Фндамент 10.1
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Фндамент 10.1

Фндамент 10.1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2007, 18:04 #1
Фндамент 10.1
Tat
 
расчеты и проектирование
 
СССР
Регистрация: 13.03.2007
Сообщений: 77

Пытаюсь посчитать фундамент по программе Фундамент 10.1. Вопрос следующий (может аоказаться глупым, но всякое бывает): Здание каркас с перекрестными фундаментными лентами.
Требуется задать нагрузку на 1 п.м. ленты. От вертикалки понятно сумма нагрузок от колонн делим на длинну ленты, а как задать момент и поперечную силу. Кто знает, помогите разобраться.
Заранее благодарен.
__________________
:drinks:
Просмотров: 3189
 
Непрочитано 10.08.2007, 01:00
#2
RodiXX1

Технолог мебельного производства
 
Регистрация: 20.02.2007
Первая столица Украины- Харьков
Сообщений: 235
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™


Стоп, я не понял: если каркас, то в колоннах действует осевая сила, а момент возникает от условия закрепления колонны. Если в колонне есть эксцентриситет, то колонна- внецентренно-сжатая.Но между колонн стены(самонесущие). От них нагрузка в м.п. на фундамент. Получается на Ваш фундамент действуют и равномерная и сосредоточенная нагрузки. Может правельней под колонны столбчатый фундамент, а под стены- фундаментную балку? Тогда возможно расчитать под колонну+опорные реакции фундаментной балки столбчатый фундамент.
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2007, 06:12
#3
Tat

расчеты и проектирование
 
Регистрация: 13.03.2007
СССР
Сообщений: 77


Фундамент монолитный ленточный (перекрестные ленты). В перекрестках (узлах) выпуски под монолитные колонны. Получена реакция от колонн по обрезу ф-та (вертикальная сила, горизонтальные и момент от сейсмики). Сетка колонн, скажем 6х6, ну и пусть будет по 3 шага в каждую сторону (итого 18х18 м в осях). Если момент грубо в каждом узле и направлении 10 т*м, пусть столько же будет поперечная сила, то сколько его приходится на 1 п/м ленты.
Или я чтото недопонимаю.
__________________
:drinks:
Tat вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2007, 10:47 *
#4
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Недостаточно хорошо знаком с такой замечательной программой, как Фундамент, но, изначально неправильно поставлена задача. Вам надо считать не ленточный фундамент, а балку на упругом основании.
OlegH вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Фндамент 10.1