В Питере строим бизнес-центр. От старого дома - трехэтажная кирпичная стена на бутовом фундаменте на лежнях держится на контрфорсах (пока). Все остальное - сломали, отступили 7,5м и копаем подземный паркинг на сваях, а над ним - ЖБ каркасное здание 5 этажей. Угадайте вопрос.
(ответ - "Как включить старую стенку в новую конструкцию") Варианты есть, но кривые. Пересадить на сваи, чтобы осадку уровнять. Отрезать стену с куском дома швом, запоров все планировки. ТСН 50-302 читали. Но нельзя-ли просто посадить гибкое перекрытие состарой части на новую? |
|||
![]() |
|
||||
Лавры Монферрана не дают покоя? Или же государь император требует? Вы же в Петербурге, должны знать, к каким затратам и головной боли ведёт истпользование старых стен в новых конструкциях!
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Включать старую стену в новое здание настоятельно не рекомендую, т.к. дополнительные нагрузки разорвут ваше существующее здание даже если вы отделите эту стену от основного здания деформ. швом. Это произойдет потому что вы не уйдете от влияния на существующее здание дополнительных нагрузок, которые как я понимаю хотите приложить к существующей стене. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2006
Сообщений: 16
|
Сделать консольные перекрытия не очень получается. На 7,5м не сделать, а подвести опоры ближе 7,5 существующих метров к стене - перекромсаем все планировки этажей (как раз, самые дорогие метры).
Кроме того, копнем рядом землю - уйдет вода, ну и стенка сядет на толщину развалившихся от кислорода лежней. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Так же можно подумать про фермы... |
|||