Перед вами подвал нового жилого здания. В зеленом квадрате фрагмент чертежа, сделанного электриком монтажной организации. Показаны трубы для электричества в монолитном перекрытии. На этаж ушло 30000футов, 10км. от 3/4 до 2 дюймов. Меня интересует 2 вопроса, один к электрикам, второй к строителям
1. Современные дома набиты электричеством. Развести его, не используя перекрытие, практически невозможно. Как поступили бы вы в этом случае?
2. По моему представлению, столько труб, уложенных так густо, должны ослабить перекрытие. Но никто не задал ни одного вопроса. Разрешили бы вы прокладку этого в своих проектах? Сумели-бы вы выпустить арматурные чертежи по такому заданию от электриков?
На чертеже не показаны истиные трассы. Только начало и конец. И спагетти между ними. Не показаны также многочисленные ступени-перепады отметок, к-рыми изобилует данное перекрытие. Все решалось по-месту. Все 10км были уложены в течение недели-двух.
Такое возможно только если чертежи выполняет та контора, которая и монтирует, без всяких посреднических работ, каковыми являются задания смежным отделам
[ATTACH]1184205392.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 2874
 
Непрочитано 12.07.2007, 11:05
#2
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


У меня не открывается .
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 13:10
#3
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


у электриков другого выхода при монолите и нету, как в перекрытии. Можно, правда, в подготовке пола вышестоящего этажа (т.е. не ослябляя перекрытие), опять же - долбить спуски, и подготовка где-то 50ммм, двухдюймовую трубу не положите. Пусть строители считают
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 14:09
#4
Lucciolasv


 
Регистрация: 15.03.2007
Ярославль
Сообщений: 3


нет ни осей, ни размеров
прямоугольник-то сколько на сколько метров?
Lucciolasv вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 14:50
#5
Lucciolasv


 
Регистрация: 15.03.2007
Ярославль
Сообщений: 3


здесь не трубы показаны, а трассы
если М 1:1, то на такой прямоугольник ок. 1600х1100 м вполне нормально 10 км
только чертеж какой-то, не по нашему сделанный
обычно на планах зданий только места установки оборудования
и эл. схемы...
Lucciolasv вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 16:20
#6
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lucciolasv
только чертеж какой-то, не по нашему сделанный
обычно на планах зданий только места установки оборудования
и эл. схемы...
а что - вы раскладку кабелей на планах не даете? а трубы, скрытые в полу или потолке, не указываете? а надо бы и с привязками
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 17:45
#7
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


желательно эти трубы укладывать подольше от растянутой зоны..тоесть как можно ближе к нейтральной зоне.
У нас все обходилось благополучно, труб было море.
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 18:06
#8
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,748
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


На гражданских объектах не знаю, а на промышленных, мы с электриками всегда согласуем трассы прохода через перекрытия и стены, а уж разводка внутри помещения это их дело. Правда такие развесистые сети они бы и не догадались ложить, все было бы в лотках или в трубах. Вдоль стен или по опорам.
А то приспичит кому-то полочку пришпандорить, поработает товарисч перфоратором и всё, прощай освещение всего дома.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 05:46
#9
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Lucciolasv
здесь не трубы показаны, а трассы
если М 1:1, то на такой прямоугольник ок. 1600х1100 м вполне нормально 10 км
только чертеж какой-то, не по нашему сделанный
...
Где это видано, чтобы кусочек здания был 1600х1100м. Какое-же тогда все здание? На самом деле квадрат 92х130 футов, то есть30х40м. А контуры всего здания там даны. 10км это до безобразия много. Что такое чертеж "не по нашему" я не понимаю. Если чертеж понятен исполнителю, значит "по нашему". Показаны как раз трубы, а не трассы. Труба это линия с указаниям диаметра. А трасса как раз выбирается по-месту, а на чертеже она условна.
Цитата:
Сообщение от mercury
желательно эти трубы укладывать подольше от растянутой зоны..тоесть как можно ближе к нейтральной зоне.
Трубы должны соединять источники и потребители электричества, а они чихали на наличие растянутых зон. Стоят, куда их опеделили технологи.
Цитата:
Сообщение от T-Yoke
Правда такие развесистые сети они бы и не догадались ложить, все было бы в лотках или в трубах. Вдоль стен или по опорам.
Многочисленные моторы, которые запитаны большинством этих кабелей, гонят разные ссреды по трубам и коробам, которыми забит битком этот технический этаж. Для лотков просто нет места. Напомню тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12817 Еще спрашивали насчет осей. Я их удалил, не подумал, что по такому фрагменту может быть задан вопрос по осям. Но оси можно отследить, если загрипсовать несколько размеров.
Vova вне форума  