Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом
Beast Scream
 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12

Добрый день!
Хотел бы с вами посоветоваться!
У меня на стройке залили верхний армопояс и перекрыли плитами цокольный этаж.
После того как я увидел фотографии (я не лично контролирую стройку), я удивился что армопояс над оконными проемами (длинной 2100 мм) сделан в 140 мм, а над стенами 220 мм.Ширина армопояса везде 600 мм (в ширину стены). Строители ответили, что они не стали делать окна вплотную к земле, а отняли толщину армопояса, при этом усилив его тройным каркасом арматуры - он по 600м заходит на соседние стены.
я сомтрю на фотографии и все же сомневаюсь... что 140 мм армопояса впоследствии потянут нагрузку. уже сейчас плита перекрытия полностью опирается на него на двух оконных проемах.
Что можете сказать по надежности данного армопояса?
Нормально ли это впринципе - варьировать толщину армопояса?

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2601.JPG
Просмотров: 739
Размер:	255.5 Кб
ID:	158658  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2589.JPG
Просмотров: 617
Размер:	161.9 Кб
ID:	158659  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2549.JPG
Просмотров: 596
Размер:	275.3 Кб
ID:	158660  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2190.JPG
Просмотров: 556
Размер:	109.9 Кб
ID:	158661  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 522
Размер:	340.7 Кб
ID:	158662  


Просмотров: 10295
 
Непрочитано 17.10.2015, 08:43
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,289


Можно без расчета сказать что это не годится, как не усиляй. Несущие перемычки( армопояс) всегда 250 мм . Это что за вставки в армопояс?
igr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 09:08
#3
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Решение страшноватое. Есть ли проект, по которому выполняются работы?
Чисто теоретически, данная перемычка несет только грузовую площадь с первого этажа, да простенок над окном. Если армирование просчитывалось, а работы выполнены качественно, то жить будет.
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 09:17
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,289


Простенок между окнами, а не над перемычкой. Если от высоты 14 см отнять защитные слои арматуры по 3 см то оствнется всего 8 см
igr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 09:25
#5
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Простенок между окнами, а не над перемычкой
согласен

Цитата:
Если от высоты 14 см отнять защитные слои арматуры по 3 см то оствнется всего 8 см
при беглой прикидке в арбате проходит. В качестве исходных данных: защемленная балка 2100х500х140(h), защитный слой 30мм, по 6 д.12 сверху и снизу, поперечка д.8 ш.100, нагрузка 3 т/м.п. Коэф. использования 0,84, прогиб 1,5мм.

Последний раз редактировалось Primeiro, 17.10.2015 в 09:33.
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 09:41
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,289


Стандартная несущая перемычка по госту ПБ21-8 дя пролета 2100 имеет высоту 220.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 09:48
#7
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это что за вставки в армопояс?
Это остатки пеноплекса от опалубки армопояса.

Нормально ли это впринципе - варьировать толщину армопояса?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
при беглой прикидке в арбате проходит. В качестве исходных данных: защемленная балка 2100х500х140(h), защитный слой 30мм, по 6 д.12 сверху и снизу, поперечка д.8 ш.100, нагрузка 3 т/м.п. Коэф. использования 0,84, прогиб 1,5мм.
Primeiro, это грубая прикидка? запас прочности есть? Ширина армопояса 600 мм, а не 500.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Есть ли проект, по которому выполняются работы?
Конечно есть... там 220 армопояс ... но...
армопояс над оконными проемами (длинной 2100 мм) сделан в 140 мм, а над стенами 220 мм.Ширина армопояса везде 600 мм (в ширину стены). Строители ответили, что они не стали делать окна вплотную к земле, а отняли толщину армопояса, при этом усилив его тройным каркасом арматуры - он по 600м заходит на соседние стены.
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 10:12
#8
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Primeiro, это грубая прикидка? запас прочности есть? Ширина армопояса 600 мм, а не 500.
Это грубая прикидка. Без проекта вам никто ничего не скажет. Да и с проектом еще не факт, что строительные работы выполнены качественно.

Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
Сообщение от Primeiro
Есть ли проект, по которому выполняются работы?
Конечно есть... там 220 армопояс ... но...
Ну тогда пуская переделывают. В следующий раз не будут заниматься отсебятиной.

Цитата:
Стандартная несущая перемычка по госту ПБ21-8 дя пролета 2100 имеет высоту 220.
Согласен, но в этой перемычке армирования меньше, чем можно сделать в монолитном варианте.
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 10:13
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,289


Подоприте его в середине пролета, в случае чего простенок сделать в середине и два раздельных окна
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 10:34
#10
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Ну тогда пуская переделывают. В следующий раз не будут заниматься отсебятиной.
это получается весь пояс снимать надо? это реально?

----- добавлено через 39 сек. -----
я скоро получу конкретные данные по армированию и выложу сюда... чтобы еще раз проверить все с вами.. спасибо

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Подоприте его в середине пролета, в случае чего простенок сделать в середине и два раздельных окна
чем подпирают? ЖБ заливка?
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 10:54
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,794


Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
чем подпирают? ЖБ заливка?
можно кирпичный простенок поставить 250х510 мм по центру окна
кстати хорошее предложение. скажется на фасаде, зато спать будете спокойно.
если бы точно знать,что внутри хорошее армирование, то можно было бы и так оставить
Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
Нормально ли это впринципе - варьировать толщину армопояса?
в общем случае в изменении толщины армопояса ничего страшного нет. в данном случае вопрос лишь в том, достаточно ли армирования в 140 мм
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 10:56
#12
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
Сообщение от Primeiro
Ну тогда пуская переделывают. В следующий раз не будут заниматься отсебятиной.
это получается весь пояс снимать надо? это реально?
Это так, для разговора со строителями, припугнуть.

По факту вам уже igr дал отличный вариант.
Primeiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 08:22
#13
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Парни, вот информация дополнительная. Схема арматуры. Марка бетона Б-15.

Пожалуйста выдайте свой вердикт.
буду признателен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2698.JPG
Просмотров: 362
Размер:	150.7 Кб
ID:	158717  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2699.JPG
Просмотров: 345
Размер:	121.7 Кб
ID:	158718  
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 09:26
#14
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Стандартная несущая перемычка по госту ПБ21-8 дя пролета 2100 имеет высоту 220.
Сборная перемычка как балка на шарнирных опорах работает, а здесь защемленная.

По усилиям и прогибам такое армирование проходит, но:

1.Зачем нужна арматура в середине каркаса?
2. Защитного слоя судя по всему нет!

Последний раз редактировалось инок, 19.10.2015 в 09:35.
инок вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 09:39
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 962
<phrase 1=


Хреновое армирование.
Без проекта все-равно не посчитать пройдут Ваши перемычки или нет. (Нужен пролет плит перекрытия, материал наружных стен, высота здания, схема опирания конструкций кровли, снеговой район).
Да и судя по фотографиям проемов таких не 2 а больше, т.е. нужно знать всю ситуацию по дому. Может Вам проще к проектировщикам своим обратиться?
Primeiro написал нагрузку 3т/пог.м, но там может и все 5 быть и тогда точно шайтанбыдыщ произойдет.
Я бы на Вашем месте без усиления это точно не оставлял. Даже по фотографиям смотрится ужасно.

PS: И, да... Поддоны с пенобетоном с плит поскорее советую убрать
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 09:43
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 3,723


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Primeiro написал нагрузку 3т/пог.м,
Он думал, что там диаметр 12, а там все из 10...
Даю не больше 1.5 т/метр...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 09:53
#17
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 962
<phrase 1=


Ну...я по фасадику и плите 6 метровой прикидывал, у меня тоже около 1,5 получилось. А если окно только в цоколе с другой стороны?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 09:53
#18
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 150


Усилить прокатом и все на том, пока выше не построили, как раз в работу включится после постройки 1-ого этажа .
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 09:56
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 962
<phrase 1=


Я бы тоже рамки из уголков воткнул с 2х сторон проема и полосами соединил.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 10:00
#20
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 150


Почитайте раздел усиления перемычек. http://dwg.ru/dnl/4479 - Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Как раз ваш вариант, главное прокат по расчету подобрать, а судя по приведенным расчетам выше должно все в ажуре получиться.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Сколько раз говорили на проекте не экономить, дабы сохранить и нервы и материалы
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 10:44
#21
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 797


Offtop: Это случайно не на мкр-н Улитка? 4ф10 в нейтральном слое, видимо тут никто и не экономит
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 13:22
#22
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Primeiro написал нагрузку 3т/пог.м, но там может и все 5 быть и тогда точно шайтанбыдыщ произойдет.
Нагрузка на погонный метр... это нагрузка которую может выдержать эта балка? Или это нагрузка на эту балку от всего что выше?
то есть 1.5 т/пм... это что?

Прилагаю пару скриншотов с проекта по...фундамент и перекрытия...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Offtop: Это случайно не на мкр-н Улитка? 4ф10 в нейтральном слое, видимо тут никто и не экономит
))) что за улитка?)) нет это в волгоградской области

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Сделать по проекту или так чтобы все работало?
к сожалению уже идет исправление ошибок... есть ли выбор?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture1.PNG
Просмотров: 120
Размер:	146.4 Кб
ID:	158749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture2.PNG
Просмотров: 135
Размер:	138.6 Кб
ID:	158750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture3.PNG
Просмотров: 135
Размер:	163.9 Кб
ID:	158751  
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 13:36
#23
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


С указанным армированием и с учетом грузовой площади, которую можно увидеть по проекту, надо либо усилять перемычки, либо делить проемы пополам стойками/столбиками.

Цитата:
Нагрузка на погонный метр... это нагрузка которую может выдержать эта балка? Или это нагрузка на эту балку от всего что выше?
то есть 1.5 т/пм... это что?
Это максимальная расчетная нагрузка, которая может придти на перемычку.
Primeiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 14:33
#24
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


@Primeiro, если с обоих сторон усилить по периметру уголками и связать их, то на сколько выростет максимальная нагрузка?
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 14:52
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,289


Швеллерами его обхватить с обеих сторон!
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 15:27
#26
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 962
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Это максимальная расчетная нагрузка, которая может придти на перемычку.
которая не может придти, а которая по по факту приходит
Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
на сколько выростет максимальная нагрузка?
О разном говорите похоже )))
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 16:25
#27
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
О разном говорите похоже )))
ага - о разном! ) я про то на сколько усилится балка - т.е. сколько она сможет дополнительно выдерживать.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Швеллерами его обхватить с обеих сторон!
обхватить эту часть армопояса? или обхватить весь периметр проема оконного?
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:15
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,289


с боков с опиранием на стену по 250 мм с каждой стороны, снизу и сверху соединить планками
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:21
#29
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
с боков с опиранием на стену по 250 мм с каждой стороны, снизу и сверху соединить планками
понизу планками по стенке еще между собой шпильками стянуть не забыть надо, но подобрать сечение по расчету
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:24
#30
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,733


а что кто-то собрал нагрузки и подтвердил необходимость усиления расчетом?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:29
#31
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а что кто-то собрал нагрузки и подтвердил необходимость усиления расчетом?
В посте №5 примерно прикидывали, я бы заказчика к тем кто ему "наархитектурил" отправил, пусть в соответствии с проектом выдадут тех решение.
hang_7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 11:09
#32
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


я конечно кучу вопрсоов задаю, но тут уж...не уйти от этого...

и все же... укрепляем проем окна или балку эту?

вот на вложении схематически вопрос мой)
инетерсено какое сечение проката брать тут...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: FullSizeRender.jpg
Просмотров: 132
Размер:	585.7 Кб
ID:	158823  
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 11:29
#33
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,733


Beast Scream, собираете нагрузки, находите несущую способность существующей балки, сколько не хватает, столько и добавляете, с запасом.
Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
укрепляем проем окна или балку эту?
балку
вам уже подсказали решение - из 2 швеллеров
в 140мм пояса можно завести два швеллера 18П, по краям срезать полки и завести за края проемов мм на 400, в проеме соединить по верху и низу планками, по краям засверлить насквозь и соединить не менее чем в 2-х местах кругляком 20-м (но аккуратнее, нужно отступить от верха стены мм 100-120.
Либо подвести снизу балку и опереть на монтажные столики из такого же профиля, в дальнейшем по сетке их замонолитить, но уменьшится проем, зато увеличится количество нервных клеток)

----- добавлено через ~7 мин. -----
можно из монолита жб балку сделать, так же с опиранием на столбики
кстати у вас арматура перемычек заходит в более широкий пояс на длину анкеровки? Если да, то может и хватить существующего армирования, потому как опирание не шарнирное.
Короче нужен сбор нагрузок и расчет

Последний раз редактировалось wvovanw, 20.10.2015 в 11:38.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 12:12
#34
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
кстати у вас арматура перемычек заходит в более широкий пояс на длину анкеровки?
он азаходит на 600 мм в обе стороны от проема...
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 16:50
#35
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 962
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
все же... укрепляем проем окна или балку эту?
Укреплять надо балку, но в связи с тем, что плиты уже смонтированы, вам в данной ситуации будет проще укрепить проем и именно так, как у вас на рисунке и показано. Штрабу под уголок или швеллер сверху перемычки делать не вариант (ИМХО). Ну либо столбики и снизу перемычки что-то городить и уменьшать проем как wvovanw предлагает.
И Beast Scream..., вы всё одни и те же вопросы задаете, но поймите, что сбор нагрузок и адекватное (недорогое и минимально необходимое) усиление за просто так и без полного проекта вам никто не сделает на форуме (если только безработный гений не найдется, которому скучно), а без расчета, обрамляйте проемы по кругу с двух сторон уголками 100х100х7 и спите спокойно, точно пройдет. Затраты, то все-равно подрядчик понесет
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 17:24
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,289


Все разжевали только проглоти
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 18:46
#37
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


спасибо всем...
Beast Scream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 18:24
#38
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Финальное решение

Десятый уголок...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 111
Размер:	125.1 Кб
ID:	160287  
Beast Scream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 18:25
#39
Beast Scream


 
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12


Еще
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 118
Размер:	384.5 Кб
ID:	160289  
Beast Scream вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 19:05
#40
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,289


Декорация
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 09:40
#41
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,119


Нормально, стеклопакет еще подопрет)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 10:06
#42
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
Еще
А зачем обрамили экструзию уголком ?
Наружный уголок надо было тоже расположить в плоскости бетонной стены перед утеплителем и кирпичом. У вас появился мост холода между улицей и помещением, зимой по контуру окна будет мокрота.
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 10:14
#43
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,733


Цитата:
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Наружный уголок надо было тоже расположить в плоскости бетонной стены перед утеплителем и кирпичом. У вас появился мост холода между улицей и помещением, зимой по контуру окна будет мокрота.
это минимальное плохо из того что может случиться
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 3 18.12.2014 15:52
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме Max_C Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2009 21:38
Усиление перемычки над проемом SENSEi Конструкции зданий и сооружений 6 10.11.2009 00:50
Армирование перемычки над арочным проемом _andrey52 Железобетонные конструкции 3 13.08.2008 13:03