| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.08.2015, 15:53 | #1 | |
Какова роль конструктора в разработке кладочных планов?
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
||
Просмотров: 23858
|
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Никакой роли нет в этом конструкторов. Можете продублировать схематично эти стены у себя. А перемычки они спокойно считают, обычно сборняк берут готовый. Если совсем неопытные и боятся, могут проконсультироваться у конструкторов. Вы им снип покажите "каменные и армокаменные конструкции". Вы, что думаете архитекторы совсем тупые.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Никак. Архитекторы которые могли что-то посчитать вымерли как динозавры. Современных архитекторов на пушечный выстрел нельзя подпускать к кладочным планам. Пусть бублики на фасадах рисуют и площади считают.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Я не против, но тогда стоимость разделов АР и КР нужно корректировать, ведь все что касается кладки - часть АР.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
У нас эти вопросы давно отрегулированы. Архитекторы делают планировки, фасады, окна, двери, полы и отделку. Все. Именно за этот объем им и платят. Где-то может быть по другому.
|
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
А что касается ЗП, это вы уже сами между собой решайте, если архитектор не хочет делиться деньгами за АР, то пусть сам и разрабатывает все листы. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Просто устоялось такое мнение, что архитектор - это не инженер, а художник, который только картинки рисует. Но нормативная документация, которая предъявляет требования к составу того или иного раздела, обязывает все же архитектора быть и инженером тоже. А что до денег - ну я, как конструктор, привычен делать эту АР-овскую работу. Но беда в том, что все считают, что так и должно быть. А зарплата в лучшем случае одинаковая с архитекторами, а то и меньше. Последний раз редактировалось Сет, 16.08.2015 в 18:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
----- добавлено через 40 сек. ----- В 99% случаев - не берем. А когда берем - тогда считает конструктор. |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Проблема высосана из пальца. Вопросы прочности касаются конструктора и именно конструктор должен отвечать за армирование кладки, расчет простенков и т.д.
Просто нужно с начальством сесть за чашечкой чая и обсудить данный вопрос, а не спрашивать здесь. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
В начальстве сидят тоже люди и понимают кто какую работу делает. Если этой работой занимаются архитекторы - то хвала им, молодцы, пусть получаются законные премиальные, но если же Вы - процент должен и Вам отходить. Здесь не нужно тыкать носом в какой-либо нормативный документ, особенно в правила оформления - они под другое заточены, а спокойно требовать оплату за проделанную работу.
С этим сложно поспорить. Offtop: Особенно про расчет и армирование простенков. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Как показывает практика - не понимают. Существует устоявшееся мнение, что ряд работ, в том числе то, что касается кирпичных стен, - должны делать конструкторы в составе КР. Но из ГОСТа (не на оформление чертежей, а на содержание разделов проектной документации АР и КР) следует, что все что касается кирпичных стен - входит в состав АР. То есть вопроса о том, где это должно быть - не стоИт. В ГОСТ все прописано. Вопрос в другом - как должна быть организована работа по разработке кирпичных стен в особенности как в нее должны быть вовлечены конструкторы. Если от конструкторов требовать узлы по армированию, то нужно выделить средства из АР на зарплату этому конструктору - и вот здесь начинаются проблемы.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
абсолютно нереально, выбить дополнительные деньги за кладочные планы, т.к.
Цитата:
Более существенные доказательства того, что существующие процентовки учитывают выполнение кладочных планов архитекторами, есть? На мой взгляд, факт высшей несправедливости, что архитектор сопоставимой квалификации в Вашей организации получает з/п больше, чем конструктор, является более понятным для руководителя (если он, конечно, сам не архитектор), и нужно именно на это указывать руководству. А пункт ГОСТ про кладочные планы может лишь добавить Вам очков в битве за деньги У нас на кладочных планах конструктора показывают только "капитальные" перегородки - из кирпича или газобетона, всю остальные мелочушку (ГКЛ или ПГП) образмеривают архитекторы |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Это вопрос в каждом конкретном случае индивидуальный и зависит от руководства. Меня интересовал немного другой вопрос. Как нормотворцы видят участие конструктора в разработке кладочных планов, если они засунули их целиком в АР? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
Цитата:
Архитектор выдает задание конструктору... Конструктор , после анализа и расчетов выдает задание архитектору, архитектор по заданию конструктора вносит необходимые данные в свои чертежи и вписывает в штамп конструктора, который вместе с архитектором подписывает чертеж архитектора...и чего здесь не видно? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
А они записали, что решили, или вы просто читаете их мысли?
Цитата:
1. Выдача задание конструктором архитектору - как-то не очень уместна. Что именно выдается в качестве задания? Например расположение арматуры и указания по ее установке? Ну так тут тогда будет дублирование функций, поскольку задание на это дело фактически равно самому этому делу. Лично я думаю, что такие вещи удобнее дать конструктору, либо на отдельном плане, либо на кладочном плане АР, если он не перегружен информацией. Во втором случае уместно, чтобы этот чертеж подписывали архитектор с конструктором. Но тогда было бы неплохо, если бы такой порядок проектирования был закреплен нормативно. Хотят тут возникает вопрос - если конструктор вносит в кладочные планы указания по армированию, контролирует размеры простенком и столбов, чтоб нагрузки несли, не стоит ли тогда конструктору отдать и подбор перемычек и крепление перегородок, поскольку иногда подбор перемычек бывает непрост, равно как и нестандартные крепления перегородок. И опять же, если делать так, то прописать эту схему в нормах, а не засунуть всю кладку в раздел АР и ни словом не обмолвиться о ней в разделе КР. 2. На счет подписи в штампе. Может быть кладочный план должен быть проконтролирован главным инженером или главным конструктором проекта. То есть разработан он архитектором, но основные параметры контролирует ГИП или ГКП и, соответственно, подписывает. То ест без участия рядовых конструкторов, которые занимаются своими вопросами, отнесенными к разделу КР. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Я - инженер ПГС, часто делаю и КР и АР в полном или частичном объеме. Архитектор мне нужен только на стадии эскиза. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
И есть такие места, где никаких архитекторов вообще нет, но есть технологи. С них начинаются планы и технологическая планировка также должна быть грамотно выполнена в части строительной подосновы. Там конструктор также подключается. И все вопросы сводятся в итоге к дележке денег за "архитектурно-строительную часть" между архами и конструкторами. И претензии - почему нормативно процент не разделили. Вообще-то правильно сделали, что не разделили. Было бы государством разделено - ещё хуже было бы. Недовольными оказались бы все. А так это отдано на усмотрение самих проектных организаций. Объекты бывают разные, соотношение архитектуры и конструктива разное. Квалификация разная - где-то арх просто ничего не сможет сделать, а где-то конструктору нужны только эскизы. И всегда делали внутрифирменную разбивку архитектурно-строительной части. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
Offtop: Значит архитектура из разряда-"глазоньки бы мои не смотрели"...что вы и наблюдаете.... я лично уже по сторонам и не смотрю
Нет , я ничего не хочу сказать, что у Вас нет архитектурного вкуса, очень даже может быть и есть... Ле Карбюзье был часовым мастером по образованию...но , Вы знаете какая мечта архитектора - незрячий заказчик. и то, что архитектор ограничивается эскизом в проекте , лишнее тому подтрерждение Право не знаю таких листов |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Добавлю только, что выполнение конструктором части АР - весьма глупо и нелогично. Почему бы тогда конструктору не выполнять еще и часть ОВ, ТХ и ВК? Смешение сфер вовлечения приводит к путанице и постоянным конфликтам, что де-факто и наблюдаем. Четкое распределение обязанностей - залог эффективного сотрудничества смежных специалистов. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Как архитектор, выскажу свои соображения.
Кладочные планы, с армированием кладки, с привязкой отверстий, простенков, проемов оконных и дверных - работа архитектора. Крепление перегородок к конструкциям здания - совместная работа с конструктором, особенно при реконструкции. Усиление простенков и кладки при реконструкции - тут уж конструктор главный. Иногда требуется консультация конструктора, это естественно. Как и с другими смежниками, идет работа по проекту. Вношу на листы с креплениями и усилениями перегородок - конструктора в штамп. При реконструкции, особенно. Оценить несущую способность существующей кладки может только специалист конструктор. У архитекторов, кстати, если уж говорить о количестве работы, добавилась еще визуализация. Которой не было в расценках, и которую заказчик требует. Архитектор "сводит" весь проект, все разделы, и должен видеть несостыковки смежников. Весь проект у него в голове. Это немало. Я хочу работать с грамотным конструктором, который не станет сваливать на архитектора свою работу, а всегда примет участие в решении сложных вопросов. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,158
|
И в этих разделах случаются сооружения, которые по силам только конструктору, хотя это может быть проектом наружной сети и там нет ни АР ни КР.
В вашей конторе ГИП или менеджер проекта или как там его обозвали - двоечник управления, если вопросы разделения труда прилетают на исполнителей. При составлении процентовки нормальный рук.процесса делит проект не по разделам, а по задачам; и каждая задача оценивается в опред. сумму. Кто задачу выполнил, того и пряник, а к какой специализации этот исполнитель себя причисляет и в какой альбом его листы включить - это дело десятое.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Интересно, а как вы определяете армирование кладки?
Цитата:
1. Определяют стоимость разделов по заранее известным распроцентовкам из нормативов. 2. Дробят каждый раздел на куски и устанавливают для него стоимость из бюджета раздела. При этом в КР у них попадает то, что должно делаться в АР без увеличения бюджета КР за счет АР. При справедливом распределении денег вопросов, конечно, было бы меньше. Но все же один есть. На мой взгляд если конструктор помимо своей работы будет делать еще и часть АР - он будет перегружен работой, а это значит, что у него практически нет времени на обдумывание конструктивных решений. Из-за этого страдает качество работы. Если же разрабатывать качественно, то страдают сроки разработки. Посмотрите на типичный альбом АС - он на 60-80% состоит из работы конструктора. Отсюда и замечания экспертизы на 60-80% - это конструктор. Некоторые еще и упрекают, дескать ох эти конструкторы, вечно у них десятки замечаний, ничего не умеют делать правильно сразу. Поэтому я считаю, что конструктор не должен лезть в АР, а сосредотачиваться на своей работе. А то что нормами закреплено за АР - должен делать архитектор. Если же он не может этого делать, то значит он не соответствует занимаемой должности. Почему-то у многих сложилось мнение, что архитектор это человек, который рисует картинки. Нет, архитектор - тоже инженер. Он должен быть в состоянии самостоятельно разрабатывать то, что требуется для раздела АР. Если бы каждый специалист выполнял свой раздел, то тогда основных специалистов (архитектор, конструктор) можно было бы считать равнозагруженными, что положительно бы сказалось и на сроках проектирования и на качестве. ----- добавлено через 54 сек. ----- Если там нет АР и КР, а специаисту что-то не по силам из того, что он обязан делать - значит он не соответствует занимаемой должности. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,158
|
Заранее известные распроцентовки написаны не понятно кем и для кого, может в них смотрит 99.9% судей когда судебные дела разбирают. Нормальный ГИП процентовки из головы берет, т.к. в случае срача по поводу не справедливого деления денег и соотв. срыва проекта его ГИПская голова полетит, а не написателя норматива. Объекты все разные, универсального разделения быть не может и никогда не будет.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
А вы считаете расчет простенков, подбор армирования кладки и перемычек это не конструктивные решения? Если б ГОСТ их отнес бы в КР, вы бы эту тему завели бы?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Я считаю, что расчет простенков и подбор арматуры большинство архитекторов выполнить не смогут и по большому счету это работа конструктора. И если бы эти работы были отнесены ГОСТом к разделу КР - данной темы бы не появилось. Но ГОСТ кладку отнес к АР - отсюда и эта тема. Если следовать ГОСТу, то архитекторы должны уметь больше, чем они привыкли делать. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Армирование простенков это отдельные листы (не кладочные планы). Как минимум схема простенков с нумерацией и указанием какие как армировать - делает инженер. А вот когда архи стонут по поводу стандартных проемов, меня это бесит. Коттеджи дома лепят и им не западло спросить правильно ли я перемычку взял. А в конторе становятся новорожденными котятами. Тут играет уровень знаний и умений человека вне зависимости от его специальности. Кто понимает, что это выеденного яйца не стоит, тот молча согласует и сделает.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Моё личное мнение, архитектору вредно заморачиваться конструктивной темой. У них от этого "креатив" страдает. Они получают кучу ограничений, из-за которых потом никак не могут придумать, что-то такое, от которого все ахнут от восторга. Но сейчас мало архитекторов, которые к этому стремятся. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
5.7.3 При необходимости спецификацию или ее части, указанные в 5.7.2, дополнительно делят на разделы:
- подземная часть здания (сооружения); - надземная часть здания (сооружения). Если требуется выделить ресурсы по отдельным конструктивным частям здания, то каждый раздел делят на подразделы: - стены, перегородки (кроме железобетонных); - полы; - кровля (крыша). На кладочном и так живого места не остается.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Армирование перегородок практически типовое. Стены проектируем, в основном, не несущие, с поэтажным опиранием. Только в коттеджах встречаются несущие стены из крупноразмерных блоков (газосиликат или поризованный кирпич). А так есть СП 15.13330.2012, сверяемся с ним. Привлекаем к расчетам конструкторов при необходимости.
Фундаменты под перегородки, оборудование, крыльца, пандусы кто должен проектировать? по вашему. Эту "мелочь" делаем мы. Конструктора не желают. Так что труд разделен по вполне понятным причинам. Я не рискну принимать решения, в которых задействован серьезный расчет, нас этому учат, но в общих чертах. У нас свои расчеты - инсоляционные, акустические, расчеты бытовок и т. д. Тоже поверьте, хватает. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Дележ начинается когда платят не очень, а работу делать надо. Когда вкусный объект ни у кого вопросов не возникает.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
И как это происходит? "Вася, прикинь какую тут арматурку положить" - "Наташа, я прикинул, поставь там сетку из д.4 с ячейкой 100х100 через 6 рядов кладки". Кто при таком сценарии несет ответственность за принятое решение? Фундаменты - это монолитные конструкции. Монолитные конструкции закреплены за разделом КР согласно ГОСТ 21.501-2011, так что я считаю, что это работа конструктора. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Как это происходит я писала в предыдущем посте (подпись в штампе).
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Если конструктор ставит подпись, значит он несет ответственность, значит должен получать за это деньги и значит организовано это должно быть не на уровне общения конструктора с архитектором, а на уровне ГИПа, на уровне дележки денег.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Сет, позиция понятна. А сколько хотите за выполнение кладочных планов за архитекторов? И какая у Вас в организации принята разбивка денег между АР и КР?
Типовая разбивка делит АР/КР=47/53, хотя у конструкторов листов получается в разы больше.. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
План на отм х.ххх - это площади, отделка и прочее.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
И да, у вас ГАПы не ставят подпись на чертежах? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Рекомендуемая распроцентовка в Беларуси из сборника базовых цен, на основании которого определяется стоимость проектных работ - см. вложения. ГИПы следует ей при определении зарплаты конструктора и архитектора. При этом абсолютно их не волнует, что конструктор делает часть АР.
P.S. Данные могут быть несколько устаревшие, поскольку сборники обновляются каждый год, это скриншоты сборника от 2013 года. Стадии А и С - это нечто вроде П и Р в России, хотя отличия все же существенные. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
а в Белорусии при тех же соотношениях А/С=40/60 отношение АР/КР=43/57 - т.е. даже больше в пользу конструкторов, чем в России в любом случае, сравнить ответственность архитектора и конструктора... где доплата за вредность? ----- добавлено через ~6 мин. ----- кстати, Сет, в России есть постановление о составе разделов проектной документации, в котором за КР закреплено: Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Вместе с армированием, перемычками и остальной требухой....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Цитата:
Тему полностью с начала прочитай. И кстати зарплата по разделам архитектура/конструктив делится 40/60, а иногда и 30/70. Речь про рабочку. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну да в Больших проектных институтах всегда кладочные планы конструктора делали...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Это логично. На самом деле не понятно зачем в ГОСТе их запихнули в АР. Есть только предположение, что пытались выравнять трудоемкость разделов АР и КР, чтобы длительность проектирования не зависела исключительно от конструктора, как самого нагруженного. С этой целью в АР перекинули некоторый нерасчетный конструктив.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Кладочный план несущих стен (и соответственно несущих перегородок), по моему твердому мнению, должен разрабатывать конструктор, сопровождая это расчетами. Все, что касается несущих стен, должно быть определено/обосновано/просчитано конкретно и однозначно. Начиная с марки кирпича и раствора и заканчивая узлами стен. Армирование, усиление, перемычки, ригели, подушки под ригели, и вообще вся хрень должна быть решена тут. Так же должны быть описаны все нюансы кладки - перевязки и т.д.
Несущие стены/перегородки здания - это чистый конструктив. Как например монолитный несущий каркас. Какой кладочный план в АР? Разве что в смысле класть на конструктивные расчеты и прочие инженерные вещи... Все ненесущее - перегородки, заполнения стен и т.д. не нужно впутывать в конструктив, хотя и нечто конструктивное есть в любых элементах. Все это должно быть в АР, в т.ч. всякие узлы сопряжений и креплений. Не только перегородки из гипсокарона, но и из любых материалов - кирпич, гипсоблоки, доски и прочие вещи. Конструктор например делает монолитный каркас, а архитектор заполняет каркас какими-нить стенами/перегородками (в т.ч. подбирает и специфицирует перемычки - это можно и арху - стены ненесущие) и отделывает. Т.е. в АР будет отдельный план перемычек, например в виде кладочных планов ненесущих. Если конструктор будет отвлекаться от несущих, увязая в ненесущей хрени, это ни к чему доброму не приведет. Так?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.05.2022 в 08:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
ЯТД.
В СССР архитектор был инженером и потому мог делать перемычки и перегородки самостоятельно. Перегородку ж 80мм не всегда высотой 4м можно делать. Конструктор занимался более сложными расчетами. Перемычки и перегородки были в АР. Годы идут. Архитекторы становятся авторами и делать перемычки приходится конструкторам. Хотя они всё еще в АР. Перегородки архитекторы делают по эскизам конструкторов. Процентовка до сих пор советская. Годы идут. Конструктора чертят перемычки, перегородки, лестницы. Архитекторы обводят лестницы по чертежам конструкторов. Процентовка советская. Высокие ограждающие стены - ненесущие, при этом требуют армирования и закладных деталей в перекрытиях, как вариант. Доверять такое современному архитектору я бы не стал. Потому и получается, что есть конструктора женщины которые щелкают лестницы, входы, перемычки и мн др. И есть конструктора мужики которые расписываются за каркас. Есть и гл.конструктора женщины которые расписываются за каркас. Но в меньших количествах. Одну знаю. На пенсию вот вышла. Менее сумбурно высказаться не выходит. ----- добавлено через ~3 мин. ----- На кладочном указываются пиленные кирпички. У конструктора с армированием отдельные схематичные чертежи. Где единичные кирпички не видно. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
- так может их и называть в таком случае правильно - дизайнеры. в СП 15 есть простой раздел конструктивных требований к кладке, его вполне достаточно для разработки 99% кладочных планов
Offtop: Вот интересно если Ильнуру скажут обосновать несущие стены расчетом, сделать раскладку перемычек, а денежку за это разработчику АР заплатят(ну в соответствии с ГОСТом), то он как будет выражаться |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Конкретно вот сейчас меня просят кладочные планы поначиркать. Каркас монолит, много этажей, много подъездов. Заполнения стен ненесущие, есть некое количество перегородок из кирпича. До этого я и так-то как бы в помощь архитектору начиркал ПЛАН ПЕРЕМЫЧЕК, +ведомости перемычек,+спецификация. При этом охватил все кирпичные перегородки/стены, где есть перемычки. В т.ч. ниши в стенах.
Но чертить кладочные планы и ковыряться в мелких дурацких узлах мне как бы неинтересно, независимо от оплаты. Это я уже должен выбрать кирпич, обосновать в т.ч. этот кирпич по теплотехнике, а это уже в пироги утепления вникать - зачем мне такая жисть? Простенки там считать...када арх расставляет окна и ниши, пусть сразу думает. А то игра в кошки и мышки получается - вот так норм? - нет не норм - а как норм? -мне что за тебю работать? -но ты же конструктор, должен инженерными расчетами обосновать это, проверить на предмет соблюдения конструктивных требований норм и т.д. Вот кто придумывает концепцию каркас+заполнение, тот пусть и сразу обдумывает, КАК и ЧЕМ будет заполняться каркас, и КУДА и КАК креится. Оне "гениальные" идеи и формы панимаш кидают, а я должен помереть в неравном бою с рутинной мелочью. Так что ли?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
ну да, жизнь конструктора - не сахар )) надо было на дизайнера учиться
----- добавлено через 45 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- да. но вот хочется архитектору простенок из газобетона 300х300 мм высотой 3 метра. Сидит он и думает, можно такой или его ветром сдует. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Кому нужен дизайнер? Есть же арх, зачем еще что-то там малевать? Да и дизайнер должен быть художником, т.е. с некими творческими талантами.
Это учебой не прививается. Я выучился на инженера-строителя, а не на конструктора. Надо было пойти в управленцы, дурака валять, в структуры минстроя фтереться, заказы отжать, олигархом стал бы, на почве строительства. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
Цитата:
Цитата:
- имхо, арху с профильным специализированным образованием не хочется такого, он сам понимает что просто так это не реально. Последний раз редактировалось tigra-18, 30.05.2022 в 13:38. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А меньшинство предпочитает, чтобы кирпичную 12-этажку просто нарисовал какой-нить арх-дизайнер?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
серии древние как дерьмо мамонта, и применять их узлы в прямую, себя не уважать. А вот на их основе сделать свои - это да. Но просто сослаться не выйдет.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А надо мне например примыкать заполнением (кирпич обычный, или например газоблок) шириной например 250 мм к жб колонне (или пилону) шириной тоже 250 мм. Закладных в колонне не было, нет и не будет. Кладка и колонна в одной плоскости, т.е. стык вторец, а не с улицы. Заполнение - от слова заполнять, меж колоннами. Нужно что-то современное - пристрелить быстро что-нить как-нить и досвидос. Народ изобретает свое, с переменным успехом. К готовым закладным приварить проволоку на нужной высоте по ходу кладки каждый дурак может. Но это контрпродуктивно - мельярд железяк нужно фсунуть в опалубку и закрепить при бетонировании, и при кладке отвлекаться на сварку. Или спецчелик в сварочной маске должен стоять за спиной у каменщика. Я не рисую проекты ради рисования. Мне важно, чтобы по чертежам можно было строить шустро, безгеморно, с надежным результатом, и по возможности недорого.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
- ну вот сами и написали способ крепления, можно еще воспользоваться разнообразными анкерами, или просто арматурину(пару) забить в пробуренную скважину и завести в шов кладки. Вы же не хотите сказать что в каждом случае вы все считаете и придумываете заново.
имхо для 99 случаев из 100 все уже давно придумано и начерчено и любой дизайнер-инженегр умеющий в Автокад может клепать кладочные, а необходимость в конструкторе для одного уникального объекта не значит что можно залазить на конструктора с любой работой - а мне каменщики наоборот говорят - крепеж на сварке продуктивнее чем спецчелик с перфоратором или пистолетом |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
..и из них 100 имеют массу недостатков.
Цитата:
А гипам надо, чтобы на порядок быстрее оформить кладочные планы по двум зданиям. И второй вешают на меня. А я не хочу - не царское это дело привязывать и образмеривать дыру для вентрешетки в перегородке санузла "на расстоянии 100...150 мм от потолка. Щаз, все брошу и комиксы начну рисовать... Цитата:
Да что там мелочь - на моем объекте не установили 78 мощных закладных в колонны под крепление стальных балок! На вопрос "почему" подрядчик сказал - это неоправданно долго, да и наша опалубочная оснастка не позволяет возиться с закладушками, мы пересмотрели узлы - будем крепить пластины на анкерах, так проще. Потом долго и нудно согласовывали свои неуклюжие крепления с нами (с автором проекта). P.S. Вот что начертил тот один - см. скан - это хомут из ф6 А240 ВОКРУГ столба .
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.05.2022 в 05:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Так говорят только каменщики-саботажники оправдывающие простои и брак в работе тем, что им не подключили сварочный аппарат, не дали сварщика и вообще все им мешают только работать, а зарплаты в стотыщмильонов уже мало
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Автоматизация выпуска чертежей марок АС, КЖ, кладочных планов и спецификаций | szuser | Другие CAD системы | 5 | 20.08.2013 21:27 |
О оформлении кладочных планов | 4атланин | Архитектура | 94 | 25.01.2013 00:05 |
Какова роль рулонного ковра - положительная или отрицательная? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 2 | 20.08.2012 02:09 |