| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
ветер на фидеры
Москва
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 163
|
||
Просмотров: 2340
|
|
||||
Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 104
|
ну там весь вопрос - просто с=1,2 брать как для отдельных канатов, или, если они слишком плотно друг к другу стенкой размещены, тогда может быть 1,4-1,6 к ширине этой стенки. Вот то, что вы наши у Мельникова в принципе рулит, просто геморно так подробно высчитывать - сбор ветра вообще череда сплошных условностей и в общем там уточнение чего то одного точности не прибавит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163
|
посчитал по Мельникову когда фидеры сведены насколоко допускает кронштейны крепления. Сх для первого ряда фидеров получился примерно 1.3, а для второго ряда (если установлены в 2 ряда) -0.94. Тогда для 2-х рядного расположения суммарное Сх=1,3+0,94=1,24. Похоже на мстину?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 104
|
каждое "C" к своему ряду, зачем складывать то. на истину все похоже, если кабельрост проходит внутри ствола рядом с лестницей, то он немного затенен от ветра решеткой и поясами. Т.е. процентов 5-20 можно было бы скинуть, а лучше оставить в запас.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163
|
Так ведь все равно, если при схеме усановки 3х2 (по три фидера два ряда) считать либо отдельно каждый ряд со своим Сх, либо взять общий Сх, так как наветренная площадь 1 и 2 ряда равны. Если наветренные площади про рядам разные, тогда , да по отдельности. Спасибо за быстрый отклик.
|
|||
![]() |