| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.07.2016, 08:50 | #1 | |
Арматура не соответствует госту.
просто ГИП.
Московская обл
Регистрация: 18.11.2005
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 12125
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
1. Проверить еще раз все бумаги.
2. Если не соответствует заложенным в проекте характеристикам - просить ПИ выполнить перерасчет. При этом хорошо бы выполнить инструментальный контроль геометрии, физ-мех характеристик материалов, армирования. 3. Если не проходит - возможно пересмотреть функциональное назначение, и т.п. (тем самым уменьшив нагрузки) 4. Оставить как есть /вряд ли решитесь переделывать/ |
|||
|
||||
просто ГИП. Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
|
Бумага в РФ почти ничего не стоит. По сертификату Предел текучести 560, временное сопротивление 700 -что соответствует А500с, но вот смущает строчка номер стандарта на сортамент ГоСТ 5781-82 зачем было ее писать? Гост на то и гост чтобы его соблюдать.
__________________
Сергей Юрьевич |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
очень странная штука. А в проекте-то заложена арматура по СТО АСЧМ 7-93? Если просто закрыть глаза на фразу "Номер стандарта на сортамент ГОСТ 5781-82", остальное все соответствует, вроде, СТО 7-93 - и химсостав и механические характеристики. А про то, что профиль не серповидный - дайте фото, интересно посмотреть.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
СТО 7 и ГОСТ 52544 как раз допускают изготовление профиля другой конфигурации.
А вот по химсоставу не соглашусь - по марганцу, кремнию да и углеродному эквиваленту как-то не очень похоже на А500. Делать химанализ и испытания однозначно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Выглядит, как будто А400 |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну, и дальше
Цитата:
Цитата:
А по механическим свойствам установлена нижняя граница, какой простор для творчества ))) У нас просто тоже был в Москве объект с такой арматурой А500С, сертификат предоставляли. ----- добавлено через ~6 мин. ----- В любом случае аккуратнее надо. А то у нас вот есть деятели, из рельсовой стали катают арматуру А500. И ведь кто-то купит вместо А500с, 500 же.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
выглядит, как будто эта фраза относится именно к предыдущему предложению - про рисунки 1, 2, 3. А про несоединение серпов с продольным ребром выделено отдельно. Если я правильно помню - это дело ощутимо влияет на сцепляемость с бетоном. Хотя, в принципе, мы в расчетах анкеровки ведь не учитываем "более лучшую" сцепляемость А500С.
ну если при этом обеспечены мехсвойства - алхимичь сколько влезет в ограниченных пределах, вот именно) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Правильно делают.
Заказчик НЕ согласовывал заводу применение другой конфигурации профиля. Поставщик арматуры не имеет права навязывать потребителю товар в вот таком нестандартном виде. Всё это сильно смахивает на умышленный подлог документов. В бумажках можно нарисовать всё что угодно. А потом выяснится, что это обыкновенная А-III (А400). Offtop: Береженого Бог бережет, а небереженого конвой стережет! |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
При проведении авторского надзора тоже пришлось столкнуться с аналогичным случаем, когда по документам и жестяным биркам А500с, а по внешнему виду АIII. Оказывается такое явление довольно распространённое в строительной практике, хотя мне то подумалось, что это какой то "отскок", редкое отклонение. Видимо и несомненно надо наводить в этом деле порядок, иначе можно нажить неожиданных неприятностей. Неплохо было бы получить разъяснение по этой ситуации от НИИЖБа.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Если арматура по мех. свойствам соответствует А500, то используйте полученную арматуру.
Разница в профиле обусловлена, я так думаю, старым оборудованием для прокатки. То есть сделали арматуру из правильного металла, а прокатали на старом оборудовании. При этом расчет анкеровки по СП ничем не отличается для арматуры с кольцевым и серповидным профилем (замена допустима). Если разбираться дальше, то анкеровка для арматуры с кольцевым профилем меньше, чем анкеровка арматуры с серповидным профилем (то есть на анкеровке и нахлесте еще и сэкономить можно). Тоже сталкивался с такими случаями на стройке. Обычно отправляли на испытания образцы арматуры и согласовывали применение. Сварки не было, поэтому хим. состав по свариваемости не проверяли. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Наоборот ведь, разве нет? Хм.. Странно, казалось, что наоборот.
Последний раз редактировалось s7onoff, 10.07.2016 в 22:14. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Она не гнется и не варится. Углерода чуть ли не 0.8
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да, по своему ТУ. Тульский металлопрокатный завод в Гугле. Ну они честно пишут на сайте, конечно, ограничения по применению.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Письмо на имя дира проектного с просьбой согласования+обещание оплатить допрасчеты. Проектный институт отвечает за безопасность, Заказчик за бабки, Подрядчик за выполнение в соответствии с проектом. Если проектировщик даст добро, то заказчик обязан заткнуться, грубо говоря. Ну а оптимальный выход такой: подрядчик оплачивает допрасчеты(это же он приобрел "некондиционную" арматуру?), проектный берет письмо с завода, что с арматурой все ок и согласовывает замену. Без расчетов)). Все в выигрыше)).
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 14.07.2016 в 14:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Вот пусть подрядчик теперь с продавцами арматуры САМ разбирается. Заказывает механические испытания и получает заключение лаборатории о качестве арматуры. Если это не то, что он заказывал - тогда в суд. А если лаборатория подтвердит, что все хорошо, то тогда и базарить не о чем. И подкуп проектировщиков тут вообще никому не нужен. Чего им пересчитывать то? Разве что нахлесты арматуры уменьшить, так это и авторским надзором можно оформить. И не надо придумывать какие то многоходовые комбинации в стиле Остапа Бендера. Не тот случай. Проектировщикам главное, чтобы работы велись не как попало, а по проекту и из указанных в нём материалов. Если им покажут авторитетное заключение, что с арматурой все в порядке, то и претензий у них не будет. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- И вообще, в обязанности подрядчика входит проверка качества поступающих на стройплощадку материалов и изделий, но только тех, которые входят в его обязанности. К примеру, он должен забить кубики на приготовляемый им бетон, а не цемент; проверить сколы, геометрические размеры кирпича, а не его марку; геометрические размеры ж/б плит, а не марку их бетона. Есть соответствующие требования к качеству поступающих на площадку материалам, есть такие же требования к заводам-изготовителям. Проще говоря, каждый занимается своим делом и за него отвечает. В данном случае, арматура должна иметь соответствующий сертификат, выданный уполномоченным органом, не иметь ржавчины, окалин и т.д. и т.п. А вот вопрос о ее применении целиком и полностью решается проектной организацией.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Эта бумага должна быть у того, кто арматуру купил. В данном случае - у подрядчика. Арматура в данном случае - собственность подрядчика. С какого бодуна он должен отдавать сопроводительные бумаги посторонним лицам? Вот когда заказчик оплатит подрядчику стоимость материалов, т.е. по сути то КУПИТ у подрядчика в том числе и эту арматуру - тогда другое дело. Проектировщикам и заказчику подрядчик только показывает эту бумагу. Проектировщики ее не хранят. Она им вообще на *** не сдалась. Они арматуру НЕ ПОКУПАЛИ. Если выяснится, что арматура некондиционная, то вот как раз эта бумага и понадобится именно подрядчику для суда с продавцами арматуры. А уже вот эти продавцы могут судиться с заводом изготовителем, который ИМ арматуру продал. Последний раз редактировалось Leonid555, 14.07.2016 в 16:55. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Эта арматура обозначена как А500С. Данное обозначение соответствует проекту? Если да, то подрядчик должен смотреть на маркировку и ее состояние. А вот рифление его не должно волновать. Почему? На данный приобретенный материал имеется сертификат качества (или соответствия) принятому ГОСТу. Так? В чем проблема? В том, что рифление не соответствует ГОСТ? Так это не в его компетенции, а органа, выдавшего лицензию на производство данной продукции. А подрядчика что должно волновать-что А500С или рифление? Если рифление не ГОСТ-вопросы к соответствующим органам, допускающим реализацию продукции. Но на заводе есть свои контрольные отделы. А вдруг они скажут, что такое рифление ГОСТ допускает? И что тогда? Спор до хрипоты? И сколько времени завод реализует такую продукцию? У проектировщиков есть ГОСТ на материалы. У подрядчика-сертификат соответствия этому ГОСТу. И подрядчик абсолютно прав здесь. А если вопросы возникли у технадзора или авторского надзора-то это они должны выходить с письмами на завод. Потому как если дело дойдет до суда-там спросят, на каком основании подрядчик использовал материал, а заказчик его запрещает к применению. И у подрядчика есть бумага, а вот если ли она у заказчика-большой вопрос.
И еще один момент. Здесь конечным покупателем является Заказчик, который оплачивает услуги подрядчика, хотя подрядчик приобретал материал-оплата шла на деньги именно Заказчика. Или не так?
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
Это отношения купли-продажи, в которых участвуют заказчик, подрядчик и продавцы арматуры. А проектировщики тут ни при чем. Они могут только помочь заказчику (по его просьбе) разобраться с испытаниями арматуры в лаборатории. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Это как наличие прав на вождение подразумевает, что водитель знает ПДД и что права не купленные. Ведь ГИБДД штрафует не за купленные права (купленные или нет-проблема водителя), а за нарушение.
Увы. Заказчику самому придется бегать. Проектировщики-да, могут помочь. ГОСТ для них, а подрядчика-сертификат. Хотя, вся эта шумиха бесполезная. Потому что арматура с современной МЕЖДУНАРОДНОЙ маркировкой типа А400, А500 в разных странах (Польша, Германия, Белоруссия) имеет разное рифление. Вот состав и свойства-да, у всех одинаковые. Это раньше АIII была винтовая, АII-елочка. И то, скорее для арматурщиков, чтобы не перепутали. Кстати, погуглите, почему АIII стали обозначать как А400. Там разница только в свариваемости и хладостойкости. И далеко НЕ ВСЕ заводы пока что могут перейти на выпуск А400.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
Для подрядчика ситуация осложняется тем, что он купил товар на ЧУЖИЕ деньги. А товар оказался сомнительного качества. И подрядчику в такой ситуации очень не выгодно вставать в позу, делать морду кирпичем и махать сертификатом, который также вызывает сомнения. В такой ситуации подрядчику лучше не скандалить, а договориться с заказчиком и проектировщиками об условиях проведения испытаний арматуры и получения заключения лаборатории. Вот чтобы испытывали авторитетные специалисты, а не какая-то левая фирма типа "Рога и копыта" к которой нет доверия. Если подрядчик и дальше станет упираться и загонять ситуацию в тупик, то работать с такой арматурой ему заказчик все равно не позволит. А может еще и в суд подать или даже заявление в полицию написать - есть подозрения в мошенничестве и подлоге товара. Но тогда проведут уже судебную экспертизу арматуры. И если с ней вот хоть что-то окажется не так, то начнут всерьез разбираться с подрядчиком и продавцами арматуры. А подрядчику придется доказывать, что он добросовестно заблуждался и не имел умысла обмануть заказчика. И подрядчику понадобятся хорошие адвокаты. А заказчик тогда может вообще расторгнуть договор с таким подрядчиком. И деловая репутация подрядчика будет испорчена. А подрядчику вот это всё нужно? Поступать так как вы предлагаете - это формальный подход. Надо действовать умнее. Подрядчик и так уже сглупил - хотел купить арматуру подешевле, но ему подсунули что-то непонятное, а он не проверил. Думал - прокатит, а не прокатило! А что касается проектировщиков, то у них вообще то нет договорных отношений с подрядчиком. И они не обязаны решать его проблемы. Авторский надзор просто запретит применять такую арматуру до выяснения ее качества и всё! Подрядчик будет спорить? Могут и в ИГАСН жалобу составить. Инспекция через суд просто остановит работы. Думаете в суде станут слушать подрядчика, а не ИГАСН? Ха! Как бы не так! У проектировщиков договор с заказчиком. Вот если он попросит помочь разобраться - тогда другое дело. А с подрядчиком проектировщики без участия заказчика даже разговаривать не обязаны. И не будут. Иначе все это начнет смахивать на сговор с подрядчиком с целью обмана заказчика. Последний раз редактировалось Leonid555, 15.07.2016 в 11:00. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
В общем, я передал свои знания из опыта. Подрядчик не обязан проверять подлинность док-тов. Он получил товар, осмотрел на на наличие повреждений в соответствии с правилами по приемке и допустил к работе. Это у заказчика возникли вопросы. Ему бегать. Если не ошибаюсь, старый ГОСТ еще не отменен, ведь не будут же закрывать заводы и выгонять людей на улицу. Так что придется сильно постараться. Ведь если он сможет доказать, что это не ГОСТ-то будет требовать компенсаций и за переделки подрядчика, которому он обязан оплатить выполненные работы. И у заказчика есть репутация. Как и у проектировщика. И какой-нибудь вчерашний студент, ныне конструктор, еще долго будет чесать свою тыковку, когда узнает, что АIII весь бывший СССР поднимала, что производство ее было дешево в ущерб районам крайнего севера и сварке рабочей арматуры в крестообразных соединениях. А ведь мог просто дописать в РД, что допускается замена А400 на АIII при отсутствии первой. Тем более, что Госстрой только РЕКОМЕНДУЕТ применение современной арматуры. Хотя эти тонкости должен знать ПТО подрядчика, если не хочет быть крайним.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Ну то есть ему сунули какую то бумажку с надписью Сертификат, в которой на одной строчке написано А500, а на другой А-III и такой подрядчик этой бумажке верит.
В данном случае в сертификате указана арматура А500С, в условиях поставки значится СТО АСЧМ 7-93, а стандарт на сортамент указан ГОСТ 5781-82. Но в этом ГОСТ нет арматуры А500С! Зато там есть арматура А-III(А-400)! Цитата:
Конечно возникли. На ЕГО деньги купили непонятно что, а теперь отмахиваются сомнительной бумажкой. Нравится подрядчику или нет, но с заказчиком надо поддерживать хорошие отношения. Надо уметь решать ЕГО проблемы, а не создавать ему новые. А иначе с таким подрядчиком никто дела иметь не захочет. А если подрядчик начнет быковать и растопыривать пальцы веером, то его просто с объекта выгонят. И наймут другого подрядчика, который умеет угодить заказчику. Цитата:
Если уж на то пошло, то в ГОСТ 5781-82 указано, что А400 и А-III - это одно и то же. В принципе - арматуру можно выпускать и по какому-нибудь ТУ и при этом даже называть её А-III (но указывать, что она не гостовская, а по ТУ!), это не запрещено. Но откуда проектировщику заранее знать что именно заказчик купит? Вообще то вот этот вопрос с заменой арматуры решается легко и просто при взаимном уважении и согласии всех участников строительства - подрядчика, заказчика и генпроектировщика. Достаточно указаний авторского надзора. Но испытания арматуры должны быть выполнены. В данном конкретном случае есть сильные подозрения, что это не А500С ! Эти подозрения необходимо устранить. И подрядчику проще взять это на себя и не портить отношения с заказчиком. Цена вопроса вовсе не такая уж огромная. Не тот случай. Не надо быть формалистом. Надо быть мудрее. Последний раз редактировалось Leonid555, 15.07.2016 в 16:26. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Мдааа…. Ладно, по-серьезному)). Есть ТУ СТО АСЧМ 7-93 (1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией "Черметстандарт" .ВНЕСЕН Исполнительной дирекцией Ассоциации "Черметстандарт".
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Председателем Совета Ассоциации" Черметстандарт". Приказ N 3 от 4.10.1993 г. 3 Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 6935-2). Есть ГОСТ Р52544-2006 (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Итак, по условиям поставки идет арматурная сталь по СТО АСЧМ 7-93. По пункту 4.5 этого ТУ: "Стержни должны иметь поперечные ребра серповидной формы, которые не должны соединяться с продольными ребрами. Продольные ребра не обязательны." Далее. Класс арматуры-А500С по проекту. Смотрим ГОСТ Р52544-2006 требования по п. 4: "А500С-горячекатаный без последующей обработки или термомеханически упрочненный в потоке прокатки.. А - горячекатаный или термомеханически упрочненный арматурный прокат". Смотрим п.4.3 там же, он повторяет требования СТО АСЧМ 7-93 п. 4.5, ОДНАКО ДАЛЕЕ В ЭТОМ ЖЕ ПУНКТЕ ИДЕТ:"ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДОПУСКАЕТСЯ ПОСТАВКА АРМАТУРНОГО ПРОКАТА С КОНФИГУРАЦИЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ А, ПРИ УСЛОВИИ СООТВЕТСТВИЯ СВОЙСТВ ПРОКАТА ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА." В приложении А приведены виды и размеры периодического профиля арматурного проката. В ГОСТ 5781-82 арматура А500С не указана. Таким образом, имеем: 1. Подрядчик принял материал в соответствии с ГОСТ Р52544-2006 (п.6 с учетом п. 4.3), осмотрел на наличие дефектов и пустил в работу. 2. Завод-изготовитель, руководствуясь опять же ГОСТ Р52544-2006, указал данную арматуру как А500С и условия поставки как СТО АСЧМ 7-93, номер стандарта на сортамент ГОСТ 5781-82 в технических требованиях. 3. Заказчик, а также авторский надзор, выразили сомнение в качестве поставленной арматуры руководствуясь ТУ СТО АСЧМ 7-93(таким образом поставив ТУ выше ГОСТ и не читая толком ни того, ни другого) и тем, что в ГОСТ 5781-82(уж туда хоть заглянули) нет требований к А500С. Вывод: похоже, завод совершил страшную ошибку, указав в технических требованиях номер стандарта на сортамент как ГОСТ 5781-82. Но виноват в этом почему-то подрядчик, не туда смотрел. Надо отдать под суд руководство завода за небрежное заполнение сопроводительной документации и подрядчика за компанию. Страшно подумать, что будет, если арматура все же окажется гостовской Р52544-2006! Что же будет с бумажкой???)))
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Хорошо. Давайте по серьезному и строго формально.
В сертификате значится, что арматура А500С выпущена в соответствии с требованиями СТО АСЧМ 7-93 "Прокат арматурный периодического профиля. Технические условия". СТО АСЧМ 7-93 прекратил действовать с 01.07.2016 г. См. изменение №5 к этому документу от 21.10.2014 г. (Это вам, так сказать, до кучи!) Ну не выбрасывать же всю арматуру, произведенную по СТО АСЧМ 7-93! Но при ее приемке все-таки следует руководствоваться именно СТО АСЧМ 7-93. ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия" - это совсем другой документ. И, кстати, этот документ не является обязательным к применению. Он не значится в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 г. " Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Таким образом ГОСТ Р 52544-2006 имеет только рекомендательный характер и завод изготовитель арматуры А500С либо руководствуется этим ГОСТом, либо разрабатывает свои ТУ. Как вы правильно заметили - и в ГОСТ Р 52544-2006, и в СТО АСЧМ7-93 есть прямые указания о том, что "ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДОПУСКАЕТСЯ ПОСТАВКА АРМАТУРНОГО ПРОКАТА С КОНФИГУРАЦИЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ А, ПРИ УСЛОВИИ СООТВЕТСТВИЯ СВОЙСТВ ПРОКАТА ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА". Я еще в посте №13 писал о необходимости в таком случае согласовывать поставку арматуры с потребителем. В данном конкретном случае НЕ БЫЛО СОГЛАСОВАНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ! В сертификате весьма невразумительно дана ссылка на ГОСТ 5781-82, который вообще не имеет отношения к арматуре А500С. Но в любом случае - подрядчик обязан был уведомить заказчика о том, что собирается применить на объекте арматуру с особой конфигурацией периодического профиля. Уведомить на том простом основании, что заказчик - это и есть конечный потребитель. Если же в проекте прямо указана арматура А500С по ГОСТ Р 52544-2006, то подрядчик вообще не имел права самовольно применять арматуру по СТО АСЧМ 7-93 без согласования с заказчиком и проектировщиками. Цитата:
Дело даже не в этих пресловутых рифах на арматуре периодического профиля. В данном то случае рифы типа "елочка" даже лучше чем серповидные. Нахлест будет меньше. Но сильные подозрения вызывают механические свойства конкретной арматуры в конкретной партии. Уж очень сильно она похожа на А-III. Есть подозрения, что это и не А500С вовсе! Так что тут дело даже не в том что там по НОРМАМ допускается, а что - нет. Есть подозрения и их нужно развеять, проведя механические испытания арматуры. Да, заказчик и авторский надзор оказались вот такие недоверчивые. В интересах подрядчика в такой ситуации - не лезть в бутылку, а самому организовать выполнение испытаний арматуры в лаборатории. А если он эти испытания свалит на заказчика и проектировщиков, а потом с арматурой будет что-то не так, то последствия для подрядчика будут печальные. И лучше не подставляться и, при необходимости, самому разрулить ситуацию, а не загонять ее в тупик. Исходя из моего опыта могу отметить, что не раз и не два я лично наблюдал как в вот таких партиях с рифлением "елочкой" часть арматуры была одного класса, а часть - другого. Хотя и бирки были правильные и сертификаты - комар носа не подточит! (Не в пример данному сертификату!) И я вполне понимаю обеспокоенность этого заказчика. И я не желаю этому подрядчику из-за своего упрямства оказаться крайним. Потому как, знаете ли, всё бывает! Как известно "береженого - Бог бережет, а НЕбереженого - конвой стережет!" Последний раз редактировалось Leonid555, 18.07.2016 в 16:48. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Так там, скорее всего, испытание не потребуется. Принципиальное отличие АIII от A500С в свариваемости, АIII содержит около 25-35% углерода, и является более хрупкой. Однако, у нее более дешевая технология производства, хотя A500С будет экономичнее в использовании. Но надо смотреть на конструкцию. Если не изгибаемый элемент и стыковка идет вязанием, а не сваркой-то и АIII пойдет. А там что-то про монолит. конструкцию говорили.Опять же, возвращаясь к вышесказанному-выяснить на заводе марку и класс арматуры, согласовать замену с проектировщиком. Выяснять на заводе будет подрядчик, а вот согласовывать замену-заказчик или подрядчик по отдельному договору. Но подрядчик вправе потребовать компенсацию от завода за переделки, если ар-ра другая.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
Если по документам идет арматура А500С с рифлением елочкой, очень похожая на А-III, то наверняка "разбавят" партию из А500С арматурой А-III. Таких воров-"химиков" полно. А после того как подрядчик выгрузил у себя и принял эту арматуру ему будет уже очень сложно уличить таких продавцов. А на заводе просто сделают круглые глаза и заявят, что они отгружали именно А500С, а что там сделал с ней подрядчик их не касается. Ну это вопрос не ко мне, а к нормотворцам. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Вообще-то А500С имеет содержание углерода по ГОСТу -0,22%. По бумаге идет 0,18%. Ну, это мелочи. Есть исчо одна вещь. Маленькая)). Поскольку ГОСТ является ДОБРОВОЛЬНЫМ, то возникает вопрос, какими же тогда документами должен руководствоваться завод-изготовитель. И ПРОЕКТИРОВЩИК. Открываем ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации" и смотрим п. 4.2. А там оооочень интересные вещи написаны! "Обязательность соблюдения требований национальных стандартов, принятых до 1 июля 2003 г., сохраняется (до принятия соответствующих технических регламентов) в части: - защиты жизни и здоровья граждан..." Получается, что ГОСТ 5781-82 - действующий и он является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ к применению. В т.ч. и проектировщиками. Исходя из этого, проектировщик обязан был выполнить расчет ИМЕННО ДЛЯ АIII (ведь запись ГИПа на 1-м листе ОД о всякой там безопасности подразумевает и этот гост тоже?) и сделать сноску в виде примечания о том, что ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕНА АIII НА А400 (А500) ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ОБОСНОВАНИИ. Вот так вот просто все решилось бы. Ну, все решили стать культурными, сбрить бороды, надеть парики и продолжать расширять окно в ЕС)))). Вот так и на марки цемента ТУ выпустят, чтоб на "цивилизованных" равняться. оффтоп))
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Baumann, стоп-стоп-стоп. Если где-то существует ГОСТ, кто кого обязывает ссылаться именно на него? О чем Вы? Обязательность требований ГОСТа - это значит, что если я заложил арматуру по ГОСТу и кто-то изготавливает арматуру по этому ГОСТу, то требования ГОСТа для этой арматуры по ГОСТу должны быть соблюдены. Нет обязательности применения ИМЕННО ЭТОГО ГОСТа. Вы путаетесь в понятиях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Теперь в ГОСТ Р 1.0-2012 написано: "4 Принципы стандартизации Национальную стандартизацию в Российской Федерации осуществляют в соответствии с принципами: - добровольности применения заинтересованным лицом документов в области стандартизации и обязательности соблюдения указанным лицом требований, содержащихся в этих документах, в случае объявления об их использовании, а также в случае определения обязательности исполнения требований стандартов в рамках контрактных (договорных) обязательств; ..." То есть вот если завод взялся (причем добровольно!) выпускать арматуру по конкретному ГОСТ - вот тогда требования этого ГОСТ для завода обязательны. Если заказчик указал в договоре с проектировщиком применять вот конкретные материалы по конкретным НОРМАМ, вот тогда проектировщик и будет эти НОРМЫ на именно эти материалы применять. В противном случае выбор материалов остается за самим проектировщиком. А подрядчик, получив проектную документацию, внимательно ее изучает и пишет заказчику свои предложения о внесении изменений в проектную документацию. Если заказчик с этими предложениями согласен, то он заключает с проектной фирмой дополнительное соглашение (потому как заказчик то проектную документацию уже принял и подписал!) и проектировщики вносят изменения в проектную документацию. И заказчик ее принимает и вновь передает подрядчику, а тот приступает к работе. Так что не надо фантазировать о том как должен работать проектировщик. Он не обязан угадывать абсолютно все хотелки подрядчика (которого он к тому же и не видел в процессе проектирования! Если только заказчик не называл и их не сводил вместе!). Просто есть нормальный порядок работы и все требования участников строительства будут учтены. Последний раз редактировалось Leonid555, 19.07.2016 в 18:11. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это Вы о чем? Я не писал про "хотелки подрядчика" Это крайне редкая вещь в строительстве. Обычно есть "хотелки Заказчика". Причем валом. Как и в этом случае, в котором у подрядчика все ок, в отличие от остальных участников процесса. Еще раз повторю: суд оправдает подрядчика и все расходы будет нести либо заказчик, либо проектировщик. Поэтому я сразу вначале и предложил оптимальный вариант выхода из ситуации. Который есть типа "подкуп")))
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности | jone | Железобетонные конструкции | 19 | 11.01.2017 09:43 |
Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям | YRAN | Обследование зданий и сооружений | 2 | 18.11.2015 07:23 |
Холоднодеформируемая арматура против Горячекатанная и термомеханически обработанная | Tyhig | Железобетонные конструкции | 1 | 26.06.2015 12:45 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |