| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.05.2016, 15:46 | #1 | |
Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях
по идее, конструктор
Воронеж
Регистрация: 29.06.2012
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 12122
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Цитата:
|
|||
|
||||
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Сообщений: 38
|
Отличаются, но ненамного (на 1-2%).Могу предположить, что армирование будет симметричным.
Арбат армирование 10-м диаметром забраковал по трещинам. Уменьшение шага с 200 до 180 мм проблему решило, но я все равно чую подвох. 50 кг арматуры на куб. Ну курам же на смех.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Sqglib, а от плиты пролётом 1+ м и толщиной 40мм вы наверное в обмарок упадёте?
Если защемление обеспечите, d10s200 снизу и d10s100 на опоре - нормальное армирование. |
|||
|
||||
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Сообщений: 38
|
В одном направлении.Да.
Цитата:
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
|||
|
||||
Offtop:
Цитата:
Не все, но многое. |
||||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
ничего никуда не упирается.
у вас либо жёсткий узел и обеспечено отсутствие поворота опорного сечения, либо не обеспечено. если не обеспечено, то и прогибы будут больше, и арматурки в пролёте может не хватить. |
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
ЗЫ. Если с МКЭ смотреть, то там еще переармированные "консоли" в углах вылезут, которые сократят прогибы... что я бы в запас убрал... |
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
Вспомнил, уже обсуждалось подобное пару лет назад, вот ссылка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108222
|
|||
|
||||
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Сообщений: 38
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я не об этом. Значения моментов у равномерно загруженной жестко защемленной балки отличаются от моментов в плите, опертой по двум сторонам, на 1-2%.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 10
|
типа того, если предполагать упругую работу
Плита, опертая по двум сторонам, работает по балочной схеме, с моментом в пролете как у свободно опертой балки. Этот момент значительно отличается от момента в защемленной балке. |
|||
|
||||
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Сообщений: 38
|
В этом случае я ее и так считаю как шарнирно опертую. Момент в 6,7 тонн на метр.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
|||
|
||||
Может все таки такой вариант?
|
||||
|
||||
Цитата:
Offtop: З.Ы. вообще тема со снижением крутильной жесткости крайних балок не однозначная. На форуме уже много копий сломано. |
||||
|
||||
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 10
|
Понятно что после образования трещин в краевой балке, ее жесткость на кручение снижается.
но это же не значит что плиту не нужно армировать на опорный момент. во-первых защемление плиты действительно стремится к нулю, но только в средних 0,7 пролета плиты во-вторых изгибающий опорный момент в плите до образования трещин в балке должен быть воспринят арматурой, |
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
Потому и писал что зависит от балки (ее жесткости на кручение) т.к. сделать балку которая на пролете 8 метров, рычагом в 4 м не будет крутиться, очень сложно. А в плите по контуру поставил бы арматуру в соответствии с конструктивными требованиями , что то около 1/10 пролета, если я правильно помню... СП 63 10.4.9 Последний раз редактировалось Boxa, 13.05.2016 в 15:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2014
Сообщений: 10
|
Цитата:
при образовании трещин. А опорный момент в плите возникнет сразу после распалубки. Чтобы ваша схема сработала, нужно чтобы трещины в балке образовались от собственного веса конструкции либо опорный момент в плите воспринимался только бетоном(что мало вероятно при пролете в 8м) На мой взгляд, жесткости краевой балки, если вы будете ее армировать на усилия от расчетного сочетания нагрузок, будет достаточно, чтобы бетон работал ближе к упругой схеме(при усилиях от с.в.). И есть вероятность того, что трещины в балке образуются позже, чем произойдет разрушение бетона растянутой зоны плиты в опорном узле. Действительно, армировать нужно конструктивно, и именно для восприятия момента, действующего до образования трещин в балке. |
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
Вы меня не совсем правильно поняли. При большом пролете, приращение малых углов поворота вдоль длины балки, приведут к достаточным перемещениям и без образования трещин плита будет работать как шарнирноопертая.
Хотя , ИМХО, тут может быть справедливо мнение о том, как сконструируешь / заармируешь , так работать и будет. У автора топика контурные балки не описаны, так что можно фантазировать, я вроде об этом уже писал в этом топике... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Если мы про трещины на минуточку забываем, то эту податливость должен в расчете любой лироскад учесть. В теории.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Может, не стоит обнулять? Можно крутящий момент в балке недоучесть |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Вот тоже интересно.
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
В своё время разбирался с этим кручением, подкидывали где-то на этом форуме какую-то буржуйскую норму по ЖБК, там суть следующая. Есть два вида элементов с кручением: те которые обязаны его воспринять, т. к. иначе рухнет (ломанный брус, балка над проёмом консольного балкона и т. п.) и те, которые, если не воспримут кручение - ничего не будет (балки ребристого перекрытия). Так вот, для вторых кручение разрешалось не учитывать.
|
|||
|
||||
Продолжение
|
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Лоскутов Илья, спасибо. А что за сборник? |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Лоскутов Илья, а ты как принимаешь жесткость на кручение и жесткость плит в месте примыкания? |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Жесткость балки в РС учитываю, момент получаю, в расчете армирования балки(ребра) Мкр не учитываю. Это в монолите.
Со сборняком дел почти не имел, но наверное тут учел бы в расчете Мкр при большом значении по сравнению с Мизг. Вот примерно этим принципом я пользуюсь. При наличии в балке Мкр величиной по отношению к Мизг = 0,1 несущая способность меньше чем в такой же балке без кручения на 1%. В своей практике(монолитного строительства) еще не встречал балок в которых это отношение было больше 0,2, а это снижение прочности на 7-19%(судя по испытаниям). Зная все остальные нюансы проекта и на эти цифры не обращаю внимания. А в сборняке (ИМХО) это имеет большее значение. Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 17.05.2016 в 15:43. |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 52 | 25.12.2015 13:31 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? | Омская птица | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.07.2012 19:28 |
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? | Фрекен Снорк | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 28.11.2008 16:14 |