Экспертиза. Геология. Встал вопрос с показателями текучести
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Экспертиза. Геология. Встал вопрос с показателями текучести

Экспертиза. Геология. Встал вопрос с показателями текучести

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2016, 11:35 #1
Экспертиза. Геология. Встал вопрос с показателями текучести
archroman
 
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2

Приветствую участников форума. Возникла стоповая ситуация при сдаче объекта, вдруг кто-то сталкивался с подобной проблемой.

На экспертизу сдается мост с проектированием новых опор. Опорными грунтами являются алевролиты и глины твердые пермские глины. По данным технического отчета по инженерно-геологическим изысканиями данные грунты имеют нулевой показатель текучести в естественном состоянии. Являются водоупорами. Глубина заложения фундаментов - 12-25 м, буростолбы с неизвлекаемыми обсадными трубами.

Так вот в чем главным вопрос эксперта, на который уже месяц нет четкого ответа:

Показатели текучести приняты в естественном состоянии, необходимо принимать худший вариант при Wsat. А при принятии по Wsat показатель текучести у алевролита - 0,35! А это уже тугопластичный суглинок. Естественно, при принятии таких показателей несущая способность по грунт у сваи не удовлетворяем вертикальным воздействиям и получается перегруз.
Есть дебильный пункт в таблице 7.8 в СП 24.13330.2011 - что показатели необходимо принимать применительно к их прогнозируемому состоянии. Как это состояние спрогнозировать?

Так в итоге какие принимать показатели текучести? При проектной глубине показатели 0, там воды как и не было, так и не будет. И нет абсолютно никакой методики, где будут описываться конкретные условия строительства. Одно дело – жилой дом в условиях городской застройки со сваями глубиной заложения 6-8 м, где существует угроза подтопления по разным причинам, и другое дело- мост с фундаментами на глубине 18 метров, которые упираются в алевролит и пермские отложения глины с возрастом несколько миллионов лет. Эти грунты перейдут водонасыщенное состояния только в случае армагеддона, в ином случае – прогнозируемое их состояние никак не изменится.

Приняв наихудший вариант – будет необходимо менять буровые сваи на забивные на береговых опорах. При производстве работ строители сразу получат расчетный отказ, необходимо будет устраивать лидерные скважины. Будет необходима дополнительная техника, все это приведет к удорожанию работ. Так же как и устраиваемое уширение на береговых опорах.
Мы может это заложить в проекте, не вопрос, но разве сейчас не стоит задача экономии бюджетных денег? А в реальной ситуации получится следующее – при производстве работ, после проведения штамповых испытаний станет ясно, что уширение не нужно, а в смете заложено. Подрячик в большом плюсе, государственные деньги в кармане. Так получается.

Была ли у кого-нибудь подобная ситуация? И есть ли выход, судя по всему придется сделать как просит эксперт...

Последний раз редактировалось archroman, 04.02.2016 в 13:35.
Просмотров: 2957
 
Непрочитано 04.02.2016, 13:15
#2
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Все-таки алевролиты и твердые глины - это разные грунты. Зачем Вы их в одну кучу смешали?
Эксперта не устраивает опирание на глины или на алевролиты?
В принципе любую глину можно размочить до текучего состояния. В расчетах такое не учитывается.
А вот расчетное сопротивление алевролита надо брать в водонасыщенном состоянии.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 13:34
#3
archroman


 
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2


Само собой грунты разные, часть опор опирается на твердую глину. Что касается алевролитов - геолог сказал что не смогли пройтись по нему статическим зондированием, а при попытке загнать шпунт - тот согнулся. Его можно и к полускальным было отнести
Глину размочить можно, согласен - вопрос в другом: как спрогнозировать появление воды на такой глубине? Грунты являются водоупорами. Вот выдержка из отчета геологов:

Проектируемый фундамент моста имеет глубину залегания буронабивных свай 13.0-22.0м. Опорным слоем служат алевролиты (сцементированные суглинки) ИГЭ № 11а (доломитовые, с маломощными прослоями глины и песчаника водоносного) и ИГЭ № 9а Глины (твердые, доломитовые, с маломощными прослоями песчаника). Значения показателя прочностных и деформационных свойств, полученные на данных глубинах, в лаборатории испытывались в водонасыщенном состоянии, с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации моста. Глины и алевролиты обладают низкими фильтрационными свойствами, не способны к водонасыщению и изменению консистенции.
archroman вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 13:46
#4
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Еще раз.
Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Эксперта не устраивает опирание на глины или на алевролиты?
Алевролиты могут быть трещиноватыми, что может привести к их водонасыщению. Поэтому мы в расчетах берем их характеристики в водонасыщенном состоянии.

Что касается глин, то с учетом размокаемости твердых глин при расчетах я ни разу не сталкивался. Если бы они могли на таких глубинах размокнуть, то размокли бы еще сотни тысяч лет тому назад.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 14:10
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


какая степень влажности в естественном состоянии? Какая степень влажности прогнозируемая по отчету? ( при которой испытывали)
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 18:50
#6
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от archroman Посмотреть сообщение
Значения показателя прочностных и деформационных свойств, полученные на данных глубинах, в лаборатории испытывались в водонасыщенном состоянии, с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации моста.
Может это и есть прогноз состояния "от геолога".

Цитата:
Сообщение от archroman Посмотреть сообщение
Глины и алевролиты обладают низкими фильтрационными свойствами, не способны к водонасыщению и изменению консистенции
А это потеря логики?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Экспертиза. Геология. Встал вопрос с показателями текучести



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Встал вопрос как оформлять проект по 87 постановлению. Как разделы проектной документации на объекты капитального строительства или как разделы проектной документации на линейные объекты? DIMA_2033 Организация проектирования и оформление документации 4 29.05.2015 11:35
вопрос к архитекторам. в каких програмах вы считаете КЕО для общественных зданий? и как к этому относиться Экспертиза? yulia--y Архитектура 3 10.10.2011 16:45
Экспертиза задает вопрос не знаю что ему ответить ???? mvart Технология и организация строительства 7 29.04.2011 13:24