Непрочитано 13.11.2015, 13:38 #1
Расстояние от границы населенного пункта до газопровода, транспортируещего сероводород
Nikitakuzmin2006
 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 6

Добрый день!
Выполнили проект планировки микрорайона с малоэтажной застройкой, заказчик решил данный проект согласовать с "Башнефть", так как в 40 м от границы населенного пункта проходил газопровод д. 225. На что Башнефть ответила следующее : Данный проект не согласован, согласно пункта 4.6 СП 34-116-97 "Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов" газопровод относится к 4 классу, минимальное расстояние от оси газопроводов до населенных пунктов 150 м.

Помогите разобраться правы ли они применяя нормы на проектирование нефтегазопроводов, не очень то хотелось переделывать проект планировки.

Также на топосъемке была указана "скв.нед.", на что они написали, что это ликвидированная их скважина и расстояние от нее до жилой застройки 150 м.
Что можно делать со скважинами, кто вообще виноват в этой ситуации, что придется переделывать проект планировки?

Последний раз редактировалось Nikitakuzmin2006, 13.11.2015 в 14:05.
Просмотров: 3855
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:50
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Nikitakuzmin2006 Посмотреть сообщение
кто вообще виноват в этой ситуации, что придется переделывать проект планировки?
Видимо, Вы. Раз не учли все вышеперечисленное. Тем более, на топосъемке все это было указано.

ЗЫ. А по хорошему все это должно было быть учтено в генеральном плане муниципального образования, на основе которого, вероятно, Вы разрабатывали проект планировки микрорайона. Если этого в Генплане нет, то за архитектурой тоже косячок имеется. Но Вам от этого не легче.

Последний раз редактировалось vv_77, 13.11.2015 в 14:02.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:58
#3
Ширяев Артем


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 37


Со скважинами, даже недействующими Вы ничего делать не можете, так как у них есть собственник.
Указанные Вами нормы распространяются на все газопроводы, за исключением тех, которые не соответствуют п. 1.1.
И соглашусь с вышеизложенным - виноваты Вы, раз не учли наличие скважины и газопроводов на начальном этапе проектирования.
Ширяев Артем вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 14:07
#4
Nikitakuzmin2006


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 6


У нас не было пояснительной записки к топосъемке, а на ней на газопроводе было указано: П н.д. 225 с.д. гл. 2.0 2 нитка НСП --------------- - --------- ОАО "Башнефть".
Наш ГИП решил, что это обычный газопровод низкого давления.
Nikitakuzmin2006 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:22
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Nikitakuzmin2006 Посмотреть сообщение
Наш ГИП решил, что это обычный газопровод низкого давления.
Ну вот и крайний уже нашелся
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 14:43
#6
Nikitakuzmin2006


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 6


Подскажите, а обозначения газопровода, в сообщении вышеуказанном правильное? Можно по нему понять, что именно это газопровод транспортирующий газ содержащий сероводород?

----- добавлено через ~42 мин. -----
Я немного неправильно сказал, мы учли, что это газопровод магистральный и применили расстояние равное 75 м , как к газопроводу II категории.
Nikitakuzmin2006 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 15:36
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Насколько я разбираюсь в условных обозначениях:
П - паропровод (?)
н.д. - низкое давление
225 - диаметр
с.д. - среднее давление
гл. 2.0 - глубина 2.0м

А вообще есть такой документ: "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500"
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 15:38
#8
Ширяев Артем


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 37


Вы определитесь:
заказчик решил данный проект согласовать с "Башнефть", так как в 40 м от границы населенного пункта проходил газопровод д. 225.

или все таки
мы учли, что это газопровод магистральный и применили расстояние равное 75 м , как к газопроводу II категории.

Если и то, и другое верно, то Вы все равно нарушили нормы.
Если Вы все равно согласовываете документацию с Башнефтью, то что мешало запросить у собственника категорию газопровода заранее?
Ширяев Артем вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 15:45
#9
Nikitakuzmin2006


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 6


От границы населенного пункта 40 м, от жилого дома 75 м

----- добавлено через ~4 мин. -----
У нас отдельно стоящие жилые здания 1-2 этажные. Микрорайон в составе населенного пункта, и газопровод тоже
Nikitakuzmin2006 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 22:15
#10
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Думаю сложно вам будет с Башнефтью договориться, т.к. наверняка по проекту газопровода это их земля, а сервитут они вам не предоставят.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 15:05
#11
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Без вникания в российские реалии - кто, когда и на каком основании обозначил границы населенного пункта? До проектирования/стройки газопровода (и скважины) или после? Или эти границы предусматриваются только настоящим проектом Никиты? Кому принадлежит земля для проектируемой застройки - государству, конкретным владельцам, Башнефти итд.? Граница населенного пункта далеко не граница застройки которая от первой может быть и в километрах удалена.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние от границы населенного пункта до газопровода, транспортируещего сероводород