Alla
 
Москва
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 27

Здравствуйте!
Возник следующий вопрос. В складском здани площадью 3500м.кв. предусмотрена двухэтажная встройка АБК. Какой тип противопожарной преграды выбрать? Нужна ли здесь брандмауэрная стена, или достаточно будет противопожарной перегородки с пределом огнестойкости EI 90? Категория склада Д. Здание IV степени огнестойкости.
Просмотров: 2100
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2007, 21:01
#2
Alla


 
Регистрация: 18.03.2007
Москва
Сообщений: 27


Должна ли противопожарная перегородка пересекать кровлю и cтены?
Alla вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2007, 07:21
#3
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


согласно СНиП 2.09.04—87* здание должно быть
п.1.6 - IVa,
т.4 - 1 этаж.