Обрамление проемов в монолитных стенах
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487
|
||
Просмотров: 27832
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Цитата:
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций. 1978г
п.3.141 Отверстия в плитах стр. 138 Отверстия значительных размеров а ж/б плитах панелях и т.д. должны окаймлятся дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (которая требуется по расчету как сплошая). и т.д. Это руководство есть в даунлаоде. |
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31
|
Алекс М ! На основании пректных решений у финов, я в их "КЖ "встречал армирование 2ф16А-111 по периметру проема с анкеровкой на простенки-500мм ,поперечное армирование выполнено п-шками ф6А-111 с шагом 200мм .Толщина стен -240мм .Размеры проем ов-2500 *2100.Армирование стен выполнялось 2ф12А-111#200.
|
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
СНиП БиЖБК
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
все то верно анписано, и в снипе и в руководствах такая формулировка есть, я ее уже с закрытыми глазами там найду, все меня туда отправляют. а вот например сколько этих стержней должно быть по периметру? проемы ведь разные. и насколько заводить стержни за грань проема? что, на 600 мм независимо от величины проема? а если они у меня 3600х2400 как быть? подскажите пожалйста, а то с этим уже 2 недели бьюсь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 7
|
А как быть с арочными оконными проемами в стенах? Подскажите кто знает, или нежно ткните носом в литературу пжалста...
Для инф. стена толщ. 600мм, Н=3000, армир-е 2ф10 А-111#200 окно 1000х1500 (R=500 арка) И еще вопрос, регламентировано ли расстояние от верха проема до перекрытия и где об этом сказано. ЗЫ. Писк юзал, но безрезультатно |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Оцените пож-та армирование обрамления проема шириной 3400мм в наружной ж/б стене толщ. 200мм. Нужно ли сделать мощнее усиление вертикальными стержнями по бокам отверстия? Если да то насколько? Неужели нужно компенсировать вырезанную арматуру?
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Если расчет стены был с учетом проема, то не надо вырезанную никуда компенсировать. По расчету+конструктивно обрамление. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Обрамление именно на этот проем не считал. Нет у меня нагрузок с верхних этажей, есть только понимание что там 2 этажа каркасника с пролетами менее 6 м. А интересует меня обязательно ли условие компенсации вырезанной арматуры. Ну и просто может какие-то комментарии к проему (редко делаю ж/б стены) |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Давно как то создавал тему на форуме по поводу оформления окаймления отверстий. Если делать контроль минимального расстояния между окаймляемыми стержнями и стержнями фонового армирования, как я описал в той теме, то делаю по Тихонову. Но если контроль минимального расстояния я не произвожу, то окаймляемые стержни могут иметь в свету расстояние до фоновых стержней менее 25 мм, и тогда считаю их как соединённые внахлёст с основной, поэтому завожу на величину нахлёстки. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Рекомендую проанализировать напряжения в углах проёмов согласно результатов расчетов. Посмотреть площадки напряжений и направление трещин. А также обратить внимание на возникающие трещины в реальных стенах на стройке. Все эти трещины направлены либо под 45гр от угла проёма либо вертикально вверх (накладываются усадочные явления). Очевидным будет вывод, что необходимо анкеровать арматуру за зону напряжений, где она требуется, либо (если конструктивно хотим ставить по какой-то причине) за зону возможного образования трещины. Следовательно, при расчетной необходимости заводим на длину анкеровки за " расчетный конечный элемент" над проёмом в перпендикулярных направлених. А при конструктивной на длину анкеровки + 50-200мм, что будет эквивалентно, как выходит, длине нахлёста. Здесь также добавлю, что хорошо бы задаться и минимальным размером, например 500мм (как в Еврокодах).
К слову от наклонных трещин хорошо бы также в углах ставить диагональные стержни или сетки (усадку лучше держать будут). Картинки смотрите в Руководствах к Еврокодам. |
|||