Наиболее часто используемые пролеты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Наиболее часто используемые пролеты

Наиболее часто используемые пролеты

Результаты опроса: Какие пролеты сборных конструкций вы используете наиболее часто в гражданских зданиях
<6м 5 23.81%
6-9м 12 57.14%
9-12м 2 9.52%
12-15м 0 0%
15-18м 2 9.52%
Голосовавшие: 21. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2007, 11:34 #1
Наиболее часто используемые пролеты
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Вопрос:

Какие пролеты сборных железобетонных конструкций вы используете наиболее часто используя как типовые серии, так и индивидуальные конструкции.

Применительно к зданиям:
Общественных зданий, паркингов, промышленных зданий и т.п. не уникального назначения.

Будет интересно если Вы выскажетесь: почему вы используете именно такие пролеты? Какие пролеты и допустимые нагрузки были бы применимы.
__________________
:diablo: Truth is out there
Просмотров: 2210
 
Непрочитано 17.08.2007, 14:23
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Мне нравятся пролеты до 6м. При стандартных нагрузках поперечные сечения ригелей небольшие (можно уложиться в высоту 450-500мм), требуемая ар-ра по расчету легко поддается размещению в сечении без ущерба для качества бетонирования. Расчет на прогибы, как правило дает удовлетворительный результат.
Как только пытаемся засобачить пролеты 7 и более метров, сразу высота ригеля становится 1/10 - 1/8 пролета, что не есть красиво, да и ар-ра бешенная получается.
Почему при советском проктировании редко применяли пролеты более 6м? Выскажу ИМХО.
Если обратиться к формулам изгибающих моментов, то видно, что зависимость М от пролета L - квадратная (M=qL^2/8), а зависимость требуемой ар-ры от высоты элемента - линейная обратно- пропорциональная (см формулу 23 Пособия по проектир ЖБК)
т.е. при увеличении пролета с 6 до 8 м Момент увеличится в 64/36=1,77 раза, значит и ар-ра увеличится во столько же, поэтому чтобы сильно не переармировать элемент - нужно увеличить рабочую высоту сечения в 1.77 раза. Т.е. это вопрос еще как-то разрешим.
Но тут начинается самое интересное. Зависимость прогибов ж/б элементов от пролетов находится в 4 степени (см учебник Улицкого, Сахновского по ЖБК или др): f=(5/384)*(qL^4)/EI, тогда как у мамента инерции зависимость от высоты кубическая I=bh^3/12. Здесь для простоты рассуждений я принимаю упругую работу ж/б, зная, что с появлением трещин его работа ухудшается еще больше. Теперь сравним такие ситуации:
1. балка 500х300 при пролете 6м и нагрузке 6т/м имеет прогиб f=(5/384)*(6*6^4)/E*(0.3*0.5^3/12)=2700/E
2. балка 800х400 при пролете 8м и нагрузке 8т/м имеет прогиб f=(5/384)*(8*8^4)/E*(0.4*0.8^3/12)=25058/E
Прогибы отличаются в 9 раз, хотя при пролете 6м принята высота балки 1/12h, а при 8м - 1/10.
Вывод: без предварительного напряжения самый экономный пролет 6м.

Все сказанное относится к жилым и обществ зданиям.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2007, 14:57
#3
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


на мой взгляд вопрос неправомерно задается конструкторам. пролет определяется прежде всего функциональным назначением здания. констуктор еще может выбрать как его перекрыть (жб, сталь, балки, фермы), но увеличить или уменьшить пролет -- это хм... криво

а так Romka вроде все сказал, оптимальным для ЖБК являются пролеты в 4..6м (дальше 2е предельные заставляют увеличивать высоту или делать преднапряжение), а для стали 6..9м

больше 12 м -- уже стоит задуматься о фермах
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2007, 16:15
#4
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Вопрос был о сборных конструкциях... А они по большей части после 6 метров преднапряженные.
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2007, 19:43
#5
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Любимое- 8х8м, безбалочное капительное. Для торговли и прочего. Для жилья любимого нет. Как пожелают архитекторы- так и будет. Они у нас щас любят в жиль безбалочные безкапительные, значит около 6м. Хотя бывает по разному. Жилье сейчас вычурное строят. Шаги могут быть любыми.
maestro вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Наиболее часто используемые пролеты