией) снабдить дренажной трубой - нефиг воду копить, еще перекрытие продавит.
Т.е., сделать из корыта такой же водоотвод, как и с кровли.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 21:58
#7
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Интересно, куда смотрел электрик, когда согласовывал такое размещение оборудования над встроенным помещением электрощитовой?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 22:14
#8
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Интересно, куда смотрел электрик, когда согласовывал такое размещение оборудования над встроенным помещением электрощитовой?
Думаю, что левой рукой он прикрыл свои очи, когда почувствовал приятную тяжесть в правой...
Впрочем как и экспертиза.

Цитата:
Сообщение от luidju Посмотреть сообщение
Еще были предложения сделать под радиаторами "корыто"
Наверное это самое верное решение. "Корыто" с отводом воды в какой-нибудь дренажный приямок для последующей откачки. Плюс система сигнализации протечек. А то ведь убьет народу током НЕМЕРЕНО.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Исключение затопления электрощитовой, от возможного аварийного розлива воды



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51