Автономная система электроснабжения дачного дома. Как подобрать?
ГИП
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
||
Просмотров: 20241
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Гораздо проще подключиться к сетям постоянного электроснабжения.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,041
|
А накопительный/водонапорный бак есть? Включать каждый раз при открытии кранов насос в 2..3кВт - дороговато держать такую мощность по сути в резерве, дешевле будет поставить накопительный бак и водонагреватель накопительного типа. И сделать систему приоритетов по питанию. Аккумуляторы и так не дешевые, да еще и менять раз в несколько лет придется - чем меньше мощности, тем дешевле ИБП встанет.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,041
|
и с автономным питанием дома? а бак просто выравнивает напор, и позволяет не дергать каждый раз насос, когда на 10..20 сек открыли кран руки ополоснуть
----- добавлено через ~8 мин. ----- как то 5квт - оптимистично посчитали.. 1,5квт микроволновка, холодильник - примерно 0.3квт в пике, нагреватель накопительный - 1.5..2квт, насос 2квт - уже более 5квт, а еще лампочки, телевизор и т.п. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
В том числе и с автономным. От генератора.
С насосом тут тоже история интересная. 1. Воду качаем с глубины 70 м и больше. Ближнее Подмосковье, вышележащих горизонты загрязнены. 2. Этот же насос будет обеспечивать работу системы автополива. А там напор большой нужен, проектировал, знаю. Так что от мощного насоса 2...3 кВт никак не избавиться. Обновил шапку темы. Добавил расчёт потребления электроэнергии. Да, там получается побольше. 6-10 кВт. И это без нагревателя воды накопительного типа, уж больно много он стоит и жрёт. Электрическое отопление тоже не целесообразно, присматриваюсь к газовому котлу. Последний раз редактировалось Enik, 29.05.2016 в 11:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Полагаю Вам необходимо сделать следующее.
То что вы определили нагрузку- это хорошо, теперь вам необходимо подобрать источники питания. Самая "фиговая" нагрузка для бензинового\дизельного генератора - это двигательная нагрузка, необходимо паспортные данные насоса+ перечень нагрузок показать поставщикам генераторов (но не в магазине, а в офисе, где могут оказаться инженеры). Полагаю, что 5 кВт генератор не запустит 2-3 кВт насос и при условии отключения всех других нагрузок. Далее, с этими же нагрузками сходить к поставщикам аккумуляторов или ИБП, у которых будет свой расчет. Возможно для 5 кВт потребуется небольшая аккумуляторная комната. Ну и разумеется они посчитают денежки. Не забывайте, что вечных двигателей нет и 2-3 раза в год вам придется останавливать генератор для ТО, а то и ремонта. Возможно, вариант предложенный выше, с аккумуляторным баком будет оптимальным, также предлагаю рассмотреть вариант установки насоса с приводом от ДВС. Это может быть и основной вариант или 2 насоса с электроприводом и ДВС. А автоматику Вам спроектируют и поставят легко, но это второй вопрос. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Если газ есть, поставьте газовый электрогенератор. Получится сильно дешевле на топливе и ёмкости не нужны
----- добавлено через ~7 мин. ----- http://vse-generatori.ru/generatory/...roup_gg10_3sv/ И пускай молотит 24/7. Всяко проще и дешевле, чем АКБ и инверторы всякие |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
А так, в целом, спасибо за советы! Буду думать. Проблема в том, что газ - не магистральный. Только в баллонах. Газовые генераторы стоят намного дороже бензиновых и топлива расходуют просто немерено. А вот газовый котёл на баллонном газе - это другое дело. Видел у многих знакомых, все нахваливают. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Газ значительно дешевле бензина. Значительно. Не зависимо от расхода. А про "дороже" - так это вы ещё всей картины не видите. Чего котёл на солярке не рассматриваете тогда?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Именно то что вы хотите и вам советуют выше - оно и лучше всего.
У дизельных генераторов есть особенность. Во первых вроде бы как мощность в кВА учитывает реактивную составляющую сети (потери на создание магнитного поля в обмотке генератора и вокруг проводов и т.п.). Во вторых производители дизельных генераторов поголовно фальсифицируют мощность и сбивают с пути выбирающих этот генератор. Обычно мощность завышается. Как именно. На западе (гнилом ) этих мощностей очень много. Например мощность в обычном режиме, мощность в течении 5 минут и т.п. В русском паспорте забугорной техники очень любят указывать мощность не обычную, а завышенную за первый небольшой период времени. При этом дизельгенератор продаётся как 10 кВт, а фактически может 8 кВт. То есть надо внимательно читать паспорт (иногда там это указывают). http://www.amperhaus.ru/generator-info/vybor-dgu.php и прочие статьи... Прочие альтернативы: 1) За рубежом очень популярны были 5 лет назад аналоги солнечных панелей - водные линзы, где свет нагревал воду. Как использовать не помню, КПД больше панелей. Работает только летом. 2) Подземный тепловой насос. Замораживает область вокруг себя и перестаёт работать. Т.е. применим при подземных реках, течениях и т.п. когда вода не успеет замёрзнуть и сменится. 3) Пар - котельная. Зато на дереве, брикетах, угле и мазуте. Пошёл в лес, нарубил, тепло. 4) Русская печка. 5) Просто идея. Почему бы не разделить потребности на разные виды источников ? Тепло от печки, электричество от генератора... Это может быть дешевле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии из разных источников. 1. Электричество от сети - 4 руб. ; капитальные затраты - как повезёт 2. Бензиновый генератор 5 кВт - расход 0,5 л/кВт*ч при цене 35 руб./л для Аи-92 - 17,5 руб. ; капитальные затраты - 30-45 тыс.руб. 3. Дизельный генератор 5 кВт - расход 0,35 л/кВт*ч при цене 35 руб./л для дизеля - 12,3 руб. ; капитальные затраты - 25-40 тыс.руб. 4. Газовый генератор 5 кВт - расход 0,65 л/кВт*ч при цене 16 руб./л для жидкой пропан-бутановой смеси - 10,4 руб. ; капитальные затраты - 65-100 тыс.руб. Думайте сами, решайте сами... ----- добавлено через ~45 мин. ----- Tyhig, дельные вещи говорите! Цитата:
Да, действительно, все источники и потребители делятся на несколько категорий. Выглядит это примерно так: 1. Маломощные потребители/маломощные источники. Как правило, это свет, мелкая электроника, вентиляция и автоматика (допустим, до 300 Вт). Работают полностью автономно, от солнечных батарей, ветряков, линз и прочих источников, вырабатывающих малые мощности при относительно больших капитальных затратах. Электричество запасается в низковольтных же (2 В), аккумуляторах, у которых запредельная ёмкость и долговечность. То есть, мы не насилуем дорогое оборудование мощными потребителями, только мелочёвка. А ещё оно своё, надёжно и полностью автономно. 2. Потребители/источники средней мощности. Это основная масса бытовой техники и инструмента. Работают от комбинированного источника - сеть + ИБП. Тут в чём смысл. ИБП помогает выравнивать скачки в сети и обеспечивает автономную работу на какое-то время. Но не только. С другой стороны, часть расходуемой энергии можно вырабатывать самостоятельно! Например, биогаз + газовый генератор. Экономим на электроэнергии. Ну а если совсем всё ляжет, должен быть резервный бензиновый/дизельный генератор. Т.к. биогазом надолго не запасёшься. Так же от комбинированного источника можно запускать особо мощное электрическое оборудование, если мощи в сети не хватает. 3. Потребители/источники большой мощности. В основном, это отопление и горячая вода. Как правило, электроэнергии на них не напасёшься. Оптимальный вариант - получать тепловую энергию за счёт сжигания топлива. Дрова, газ, биогаз - вот это всё. Продвинутый вариант - тепловые насосы. Экологично, экономично, но капиальные затраты просто колоссальные. Это мои размышления, выработанные после прочтения материала по теме. Но спроектировать, осилить финансово и запустить такую систему я пока что не в состоянии. Последний раз редактировалось Enik, 29.05.2016 в 14:07. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
скупой платит дважды.
----- добавлено через ~7 мин. ----- ок, посчитал! Год назад менял счётчик (квартира, 100 кв.м., 2 человека + грудничок). Сейчас показания день + ночь = 10100 кВт*ч (с учётом тарифа для электроплит, я заплатил 23.000 рублей). в вашем случае, для бензина за первый год получается: 30.000 + 176.750 = 206.750 для газа: 65.000 + 105.040 = 170.040 т.е. газовый окупится уже месяцев через 9. ----- добавлено через ~17 мин. ----- п.с. если заправляться 2 раза в год, резервуар кубов на 5 закапывать надо... зато можно централизованно всё сделать - и генератор, и котёл, и плиту. ----- добавлено через ~19 мин. ----- первый попавшийся газгольдер на 5 кубов стоит 250кр. так что стоимость генератора - капля в море. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
23к за последний год. 11 месяцев, если быть точным.
Газ дешевле. Нечего тут обсуждать. ----- добавлено через ~20 мин. ----- У родителей частный дом. За 10 лет - 67000 кубов природного газа. Если я правильно посчитал, это 270 кубов сжиженого газа, т.е. 27 кубов в год. Но у них 200+150 квадратов (отопление, гвс). |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Ну, пожалуй вставлю и свои пять копеек.
Касаемо насоса: ставьте рессивер литров на сто - насос его набьет и не будет запускаться по любому чиху, а разгоняется он с такой глубины мееедлено... Второй момент - облегчите насосу старт - электромагнитный клапан дренажный - тоесть насос стартует не создавая давления в магистрали и только разогнавшись вступает в работу. Обеспечивается элементарным реле времени из того же магазина электротоваров. Запрет на старт насоса при недостаточном резерве мощности - токовое реле. Логика несложная, но реально облегчит жизнь. Идем далее: почему все так вцепились в эти солнечные батареи? КПД не ахти, ночью не работают, да еще снегом засыпает. Берите ветрогенератор, темпаче низкооборотные с вертикальным ротором (украинского производства правда, видел как раз на 5кВт, пашет уже на скорости в 1м/с, всех расходников это три подшипника) неплохо себя зарекомендовали. Никаких преобразователей на нагрев воды - нагреватели цепляются напрямую к нему и в бак (сразу на тонну-две сделать) - им плевать на скачки напряжения, они все в тепло превратят. Разумеется дополнение в виде батарей и генератора никто не отменял. Далее: отопление. Раз уж тепловые насосы не нравятся (а почему? скважина-то уже есть или болотце поблизости поискать), то почему не прозвучал пелетный котел? Оно явно дешевле соляры выходит. Или производства такого у вас рядом нет? |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Всем добрый день.
Поскольку мое мнение несколько отличается от некоторых, представленных в теме, то от себя хотел бы озвучить следующее: 1. Солнечные панели совершенно не эффективны (за исключением какого-нибудь маломощного освещения)- проверено не однократно на практике. Рекомендую даже не связываться. 2. Аккумуляторы в комплекте с зарядно-инверторным устройством- идея достойная внимания с одним "НО": а) выделить в отдельные групповые линии: освещение, "маломощные" потребители (телевизоры, компьютеры, газовый котел и т.п.), "мощные" потребители (насосы, нагреватели и т.п.). б) от аккумуляторов (в комплекте с зарядно-инверторным устройством (они обычно уже идут сразу с концевиком для дистанциаонного запуска ДГ)) "запитать" освещение и (или) "маломощные" потребителей. Их можно объединить в одну систему. в) не пытаться "запитать" мощных потребителей от аккумуляторов (в комплекте с зарядно-инверторным устройством) - это не выгодно и неоправданно. Аккумуляторы будут садиться очень быстро, а затем долго заряжаться от того же ДГ (который при зарядке будет работать по сути в холостую). Т.е. необходимо понимать, что система автоматики зарядки аккумуляторов отрабатывает стандартный цикл зарядки, который для большинства аккумуляторов составляет порядка 8-ми - 10-ти часов (и не прерывный). Поэтому лучше проработать работу ДГ для питания мощных потребителей, а параллельно этому процессу заряжать (подзаряжать) аккумуляторы. Как вариант может стоит подумать об индикаторе уровня зарядки аккумуляторов и запуск ДГ в ручном режиме, тем самым (в ручную или по таймеру) совмещая питание нагревателей, насосов и т.п. с подзарядкой аккумуляторов. Но тут конечно могут быть различные варианты. Для принятия разумного решения необходимо прорабатывать детали.... 3. Насосов одначно разумнее поставить два: Один для перекачки воды из скважины в накопительную емкость, а второй обычный "гидрофор" который будет брать воду из накопительной емкости и включаться по падению давления в системе водоснабжения (они идут сразу с датчиками давления). Очень удобная и достаточно надежная система... 4. ДГ лучше дизельный или конечно "газотурбинный" (но если установка оправдана, но по моему, даже если есть газ, особой необходимости нет). Для принятия решения необходимо прорабатывать детали... ДГ нужно брать с возможностью дистанционного запуска (обычно почти все модели уже идут укомплектованы), также стоит рассмотреть трех фазный вариант. Разница в стоимости не значительная, а КПД и возможности намного выше, хотя подводных камней тоже много, и можно попасть на перекос фаз. Вообщем нужно взаимно подбирать и сопоставлять потребителей и источник питания. 5. Об аккумуляторах и зарядно-инверторном устройстве нужно помнить то, что все это дело не плохо греется. И может получиться так, что вся эта система потянет за собой систему охлаждения, которая также потребует питание и может начаться "цепное наращивание мощностей". Вроде бы основные моменты вкратце передал. А там решайте. Лично я бы наверное сделал примерно так: 1. Поставил бы ДГ (дизельный, так проще с топливом, да и с надежностью у него все в порядке). Запуск осуществлял бы по таймеру или в ручную. Таймер выставил на время (исходя их необходимости системы жизнеобеспечения) и период необходимый для подогрева воды или обогрева /кондиционирования помещений и т.п. Хотя если есть газ, то все бы сделал на двух контурном газовом котле (и отопление и подогрев воды), а питание на котел подал бы от аккумуляторной системы (там много не надо). 2. Поставил бы накопительную емкость и глубинный насос. В емкость установил бы поплавковый (или любой другой) уровнемер, который бы постоянно давал команду (разрешение) на запуск насоса уже при 50% уровня (но тоже нужно анализировать). Т.е. идея в том, что бы всегда когда включается ДГ насос самостоятельно автоматически бы запускался и заполнял емкость. Что касается второго насоса (гидрофора) то тут можно отработать два варианта: а) ручной запуск ДГ. Т.е. хотите покупаться запустите ДГ, можно конечно и систему автоматического запуска ДГ реализовать (но по моему это может оказаться не очень рационально). Остальные моменты (туалет, приготовить покушать или набрать воды) можно спокойно реализовать на самотеке из расходной емкости. б) от аккумуляторной системы. 3. Поставил бы аккумуляторную систему от которой запитал бы маломощных потребителей и освещение (в данном случае освещение рационально рассмотреть на светодиодных элементах). А во время работы ДГ аккумуляторная система переходила бы в режим зарядки аккумуляторов, а нагрузку переводила бы на питание от ДГ (все это возможность есть в современных зарядно-инверторных устройствах). Вообщем вариантов может быть достаточно много, но я бы основной упор сделал бы газовый котел и на ДГ, а аккумуляторная система была бы как вспомогательная. Готов обсуждать свое мнение , но только пожалуйста по существу, а то многие любят по умничать о формулировках или правописании... Последний раз редактировалось RIG1978, 31.05.2016 в 10:53. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Fogel, спасибо! Очень весомые пять копеек. Убедили. Теперь я тоже склоняюсь к мысли, что нужно пускать воду от насоса через ресивер.
Цитата:
И ещё. Раз Вы так хорошо разбираетесь в тепловых насосах, не могли бы Вы пояснить за механизм их работы? Насколько мне известно, они бывают разных видов: 1. Которые в летний период закачивают тёплый воздух в массив (в скальные породы с низкой теплопроводностью, без воды), а в зимний период - наоборот. 2. Которые используют уже имеющуюся тепловую энергию подземных вод. Вода на глубине 50-100 метров имеет температуру 20-25°, так что для отопления хватит. О каких конкретно тепловых насосах идёт речь? Насчёт пеллетного котла. Стыдно признаться, но ни разу не видел и даже не слышал. Спасибо! Очень интересное решение. Но остаётся один вопрос. Топливо для пеллетного котла нужно покупать? Или на участке нужно ставить специальную шурудилку для его производства из имеющихся отходов? |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
То, что вы описываете это не тепловой насос, а термоаккумулятор (прогреть скалу летом и зимой от нее греться) и геотермальные воды. Тепловой насос это по существу... холодильник. Два радиатора и насос качающий между ними хладагент. Допустим при цикле сжатие/расширение создается разница температур в 30 градусов (знаю, знаю, но отбросим тонкости) значит если вы сунете один радиатор просто в речку (0 градусов всегда) то теоретически охладите реку на 30 градусов, а комнату на те же 30 нагреете (ту же массу!), но вода в реке сменится и получится что вы "украдете" с улицы эти градусы - тепло от компрессора да плюс еще и "украденое" - КПД 200% А ведь "холодильник" можно подогревать таким же "тепловым насососм", вот и догоняют КПД под 800% и температуру носителя чуть ли не до кипения. Конечный же холодильник выгодно положит туда где потеплее - 10 градуса под землей это выгоднее чем 4 в реке, но и массу нужно обсчитать (промерзнуть может окружающий массив и вся экономия насмарку, посему и размер радиатора и глубина и порода учитываются). Цена же оборудования действительно приличная, но не так чтоб уж совсем неподъемная. Надо общаться конкретно с теми кто занимается - там бывает что и вовсе без нижнего радиатора - вторая скважина и качаете водичку из одной теплую берете в другую холодную вливаете, а принцип сообщающихся сосудов на заставляет 70 метров воды тянуть. Оттуда же и питьевую берете.
Цитата:
P.S. Нельзя скважину напрямую от ветра запитать как наиболее энергопотребляющую? Чисто механический насос с ветряком. P.S.S. Скважина 40м, холодильник, пара компов, освещение, электроотопление тяжелый электроинструмент... Обхожусь 3 кВт мощности. Хватило даже старую баню поджечь (заполыхала розетка от этой нагрузки...) |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Fogel, спасибо за ценную информацию по тепловым насосам!
Цитата:
Хорошо, я решил взяться за них. Изучил рынок, сделал расчёты. И вот что получается: Для Подмосковья, при скорости ветра в пределах 2-5 м/с, используя табличные данные по среднесуточной скорости ветра (для большей точности), выходит, что... На каждые 100 тыс. руб. капитальных затрат вырабатываемая мощность составляет 100 Вт. Что-то совсем не густо. ----- добавлено через ~58 мин. ----- А что касается схемы, предложенной RIG1978 Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ещё для наглядности сделал кое-какие расчёты. 1. Нагрев воды от генератора. Допустим, у нас бак на 100 л и ДГ на 5 кВт, работающий только на нагрев воды. Теплоёмкость воды 4,2 кДж/л*K, вода подогревается от 20 до 80 градусов. Потребное количество тепловой энергии - 100*4,2*(80-20)=25200 кДж. При этом, 5 кВт = 5 кДж в секунду. Следовательно, время нагрева бачка составит 25200/5=5040 сек. = 1,4 ч. Ну и совсем уж хохмы ради 2. Нагрев воды от аккумулятора . Самый дешёвый аккумулятор глубокого разряда 60 кг весом на 2400 ВА = 2,4 кВт*ч стоит 30 тыс. руб. Чтобы нагреть бак 100 л нужно 7 кВт*ч. То есть, полностью разрядить 3 аккумулятора... А у них у каждого всего лишь по 400 циклов зарядки-разрядки... В общем, по бачку в день будем нагревать, влетим на 90 тыс. руб. в конце года. Последний раз редактировалось Enik, 01.06.2016 в 00:14. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Цитата:
И это мы пока не обсуждаем... бывшие стиральные машины Ради интереса, посмотрите что делается из двигателя прямого привода барабана старенькой машины. Тоесть почти даром строится генератор, а уж крылья к нему лепят кто во что горазд. Другой вопрос как к этой штуке отнесутся соседи и домашние. Короче, про реализации слышал, на отопление хватает с избытком. Прицеливался уже и себе ставить (как и тепловой насос, но ребята почесав репку заломили цену отсекающую - очень им не захотелось бурить гранит начинающийся сантиметров через двадцать под ногами и на сотню метров вниз...) Впрочем вопрос снялся с повестки дня сам - сначала дали 3кВт, а вчера СМСка пришла что разрешили 15кВт трехфазного... Вместо солнечных батарей гораздо проще черный шланг размотать по крыше - в Европах подобное видел даже перед домом стоящее |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Понятно.
Про ветряки ничего сказать не могу, не сталкивался. Но в принципе и ничего плохого про них не слышал. Про ДГ (несмотря на то, что он возможно будет шумит и возможно будет вонять - это смотря как все организовать и сделать) точно знаю, что он надежно справится с поставленной задачей. Солнечные панели точно знаю, что не справятся. Желаю удачи в решении актуальной, для многих дачников проблемы. Со временем поделитесь пожалуйста реализованной в итоге системой и опытом ее эксплуатации. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Цены - рыночные. Ветряк + мачта, контроллер и т.д. - весь комплект без монтажа. Самый дешёвый ветряк на 1 кВт я нашёл за 25 тыс. руб. Для малых скоростей ветра - 40 тыс. руб. Весь комплект с ветряком на 1 кВт стоит минимум 100 тыс. руб. При увеличении мощности ветряка общая стоимость комплекта возрастает пропорционально, почти 1 к 1. А вот теперь следите за руками: 1 кВт - это номинальная мощность, достигаемая при номинальной скорости ветра. Как правило, номинальная скорость ветра составляет 8-10 м/с А ещё есть минимальная скорость ветра, начиная с которой ветряк начинает вырабатывать энергию - никак не меньше 2 м/с (то, что Вы назвали 1 м/с - это скорость начала вращения ветряка, но он при этой скорости ещё ничего не вырабатывает) Вырабатываемую ветряком мощность легко посчитать по паспортным данным по формуле: P=Pн*(v^3/vн^3) при v > vмин иначе P=0 , где P - вырабатываемая мощность Pн - номинальная мощность v - текущая скорость ветра vн - номинальная скорость ветра vмин - минимальная скорость ветра Допустим, Pн = 1000 Вт, vн = 10 м/с, тогда при v=3 м/с P= 27 Вт v=4 м/с P= 64 Вт v=5 м/с P= 125 Вт v=6 м/с P= 216 Вт v=7 м/с P= 343 Вт v=8 м/с P= 512 Вт v=9 м/с P= 729 Вт v=10 м/с P= 1000 Вт v=11 м/с P= 1 331 Вт v=12 м/с P= 1 728 Вт ... v=25 м/с P= 15 625 Вт (на самом деле нет, включается система торможения ) Чувствуете магию цифр? Но проблема в том, что у меня в Подмосковье, в моём городе, ветер более 5 м/с вообще почти никогда не бывает. Отсюда и такая экономика. Не поверите, сам уже изучаю способы создания ветряков из камней и палок. Там делов-то - ничего сложного, особенно для технаря. А это что за инновационная технология получения энергии? Offtop: Мы такими темпами скоро дойдём до получения ядерного топлива из перебродивших какашек. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Инновационная не инновационная, но показавшая свою эффективность. Шланг закрыт стеклом и занимает всю внутренюю поверхность этого минипарника. Даже если он не нагреет воду до 80 градусов, он неплохо так поможет основному котлу. Ребята в европе не идиоты баловаться тем, что не приносит прибыли, а они это используют.
На счет ветрогенераторов, то я с этим вопросом тоже возился. Ищите "ветрогенератор с вертикальным ротором". Цены конечно приподнялись с тех пор (450т.руб. за 7,5кВт первым попался), но характеристики все те же - стартавая скорость ветра 0,5-0,9 м/с, номинал 2-4 м/с в зависимости от модели. Большие скорости это для "вентиляторного" типа. У меня дом недалеко от реки, безветрие большая редкость. Плюсом к ветрякам могут идти направляющие пластины, по существу воронка увеличивающая скорость потока. P.S. При мне мужик сидел в конторе электросетей и доказывал что он не верблюд - у него счетчик в обратную сторону крутился в честь наличия ветрогенератора... Чем кончилось, понятия не имею, я свои бумаги получил и свалил, но факт остается, оно у народа есть. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Я ж и писал что ихнего производства и видел, но штука реально большая. Лопасти крутятся не быстро и нужна мачта под это дело (говорят что в комплекте), А еще народ намекал что эта штука создает низкочастотные шумы и это может оказаться не самым приятным моментом
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Да никто же Ваш опыт под сомнение не ставит. Как раз-таки наоборот. Если бы Вы не подсказали, я бы прошёл мимо хохлов с ехидной ухмылкой. Потому что номинал 2-4 м/с - это что-то на грани фантастики. Вы себе не представляете, какие широкие возможности это даёт. Кроме шуток!
Спасибо! Если выцеплю из-под эмбарго такой ветряк и смогу его наладить, то ещё долго буду пить за Ваше здоровье. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Когда во время очередного шторма он таки упал, на метеостанции вздохнули с облегчением и вернулись к дизель-генераторам. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Ну да, шумит, прямо возле дома мощный ветряк ставить не надо. А ещё ветряки имеют склонность к падению от сильного порыва. Один раз вырвало и уронило вместе с жб фундаментом. Но это большие ветряки. Я склоняюсь к тому, что лучше поставить несколько маленьких. Последний раз редактировалось Enik, 01.06.2016 в 18:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199
|
Цитата:
10 КВт в час = 5 литров. За сутки = 120 литров. За неделю - 840 л. За год - 44 куба бензина. Пусть оптом по 30. Миллион триста тысяч в год. Емкость для хранения и стоимость автозаправщика такая мелочь. Жду темы по техническим вопросам от Ваших соседей: - Как избавиться от шума в 60 Дб? - Сосед хранит тонну ГСМ на дачном участке. Стучать в ФСБ или Пожарным? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Полагаю до жалоб не дойдет, упрут все ветряки на металлолом. Электричества нет, значит нет освещения в поселке, а сторож и днем не сторожит.
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
К тому же человек похоже хочет попробовать "ветряк"... |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Способ хорош для летнего душа, по зиме, пожалуй, размерзнется этот бак
Цитата:
Эта штука реально немаленькая... Хотя да, у нас народ целеустремленный - все что унести не может, так кран подгонят и увезут... |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Всё подсчитано. Читайте тему.
Цитата:
Цитата:
а) убирают свои генераторы тоже б) переносят свои заборы обратно за пределы красных линий в) выселяют гастарбайтеров г) сносят свои 3х этажные скворечники, построенные с нарушением минимальных расстояний до края участка и соседних построек д) строят новые 3х этажные скворечники, принудительно оформляют их в качестве объектов недвижимости и платят с них налоги. е) остаются без электричества и воды. Прокуратура вскрывает преступную схему. Председатель садится в тюрьму. ж) убирают с общих территорий личный автотранспорт и тяжёлую технику. и) открывают ИП или ООО и начинают оказывать различные услуги по белой схеме, с уплатой налогов к) ликвидируют свои артезианские скважины А под занавес я пройдусь и лично раздам каждому в табло. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199
|
Цитата:
Ну вот вопрос чтобы вода не замерзала и эти шланги не заваливало снегом - основное. Климат там другой, однако. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Посчитал я все правильно. Невозможно жить 2-4 часа в сутки. И никакие аккумуляторы не спасут.Есть еще вопрос отопления - в среднем 100 Ватт в час на кв.м. пола. Дачная амнистия - зло или лучший способ построения капитализма. С какой стороны смотреть? Единственный адекватный вариант - пообщаться с соседями, заодно узнаете сколько они тратят на бензин. Создаете ТСЖ, скидываетесь на магистральный газ, котельную, электроподстанцию и начинаете жить как в цивилизованном мире. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Вы только не подумайте, что я "зацепился"...
Цитата:
Даже если для обогрева остановиться на электричестве, то поскольку с системами электро обогрева я работал очень много, то могу сказать, что не берут они столько в течении суток. Время реального потребления электроэнергии за сутки намного меньше. Тем более кабель есть не резистивный, а саморегулирующий (этот вообще реальный экономист). Я не говорил электричество подавать в течении 2-х-4-х часов. Я говорил про то, что работу ДГ можно свести к 2-м-4-м часам. А в промежутке пользоваться аккумуляторами. Аккумуляторы могут перекрыть практически все стандартные потребности в электричестве, кроме насосов, электрического отопления (если по другому ни как, хотя если посчитать, то можно и 12-вольтовый греющий кабель найти, и тогда и аккумуляторы (на прямую без преобразователей) могут потянуть пусть если не первоначальный разогрев, то поддержание температуры наверное вполне) и разогрева воды. Насос не будет работать сутками, он за 15-ть -20-ть минут наберет воды на несколько дней вперед . Обогреватели можно поставить проточные. Готовить на баллонном газе (1 балона на месяц, а то и на 2 хватит). Ну вообщем под "организацией системы жизнеобеспечения" я имел ввиду то, что реально необходимые потребности в мощной нагрузке (а соответственно и потребности в работе ДГ), без ущерба для комфорта, можно с легкостью запараллелить и в круговую за сутки свести к минимуму... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
На метеостанции Валаама именно так и жили лет 20.
Армейский дизель и пара комнат аккумуляторов в подвале. Дизель запускался пару раз в неделю на несколько часов, когда напряжение совсем падало. Правда, и потребностей у них особых не было. Несколько стоватных лампочек и старенький ноут запитать. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199
|
Цитата:
На "даче" у меня газ. Слава б-гу. Зимой - 2-3-4 т.р. на газ в месяц. Я не утверждаю, что ТС будет тратить именно лимон в год, но для обеспечения комфорта, сравнимого с городским, расходы будут велики. Даже указанные, в приложенных таблицах, 30 КВт в день = минимум 15 литров. Пусть даже только на теплые 6 месяцев 2,7 куба = 80 т.р. Для отопления зимой, однозначно, печка. Что касается обогрева аккумуляторами, то нужна будет отдельная комната с вентиляцией для хранения аккумуляторов. Что касается емкости для воды на несколько дней, то зимой она должна находиться в отапливаемом помещении и, соответственно, эта вода нагреется до температуры помещения за счет отопления. Короче: первый закон термодинамики не отменить. Жить можно и в землянке, но мы все-таки не на форуме попаданцев/выживальщиков/борцунов с зомби? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось hasa, 02.06.2016 в 15:43. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
- Освещение выбрать светодиодное (очень даже не плохое) потребляет мизер с высоким КПД, кстати сделать можно на прямую на 12 В.
- Подогреватели воды выбрать проточные, потребляют много, но только тогда когда идет вода. Кстати я тут год назад теще на кухню поставил бойлер на 15 л (2.0 или 2.2 кВт- уже не помню) и по итогам эксплуатации очень довольны. Я его подключил через выключатель, который установил на кухне в удобном для включения месте. Кушать садятся включают, пока кушают вода в бойлере успевает очень хорошо нагреться. 15 л горячей воды хватает за глаза, что бы всю посуду и сковородки с кастрюлями перемыть (когда моют, разбавляют холодной до нужной температуры), зачастую еще и достаточно остается. Посуду помыли выключили. Полностью прогревается примерно за 15-20 мин (температуру не мерил, но думаю, что не меньше 70-ти грд, руку держать не могу - можно ошпариться), и тепло держит как обычный бойлер. Сейчас доступных возможностей повысить КПД на много больше чем раньше... Так, что про сравнение с землянкой или теплоколлектором я не согласен. Последний раз редактировалось RIG1978, 03.06.2016 в 09:26. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Да. Так и есть. Только это позволит "гонят" генератор в определенное время, и не держать его постоянно включенным.
А за время пока Вы например в душе, можно и воду в емкость накачать (автоматически по датчику уровня) и постирать и аккумуляторы подзарядить. А по многим остальным моментам, которых большая часть (освещение, телевизоры, гаджеты, и т.п.) можно обойтись и без генератора (на аккумуляторах). |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Я бы отопление и горячую воду оставил все же на совесть котла. А уж на дровах или еще чем... У нас дрова подешевле будут чем мазут, да и взяв бензопилу и бумагу на порубку (я про законные способы, правда ни разу их не видел) едут в ближайший лес и завалив несколько берез обеспечивают себя топливом по цене истраченого бензина для бензопилы и машины...
Я уже писал, что котлы автоматические есть и на дровах, а хорошо утепленный бойлер может долго обеспечивать кипяточком и без запуска котла. Еще один приятный момент: трубу для этого котла по существу не надо - собственный дымосос и хоть на уровне земли выпускай и никому ты не подконтролен как с газом и электричеством. P.S. КПД у проточного нагревателя ниже? А позвольте узнать куда там "лишняя" энергия девается? Вроде бы не светится в темноте... P.S.S. Я бы систему охлаждения генератора засунул в систему обогрева дома, нечего улицу греть |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Я тоже склоняюсь к этой мысли.
Но следует помнить, что самовольный вывоз хвороста, павших деревьев и рубка сухостоя являются преступлением, за которое светит некислый штраф. "Неча холопу в барский лес захаживати" (с) Царь Понятно, что скорее всего Вам ничего не будет. Но вот как бы есть закон. И при желании Вас всегда могут нагреть. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ого, вот это полёт мысли! По-хорошему, все сильно греющиеся приборы нужно объединить с отоплением в единый контур. Только как это сделать? |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Нет, я не против обогрева на котлах... И абсолютно согласен с тем, что использовать местные возможности необходимо по максимуму.
Я просто говорю о возможности совмещения работы различных электрических потребителей. И говоря о ДГ, я не "критикую" возможность использования Ветряка... Я не исключаю, что это тоже может оказаться очень достойный вариант. Я просто говорю про то оборудование с которым сталкивался... На солнечные панели не видитесь... |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Ну, почему же... На орбите от них полуторакилловатный компрессор работает (вытесняющий азот перекачивает), в африке можно запустить ноутбук, у нас калькулятор...
Цитата:
При желании можно в любой ситуации много чего сделать Не хочется самому связываться, так официально ЗиЛ самосвал с уже колотыми доровами у нас стоит около пяти тысяч, а если сосед на том же ЗиЛе, то еще дешевле (и не мое дело где он их берет). Утепляйте дом и живите в свое удовольствие, жили ведь раньше вовсе без электричества? В старом доме у меня был змеевик в печке, бойлер, ванна... Все работало без всякой электроэнергии. Цитата:
P.S. Может кто знает... Искал сегодня УЗО четырехклемник, 25А на 100 или 300мА отключения, но больше 30 не попадается. Их вообще к нам завозят или нет? В каталогах все есть, а купить не могу... |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 144
|
Допишу и свои думки- этой зимой было, над чем задуматься.
1. Насос электрический вообще не делать- использовать что-то типа мотопомпы. Правда, не знаю, как в этом случае быть с сухим ходом насоса. 2. Систему освещения изначально сделать 12 В DC и кинуть прямо с аккумуляторов- это позволит уменьшить мощность преобразователей, а потерями напряжения во внутридомовых сетях пренебречь- линии не километровые, в конце концов. 3. Связь подобрать так, чтобы все устройства питались одним видом питания, например, 5 В DC, тоже напрямую от АБ брать, зачем 2...3 раза преобразовывать. У себя дома заметил, что модем, свитч и "ви-фи" имеют 3 разных вида питания, телефонный аппарат- 9 В дс, это 4-й вид.При блэкауте НИЧЕГО не работало. 4. Ветродуйку действительно есть смысл загрузить "интегральной" работой, условно говоря- заполнять бак водой, причем напрямую, без электрической части. Сильный ветер- бак заполняется быстрее. Слабый ветер- медленнее. Нет ветра- пользуемся той водой, что вчера накачали. Это позволит не заниматься стабилизацией напряжения/частоты ветрогенератора. 5. Ну, за обогрев говорили уже- отапливаться э/э- "все равно что топить ассигнациями", а самый дармовой вид топлива- отработка масла. И остается один вопрос- э/питание газового водогрейного котла чистой синусоидой. Товарищ купил "обычный" бесперебойник- котел не работает. Заказал и приобрел "синус"- все равно синусоида недостаточно чистая. ??? Что там у него внутри- не знаю, ведь наверняка же все равно для питания автоматики будет 5 В. Ну вот как-то так, что вспомнил навскидку. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Боюсь что в данном случае не пойдет - глубина скважины за 70 метров, это несколько больше чем насос сможет с земли поднять. Разные глуппости типа пневмотурбины объединенной с центробежным насосом в скважине и стравливающей давление в трубу с водой (аэрлифт)... конечно возможны и даже эффективны, но где бы это найти _готовое_ Потому и предлагаю штоковый насос с приводом от ветряка - промвал на всю глубину скважины не очень, а вот проволока легко. С поролоновой лентой в принципе проще, но не уверен на счет такой высоты
|
|||
|
||||
Производство Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101
|
Занимаюсь сейчас монтажом, эксплуатацией, ремонтом газовых генераторов. Среди прочих есть объект без постоянного электроснабжения. Генератор 8кВт, инвертор 4 кВт, батареи 400 Ач 48 В. Есть еще солнечные батареи. Котел газовый. Все питается от газгольдера.
Система настроена т.о. чтобы, для сохранения ресурса батарей, их разряд не превышал 30-40%. Зимой генератор работал по 7 часов в сутки. С приходом весны ему начали помогать солнечные батареи и продолжительность его работы упала до 2-3-х часов. Основные проблемы: падение емкости АКБ, расход моторесурса ГУ, падение деревьев на солнечные батареи. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Скорее с приходом весны стало резко теплее и снизились потребности, чем солнечные батареи взяли половину расходов на себя? Или там пара футбольных полей или закрыта?
А газгольдер подземный или наземный? Я уже подумывал купить прицепной... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Значит другие потребности уменьшились, световой день увеличился или еще что-то.
У солнечных панелей среднесуточный КПД очень низкий, на номинальный ток/ мощность выходят в основном на несколько часов с 11.00 до 14.00, а в ночное время вообще не работают, все необходимое для приема и преобразования электроэнергии оборудование стоит " несоизмеримо" дорого, во время работы греется, аккумуляторные требуют систему вентиляции, вообщем требуется система собственных нужд (чаще всего систему охлаждения и вентиляции), а это дополнительные потребности в электроэнергии, причем круглосуточные. Я имел "удовольствие" несколько раз монтировать, запускать и наблюдать за работой промышленных систем бесперебойного электроснабжения на солнечных панелях (с ДГ на подстраховке). Дизель запускался для зарядки аккумуляторов практически каждый день, поскольку солнечные панели под разными "уважительными" поводами не справлялись. И это было не где-нибудь в северных регионах, а на платформах в Каспийском море, причем летом ... Каждый раз мы (для себя) проводили исследования работы и промеряли вырабатываемые токи и напряжения и вели протоколы с шагом в 30 мин на протяжении 3-х суток. Я знаю о чем говорю. Не стоит с ними связываться если у Вас постоянная нагрузка. На них можно обратить внимание при построении светодиодных (маломощных) систем освещения или навигационных систем (где малое импульсное потребление (передача какой-нибудь буквы по азбуке Морзе) и периодическое...), которые в процессе работы не греются и не требуют собственных нужд. Еще у солнечных панелей есть важная, но малоизвестная особенность... Они "не любят" локальной и постоянно присутствующей тени. Например тень от мачты (шпиля защиты от птиц) или каркаса или кронштейна, которая пересекает солнечную панель. В этом месте кристаллы перегреваются и выходят из строя. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
В тени перегреваются? И как тень может быть постоянно присутствующей, ежели солнце двигается?
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Не сравнима. Системы на солнечных панелях это напрасно выброшенные деньги. И самое главное они не стабильны. Не одна система на солнечных панелях не идет как самостоятельная система электроснабжения ( единственный источник электроэнергии). Космос не в счет... Мы про земных потребителей говорим. Они всегда идут с подстраховкой с помощью ДГ (или системы внешнего электроснабжения). Системы на солнечных панелях идут как правило в качестве вспомогательных, и то до тех пор, пока у Эксплуатации не появятся нормальные инженеры которые не по ленятся и все промеряют и посчитают, обязательно как минимум в среднесуточных (а не часовых) показателях, а если еще наложить Зимний период....
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Цитата:
б) неосвещенный участок перестает вырабатывать напряжение, а соседние его вырабатывают... Неосвещенный участок из источника превращается в потребителя, а все потребленное в тепло превращается, а там и так не холодно, вот и горят... А диоды обратные на каждую микроячейку не поставишь, значит все едино будет переток по поверхности. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
а насчет диода в каждую ячейку - так в экраны современных смартфонов и не такого понапихано |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Очень даже может быть. На калькуляторах ведь не сдыхают? Или "промышленые" настолько без запаса делаются, чтоб все выжать...
А что не могут быть основным источником, так в Эмиратах еще как могут. Правда время от времени зеркала они моют и да, фотоэлементы не в почете - зеркала и радиаторы гонят пар в турбину или в теплоаккумулятор. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Да тень двигается, но она имеет "жесткий" характер и присутствует в одном месте длительное время. На словах говорили примерно тоже, что сказал Fogel. Там то ли дорожки не выдерживают, то ли что-то с кристаллами происходит, я сказать не могу, давно это было. Оба раза от нас требовали обрезать полку уголка (элемент каркаса рамы) который давал тень (которая заходила около 1 см на панель), и переместить молниеприемник, тень от которого пересекала одну из панелей в углу (не смотря на то, что присутствовала где то часа 3-4). ----- добавлено через ~5 мин. ----- На калькуляторах, смартфонах и т.п. тень "мягкая" т.е. покрывает панель целиком. А у нас речь шла только о "жесткой" тени, которая пересекает панель только в каком либо месте, как полоса с четкими краями. Последний раз редактировалось RIG1978, 10.06.2016 в 14:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Однако. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Совершенно верно.
Не вся панель, а какой-то сектор (или последовательно соединенные с ним группа). Суть в том, что внутри панель разбита на сектора, которые соединяются между собой в параллель (а что-то последовательно). И вот если сектор работает не правильно (по причине "жесткой" тени) он (или его дорожки) выгорает и производительность панели резко падает. И самое не понятное то, что об этом они в паспортах не пишут, наверное что бы не "пугать" покупателей... Тебе только потом глаза на многие "мелочи" открывают... Вот нашел статью, по этому поводу: http://sunalt.ru/stati/kak-vliyaet/ Последний раз редактировалось RIG1978, 10.06.2016 в 14:24. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Ну почему сразу так жестко. Их можно и иногда нужно использовать, но не как панацею, а только в определенных случаях и с головой...
Я просто поделился имеющимся у меня опытом работы и изучения КПД солнечных панелей. Что бы коллеги не наступали на те же грабли... |
|||
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Что-то я не всё понял: Вы собираетесь от бензинового генератора заряжать аккумуляторы, а потом от аккумуляторов забирать напряжение?
А зачем? Почему нельзя сразу от бензинового генератора запитывать электроприборы? Или я что-то пропустил?
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
А чего тут понимать? Встал ты ночью по нужде, зажел лампочку в семь ватт в сортире, а у тебя логика отработала что "хозяину нужно электричество!!!" и запустила дизель, который разбудил половину поселка. Оно нужно такое?
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
А если пытаться всё сделать официально, по закону (и бесплатно) - свободных мощностей нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Подайте заявку официальную сетевую, они обязаны в течении 2-х лет сделать реконструкции за свой счет и изыскать мощнсоти. Если дело только в мощностях. Если будет формальный отказ - обжаловать.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
1. Судиться с председателем на предмет заключения договора о совместном использовании инфраструктуры. В процессе судебного разбирательства также нужно будет установить объём капитальных вложений членов СНТ на эту самую инфраструктуру, чтобы определить размер разового взноса за её использование. А ещё размер ежегодных платежей на тех. обслуживание и ремонт. 2. Судиться с компанией-поставщиком электроэнергии на предмет изыскания свободных мощностей или реконструкции существующих электросетей. Это всё понятно. Но стоит ли вообще влезать в эту хлябь? Не думаю... Ездил на юридические консультации, узнавал. Мне там много чего интересного рассказали. Как дома сжигают, в какие бандитских разборки всё это вытекает, как людей убивают и кто по какой статье в результате садится. Я так и вижу надпись на своей могиле: "Закон был на его стороне". |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Зачем судиться? Если есть возможность подключиться официально, то должны провести линию, либо дать официальный ответ о невозможности подключения. Хотя бы официальный отказ получили?
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Официальный отказ на руках. Подключение невозможно, потому что нет свободных мощностей.
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Они по закону обязаны вывернуться наизнанку, но обеспечить меня электроэнергией. Но делать они этого не хотят. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Конструкции дачного дома из керамзитобетонных блоков | Кирпич | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.02.2011 06:50 |