Можно-ли уширять межлестничную площадку относительно марша лестницы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно-ли уширять межлестничную площадку относительно марша лестницы?

Можно-ли уширять межлестничную площадку относительно марша лестницы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2015, 20:13 #1
Можно-ли уширять межлестничную площадку относительно марша лестницы?
mixail-rem
 
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 6

3-х маршевая лестница. В СНиП Общ. здания и сооружения пишут, что нельзя заужать. По практике, лестничная площадка одинаковой ширины с лестничным маршем должна быть. Что еще из норм посмотреть? Кто сталкивался?

----- добавлено через ~20 мин. -----
Вообще логично предположить, что в моем случае межлестничная площадка - часть лестничного марша, а марш изменять по ширине нельзя по ФЗ и СНиП. Какие мнения?
Просмотров: 2829
 
Непрочитано 07.11.2015, 20:54
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Можно
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 12:57
#3
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Можно
arch вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 15:08
#4
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


Площадка - часть лестницы. Лестничный марш - это где ступеньки. Площадку заужать нельзя. Расширять - можно. И в глубину увеличивать можно. И можно даже на промежуточную (у Вас межлестничную) площадку входы выносить, если здание с промежуточными уровнями. Только бы необходимые эвакуационные пути соблюдались.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 15:18
#5
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Можно
Evgeniy_73 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно-ли уширять межлестничную площадку относительно марша лестницы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Опирание монолитной лестницы на площадку dr.gerbertq Железобетонные конструкции 1 03.04.2013 15:56
Максимальная высота марша стальной лестницы под углом 60 градусов? Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2011 14:06
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51