| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как расположить трапы для выпуска воды в канализацию из моечных, душевых и туалетах?
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 2174
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Количество трапов, их диаметр считают сетевики. Определяют их места на плане помещения они же. А показывают их и на планах ВК и на планах АР (АС). Для разуклонки разработчик АР (АС) должен заложить такую толщину стяжки пола, которая позволяет этот уклон обеспечить.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Согласен. Сам трап заклыдывается в проекте ВК. ВКшники нам дают задание на трапы и мы обеспечиваем уклон пола к ним.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
ВК-Боги обычно ... внизпосылают... сниспосылают ... сниппосылают... тьфу!, что-то на языке такое богомерзкое крутится... ниспосылают нам, грешным, свои трапы, руководствуясь Святым Писанием п.8.4.3 СП 30.13330.2012 в Новом Актуализированном Завете от Минрегиона или Ветхозаветным п.16.8. СНиП 2.04.01-85* от Госстроя.
![]() Куда нам до этих святых людей? ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 29.09.2015 в 17:34. Причина: Божественная грамматика хромает |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||