Назначение коэффициента K1 по табл.5 СП14.13330 при смешанном каркасе
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Назначение коэффициента K1 по табл.5 СП14.13330 при смешанном каркасе

Назначение коэффициента K1 по табл.5 СП14.13330 при смешанном каркасе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.11.2015, 19:35 #1
Назначение коэффициента K1 по табл.5 СП14.13330 при смешанном каркасе
Botanik
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108

Здравствуйте, коллеги. Помогите переубедить эксперта, или переубедите меня.
Суть проблемы: проектирую небольшой спортзал длиной 36м и пролетом 19 м, высота 5 м. Каркас одноэтажный, смешанный (ж/б колонны, а по ним мет. фермы). Плюс ко всему сейсмика 9 баллов.
При определении сейсмической нагрузки принял коэффициент K1 по табл.5 СП14.13330 равным 0,35 - для ж/б каркаса без связей. Проблема в том, что в табл. 5 есть значения коэффициента К1 для стального каркаса и отдельно для железобетонного, но ни слова о смешанном. Эксперт за это зацепился и требует либо письма от разработчиков этого СП, что данный коэф-т для смешанного каркаса нужно принимать как для ж/б (0,35), либо переходить на полный металлокаркас и принимать К1=0,22.
Кто что может посоветовать в плане разговора с экспертом и приведения доводов, что К1=0,35 для смешанного каркаса - это более, чем достаточно.
Заранее спасибо.

UPD: Немного напутал с номерами таблиц. В СП 14.13330.2011 - это таблица 5, а в СП 14.13330.2014 - это таблица 4.
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.

Последний раз редактировалось Botanik, 04.11.2015 в 23:46.
Просмотров: 6017
 
Непрочитано 05.11.2015, 08:49
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Offtop: Куда Россия катится?
Пусть пишет официальное замечание, типа: "Ввиду того, что я ни черта не понимаю в сейсмостойком строительстве, заменить ж/б колонны на стальные".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 09:05
#3
Botanik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Куда Россия катится?
Пусть пишет официальное замечание, типа: "Ввиду того, что я ни черта не понимаю в сейсмостойком строительстве, заменить ж/б колонны на стальные".
Смех смехом, а на горизонте виднеется отрицаловка. Что-то доказать при личной встрече не могу, т.к. находимся с экспертом в разных концах СНГ. Разница во времени 7 часов. Общение по телефону ничего не дает. Остается только развернутый ответ на замечание. А вот что там написать такого, чтобы при разборе полетов другими специалистами выплывала очевидная неправота эксперта, я без понятия.
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 09:08
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Самое правильное, дождаться официального ответа от эксперта, а уж затем думать. Эксперт несёт пургу.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:01
#5
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Может быть ыксперт не понимает что 0,35 это хуже чем 0,22?
Написать что то типа "Поскольку в СП14 К1 для смешанного каркаса отсутствует, то приняли худший вариант 0,35"
Запрета на применение смешанного каркаса вроде бы нет.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Пусть пишет официальное замечание, типа: "Ввиду того, что я ни черта не понимаю в сейсмостойком строительстве, заменить ж/б колонны на стальные".
А как обжаловать такое, официальное замечание?
Был прецедент, эксперт потребовал, примерно в таком стиле как вы написали, без обоснования пунктом норм, заменить кирпичные стены на ЖБ (нагрузка от взрыва), расчет кирпичных стен естественно был предоставлен.
Наши прогнулись, мне пришлось менять.

Последний раз редактировалось G-E-K, 06.11.2015 в 11:16.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 09:15
#6
Botanik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108


Оживлю немного тему. Продолжение истории.
Написал ответ эксперту
Цитата:
Здание запроектировано в смешанном каркасе - несущие ж/б колонны и металлические фермы покрытия.
Коэффициент К1, учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений и принимаемый по табл. 4 СП 14.13330.2014 для зданий с железобетонным каркасом без вертикальных связей и диафрагм жесткости, принят равным 0.35.
Полученная величина сейсмической нагрузки действует в запас прочности на металлические конструкции покрытия....
и далее много выкладок.

Получил ответ:
Цитата:
Увеличение значения коэффициента К1, влияющего на величину сейсмической нагрузки с 0.22 до 0.35 не обосновано. Сейсмическая нагрузка в расчете каркаса не достоверна
В расчете и проекте принят смешанный каркас, возможность применения которого не подтверждена. Необходимо принять каркас по требованиям СП 14.13330.2014. Или в соовтетствии с ТР384-ФЗ ст.6 п.8 обратиться к разработчику СП 14.13330.2014
и контрольный в голову
Цитата:
Допустимая величина пролета для ж/б каркаса - 12 м при сейсмичности 9 баллов. См. п.6.8.19 СП 14.13330.2014
У меня - 19 м, но покрытие-то - металл.
Ну вот как мне на это отвечать? Очевидно, что запрос разработчикам делать никто не будет - удовольствие это платное, заказчик врядли на это пойдет. Какие еще доводы можно привести эксперту?
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.

Последний раз редактировалось Botanik, 01.12.2015 в 09:22.
Botanik вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 09:39
#7
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Botanik Посмотреть сообщение
возможность применения которого не подтверждена
Возможность применения подтверждается расчетом.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Botanik Посмотреть сообщение
У меня - 19 м, но покрытие-то - металл.
Ну вот как мне на это отвечать?
По моему вы стали заложником несовершенства нормативных документов, не вы первый, СП14 не рассматривает смешанный каркас, без обращения к нормотворцам вряд ли сможете что либо доказать эксперту.
Попробуйте поговорить с экспертом лично, возможно удастся найти компромисс с малыми потерями...

Последний раз редактировалось G-E-K, 01.12.2015 в 09:53.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 09:56
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Botanik Посмотреть сообщение
Очевидно, что запрос разработчикам делать никто не будет - удовольствие это платное, заказчик врядли на это пойдет
все запросы нормотворцам - бесплатны. Всегда отвечали на наши вопросы.
Либо эксперт хочет денег, либо ваш проект на до "прибить" (такое бывает, когда допустим заказчик залез на чужую территорию и т.д.)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 09:59
#9
Botanik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от G-E-K
А что там за требования по поводу смешанного каркаса в СП 14?
Есть явный запрет?
СП 14 допускает либо металлический, либо ж/б каркас. Среднего не дано. По мнению эксперта, не дано = запрещено.
Или я не понял ваш сарказм

Цитата:
Сообщение от G-E-K
Возможность применения подтверждается расчетом.
Как оказалось, для эксперта это не довод.

Цитата:
Сообщение от G-E-K
Попробуйте поговорить с экспертом лично, возможно удастся найти компромисс с малыми потерями.
Очень тяжело общаться. Да и по наблюдениям, ИМХО, прослеживается подковерная игра закатить отрицаловку.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
все запросы нормотворцам - бесплатны. Всегда отвечали на наши вопросы.
Либо эксперт хочет денег, либо ваш проект на до "прибить" (такое бывает, когда допустим заказчик залез на чужую территорию и т.д.)
Уважаемый wvovanw, очень хочется добиться правды. Но опыта общения с нормотворцами не имею. Может сбросите в личку образец подобного запроса?
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 11:38
2 | #10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Botanik, пишите письмо сюда http://www.tsniisk.ru/about/contact/ с теми вопросами, которые возникли, укажите свои ФИО, организацию, телефон

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Botanik Посмотреть сообщение
Может сбросите в личку образец подобного запроса?
нет у меня образца к сожалению, не сохранил
я пожарным писал письмо, ответили, через месяц), но ответили

----- добавлено через ~4 мин. -----
можете даже суть проблемы изложить, это даже лучше будет
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 11:44
1 | #11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


нашел все-таки
Вложения
Тип файла: docx Вопросы по СП 4.13130.2013 и СП 1.13130.2009.docx (12.7 Кб, 92 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2016, 11:46
#12
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Botanik, чем закончился Ваш спор с экспертом?
Вряд ли это поможет (да и поздно уже), но, на мой взгляд, косвенно о Вашей правоте говорят п. 6.14.15 и п. 6.1.5 СП 14.13330.2014

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
пишите письмо сюда
Offtop: на электронный ящик же? Уточняю на всякий, потому что на моё письмо по электронке они не ответили))
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2016, 12:29
#13
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


А нельзя ли сделать два расчёта: для колонн с одним коэффициентом, для ферм с другим? (подбор элементов сделать по разным расчётам с разными коэффициентами). Если уж так хочет эксперт. Хотя это конечно лишняя трата времени но вдруг.

З.Ы. Но судя по ответу эксперта он не хочет идти на диалог однозначно, либо хочет вернуть проект на доработку (по разным причинам).
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2016, 09:55
#14
Botanik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А нельзя ли сделать два расчёта: для колонн с одним коэффициентом, для ферм с другим? (подбор элементов сделать по разным расчётам с разными коэффициентами). Если уж так хочет эксперт. Хотя это конечно лишняя трата времени но вдруг.

З.Ы. Но судя по ответу эксперта он не хочет идти на диалог однозначно, либо хочет вернуть проект на доработку (по разным причинам).
Пересчитать колонны и фермы на разные коэффициенты К1 не было абсолютно никаких проблем. Тем более, что это стандартная практика для сейсмики. Другое дело, что это не оговорено СП 14.13330, поэтому приравнивается к домыслам.
Насколько мне известно, на эксперта в данном вопросе пробовали воздействовать административными методами. А каков результат - узнаем после каникул.
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2016, 10:31
#15
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Можно обратится с создателям СП , но они перенаправят в ЦНИИСК, а там с одного телефона на другой и в итоге снова окажетесь на первом телефоне.
Но если Вы счастливый обладатель NormaCS можно отправить свой вопрос к ним ( http://www.normacs.info/answers ) и официальный ответ отправить эксперту. У меня 2 раза официальные ответы от NormaCS эксперты принимали и в итоге положительное заключение.
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Назначение коэффициента K1 по табл.5 СП14.13330 при смешанном каркасе



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетные длины железобетонных колонн в смешанном каркасе. m43 Железобетонные конструкции 1 06.02.2015 08:10
Назначение жестокостей в сложном геометрическом каркасе? Homel SCAD 5 29.10.2014 16:53
Трактование табл.3 СП14.13330. Влияние числа людей на назначение сооружения Botanik Конструкции зданий и сооружений 24 11.09.2014 22:59
Нужны ли вертикальные/горизонтальные связи при смешанном каркасе пром. здания katarsies Архитектура 1 19.05.2014 23:01