11.08.2015, 14:05 | #1 | |
Сбор Нагрузок На Поперечную Раму. Нюансы перехода от фактического загружения к расчетной схеме
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 7394
|
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Конечно нет. Просто передачи усилия от ригеля на колонну происходит через закладные(у Вас же сборный бетон). Вот и получается эксцентриситет момента равен расстоянию между н.о. колонны и центром закладной на этой колонне принимающей усилие от ригеля. Вопрос тьфу - даже школьник подумав ответит. В следующий раз постарайтесь сами разобраться в таком вопросе иначе ни чего хорошего Вас дальше не ждет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Gad, а где на рисунке изображена эта закладная как понять каких она размеров? и где у нее там центр? Тогда выходит ось опоры ригеля может быть где угодно в зависимости от размеров закладной детали?
Последний раз редактировалось Имрам, 11.08.2015 в 14:35. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
Читайте Габрусенко В.В. "Основы расчета железобетона. 200 вопросов и ответов". В даунлоаде данного сайта она есть. Последний раз редактировалось Солидворкер, 12.08.2015 в 08:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Почему в рисунке из поста 1 вертикальная нагрузка показана со смещением - нужно разбираться. Вообще же при небольших величинах опирания опорная реакция возникает посередине опорной площадки, при больших - склонна сдвигаться к внутреннему краю (а не ко внешнему, как на рисунке). |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Вопрос не понятен. Вертикальная нагрузка на колонну будет в любом случае. Численно она будет равна опорной реакции балки. Положение этой вертикальной силы будет зависить от способа опирания балки на колонну, то есть во всех трех рисунках поста #6 - положение будет разное.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Мало ли, может это пример расчет крайних колонн или еще что.
Нет конечно. Продольная нагрузка нужна и для расчета колонн. Вы просто как себе представляете передачу нагрузки от здания на землю (фундамент)? Здание ведь не в воздухе висит. Нагрузка передается через систему несущих конструкций. Нижележащие конструкции воспринимают нагрузку от вышележащих. В данном случае колонны воспринимают нагрузку от ферм и передают ее на фундамент. При этом колонна должна быть в состоянии эту нагрузку передать не сломавшись. Для этого выполняют ее расчет. Ну а величина нагрузки определяется из расчета фермы и численно равна опорным реакциям. Конкретная точка приложения этой нагрузки зависит от способа опирания фермы на колонну. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Бахил, я в этом прекрасно разбираюсь, и вижу, что, если на одну и туже схему, помимо распределенной нагрузки, добавлять еще сосредоточенную, собранную, опять же от это погонной (путем умножения на сторону грузовой площади колонны) нагрузки, то выходит, что мы одну и туже нагрзуку дублирует в разных видах, всвязи с этим и возник вопрос, почему так?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Сет, то есть на сколько я понимаю, если расчетная схема - рама, то в узлах сопряжения колонн (как крайних так и средних) с ригелем ВСЕГДА будет дополнительно возникать сосредоточенная нагрузка собранная от респределенной (веса ригеля и другой погонной)? Тогда не получится ли так, что мы одну и ту же нагрузку дублируем в разных единицах? ----- добавлено через ~7 мин. ----- то есть в расчете мы получается учитываем и распределенную нагрузку и ее же саму только в форме сосредоточенной? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Да, так и нужно делать. Нагрузка от снега на ферму - равномерно распределенная (ну или в виде сосредоточенных сил в узлах, если есть прогоны). На эту нагрузку рассчитывается ферма. Колонна точно также рассчитывается с учетом снеговой нагрузки (но уже в виде опорной реакции от фермы), потому что колонна является несущим элементом для фермы, а значит несет и всю нагрузку, которую несет ферма.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Нет, в программу мы задаем одну нагрузку. Но используется она и для расчета фермы и для расчета колонны.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Сет, ну вот блин теперь я пришел к тому от чего шел. тогда вопрос, в случае когда у нас эксцентриситет, и возникает момент от это сосредоточенной нагрузки, мы ведь момент включаем в расчетную схему рамы, тем самым учитывая эту равномернную еще раз в виде момента
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Это зависит от способа построения расчетной схемы. Эксцентриситет можно смоделировать программно, например сделать опирание фермы на колонну через горизонтальный стержень по длине равный эксцентриситету. В этом случае дополнительно момент в схему добавлять не нужно. Если же колонна моделируется просто одним стержнем и ферма опирается на верхнюю его точку - тогда да, нужно добавить момент от эксцентриситета опорной реакции фермы. Но во втором случае проблема в том, что чтобы этот момент задать - нужно знать его величину. А чтобы знать его величину - должен быть выполнен расчет фермы и определены ее опорные реакции. А если таковой расчет уже выполнен, то зачем задавать ферму в расчетной схеме рамы? Тогда уж лучше выполнить поэлементный расчет - отдельно ферму, отдельно колонну.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Если ригель однопролетный и шарнирно опирается на колонну, то опорную реакцию можно определить как q*L/2, где q - равномерно-распределенная нагрузка на ригель, а L - пролет. Затем эту опорную реакцию умножаете на эксцентриситет - и получаете момент, который задаете в схему. Но это простой случай. У вас же в схеме опирание фермы на колонну следует рассматривать как жесткое, а это означает, что в набор опорных реакций будет входить помимо вертикальной силы еще и реактивный момент (даже если нет эксцентриситета). Этот реактивный момент можно затем проссумировать с моментом от эксцентриситета и приложить к расчетной схеме.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Имрам, в расчётную схему вводится одна нагрузка - либо распределённая, либо сосредоточенная. А момент от эксцентриситета может учитываться либо
либо ввести в схему стержень, моделирующий этот эксцентриситет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
умножив погонную нагрузку веса ригеля на длину стороны грузовой площади колонны, а потом умножить на эксцентриситет = q*L/2, где L/2 это длина стороны грузовой площади колонны. ЭТО ДЛЯ ЯСНОСТИ)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Сет, СПАСИБО БОЛЬШОЕ, в принципе сейчас мне стало ясно по 2-му вопросу) завтра напишу третий вопрос по этой же теме) ----- добавлено через ~15 ч. ----- Сет, еще вопросик небольшой, вот вы говорили что момент в расчетной схеме можно смоделировать путем сдвига стержней на растояние эксцентриситета, так вот а вот этому участку (стержню), который моделирует эксцентрик, какую жесткость следует задавать? подкрановой части или надкрановой? (если он находится на стыке двух разных сечений) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Schmurgeff, то есть в данном случае консоль как бы отдельный элемент от колонны?
----- добавлено через ~1 ч. ----- Вопрос для вас наверно очень глупый, но никак не могу понять суть: почему при составлении сочетаний нагрузок крановую нагрузку для трех пролетов принимают как 2D+T; для двух пролетов D+T; и как быть если пролет один? почему 2D и 1D и почему T всегда одна? |
|||