Поперечное армирование в плитах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2007, 22:21 #1
Поперечное армирование в плитах
Renjik
 
Инженер-конструктор
 
Кишинёв
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 61

Уважаемые знатоки МКЭ!
У меня вопрос по усилиям (и значениям получаемой арматуры) в плитах ( как перекрытий, так и фундаментных).
Обычно при опирании на колонны или в угловых точках пересечения стен получаются большие значения поперечных нагрузок и, соответственно, арматуры (и в Скаде, и в Мономахе). В литературе по Мономаху прочитал, что МКЭ даёт очень большую погрешность при расчётах на поперечную нагрузку, и по большому счёту поперечную арматуру надо определять расчётом на ПРОДАВЛИВАНИЕ.
Конкретно в моём случае - при опирании колонн на фундаментную плиту получаются большие всплески поперечной арматуры, хотя на продавливание проходит и по бетону.
Хотелось бы узнать ваше мнение.
Просмотров: 39710
 
Непрочитано 03.07.2007, 23:41
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Тоже задавался этим вопросом несколько раз.

Делаю как у Вас написано - поперечную арматуру ставлю исходя из продавливания ели требуется. На невероятные данные по поперечке лиры и мономаха внимания особого не обращаю.

Ни разу не встречал в проектах поперечную арматурe в плитах, установленную исходя из прочности на восприятие перерезывающих сил (не по продавливанию). Не исключаю, что такие случаи могут быть, но врятли в рядовых плоских плитах.

Кстати, в том же мономахе (в ПЛИТе) есть отдельно изополя поперечной арматуры и поперечной арматуры по продавливанию. Как это понимать - не ясно. Тем более, что то же расчет на продавливание в мономахе проводится по неизвестной методике и дает соответствующие сомнительны результаты.
ИМХО серьезно воспринимать результаты этих расчетов не стоит. Пока они слишком "сырые" и существуют "для галочки" и "до кучи" как например расчет на оптимальную толщину плиты.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 02:03
#3
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
при опирании колонн на фундаментную плиту получаются большие всплески поперечной арматуры
- Это следствие упрощенного подхода к построению расчетной модели. Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений. Если так, то анализ поперечных сил, а следовательно и поперечного армирования, в зоне опирания колонны смысла не имеет. Более того, по моему скромному мнению, в Лира-Скадах анализ поперечных сил представляет собой достаточно сложную с инженерной точки зрения задачу, поскольку надо четко представлять, где и насколько врет принятая модель.
Так что:
Цитата:
Делаю как у Вас написано - поперечную арматуру ставлю исходя из продавливания ели требуется. На невероятные данные по поперечке лиры и мономаха внимания особого не обращаю.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 05:24
#4
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


1. в сплошных плитах, как в классе конструкций, при загружении распределенной нагрузкой поперечная арматура на действие поперечных сил в по расчету не треюуется в подавляющем большинстве случаев

а так см. СНиП пп 5.26, 5.27

2. поперечная арматура в зоне сосредоточенного приложения нагрузок может быть поставлена в соответствии с рачетом на продавливание (п.3.42 СНиП)

3. всяким МКЕ при расчетах на Q не очень то стоит доверять, ибо глупые они слишком. ими вообще имхо усилия только определять

4. поперечных нагрузок нет, есть поперечные силы. извините уж, глаза режет
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 06:22
#5
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Lamer Inc
Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений.
в Лире 9.4 можно учесть сечение колонны в месте стыка колона-плита за счет введения абсолютно-жестких тел...кто-нибудь пробовал...если да, то какие результаты по поперечке?

Более того, по моему скромному мнению, в Лира-Скадах анализ поперечных сил представляет собой достаточно сложную с инженерной точки зрения задачу, поскольку надо четко представлять, где и насколько врет принятая модель.
+10
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 08:10
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Это следствие упрощенного подхода к построению расчетной модели. Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений.
сами разработчики СКАДа указывают, что в данном случае изгибающие моменты в колонне у стыка будут неверны. Рекомендуется в качестве ухищрений при стыковке элементов различных размерностей применять разнос области примыкания на несколько узлов. Как повлияет это на поперечные силы - не знаю (еще не разбирался и на практике "разнос" пока не применял), поэтому если кто сообщит о результатах, буду очень признателен.
[ATTACH]1183522143.jpg[/ATTACH]
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 09:20
#7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от AlfF1
Lamer Inc
Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений.
в Лире 9.4 можно учесть сечение колонны в месте стыка колона-плита за счет введения абсолютно-жестких тел...кто-нибудь пробовал...если да, то какие результаты по поперечке?
Пробовал
По поперечке не скажу, а по моментам в надопорной зоне плит результаты более правдоподобные, чем при стыковке в одном узле, хотя и они до теоретических значений не дотягивают - завышенные.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 21:12
#8
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


АЖТ - это полисвязь. Никакой физики. Есть насильно навязанное условие совместности перемещений.
Всякого рода "ухищрения" имеют смысл только в том случае, когда можно по упрощенной аналитической модели приблизительно определить искомое значение.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 11:50
#9
Cib


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15


Здравствуйте, у меня такой вопрос.
Имеется каркасное здание с металлическими колоннами. Грунты - суглинки Ro = 0.9 кг/см2. (Расчитано по СНиП "Основание зданий и сооружений")
Нагрузка от колонны составляет 31 тонн. Таким образом, площадь подошвы фундамента на естественном основании составляет 31000/0,9=34444 см2.
Т.е. габариты 186х186 см. Но заказчик настаивает на фундаменте мелкого заложения, таким образом я хочу под колонну залить плиту толщиной 0,5 м, с размерами в плане 1,85х1,85 м.
И так сам вопрос: Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной, т.к. плита большая и она не является абсолютно жестким телом (т.е. прогиб плиты в точке опирания колонны будет больше чем в точках по краям плиты)
Надеюсь доступно объяснил, если кто знает, очень прошу откликнуться. Спасибо.
Cib вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:12
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Расчетными прогами пользуйте?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:25
#11
Cib


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15


Дело в том, что программы предлагают подобрать арматуру и сечение фундаментной плиты, а также считают осадку. Но мне нужно напряжение в грунте от сосредоточенной нагрузки с учетом жесткости самой фундаментной плиты. (а таких программ я, увы, не встречал).
Cib вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:34
#12
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной
Для этого надо знать какие грунты, какие физико-механические характеристики грунтов.
Задача на 10 минут при условии известности, оговоренных условий.
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:37
#13
Cib


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15


Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной с учетом жесткости фундаментной плиты. Это другое нежели чем просто разделить силу на площадь фундамента. Я лучше рисунок добавлю чуть позже для наглядности.
Cib вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:44
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Вам сие деяние для научных трудов нужно или для практических целей?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:44
#15
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной с учетом жесткости фундаментной плиты.
Как то Вы зациклились на этой жесткости.
Можно решить Вашу "практическую" и методом обратной задачи.
В общем, что то не понятное Вы просите. Может кто то и поймет, что Вы ищите там, где и искать вроде бы ничего не надо.
Offtop: "Остаюсь в недоумении". (с)
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:53
#16
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
Дело в том, что программы предлагают подобрать арматуру и сечение фундаментной плиты, а также считают осадку. Но мне нужно напряжение в грунте от сосредоточенной нагрузки с учетом жесткости самой фундаментной плиты. (а таких программ я, увы, не встречал).
Робот попробуйте например, если ручками не хотите считать...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 13:00
#17
Cib


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15


таи, плита деформируется и напряжения в точке А будут больше чем в точке В. Но чем больше толщина плиты, тем меньше разность напряжений в этих точках. Вот я и хочу подобрать толщину плиты таким образом, чтобы напряжения в точке А не превышали предельно допустимых для данных грунтов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фунд.jpg
Просмотров: 954
Размер:	7.5 Кб
ID:	45631  
Cib вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 13:19
#18
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Сегодня писал уже своему "другу" Regby - повторюсь
Наработанные алгоритмы позволяют шаблонированно решать проектную задачу не влезая в дебри, которыми "пестрит" форум - обрыв компентенции на достаточном уровне решения проблемы.
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 13:29
#19
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
Но мне нужно напряжение в грунте от сосредоточенной нагрузки с учетом жесткости самой фундаментной плиты. (а таких программ я, увы, не встречал).
ПК Лира. Задаете С1. Считаете - в результатах смотрите реакцию отпора грунта. Это то что вам надо (если я все правильно понял).

P.S. Расписал общими фразами с расчетом на знание порядка составления расчетной схемы.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 13:36
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
плита деформируется и напряжения в точке А будут больше чем в точке В. Но чем больше толщина плиты, тем меньше разность напряжений в этих точках. Вот я и хочу подобрать толщину плиты таким образом, чтобы напряжения в точке А не превышали предельно допустимых для данных грунтов.
Ека куда хватили. Нелинейку собрались решать.
Сначала подберите толщину плиты из условия продавливания ее стойкой, потом соберите в проге, например в СТАРКе, из объемных элементов саму плиту и грунт, ее окружающий в стороны и внизу и определяйте напряжения в грунте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 13:41
#21
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нелинейку собрались решать.
Сначала подберите толщину плиты из условия продавливания ее стойкой, потом соберите в проге, например в СТАРКе
Так мне для "инфы" , если не трудно.
То что Старк - программа загибающаяся это вроде бы знаю, а что решает нелинейность в грунтах?
Лира что то пытается, но результаты мне показались не убедительными.

Вообще то нелинейность грунта можно только геотехникам высшего класса считать и на соответствующих программах или ошибаюсь?
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 14:29
#22
Cib


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15


SergeyKonstr, No M.P., Благодарю за советы. Я подобрал плиту исходя из продавливания, а напряжения в грунте возьму для упругой стадии расчета! В Лире тоже посмотрю.
Cib вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 14:48
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
... Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной, т.к. плита большая и она не является абсолютно жестким телом (т.е. прогиб плиты в точке опирания колонны будет больше чем в точках по краям плиты)....
Между плитой и упругим (линейно-деформируемым) основанием вводятс жесткие стержни. Затем эти стержни заменяются неизвестными силами. Для плиты составляется система канонич. уравнений, в эту систему добавляются уравнения рвновесия. Решение системы дает искомые реактивные силы.
При Вашей плите (не очень гибкой) давления можно принять равномерно-распределенными.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 14:52
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


таи.
У меня про СТАРК написано отдельно. Автор,Cib, подобрал размеры подошвы плиты исходя из допущения линейной работы грунта, почему СТАРК - потому что выдает напряжения в узлах элемента. Т.е. решаем изотропными линейными элементами.
Почему нелинейка, так Cib собрался было предельные напряжения в грунте искать, а это отдельная песня и как правильно вы написали
"...Вообще то нелинейность грунта можно только геотехникам высшего класса считать и на соответствующих программах..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 18:08
#25
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При Вашей плите (не очень гибкой) давления можно принять равномерно-распределенными.
Я бы добавил, что в случае если момент в заделке стойки не очень большой-то да.
В противном случае подошву фундамента лучше прямоугольной проектировать...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 19:51
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Я бы добавил, что в случае если момент в заделке стойки не очень большой-то да.
В противном случае подошву фундамента лучше прямоугольной проектировать...
Если еще есть момент, то конечно нужно подумать о рациональной конфигурации.
Тем не менее, эпюра давлений под жестким фундаментом принимается линейной - см. п.2.49 СНиП 2.02.01. И некоторое превышение давления (1,2R) также допустимо - см.п.2.47.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 21:20
#27
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


1 / 2 off на схемах верхнего армирования доп.усилиние квадратом обозначают - прямой линией, типа http://www.pointcad.ru/userfiles/Ima...d_part6_05.jpg

вопрос : допустимо его не прямой линией, а зигзагом ? чтоб выделялся из каши ?
либо чтоб просто заметен был - если слишком маленький...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 14:51
1 | #28
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


Сообщение от Cib
Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной с учетом жесткости фундаментной плиты.

Чето вы, господа ,в дебри лезете%))
- вычисляем осадку по нагрузке
-вычисляем коффициент постели
- прикладываем в Лире
- получаем ЭР ЗЭД в нужной точке
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 15:19
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Чето вы, господа ,в дебри лезете%))
- вычисляем осадку по нагрузке
-вычисляем коффициент постели
- прикладываем в Лире
- получаем ЭР ЗЭД в нужной точке
Эка как простенько всё.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 15:47
#30
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
- Это следствие упрощенного подхода к построению расчетной модели. Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений.
+500

Помню у нас народ плевался на Мономах 4,0, который, видите ли, даёт 32-ю поперечку в плитах перекрытия в жилых многоэтажках при сетке колонн 6х6. Пока "огрызки" балок не подсунули под плиты, смоделировав площадь поперечного сечения колонны, ничего понять не могли...

Это сейчас уже есть и литература, и капители, и Интернет на каждом рабочем месте...
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 17:07
#31
issiknon


 
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66


Для общей проверки использовал расчет поперечки в Лире. Сложность использования в том, что отдельно даются поперечные стержни в направлении Х и отдельно в направлении У. Сами лирцы говорят, что возможно в этом году выйдет версия лиры, куда они хотят внести кнопку для суммарной эпюры сечений поперечной арматуры.
Пока этой кнопки нет, применил следующее решение:
1. получаю снимки по обоим направлениям для интересующих меня элементов
2. В данном примере серый цвет - 40см2 на 1м2, зеленый 90, синий все остальное
3. скидываю в фотошоп: 1й слой - белый, два последующих слоя - поперечка.
4. Слои с поперечкой - 50% прозрачность
5. Далее складываю все 3 слоя. При склеивании происходит наложение цветов, что можно потом проанализировать.
6. В результате получаются данные с 40см2, 40+40, 90, 90+40, 90+90. и сложение каждого из результатов (40 и 90) с запредельными показателями.
7. Этим суммам можно назначить свои цвета. Я использовал в фотошопе выделение по цветовому ряду, а потом закрашивание выделенных элементов.

Есть у кого иные методы сложения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас10ФндБлкДнКф(3).jpg
Просмотров: 541
Размер:	56.6 Кб
ID:	57204  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас10ФндБлкДнКф(4).jpg
Просмотров: 380
Размер:	56.2 Кб
ID:	57205  Нажмите на изображение для увеличения
Название: результат.jpg
Просмотров: 381
Размер:	43.4 Кб
ID:	57206  
Вложения
Тип файла: rar Каркас10ФндБлкДнКф(3).rar (58.0 Кб, 84 просмотров)

Последний раз редактировалось issiknon, 08.04.2011 в 18:02.
issiknon вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 19:01
#32
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
таи, плита деформируется и напряжения в точке А будут больше чем в точке В. Но чем больше толщина плиты, тем меньше разность напряжений в этих точках. Вот я и хочу подобрать толщину плиты таким образом, чтобы напряжения в точке А не превышали предельно допустимых для данных грунтов.
Offtop: Все наоборот. Чем жестче фундамент, тем больше разница между напряжениями в точке А и В. В теории упругости по краям жесткого штампа даже бесконечные контактные давления получаются. Более гибкая плита выравнивает давления лучше. Впрочем, Ваша затея лишены смысла в любом случае, ведь с расчетным сопротивлением сравниваетс среднее давление под подошвой, а не локальное.
cheap вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 19:36
#33
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Offtop: Все наоборот. Чем жестче фундамент, тем больше разница между напряжениями в точке А и В. В теории упругости по краям жесткого штампа даже бесконечные контактные давления получаются. Более гибкая плита выравнивает давления лучше. Впрочем, Ваша затея лишены смысла в любом случае, ведь с расчетным сопротивлением сравниваетс среднее давление под подошвой, а не локальное.
Offtop: Ежели бы мы сравнивали локальные давления (локальный отпор грунта коий нам программочки выдают в разных интересных местах), а не среднее давление под подошвой (типа все нужные вертикальные нагрузки делить на площадь плиты) с расчётным сопротивлением (оно же предел применимости определённой теории расчёта) то ... ))) Хрена бы когда "уложились в СНиП" (ежели не на скальном основании бы плиты вояли под не самые высотные здания с небольшими пролетами).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 02:14
#34
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Доброго время.

Не могу найти однозначный ответ по установке поперечной арматуры в плитах перекрытий.Также не до конца понимаю какими документами нормативными необходимо пользоваться.
С одной стороны СНиП 2.03.01-84 отменён,с другой стороны вижу форумчан которые пользуются и рекомендуют пользоваться этим СНиПом.
Также не понятно можноли использовать методику СНиП 2.03.01-84 при проектировании монолитного ж/б.Ведь про это ни чего не сказано.
Пусть СНиП не действует,а действует СНиП 52-01-2003 и получается что поперечную арматуру проектировщик должен устанавливать по расчёту и никаких гвоздей?Т.е. нет ни каких строгих рамок как в старом СНиП. п.5.27.Сам проектировщик определяет шаг (не более 0.5h0 по СНиП 52-01-2003-п.7.3.7,по СНиП 2.03.01-84 не более 0.5h-п.5.27,),диаметр, и зону простановки (по СНиП 2.03.01-84-0.25Lпр-п.5.27)?Где в новом СНиП 52-01-2003 методика расчёта поперечной арматуры как в старом СНиП 2.03.01-84 "Расчёт по прочности сечений,наклонных к продольной оси элементов"?
В данной теме не очень понятно как это расчёт поперечной арматуры может быть только на продавливание (так понимаю речь идёт о справке МОНОМАХ)?!А наклонные сечния не учитываются?Получается МОНОМАХ не способен подбирать поперечку ни по СНиП 2.03.01-84 ни по СП 52-01-2003.
И последний вопрос по поводу подбора поперечной арматуры в комплексах (Лира,МОНОМАХ и т.д.).
Как я читал в справке по МОНОМАХу-вычисленные значения поперечных усилий завышены.Так какой смысл использовать эти усилия даже для ручного расчёта,не говоря уже о доверии по подбору поперечной арматуры МОНОМАХУ.Получается что эта функция программы не может быть использована ни для ручного расчёта (по вычисленным усилиям) ни для автоподбора?И если это так-то как вообще вести расчёты?

Так всётаки прошу разъяснить мне ситуацию пожалуйста,а то я запутался.

Добавлено

Итог вопроса.

МОНОМАХ ведёт расчёт/подбор по отменённому СНиП 2.03.01-84 и по СП 52-01-2003,который пуст.Как это можно понять-я не могу переварить.
МОНОМАХ не советует верить перерезывающим усилиям.Справка МОНОМАХА говорит о том что необходимо считать продавливание.А как же расчёт по наклонным сечениям к продольной оси?

Какаято бессмыслица.

Последний раз редактировалось BYT, 22.10.2011 в 04:02.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 08:19
#35
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


BYT, расчеты нужно вести по СП 52-101-2003 и по пособию к нему
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 15:40
#36
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Код HTML:
			расчёт	
		между наклонными сечениями	Пособие к СП 52-101-2003	п.3.30 формула 3.43
	формула			Q < 0.3 * Rb * b * h0
	результат, кг			22577

		по наклонному сечению	Пособие к СП 52-101-2003	п. 3.31
	формула			Mb = 1.5 * Rbt * b * (h0)^2
	результат, кг*см		Mb	276672

		площадь ПАРМ в сечении		
	формула			Asw=кср*3.14*Ш^2/4
	результат, см2		Asw	0.57


		 усилие в хомутах на		
		единицу длины, кг/см					
	формула			qsw = Rsw  *  Asw / sw			
	результат, кг/см		qsw	98			


			Пособие к СП 52-101-2003	условие 3.49			
	формула			qsw > 0.25 * Rbt * b			
	результат,  кг/см		0.25 * Rbt * b	40			

		привести к прямоугольной нагрузке					
	формула			q = Q / (L/2)			
	результат,  кг/см		q	17			


	формула		условие  Пособия стр. 40-41	qsw / (Rbt * b) > 2	qsw / (Rbt * b) < 2		
	результат		qsw / (Rbt * b)	0.609			

		проекция наклонной трещины					
	формула			С = ( Мb / ( 0.75 * qsw  + q1 ) )^ 0.5	С = ( Мb /  q1 )^ 0.5	С = 2*h0	С = h0
	результат		С	55	128	67.8	33.9

		Поперечная сила в накл. сечении					
		длиной проекции "с" от опоры					
	формула			Q = Qmax -  С *  q1	Q = Qmax -  С *  q1	Q = Qmax -  С *  q1	Q = Qmax -  С *  q1
	результат, кг		Q	4368	3142	4159	4730
							
		поп сила, воспринимемая бетоном					
		в наклонном сечении					
	формула			Qb = Мb / С	Qb = Мb / С	Qb = Мb / С	Qb = Мb / С
	результат, кг		Qb	4994	2158	4081	8161
							
		поп сила, воспринимемая хомутами					
		в наклонном сечении					
	формула			Qsw = 0.75 * qsw * c	Qsw = 0.75 * qsw * c	Qsw = 0.75 * qsw * c	Qsw = 0.75 * qsw * c
	результат, кг		Qsw	4062	9404	4972	2486
							
		Общее сопротивление расчётного 					
		наклонного железобетонного сечения					
	формула			Q = Qb + Qsw	Q = Qb + Qsw	Q = Qb + Qsw	Q = Qb + Qsw
	результат, кг		Q	9057	11562	9053	10647
							
		максимальная поп сила, действующая	Q = Qmax -  С *  q1	4368			
		на расчётное сечение					
однозначный ответ - нет!

Последний раз редактировалось kulvazab, 03.11.2011 в 15:50.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 18:07
#37
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Я совсем запутался, с тем, как надо рассчитывать поперечку в плитах перекрытия. По результатам расчета выдается Qx и Qy. Что мне дальше делать с этими усилиями? В ручной расчет надо брать максимальное значение или корень из суммы квадратов этих усилий? Как вообще подобрать поперечку в плите во вложении? Лира 9.6r7
Вложения
Тип файла: rar 2с-3с_коррект_для_РСН.rar (31.5 Кб, 103 просмотров)
lbr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 18:10
#38
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


ну вы даете ) не у всех же Лира есть )
GIP вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 18:40
#39
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Пардон, вот скрины
Это балконная плита с отверстиями под термовкладыши. Толщина плиты 16см
Вложения
Тип файла: rar Перерезывающие.rar (197.1 Кб, 116 просмотров)
lbr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 19:01
#40
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


какой класс бетона ? Лира не выдает площадь арматуры по поперечке ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 19:12
#41
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


бетон В20, результаты армирования прилагаю
Вложения
Тип файла: rar армирование.rar (311.5 Кб, 203 просмотров)
lbr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 19:27
#42
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


какая распределенная нагрузка на плиту ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 19:47
#43
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


Нагрузки со значениями и схемой приложения
Вложения
Тип файла: doc Это РСН в которое входят следующие нагрузки.doc (358.0 Кб, 148 просмотров)
lbr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 19:56
#44
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


трудно все детально понять, точно могу вам сказать что 1 м.п. вашей плиты несет без попречки по расчету порядка 5.6 т/м.п.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 20:04
#45
lbr


 
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38


А вы не могли бы скинуть мне ваши расчеты на электронку? [email protected]
lbr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 20:41
1 | #46
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от lbr Посмотреть сообщение
А вы не могли бы скинуть мне ваши расчеты на электронку? [email protected]
расчет во вложении
Вложения
Тип файла: zip lbr.zip (7.9 Кб, 238 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 08:40
#47
angel-tr


 
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 1


Подскажите пожалуйста как доказать расчетом что поперечная арматура в плите не нужна? Панель пустотная, предварительно напряженная. Где этот расчет можно посмотреть.
angel-tr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 20:55
#48
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


По мостовому снипу если скалывающие напряжения меньше чем 0.25Rb,sh то поперечная арматура по расчету не требуется.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 21:11
#49
beregowsky


 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 20


Однако там уравнения равновесия выполняются, и если вводишь капитель, то становиться всё в порядке. Но в проектах ставят только арматуру продавливания
beregowsky вне форума  