Исключение затопления электрощитовой, от возможного аварийного розлива воды
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 3331
|
|
||||
Ночью прорвет и корыто переполнится, куда дальше вода пойдет? Тут целых три теплообменника. Вероятность прорыва велика, тем более трубы ПП.
Надо тогда в корыто ставить сигнализацию от протечек. Или насос... А в щитовой тогда сделать приямок с дренажным поплавковым насосом... Неудачное размещение щитовой... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 37
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Гидроизоляция может быть не только оклеечная - напр. для ж.б. бассейнов посмотрите одно- и много-компонентные смеси на основе цемента и латекса (правда, наносятся на бетон). Всякие Elastocem mono и пр. Вообще, учесть по возможности все вышеприведённые советы:
Т.е., сделать из корыта такой же водоотвод, как и с кровли. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Впрочем как и экспертиза. Наверное это самое верное решение. "Корыто" с отводом воды в какой-нибудь дренажный приямок для последующей откачки. Плюс система сигнализации протечек. А то ведь убьет народу током НЕМЕРЕНО. С уважением, |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||