12.11.2015, 11:51 | #1 | |
Конструкция монолитного перекрытия сложной формы с металлическими балками в один уровень
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 6389
|
|
||||
Не нужны здесь балки
|
||||
|
||||
Вообще не нужны.
|
||||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
В каком смысле ? У Вас же нарисовано опирание, чем узлы из руководства по конструированию не устраивают ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32
|
Армирование не проверяла еще. Мне все кажется что ширины опирания плиты (на узком участке около 50 см) недостаточно. Там где плита опирается на три стороны может зря, а вот там гже всего на две как то страшно. С одной стороны ширина опирания 500мм, а с другой 2100..
|
|||
|
||||
Пролет вообще-то 6,9. Мне эти балки тоже не по нутру, но и в одной плите, даже толщиной 220, сомневаюсь.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Цитата:
Ps. Никогда не ставьте при армировании одновременно 12й и 14 й диаметр без веских на то оснований! Выбирать нужно больший, что-то одно (например 14ю с шагом 250 либо 12 с шагом 200 - опять же по расчёту) экономия тут копеешная, НО: 12ю арматуру от 14й визуально очень сложно отличить и я вам гарантирую что на стройке перепутают и положат внизу вместо 14 - 12ю И кстати предлагаю применить более современную арматуру А500С Кстати дополнительный стержень на опоре по-моему тоже глупость если вам хватает армирования в середине плиты то на опоре нечего там усиливать, а для защиты от поперечных усилий ставится поперечное армирование в виде каркаса Последний раз редактировалось seregaxxl, 13.11.2015 в 03:23. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Как раз левую часть, за исключением маленького участка можно спокойно уложить ПБшками - даже в нашей дремучей Сибири заводы их могут выпускать со скошенными торцами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Offtop: я наверное чего то не знаю.
Даже если пролет 6,9м (что не очевидно и скорее всего не так) монолитная плита толщиной 220мм со "стандартным" армированием (например ф16 с шагом 200мм) вполне вписывается по 1 и 2 ПС. |
||||
|
||||
Неразрезная, в двух направлениях работающая - вполне.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Да да. Лень щас расчетами заниматься, но в подобном здании у нас при максим пролёте 7 м армирование диам.14А500С с шагом 250, но с усилением в таких опасных местах
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
В чём смысл данного решения? Не умеете считать монолит, уберите половину сборных плит, приведите схему к двухпролетной балке и посчитайте полосу шириной в метр.
А этими "кривыми" плитами не стоит баловаться - зачем лишние проблемы и Вам, и заводу? Тем более от монолита невозможно отказаться в данном случае. |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Не надо в лире подбор арматуры сделать арматуру вы уже подобрали. Тут 2-3 варианта максимум, другого не дано я выше писал, что от вас требуется в лире лишь узнать моменты чтобы вручную проверить хватает ли данного армирования или нет и чтобы узнать где требуется усиление
|
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Ну как сделали? стало мне значит интересно и я слегка прикинул... получилось что плита примерно выдержит танк при арматуре 14 шагом 250
Последний раз редактировалось seregaxxl, 20.11.2015 в 09:22. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156
|
Axe-d в #17 преподробнейше всё расписал.
Offtop: Короче "кури" нормативку перед тем как за ЛИРА хвататся.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Цитата:
----- добавлено через ~39 мин. ----- Объясните как в лире10 ставить этот самый пониженный модуль упругости? Потому что есть выбор материала из базы по снипу...что делать в таком случае? И еще... да при 7 м пролёте прогиб получается как бы большой, но этоже не говорит прямо о том что будет необеспечена прочность...тоесть если раскрытие трещин в предела допустимого то пройдёт такой прогиб тем более что это величина очень приближенная и может наблюдаться только при полной нагрузке когда загружена. Вы как считаете? И еще один тупой вопрос: зачем вообще в лире нужно подбирать армирование? для дураков? ведь всё равно будешь ставить только один или 2 вида арматуры которую сам примешь. так что лира пытается определить при подборе арматуры??? Последний раз редактировалось seregaxxl, 20.11.2015 в 10:11. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? | Evgeny87 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2013 19:10 |