Какую жесткость задать при моделировании КЭ51 в СКАД 11.5?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Какую жесткость задать при моделировании КЭ51 в СКАД 11.5?

Какую жесткость задать при моделировании КЭ51 в СКАД 11.5?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2016, 00:11 #1
Какую жесткость задать при моделировании КЭ51 в СКАД 11.5?
Midimi
 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97

При расчете фундамента на упругом основании, и наложении связей по Х и У (в виде 51 конечного элемента - пружины), какую жесткость им задать? На основании чего ее определить?
Просмотров: 2615
 
Непрочитано 25.04.2016, 00:24
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


О каком типе фундамента речь идет?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 00:42
#3
slava1410

Конструктор
 
Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100


Сх=Cy=0.7Cz
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:51
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


N/Sос
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:52
1 | #5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava1410 Посмотреть сообщение
Сх=Cy=0.7Cz
соответственно жесткость = 0.7*Сz*a*b, где a,b - размеры КЭ.

Правда я так и не понял, что за 0.7))

----- добавлено через ~1 мин. -----
Бахил, расскажи подробней, пожалуйста.
 
 
Непрочитано 25.04.2016, 09:09
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Усилие в КЭ (по грузовой площади)/осадку по СП 22.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 10:07
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, осадка в горизонтальном направлении? ^_~
 
 
Непрочитано 25.04.2016, 10:14
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


В горизонтальном 1е10.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 10:43
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, попугаев на квадратный ангстрем?
 
 
Непрочитано 25.04.2016, 17:23
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Не, КАриков/м
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 13:37
#11
mitrich

инженер-строитель
 
Регистрация: 20.08.2010
Тула
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Правда я так и не понял, что за 0.7))
Думаю, это пошло из книги Перельмутер, Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" (2011г.), стр. 450
mitrich вне форума  