Непрочитано 27.10.2015, 18:32 #1
Сваи или грунтовая подушка под высотку 100м
Dan_iil
 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Очень нужен Ваш совет.

Проектируем высотку высотой 100метров (30этажей). Район сейсмический 8 баллов. Отметка подошвы фундаментной плиты -13,000. Давление под подошвой фундаментой плиты 5,5 кг/см2. Высотка асимметричная.

Основание сложено двумя ИГЭ:
ИГЭ1 - суглинок просадочный. Тип по просадочности первый. Мощность слоя 14м.
ИГЭ2 - песок мелкий водонасыщенный. Модуль деформации 21,6 МПа. Угол внутреннего трения 32 градуса. Сцепление 1 кПа.

Перед нами стоит три варианта устройства основания:

Вариант №1.
Устройство грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси толщиной 3 метра и модулем деформации 40МПа. После устройства подушки производим устройство буронабивных свай с уширенной пятой длиной 20 метров, диаметром ствола 800 мм и уширением пяты 1600мм.

Плюсы:
1. Решим вопросы с креном и деформациями.

Минусы:
1. В нашем городе нет опыта устройства свайных фундаментов. Придется нанимать фирму из другого города. Что в несколько раз дороже устройства грунтовой подушки, потому
2. Песок водонасыщенный и поэтому не понятно каким образом создать и проконтролировать устройство уширения. А без него сваи бессмысленны. С уширением несущая способность сваи 210 тонн.


Вариант №2.

Устройство грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси толщиной 8 метров и модулем деформации 40МПа. При этом осадка получается 30см. Сделать подушку большей толщины не получается из-за грунтовых вод.

Плюсы:
1. Традиционный для нашего города способ.
2. Относительно дешевый способ.

Минусы:
1. Большая осадка.
2. Риск возникновения кренов из-за неравномерных осадок и асимметричности здания.
3. Котлован большой глубины.



Вариант №3.

Устройство грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 метров и модулем деформации 40МПа. При этом осадка получается теже 30см. Увеличиваем подушку за счет удаления одного подземного этажа.

Плюсы:
1. Традиционный для нашего города способ.
2. Относительно дешевый способ.
3. Уменьшается вес здания на вес одного этажа.
4. Толщина подушки на 4 метра больше.

Минусы:
1. Все-таже большая осадка.
2. Риск возникновения кренов из-за неравномерных осадок и асимметричности здания.
3. Котлован большой глубины.
4. Из-за того, что относительно черных отметок земли подошва фундамента становится выше то бытовое давление становится меньше и следовательно активная зона сжатия больше. Это приводит к той же большой осадке.

Хотелось бы услышать ваши комментарии и советы.

Последний раз редактировалось Dan_iil, 27.10.2015 в 22:03.
Просмотров: 11812
 
Непрочитано 27.10.2015, 19:08
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 4,784


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
В нашем городе нет опыта устройства свайных фундаментов.
как?? совсем?
что за город такой, где без свай строят 100-метровые высотки? просто интересно
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 19:12
#3
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


у нас в городе в основном грунты 2 типа по просадочности и сваи не популярны из-за сил отрицательного трения и нескольких аварий с этим связанных

----- добавлено через 27 сек. -----
+ это дорогое удовольствие
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 19:35
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,369


Вряд ли грунтовыми подушками обойдетесь из за больших осадок и самое главное несимметричность сейсмичность. Анологичную высотку проектировал только вместо просадочного грунта насыпной и тоже 15 метров и несимметрия. Чтобы выровнять осадки, а также предельные значения амплитуды колебаний пришлось делать буронабивные сваи диаметром 1 м и длиной 40 м. Количество свай под 300 шт да еще испытывать пришлось.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 19:38
#5
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вряд ли грунтовыми подушками обойдетесь из за больших осадок и самое главное несимметричность сейсмичность. Анологичную высотку проектировал только вместо просадочного грунта насыпной и тоже 15 метров и несимметрия. Чтобы выровнять осадки, а также предельные значения амплитуды колебаний пришлось делать буронабивные сваи диаметром 1 м и длиной 40 м. Количество свай под 300 шт да еще испытывать пришлось.
Понимаю. но с другой стороны напрягает цена и возможность устройства буронабивных свай.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
пришлось делать буронабивные сваи диаметром 1 м и длиной 40 м
а в какой слой опирали сваи?
и какая несущая способность была у сваи по расчету и испытаниям???
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 19:42
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,369


После насыпи были суглинки хорошие По расчету свая несла 750 т по испытаниям 1000 т. У вас еще хуже условия 2 группа просадочности и сейсмика.Никакими полумерами подушками не удержите здание от перекоса. По цене скажу во первых спецТу делали на проектирование, оснащали датчиками для наблюдения. Стоимость свай была ( строилось в 2010 г) 1 млн руб штука.

Последний раз редактировалось igr, 27.10.2015 в 19:49.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 19:53
#7
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Стоимость свай была ( строилось в 2010 г) 1 млн руб штука.
вот - вот

по моим прикидкам это грубо говоря на наше здание уйдет 100 миллионов рублей
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 19:56
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,369


Так что вы хотите, какие условия на площадке есть столько и будет стоить. Мой заказчик без звука согласился на сави и если она попадала на старый бетон ( свалка) то делал новую. Если интересно пишите в личку подробнее расскажу
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 19:57
#9
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
о цене скажу во первых спецТу делали на проектирование
что включали в себя спецтехусловия???
мы тоже ждем техусловия
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 20:17
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,369


Специальные требования ко всем разделам
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 20:30
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 4,784


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
По расчету свая несла 750 т по испытаниям 1000 т
Offtop: чем испытывали?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 21:40
#12
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,018
<phrase 1=


Я бы побоялся сажать такой здание в таких условиях просто на фундаментную плиту.
0,55 МПа - это не хилое такое давление. Где-то читал, что ф. плиты допускается применять до 0.6МПа, а значит вы уже на грани, а с учетом не самых благоприятных условий и подавно.
А какая у вас получается глубина сжимаемой толщи? И до какой глубины сделаны изыскания?

В третьем варианте, у вас толщина подушки больше, но ведь глубина заложения фундаментов меньше?

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 27.10.2015 в 21:55.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 21:51
#13
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
третьем варианте, у вас толщина подушки больше, но ведь глубина заложения фундаментов меньше?
я об этом и писал в минусах третьего варианта
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 21:55
#14
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,018
<phrase 1=


Не дочитал, бывает...а 309 просмотров это ни о чем! ) ну и в любом случае, решение кроме тебя тут никто не примет, а насоветовать могут как хорошо, так и плохо.

П.с.: я правильно понимаю что у вас от фундаментной плиты 14м просадочного грунта? или у вас от поверхности земли 14м?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 22:01
#15
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
П.с.: я правильно понимаю что у вас от фундаментной плиты 14м просадочного грунта? или у вас от поверхности земли 14м?
от поверхности земли. мы просадочный грунт убираем и делаем подушку
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:03
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 2,288


Сваи, они и в Африке сваи - спать спокойно...))). Можно и 1000мм закатать. 30 этажей за просто так, дешево (на халяву) не поставишь, тем более условия по геологии.... У меня телебашня недавно была в 200м, то же как то не по себе было, когда в масштабе свои фундаменты с высотой сравнил)))). Да и жутковато под ней стоять было, казалось от полета облаков, падает)))), хорошо запас в 5куб.м бетона накинул, шутка)))))).
Есть еще такая штука называется по модному Баретта по старому щелевой фундамент. Выполняется по технологии "стены в грунте". Одна захватка копается, под глинистым раствором. Вообще можно любую конфигурацию сотворить. Тут на сайте есть руководство по проектированию щелевых фундаментов. Сечение 600(700,800,1000) х 2500(3000)мм. Максимальная глубина до 30м. Если фрезой, то и до 50м)))). Не проблема, приедут только позовите - объемов мало...очередь стоять будет.....
У меня была пара объектов, буровых станков не было, а грейфер был - выручила.
Кстати первый вариант башни Газпрома в Питере Охта-Центр(Игла "наркомана"))) был как раз на таких щелевых фундаментах - не реализован, место перенесли (народ был против), не гоже портить культурное место. В интернете есть информация с грубыми чертежами - забейте в поиске.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 22:06
#17
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сваи, они и в Африке сваи - спать спокойно...)
весь вопрос в том, можно ли сделать уширение в водонасыщенных грунтах. и насколько хорош водонасыщенный пеок как основание сваи?
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:14
#18
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,018
<phrase 1=


С одной стороны стало более понятно...убрать просадочный грунт и сделать подушку звучит вполне логично и обоснованно. А вот замена 7 метров песка естественного залегания, на искусственно уплотненный ПГС, как-то смущает...
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 22:16
#19
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
С одной стороны стало более понятно...убрать просадочный грунт и сделать подушку звучит вполне логично и обоснованно. А вот замена 7 метров песка естественного залегания, на искусственно уплотненный ПГС, как-то смущает...
идея такова: докопаться до воды и расстояние от низа плиты до уровня грунтовых вод заменит галечниковой подушкой с модулем 40-45 МПа вместо песка 21,6МПа
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:23
#20
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 2,288


1. Забудьте про уширение. У Вас уширения в этих песках не получиться, обвалиться все. Поэтому только единый диаметр сваи или бареты
2. Под такие сооружения пробные сваи и испытание статикой.
3. Такие объекты строятся с освоением подземного пространства. 4-5 этажей вниз под паркинги, ГО, технические этажи, детские сады)))) и т.п. Тогда и сваи короче. Просто свечку воткнуть неразумно.
4. Подушка будет делаться круглосуточно в любую погоду - контроль офигительный должен быть + любая подушка все равно даст деформацию.... Тут тема есть почитайте про аварию Загорской ГАЭС из-за подушки, как то тихо проскочившей мимо наших средств массовой информации))))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:26
#21
GoRo


 
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59


Сваи могут быть и дешевле такой подушки
GoRo вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:27
#22
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,018
<phrase 1=


Тоесть вы хотите выйграть около 15см осадки ценой замены (7м*Sф.п.) объема грунта?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 22:34
#23
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Тоесть вы хотите выйграть около 15см осадки ценой замены (7м*Sф.п.) объема грунта?
а есть варианты???
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:38
#24
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 2,288


Забить на традиции города, и сделать прорыв в технологиях)))).
Совет (вариант) простой, если есть деньги, стоит обратиться в НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, пока там еще есть головы...и большинство высоток через них проходят.

Последний раз редактировалось Podpolie, 27.10.2015 в 22:56.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:55
#25
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,018
<phrase 1=


Варианты есть всегда...
Сваи опять таки ))
Или рассмотрите вариант увеличения площади фундаментной плиты (увеличьте жесткость плиты за счет подземных паркингов, так называемый коробчатый фундамент )
Просто менять песок на песок...или галечник...ну это нерационально, и с экономической точки зрения - не объяснимо, мне так кажется.

П.с.: О.А. Шулятьев "Фундаменты высотных зданий" читали?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:59
#26
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Dan_iil
Проектируем высотку высотой 100метров
Нарушается требования табл 7 СП 14, где для 8 баллов разрешено строить 20-этажные здания, причем стеновой конструктивной схемы. Как планируете обойти это требование? Варианты: сопровождение какого-нибудь НИИ (например, ЦНИИСК) или применение сейсмоизоляции.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 22:59
#27
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
П.с.: О.А. Шулятьев "Фундаменты высотных зданий" читали?
читали

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Нарушается требования табл 7 СП 14. Как планируете обойти это требование? Варианты: сопровождение какого-нибудь НИИ (например, ЦНИИСК) или применение сейсмоизоляции.
спецтехусловия

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Сваи опять таки ))
сваи без уширения не держат ни черта

----- добавлено через ~4 мин. -----
делать сваи большой глубины тоже не целесообразно. по сейсмике отношение диаметра сваи к ее длине не менее 1/25. при свае длиной 25 метров уже надо делать диаметр 1м.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:06
#28
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,018
<phrase 1=


Сваи-стойки тоже? ) Копните глубже, может там есть куда упереться?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:07
#29
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
1. Забудьте про уширение. У Вас уширения в этих песках не получиться, обвалиться все. Поэтому только единый диаметр сваи или бареты
Набивная с извлекаемой обсадной трубой может решить проблему, только подрядчика нужно заранее искать. Вот, например, такие и в России делают http://www.franki.de/pdf_en/FRANKI_pile.pdf
san40 на форуме  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:09
#30
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Dan_iil
Район сейсмический 8 баллов
ИГЭ1 - суглинок просадочный. Тип по просадочности первый. Мощность слоя 14м.
ИГЭ2 - песок мелкий водонасыщенный
ИГЭ2 относится к 3 категории по сейсм свойствам. Мощность этого грунта более 10м в 30-метровой толще.
В связи с этим вопрос: учитывали повышение расчетной сейсмичности на 1 балл по сравнению с нормативной сейсмичностью?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:15
#31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,369


Можно предварительно поговорить в лаб. Свайных фундаментов НИИОСП я часто к ним обращаюсь хорошо знаю
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:32
#32
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 2,288


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
В связи с этим вопрос: учитывали повышение расчетной сейсмичности на 1 балл по сравнению с нормативной сейсмичностью?
Сваи + промежуточная подушка - это в традициях...))))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 00:31
#33
Novitskiy


 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65


Альтернативный вариант - укрепление слабого грунта буросмесительным методом (deep soil mixing) цементации или Jet технологией.
Мы этими технологиями делали на отлично основание под "зерновые бочки" с 0.4МПа на грунт.
Novitskiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 08:08
#34
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
В связи с этим вопрос: учитывали повышение расчетной сейсмичности на 1 балл по сравнению с нормативной сейсмичностью?
поэтому и приняли сейсмику 8 баллов. а так в городе сейсмичность 7 баллов
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 08:29
#35
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,084


Dan_iil, а раскатку применить не хотите? 1-я категория просадочности раскатанными скважинами убивается. Заполнять скважины можно бетоном, щебнем, грунтом. Технология (для НСК, по крайней мере) не дорогая.
Хотя, данный способ применим при определенных IL.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 08:58
#36
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,287


А не мало геологии под такое здание?
engngr на форуме  
 
Непрочитано 28.10.2015, 09:00
#37
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,175


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Dan_iil, а раскатку применить не хотите?
Дак у него нет проблем с технологией. Тут еще штук 5 всякого можно предложить.
У Dan_iil проблема с деньгами. На высотку денег наскребли, а на фундамент увы.... А котлован с подушкой можно и вот так сделать
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 09:09
#38
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,034


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Набивная с извлекаемой обсадной трубой может решить проблему
Не каждый производитель работ сможет из водонасыщенных мелких песков обсадную выдернуть. Разрыв ствола на форуме в темах обсуждался.
Судя по начальным условиям стоимость фундамента может оказаться ближе к 50% стоимости здания.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 09:27
#39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,084


kruz, я с тех позиций, что раскатка дешевле свай выходит. А раз так, то стоит выполнить экономическое сравнение раскатки и подушки.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 10:21
#40
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


В мелком водонасыщенном песке можно неплохо набрать несущей способности висячими забивными сваями.
Почему не рассматривается вариант плиты на сплошном свайном поле? Стат.зондирование делали?
У вас при шаге свай 1х1 м нагрузка будет 55 тонн на сваю. Правда возникнет ряд проблем с погружением, но все они решаемы.
Замена ИГЭ-1 + КСП мне кажется вполне адекватным вариантом.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 10:47
#41
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Забивные не пойдут по двум причинам:
1. Рядом на расстоянии 30-40метров есть здания.
2. По сейсмике требование чтобы диаметр был равен одной 25 длины сваи. При размерах сваи 40×40 см допустимая длина 10 метров

----- добавлено через ~6 мин. -----

Одно дело когда это единственный вариант, а другое когда есть выход
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 11:03
#42
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Забивные не пойдут по двум причинам:
1. Рядом на расстоянии 30-40метров есть здания.
2. По сейсмике требование чтобы диаметр был равен одной 25 длины сваи. При размерах сваи 40×40 см допустимая длина 10 метров
Сваи можно задавить (в песках этот вариант даже предпочтительнее). Сколько набирает свая длиной 10 м?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 11:05
#43
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 148


Будем считать

а максимально какосделать можно сделать
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 11:45
#44
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 507
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
По сейсмике требование чтобы диаметр был равен одной 25 длины сваи.
Данное требование относится только к буронабивным сваям! Кстати данного пункта по соотношению l/d=25 в новом СП я не нашел.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 22:38
#45
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,092
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Наверное предпочтительнее выполнить 3-4-5 этажей подземных в этом проекте, а далее Комбинированный свайно-плитный фундамент с применением свай-баретт
И желательно геологические изыскания выполнить по-глубже...может быть ниже есть скальные грунты,,,
http://www.yaros.by/library/professi...s-primene.html
http://www.geostroy.ru/building/pili...p-foundations/
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 10:07
#46
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 151


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
http://www.yaros.by/library/professi...s-primene.html
На сайте есть ссылка на : Ханиш Ю., Катценбах P., Кениг Г. Рекомендации по про*ектированию, расчету и устройству комбинированных свайно-плитных фундаментов (КСП) есть ли у кого информация по ней ?
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 13:48
#47
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,018
<phrase 1=


Hanisch J., Katzenbach R., König G. “Kombinierte Pfahl-Plattengründungen”, Berlin: Ernst & Sohn. 2002. ISBN 3–433–01606–2 попробуйте может быть так поискать
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 16:02
#48
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,892


Dan_iil, а как уживаются водонасыщенные пески с верхним слоем просадочных грунтов?
Покажите геологический разрез
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:06 Сваи или грунтовая подушка под высотку 100м
#49
Kron


 
Регистрация: 13.11.2015
Сообщений: 2


Перечислю варианты (с комментариями если правильно понял):
1. Забивные сваи - Вам не подходят по характеристикам
2. Буронабивные сваи - очень не дешевое удовольствие и сложности с изготовлением уширения
3. Стена в грунте - еще дороже чем буронабивные и опять же на что будет опираться

То есть по факту причина ограничений везде свойства грунтов. Так может их изменить до требуемых характеристик? А потом использовать что угодно?
Kron вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 13:03
#50
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 300


Не забывайте о паре пунктов СП 24.13330.2011:
1) 7.5.14 Расчет по прочности материала ствола свай в составе свайно-плитных фундаментов, большеразмерных кустов и полей свай следует осуществлять с учетом возможности перегрузки свай, для чего расчет свай по прочности ее материала следует вести на нагрузки, в 1,5 раза превышающие расчетную величину усилий в сваях. При проведении указанных расчетов следует учитывать местоположение свай в составе фундаментов.
2) 12.9 Для свайных фундаментов в сейсмических районах следует применять сваи всех видов, кроме свай без поперечного армирования и булавовидных.

По поводу типа фундамента - viking1963 дельную мысль подсказал.
Genf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи или грунтовая подушка под высотку 100м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 116 13.01.2021 10:13
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45