Доброе время суток, знатоки. Сегодня в руки попал Стандарт организации СТО 36554501-039-2014 "Анкерные крепления к бетону с применением анкеров HILTI" и возник сразу же вопрос...
Стандарт разработан на применение анкеров в бетоне В25-60, что же делать с бетоном В15? Можно ли использовать? Казалось бы в формулах расчета на выкалывание фигурирует Rb, который мы можем взять для В15, но что же делать с табличными значениями и эмпирическими коэффициентами (hef -анкеровка, trk - сцеплене анкера с бетоном рассчитанное на В25, Ус - коэф. учитывающий фактическую прочность бетона, тоже по таблицам для В25 и т.д.) ? Так дела обстоят и для расчета деформативности.

Представитель HILTI утверждает, что в расчетной программе (обновленной) есть учет бетона В15 и она в свою очередь ссылается на СТО Экспертизе то не скажешь, что в программке В15 учтен
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Просмотров: 10921
 
Непрочитано 13.08.2015, 19:43
#2
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Посчитайте для В15 и укажите в проекте "Подтвердить несущую способность анкерного крепления испытаниями на строительной площадке".

Последний раз редактировалось airwaves18244, 13.08.2015 в 19:52.
airwaves18244 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 20:15
#3
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Посчитайте для В15 и укажите в проекте "Подтвердить несущую способность анкерного крепления испытаниями на строительной площадке".
А на основании каких формул ( коэффициентов ) я рассчитаю анкера для Б15 ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 00:39
#4
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А на основании каких формул ( коэффициентов ) я рассчитаю анкера для Б15 ?
Запросите данные у производителя. В программу они занесены на основании испытаний.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 01:38
#5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


2 Mistake
как Вы правильно заметили, стандарт не распространяется на бетон ниже В25 и выше В60.
какие анкеры Вас интересуют?
hef - это геометрический размер, не зависит от класса бетона.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 09:24
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
2 Mistake
как Вы правильно заметили, стандарт не распространяется на бетон ниже В25 и выше В60.
какие анкеры Вас интересуют?
hef - это геометрический размер, не зависит от класса бетона.
Да без разницы, меня интересуют все анкера Вот только применяем и применяли хилти в В15. Фундаменты под оборудование, перегородки, этажерки и т.д. никто же не будет делать их из В25

hef - эффективная глубина анкеровки, принимается по приложению А. Которая, как я понимаю, рассчитана для конкретного анкера и бетона (выше В15) с их конкретными Rbt, Rs .

Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Запросите данные у производителя. В программу они занесены на основании испытаний.
Ну это конечно вариант, но если экспертиза запросит расчет, то это нужно официальные бумажки испытаний с пересчитанными коэффициентами для В15 такая головная боль ... А вдруг я 10 разных типов анкеров буду использовать в В15, так что мне свой СТО писать на основании их испытаний?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 10:14
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


А если обратиться в ХИЛТИ, чтобы предоставили расчет на В15?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 18:49
#8
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ну это конечно вариант, но если экспертиза запросит расчет, то это нужно официальные бумажки испытаний с пересчитанными коэффициентами для В15 такая головная боль ... А вдруг я 10 разных типов анкеров буду использовать в В15, так что мне свой СТО писать на основании их испытаний?
Вы невнимательно прочитали ответ выше. Писать СТО вам не нужно, используйте хоть все типы анкеров.
Выполняете расчет для В15 по методике СТО на основании данных, предоставленных производителем, и подтверждаете несущую способность по расчету испытаниями на строительной площадке, сделав ссылку в проекте.
И похоже вы еще не сталкивались в экспертизе с данным вопросом, но выдумали себе преодоление преград с головной болью)
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 19:33
#9
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Дело в том, что производители анеров ориентируется на расчетные положения (в Европе ETAG 001) которые распространяется Только на бетоны В25 До В60) и испытывают анкеры Только в бетоне данного диапазона. Если Вам нужны специальные характеристики в том числе бетоне в15 нужно у них запрашивать. Как правило они их не имеют.
сто нииижб, что вы упоминаете некорректно распространять На В15. Делайте дополнительные исследования.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 19:47
#10
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


раньше Хилти охотно откликались на всевозможные испытания. Сейчас у них поменялась политика, в т.ч. продаж и сервиса.

Для бетона В15 рекомендую обратить внимание на пластиковые дюбели, если нет особых противопожарных требований. У Hilti это HRD, HUD. Подобные есть у Фишер и прочих. Прекрасно держат ударные нагрузки и вибрацию.
Если с пожаркой проблема - то тогда химический анкер.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 13:18
#11
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Для бетона В15 рекомендую пластиковые дюбели...прекрасно держат ударные нагрузки и вибрацию
Надеюсь, что вы не закрепляете пластиковыми анкерами колонны или оборудование)
Основное применение пластиковых анкеров - это крепление фасадных подконструкций. Где вам будет достаточно выполнить испытания анкера на строительной площадке, и расчет анкерных групп вы производить не будете.

И не плохо бы дать ссылку на допуски пластиковых анкеров на ударные нагрузки и вибрацию ; )

Последний раз редактировалось airwaves18244, 15.08.2015 в 13:55.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 14:06
#12
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
на расчетные положения (в Европе ETAG 001) которые распространяется Только на бетоны В25 До В60)
Т.е., Вы хотите сказать, что в Европах конструкционный бетон только В25-В60?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 14:45
#13
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Основное применение пластиковых анкеров - это крепление фасадных подконструкций
а так же ограждений, кронштейнов с оборудованием и коммуникациями и многое многое другое.



Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
И не плохо бы дать ссылку на допуски пластиковых анкеров на ударные нагрузки и вибрацию
Я не информационный центр.
У Хилти есть стальной анкер с пластиковой муфтой под тяжелые нагрузки с вибрацией, именно для оборудования
stoper вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 15:27
#14
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Я не информационный центр.
Вы центр ДЕЗинформации с такими заявлениями
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
пластиковые дюбели...Прекрасно держат ударные нагрузки и вибрацию.
Разницу между пластиковым анкером и стальным анкером с пластиковой муфтой сможете определить?

Последний раз редактировалось airwaves18244, 15.08.2015 в 15:34.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 15:30
#15
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


В еврокоде 2 есть таблица требуемых классов бетона и цемента исходя Из требуемой долговечности и условий эксплуатации. Ниже класса В25 там нет.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 10:32
#16
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Стандарт разработан на применение анкеров в бетоне В25-60, что же делать с бетоном В15?
В свое время отказался от Hilti по причине ограничения материала основы бетоном B25. Попробуйте анкеры Fischer, по качеству они с Хилти аналогичны, а методика расчета распространяется на бетон начиная с С12/15 до С50/60.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 12:24
#17
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


анкеры хилти тоже пригодны для бетона В15 и ниже...вопрос в том, что норм на проектирование анкеров в бетоне ниже В25 нет.
на сайте фишер в каталоге нет расчетных характеристик анкеров в бетоне В15 http://fischer-market.ru/d/913235/d/stalnyyeankery.pdf
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 10:27
#18
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В свое время отказался от Hilti по причине ограничения материала основы бетоном B25. Попробуйте анкеры Fischer, по качеству они с Хилти аналогичны, а методика расчета распространяется на бетон начиная с С12/15 до С50/60.
Открыл сегодня не обновленную программу для расчета анкеров Hilti, базовый материал начинается с с12/15, В10 Решил сравнить результаты расчета, взял за основу пример № 2 из СТО, вот только бетон указал не В30, а В15 ...

К моему удивлению, программа подставляет просто все коэффициенты с приложения А1, никаких новых или пересчитанных на бетон В15 нет ! Даже длина эффективной анкеровки hef принимает как для В25 - 65 мм

На срез болты не берем во внимание, хотя программа не учитывает коэффициент надежности гамма Ms = 1,25 (просто не делит на него) Результаты один в один.
На выкалывания результаты тоже сошлись хотя программа тупо взяла Rbn для В15 и все
На скалывание края в направлении действия усилий результаты сильно разнятся, почему то коэффициент Пси альфа V (коэф. учета направления сдвигающей силы) принят 1 а в примере 2,5, думаю программа выбрала не то направление (или я что-то не то задал), но в любом случае это идет в запас прочности

Выводы: не считаю такой расчет (программный) для В15 достаточно корректным, в любом случае нужно уточнить у Хилти, но если можно сослаться на программный расчет, который в свою очередь основан на СТО, тогда проблем нет

Кому интересно прикрепил результаты расчетов
Вложения
Тип файла: pdf Report.pdf (241.0 Кб, 130 просмотров)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 14:12
#19
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Даже длина эффективной анкеровки hef принимает как для В25 - 65 мм
Для механических анкеров - глубина анкеровки это постоянная величина и не зависит от прочности основания. При уменьшении прочности - уменьшается несущая способность анкера в этом основании.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
На срез болты не берем во внимание, хотя программа не учитывает коэффициент надежности гамма Ms = 1,25 (просто не делит на него)
В вашем расчете нормативное Vrk,s=29,5кН разделено на 1,25 и получено расчетное Vrd,s=23,6кН.
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
На скалывание края в направлении действия усилий результаты сильно разнятся, почему то коэффициент Пси альфа V (коэф. учета направления сдвигающей силы) принят 1 а в примере 2,5, думаю программа выбрала не то направление (или я что-то не то задал), но в любом случае это идет в запас прочности
В примере Пси альфа V также равен 1. Результаты по СТО и программе совпадают.
airwaves18244 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 15:20
#20
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Для механических анкеров - глубина анкеровки это постоянная величина и не зависит от прочности основания. При уменьшении прочности - уменьшается несущая способность анкера в этом основании.
Допустим. Как тогда определяется его прочность на вырыв (усилие вдоль оси)? Оно же напрямую зависит от основания в котором он заделан !


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
В вашем расчете нормативное Vrk,s=29,5кН разделено на 1,25 и получено расчетное Vrd,s=23,6кН.
Да, да... Прошу прощение, не учтен коэффициент 0,8 по таблице 5.3 Разрушение стали без плеча силы.

Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
В примере Пси альфа V также равен 1. Результаты по СТО и программе совпадают.
Все разобрался, это по нижней грани 1, а по боковой 2,5 (вторая проверка по разрушению боковой поверхности в примере). По откол боковой поверхности программа не проводит, так получается ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 16:49
#21
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Допустим. Как тогда определяется его прочность на вырыв (усилие вдоль оси)? Оно же напрямую зависит от основания в котором он заделан !
Формула для определения прочности бетонного конуса такая же k1*(Rbn)^0.5*hef^1.5
Для расчета разрушения по контакту с основанием - уточните у производителя, т.к. Пси с определяется на основании испытаний.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
не учтен коэффициент 0,8 по таблице 5.3 Разрушение стали без плеча силы
Похоже, что в СТО (по сравнению с ETAG 001 annex C) коэфф 0.8 используется для всех анкеров в группе независимо от относительного удлинения стали после разрыва. Т.е. введен дополнительный запас.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Все разобрался, это по нижней грани 1, а по боковой 2,5 (вторая проверка по разрушению боковой поверхности в примере). По откол боковой поверхности программа не проводит, так получается ?
Расчет на откалывание края основания проводится в 2 направлениях. Просто в отчет выводится меньшее сопротивление по одному из направлений.

Последний раз редактировалось airwaves18244, 19.08.2015 в 17:09.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2015, 20:42
#22
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
анкеры хилти тоже пригодны для бетона В15 и ниже...вопрос в том, что норм на проектирование анкеров в бетоне ниже В25 нет.
на сайте фишер в каталоге нет расчетных характеристик анкеров в бетоне В15 http://fischer-market.ru/d/913235/d/stalnyyeankery.pdf
Я пользуюсь руководством из вложения. В пунктах 4.3.1 и 5.3.1 есть коэффициенты для пересчета на бетон с прочностью от С12/15.
Вложения
Тип файла: pdf 104-115.pdf (1.17 Мб, 118 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2015, 22:17
#23
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


В etag коэффициент пересчета прочности распространяется На диапазон В25-В60. Поэтому Есть сомнение в правомерности его использования вниз. Для разрушения От выкалывания опыты показывают что нужно Его уточнять. При разрушении по контракту вообще соотношение Не подходит, нужны прямые испытания.
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкера HILTI для Бетона В15 (СТО 36554501-039-2014)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41