Непрочитано 03.07.2007, 13:40 #1
Обрамление проемов в монолитных стенах
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Кто нибудь знает на основе каких правил в монолитных стенах обрамляются проемы. Дайте пожалуста ссылку на литературу. И еще можно ли в мономахе поставить наклонные хомуты см. чертеж
[ATTACH]1183455632.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 27832
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 10:20
#2
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Люди что же вы молчите. Может кото скажет хотя бы какую арматуру он принилал в таких случаях. В проекте-аналоге наклонные хомуты из диаметра 14 А-III/ Мне кажется 10 хватит.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2007, 10:35
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF
Люди что же вы молчите. Может кото скажет хотя бы какую арматуру он принилал в таких случаях. В проекте-аналоге наклонные хомуты из диаметра 14 А-III/ Мне кажется 10 хватит.
Люди молчат либо если не знают ответа, либо информации мало, либо им просто некогда. Топик-ап проворачивать не стоит.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2007, 10:38
#4
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


Это не хомуты а наклонные стержни. Так во всем мире констуктивно армируют отвестия (в плитах, стенах).
Указаний по обрамлению (П-шками) торцов стен в буржуйской литературе не встречал.
Shbalanke вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2007, 11:28
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций. 1978г
п.3.141 Отверстия в плитах стр. 138
Отверстия значительных размеров а ж/б плитах панелях и т.д. должны окаймлятся дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (которая требуется по расчету как сплошая). и т.д.
Это руководство есть в даунлаоде.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2007, 21:41
#6
Алекс54

Строительство
 
Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31


Алекс М ! На основании пректных решений у финов, я в их "КЖ "встречал армирование 2ф16А-111 по периметру проема с анкеровкой на простенки-500мм ,поперечное армирование выполнено п-шками ф6А-111 с шагом 200мм .Толщина стен -240мм .Размеры проем ов-2500 *2100.Армирование стен выполнялось 2ф12А-111#200.
Алекс54 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2007, 05:30
#7
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


СНиП БиЖБК

Цитата:
5.50. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т. п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной.
Алекс80 сказал это уже. я лишь заметил, что это написано в СНиП ну и копипаст сделал точный
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2007, 08:27
#8
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


вариант из верии
[ATTACH]1184041657.rar[/ATTACH]
лин вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 15:12
#9
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


все то верно анписано, и в снипе и в руководствах такая формулировка есть, я ее уже с закрытыми глазами там найду, все меня туда отправляют. а вот например сколько этих стержней должно быть по периметру? проемы ведь разные. и насколько заводить стержни за грань проема? что, на 600 мм независимо от величины проема? а если они у меня 3600х2400 как быть? подскажите пожалйста, а то с этим уже 2 недели бьюсь.
dosik вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 11:48
#10
ABR-VALG


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 7


А как быть с арочными оконными проемами в стенах? Подскажите кто знает, или нежно ткните носом в литературу пжалста...
Для инф. стена толщ. 600мм, Н=3000, армир-е 2ф10 А-111#200
окно 1000х1500 (R=500 арка)
И еще вопрос, регламентировано ли расстояние от верха проема до перекрытия и где об этом сказано.
ЗЫ. Писк юзал, но безрезультатно
ABR-VALG вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 10:47
#11
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
и насколько заводить стержни за грань проема? что, на 600 мм независимо от величины проема? а если они у меня 3600х2400 как быть? подскажите пожалйста, а то с этим уже 2 недели бьюсь.
Стержни заводятся за грань проема на величину анкеровки
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 10:57
1 | 1 #12
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Почти семь лет прошло... Ну теперь-то уж dosik точно закончит армирование проёмов и сдаст проект
357 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 11:01
#13
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Почти семь лет прошло... Ну теперь-то уж dosik точно закончит армирование проёмов и сдаст проект

не смотрю на дату
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 12:32
#14
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Оцените пож-та армирование обрамления проема шириной 3400мм в наружной ж/б стене толщ. 200мм. Нужно ли сделать мощнее усиление вертикальными стержнями по бокам отверстия? Если да то насколько? Неужели нужно компенсировать вырезанную арматуру?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный32534543.jpg
Просмотров: 2820
Размер:	230.6 Кб
ID:	182031  
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 12:44
#15
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Оцените
3-
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 12:46
| 1 #16
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
3-
что не так?

П.С. какой смысл тратить мое и свое время на бестолковый комментарий?

Последний раз редактировалось IvanLeo, 13.01.2017 в 13:01.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:14
#17
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Оцените пож-та армирование обрамления проема шириной 3400мм в наружной ж/б стене толщ. 200мм. Нужно ли сделать мощнее усиление вертикальными стержнями по бокам отверстия? Если да то насколько? Неужели нужно компенсировать вырезанную арматуру?
Нормально все. Классическое обрамление. Только лучше вверху тоже П-шки поставить (лучше - хомуты), а доп стержни верхнего обрамления (зеленые) засунуть внутрь хомутов.
Если расчет стены был с учетом проема, то не надо вырезанную никуда компенсировать. По расчету+конструктивно обрамление.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:14
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


IvanLeo, вы это обрамление рассчитывали или просто нарисовали и спрашиваете у нас, сколько арматуры туда добавить?)) Если второе - то три с минусом - норм)
 
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:25
#19
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Нормально все. Классическое обрамление. Только лучше вверху тоже П-шки поставить (лучше - хомуты), а доп стержни верхнего обрамления (зеленые) засунуть внутрь хомутов.
Если расчет стены был с учетом проема, то не надо вырезанную никуда компенсировать. По расчету+конструктивно обрамление.
Спасибо за ответ! Про хомуты я тоже думал добавить) Расчета на стены не было т.к. здание выше цоколя это 2 этажа классического каркаса, пролетов более 6м нет, но есть давление грунта, архитектор задал стены толщ. 200. В общем принял Ф12 с шагом 200 по классике, с запасом) В месте, где проем давления грунта нет, поэтому думаю что покатит такое решение?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
IvanLeo, вы это обрамление рассчитывали или просто нарисовали и спрашиваете у нас, сколько арматуры туда добавить?)) Если второе - то три с минусом - норм)
Обрамление именно на этот проем не считал. Нет у меня нагрузок с верхних этажей, есть только понимание что там 2 этажа каркасника с пролетами менее 6 м. А интересует меня обязательно ли условие компенсации вырезанной арматуры. Ну и просто может какие-то комментарии к проему (редко делаю ж/б стены)
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 08:53
#20
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
А интересует меня обязательно ли условие компенсации вырезанной арматуры.
это достаточно частный случай - небольшие отверстия (не всякие(к примеру к данной категории не относится отверстие в половину пролета, ятд)) в плитах. Везде применять такой принцип - ошибочно. Например, в стене еще работает бетон - его (вырезанный) тоже надо "скомпенсировать."
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 16:13
#21
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Покопался в старых и действующих документах и возник вопрос: при обрамлении отверстия стержни за края отверстий заводить на величину анкеровки или нахлестки?
VAV вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 20:22
#22
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Я две анкеровки завожу, но это мое имхо
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 21:10
#23
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Покопался в старых и действующих документах и возник вопрос: при обрамлении отверстия стержни за края отверстий заводить на величину анкеровки или нахлестки?
У Тихонова заведено на величину анкеровки (см. рис. 4.28 в приложении 1 раздел 4.4).
Давно как то создавал тему на форуме по поводу оформления окаймления отверстий. Если делать контроль минимального расстояния между окаймляемыми стержнями и стержнями фонового армирования, как я описал в той теме, то делаю по Тихонову.
Но если контроль минимального расстояния я не произвожу, то окаймляемые стержни могут иметь в свету расстояние до фоновых стержней менее 25 мм, и тогда считаю их как соединённые внахлёст с основной, поэтому завожу на величину нахлёстки.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 22:06
1 | #24
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Рекомендую проанализировать напряжения в углах проёмов согласно результатов расчетов. Посмотреть площадки напряжений и направление трещин. А также обратить внимание на возникающие трещины в реальных стенах на стройке. Все эти трещины направлены либо под 45гр от угла проёма либо вертикально вверх (накладываются усадочные явления). Очевидным будет вывод, что необходимо анкеровать арматуру за зону напряжений, где она требуется, либо (если конструктивно хотим ставить по какой-то причине) за зону возможного образования трещины. Следовательно, при расчетной необходимости заводим на длину анкеровки за " расчетный конечный элемент" над проёмом в перпендикулярных направлених. А при конструктивной на длину анкеровки + 50-200мм, что будет эквивалентно, как выходит, длине нахлёста. Здесь также добавлю, что хорошо бы задаться и минимальным размером, например 500мм (как в Еврокодах).
К слову от наклонных трещин хорошо бы также в углах ставить диагональные стержни или сетки (усадку лучше держать будут). Картинки смотрите в Руководствах к Еврокодам.