| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура не соответствует госту.

Арматура не соответствует госту.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2016, 08:50 #1
Арматура не соответствует госту.
stim
 
просто ГИП.
 
Московская обл
Регистрация: 18.11.2005
Сообщений: 54

Добрый день коллеги!
Такая ситуация
Подрядчик привез на площадку арматуру Оскольского электрометаллургического комбината ф32А500С как по проекту, но профиль не серповидный, кольцевой. Начались бодания с технадзором, авторским надзором и заказчиком. Отправляют на экспертизу арматуру. Стройка стоит - а скандал множится. По докам это материал А500С условия поставки СТО АСЧМ 7-93, а номер стандарта на сортамент ГОСТ 5781-82(действующий). По Этому госту А500С вообще не катается. Есть Арм АIII (А400). Как в этом случае поступить ? две секции уже залито.

Вложения
Тип файла: pdf арм.pdf (341.4 Кб, 309 просмотров)

__________________
Сергей Юрьевич
Просмотров: 12125
 
Непрочитано 08.07.2016, 08:56
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


1. Проверить еще раз все бумаги.
2. Если не соответствует заложенным в проекте характеристикам - просить ПИ выполнить перерасчет. При этом хорошо бы выполнить инструментальный контроль геометрии, физ-мех характеристик материалов, армирования.
3. Если не проходит - возможно пересмотреть функциональное назначение, и т.п. (тем самым уменьшив нагрузки)
4. Оставить как есть /вряд ли решитесь переделывать/
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 09:34
#3
stim

просто ГИП.
 
Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
<phrase 1=


Бумага в РФ почти ничего не стоит. По сертификату Предел текучести 560, временное сопротивление 700 -что соответствует А500с, но вот смущает строчка номер стандарта на сортамент ГоСТ 5781-82 зачем было ее писать? Гост на то и гост чтобы его соблюдать.
__________________
Сергей Юрьевич
stim вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 09:40
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Отправляют на экспертизу арматуру.
ну так сделайте экспертизу.... результаты /по договоренности/ можно в тот же день узнать
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:43
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


очень странная штука. А в проекте-то заложена арматура по СТО АСЧМ 7-93? Если просто закрыть глаза на фразу "Номер стандарта на сортамент ГОСТ 5781-82", остальное все соответствует, вроде, СТО 7-93 - и химсостав и механические характеристики. А про то, что профиль не серповидный - дайте фото, интересно посмотреть.
 
 
Непрочитано 08.07.2016, 11:07
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


СТО 7 и ГОСТ 52544 как раз допускают изготовление профиля другой конфигурации.
А вот по химсоставу не соглашусь - по марганцу, кремнию да и углеродному эквиваленту как-то не очень похоже на А500.
Делать химанализ и испытания однозначно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 11:14
#7
stim

просто ГИП.
 
Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
<phrase 1=


Вот такая железяка
__________________
Сергей Юрьевич
stim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 11:22
#8
stim

просто ГИП.
 
Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
<phrase 1=


Ника не получается вставить фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арм2.jpg
Просмотров: 454
Размер:	154.6 Кб
ID:	173134  
__________________
Сергей Юрьевич
stim вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 11:53
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
СТО 7 и ГОСТ 52544 как раз допускают изготовление профиля другой конфигурации
Пункт 4.5 СТО АСЧМ 7-93.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А вот по химсоставу не соглашусь - по марганцу, кремнию да и углеродному эквиваленту как-то не очень похоже на А500
в СТО ведь только ограничение сверху есть. И оно тут соблюдено вроде.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
фото
Выглядит, как будто А400
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-07-08-001.png
Просмотров: 208
Размер:	44.9 Кб
ID:	173135  
 
 
Непрочитано 08.07.2016, 12:27
#10
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


на двух объектах в Москве были подобные инциденты, в журнал АН записал замечания и указания к испытанию, но на этом Заказчик и тех.надзор все и похерили.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 13:53
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Пункт 4.5 СТО АСЧМ 7-93.
Ну, и дальше
Цитата:
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление стержней периодического профиля другой конфигурации.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в СТО ведь только ограничение сверху есть. И оно тут соблюдено вроде.
Согласен. Причем что А400С, что А500С, состав можно гнать одинаковый.
А по механическим свойствам установлена нижняя граница, какой простор для творчества )))
У нас просто тоже был в Москве объект с такой арматурой А500С, сертификат предоставляли.

----- добавлено через ~6 мин. -----
В любом случае аккуратнее надо. А то у нас вот есть деятели, из рельсовой стали катают арматуру А500. И ведь кто-то купит вместо А500с, 500 же.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 14:08
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну, и дальше
выглядит, как будто эта фраза относится именно к предыдущему предложению - про рисунки 1, 2, 3. А про несоединение серпов с продольным ребром выделено отдельно. Если я правильно помню - это дело ощутимо влияет на сцепляемость с бетоном. Хотя, в принципе, мы в расчетах анкеровки ведь не учитываем "более лучшую" сцепляемость А500С.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Согласен. Причем что А400С, что А500С, состав можно гнать одинаковый.
А по механическим свойствам установлена нижняя граница, какой простор для творчества )))
ну если при этом обеспечены мехсвойства - алхимичь сколько влезет в ограниченных пределах, вот именно)
 
 
Непрочитано 08.07.2016, 16:00
#13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Отправляют на экспертизу арматуру.
Правильно делают.
Заказчик НЕ согласовывал заводу применение другой конфигурации профиля. Поставщик арматуры не имеет права навязывать потребителю товар в вот таком нестандартном виде.
Всё это сильно смахивает на умышленный подлог документов. В бумажках можно нарисовать всё что угодно. А потом выяснится, что это обыкновенная А-III (А400).

Offtop: Береженого Бог бережет, а небереженого конвой стережет!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 09:53
#14
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


При проведении авторского надзора тоже пришлось столкнуться с аналогичным случаем, когда по документам и жестяным биркам А500с, а по внешнему виду АIII. Оказывается такое явление довольно распространённое в строительной практике, хотя мне то подумалось, что это какой то "отскок", редкое отклонение. Видимо и несомненно надо наводить в этом деле порядок, иначе можно нажить неожиданных неприятностей. Неплохо было бы получить разъяснение по этой ситуации от НИИЖБа.
troja вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 09:27
#15
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Если арматура по мех. свойствам соответствует А500, то используйте полученную арматуру.
Разница в профиле обусловлена, я так думаю, старым оборудованием для прокатки. То есть сделали арматуру из правильного металла, а прокатали на старом оборудовании.
При этом расчет анкеровки по СП ничем не отличается для арматуры с кольцевым и серповидным профилем (замена допустима). Если разбираться дальше, то анкеровка для арматуры с кольцевым профилем меньше, чем анкеровка арматуры с серповидным профилем (то есть на анкеровке и нахлесте еще и сэкономить можно).
Тоже сталкивался с такими случаями на стройке. Обычно отправляли на испытания образцы арматуры и согласовывали применение. Сварки не было, поэтому хим. состав по свариваемости не проверяли.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 09:38
#16
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
из рельсовой стали катают арматуру А500
А что по этой арматуре? Она не годится?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 21:59
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Если разбираться дальше, то анкеровка для арматуры с кольцевым профилем меньше, чем анкеровка арматуры с серповидным профилем (то есть на анкеровке и нахлесте еще и сэкономить можно).
Наоборот ведь, разве нет? Хм.. Странно, казалось, что наоборот.

Последний раз редактировалось s7onoff, 10.07.2016 в 22:14.
 
 
Непрочитано 11.07.2016, 05:51
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хм.. Странно, казалось, что наоборот.
У кольцевого профиля площадь контакта ребер с бетоном выше.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 11:37
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А что по этой арматуре? Она не годится?
Она не гнется и не варится. Углерода чуть ли не 0.8
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 17:14
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А то у нас вот есть деятели, из рельсовой стали катают арматуру А500. И ведь кто-то купит вместо А500с, 500 же.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Она не гнется и не варится. Углерода чуть ли не 0.8
А по каким НОРМАМ они эту А500 производят? По собственным ТУ, что ли?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 20:13
#21
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А по каким НОРМАМ они эту А500 производят? По собственным ТУ, что ли?
Да, по своему ТУ. Тульский металлопрокатный завод в Гугле. Ну они честно пишут на сайте, конечно, ограничения по применению.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 13:50
#22
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Письмо на имя дира проектного с просьбой согласования+обещание оплатить допрасчеты. Проектный институт отвечает за безопасность, Заказчик за бабки, Подрядчик за выполнение в соответствии с проектом. Если проектировщик даст добро, то заказчик обязан заткнуться, грубо говоря. Ну а оптимальный выход такой: подрядчик оплачивает допрасчеты(это же он приобрел "некондиционную" арматуру?), проектный берет письмо с завода, что с арматурой все ок и согласовывает замену. Без расчетов)). Все в выигрыше)).
__________________
Noblesse oblige

Последний раз редактировалось Baumann, 14.07.2016 в 14:00.
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 15:10
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Если проектировщик даст добро, то заказчик обязан заткнуться, грубо говоря. Ну а оптимальный выход такой: подрядчик оплачивает допрасчеты(это же он приобрел "некондиционную" арматуру?), проектный берет письмо с завода, что с арматурой все ок и согласовывает замену. Без расчетов)). Все в выигрыше)).
Подрядчик купил неизвестно что. Заказчик отказался оплачивать. Имеет такое право. Нормальная ситуация. При чем тут проектировщики? Кто купил - пусть тот и доказывает, что товар качественный. Надо было смотреть, что именно покупаешь.
Вот пусть подрядчик теперь с продавцами арматуры САМ разбирается. Заказывает механические испытания и получает заключение лаборатории о качестве арматуры. Если это не то, что он заказывал - тогда в суд. А если лаборатория подтвердит, что все хорошо, то тогда и базарить не о чем. И подкуп проектировщиков тут вообще никому не нужен. Чего им пересчитывать то? Разве что нахлесты арматуры уменьшить, так это и авторским надзором можно оформить.
И не надо придумывать какие то многоходовые комбинации в стиле Остапа Бендера. Не тот случай.
Проектировщикам главное, чтобы работы велись не как попало, а по проекту и из указанных в нём материалов. Если им покажут авторитетное заключение, что с арматурой все в порядке, то и претензий у них не будет.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 16:05
#24
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Подрядчик купил неизвестно что. Заказчик отказался оплачивать. Имеет такое право. Нормальная ситуация. При чем тут проектировщики? Кто купил - пусть тот и доказывает, что товар качественный. Надо было смотреть, что именно покупаешь.
Вот пусть подрядчик теперь с продавцами арматуры САМ разбирается. Заказывает механические испытания и получает заключение лаборатории о качестве арматуры. Если это не то, что он заказывал - тогда в суд. А если лаборатория подтвердит, что все хорошо, то тогда и базарить не о чем. И подкуп проектировщиков тут вообще никому не нужен. Чего им пересчитывать то? Разве что нахлесты арматуры уменьшить, так это и авторским надзором можно оформить.
И не надо придумывать какие то многоходовые комбинации в стиле Остапа Бендера. Не тот случай.
Проектировщикам главное, чтобы работы велись не как попало, а по проекту и из указанных в нём материалов. Если им покажут авторитетное заключение, что с арматурой все в порядке, то и претензий у них не будет.
При чем здесь подкуп? Есть арматура, есть бумага на нее. Проектный институт закладывает в проект те материалы, которые имеют сертификат. Если арматура не соответствует той, которая указана в проекте-то нужно согласие проектировщика на ее применение. Т.к. только он отвечает за безопасность проектных решений, о чем имеется соответствующая запись ГИПа. У проектировщика должна быть бумага на эту арматуру. Соответственно, он в курсе ее физико-механических свойств. Ну а завод не имеет права выпускать некондицию, иначе его просто закроют. Поэтому проектировщик может письмом на завод запросить нужные ему уточнения. Естественно, не за бесплатно будет все это. Если у него будут сомнения -то он сделает перерасчет конструкции. Опять же не бесплатно. Скорее всего, проектировщик, получив успокаивающее письмо завода-изготовителя о соответствии, просто даст согласование. Ведь завод берет ответственность на себя. И все.

----- добавлено через ~17 мин. -----
И вообще, в обязанности подрядчика входит проверка качества поступающих на стройплощадку материалов и изделий, но только тех, которые входят в его обязанности. К примеру, он должен забить кубики на приготовляемый им бетон, а не цемент; проверить сколы, геометрические размеры кирпича, а не его марку; геометрические размеры ж/б плит, а не марку их бетона. Есть соответствующие требования к качеству поступающих на площадку материалам, есть такие же требования к заводам-изготовителям. Проще говоря, каждый занимается своим делом и за него отвечает. В данном случае, арматура должна иметь соответствующий сертификат, выданный уполномоченным органом, не иметь ржавчины, окалин и т.д. и т.п. А вот вопрос о ее применении целиком и полностью решается проектной организацией.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 16:47
#25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
В данном случае, арматура должна иметь соответствующий сертификат, выданный уполномоченным органом, не иметь ржавчины, окалин и т.д. и т.п. А вот вопрос о ее применении целиком и полностью решается проектной организацией.
В данном случае как раз вид арматуры вызывает сомнения. Она имеет рифы не по ГОСТу и выглядит не как А500, а как А-III. Подрядчик это прекрасно видел. А вы почему-то считаете, что организовывать проверку арматуры должны именно проектировщики. Авторский надзор проектной организации и технадзор заказчика просто запретят подрядчику устанавливать в конструкции эту арматуру. Только и всего. А подрядчик пусть с этой арматурой вот что хочет - то и делает. Хочет - в металлолом выбрасывает, а хочет - организовывает проверку арматуры в лаборатории и доказывает проектировщикам и заказчику, что именно эта арматура соответствует требованиям проекта.
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
У проектировщика должна быть бумага на эту арматуру.
Эта бумага должна быть у того, кто арматуру купил. В данном случае - у подрядчика. Арматура в данном случае - собственность подрядчика. С какого бодуна он должен отдавать сопроводительные бумаги посторонним лицам? Вот когда заказчик оплатит подрядчику стоимость материалов, т.е. по сути то КУПИТ у подрядчика в том числе и эту арматуру - тогда другое дело.
Проектировщикам и заказчику подрядчик только показывает эту бумагу. Проектировщики ее не хранят. Она им вообще на *** не сдалась. Они арматуру НЕ ПОКУПАЛИ.
Если выяснится, что арматура некондиционная, то вот как раз эта бумага и понадобится именно подрядчику для суда с продавцами арматуры. А уже вот эти продавцы могут судиться с заводом изготовителем, который ИМ арматуру продал.

Последний раз редактировалось Leonid555, 14.07.2016 в 16:55.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 17:43
#26
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В данном случае как раз вид арматуры вызывает сомнения.
Эта арматура обозначена как А500С. Данное обозначение соответствует проекту? Если да, то подрядчик должен смотреть на маркировку и ее состояние. А вот рифление его не должно волновать. Почему? На данный приобретенный материал имеется сертификат качества (или соответствия) принятому ГОСТу. Так? В чем проблема? В том, что рифление не соответствует ГОСТ? Так это не в его компетенции, а органа, выдавшего лицензию на производство данной продукции. А подрядчика что должно волновать-что А500С или рифление? Если рифление не ГОСТ-вопросы к соответствующим органам, допускающим реализацию продукции. Но на заводе есть свои контрольные отделы. А вдруг они скажут, что такое рифление ГОСТ допускает? И что тогда? Спор до хрипоты? И сколько времени завод реализует такую продукцию? У проектировщиков есть ГОСТ на материалы. У подрядчика-сертификат соответствия этому ГОСТу. И подрядчик абсолютно прав здесь. А если вопросы возникли у технадзора или авторского надзора-то это они должны выходить с письмами на завод. Потому как если дело дойдет до суда-там спросят, на каком основании подрядчик использовал материал, а заказчик его запрещает к применению. И у подрядчика есть бумага, а вот если ли она у заказчика-большой вопрос.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Проектировщикам и заказчику подрядчик только показывает эту бумагу
И еще один момент. Здесь конечным покупателем является Заказчик, который оплачивает услуги подрядчика, хотя подрядчик приобретал материал-оплата шла на деньги именно Заказчика. Или не так?
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 18:04
#27
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Если да, то подрядчик должен смотреть на маркировку и ее состояние. А вот рифление его не должно волновать.
Согласно ГОСТ на арматуре А500С должны быть выбиты клейма, а их нет. Ну и само рифление подозрительное. Подрядчик понадеялся на сертификат. А сертификату не поверили.
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Здесь конечным покупателем является Заказчик, который оплачивает услуги подрядчика, хотя подрядчик приобретал материал-оплата шла на деньги именно Заказчика.
Если так, то подрядчик растратил деньги заказчика. Заказчик заподозрил подлог арматуры А500С на А-III. И заказчик может обязать подрядчика организовать проверку арматуры в лаборатории.
Это отношения купли-продажи, в которых участвуют заказчик, подрядчик и продавцы арматуры.
А проектировщики тут ни при чем. Они могут только помочь заказчику (по его просьбе) разобраться с испытаниями арматуры в лаборатории.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2016, 08:08
#28
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Подрядчик понадеялся на сертификат.
Это как наличие прав на вождение подразумевает, что водитель знает ПДД и что права не купленные. Ведь ГИБДД штрафует не за купленные права (купленные или нет-проблема водителя), а за нарушение.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
И заказчик может обязать подрядчика организовать проверку арматуры в лаборатории.
Увы. Заказчику самому придется бегать. Проектировщики-да, могут помочь. ГОСТ для них, а подрядчика-сертификат. Хотя, вся эта шумиха бесполезная. Потому что арматура с современной МЕЖДУНАРОДНОЙ маркировкой типа А400, А500 в разных странах (Польша, Германия, Белоруссия) имеет разное рифление. Вот состав и свойства-да, у всех одинаковые. Это раньше АIII была винтовая, АII-елочка. И то, скорее для арматурщиков, чтобы не перепутали. Кстати, погуглите, почему АIII стали обозначать как А400. Там разница только в свариваемости и хладостойкости. И далеко НЕ ВСЕ заводы пока что могут перейти на выпуск А400.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2016, 10:49
#29
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Ведь ГИБДД штрафует не за купленные права (купленные или нет-проблема водителя), а за нарушение.
:
Если права купленные, то возникает вопрос не поддельные ли они? А если это подделка документов, то это уже уголовная статья. И разбираться с таким водителем будет уже не ГИБДД. И у такого водителя будут большие проблемы!
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Проектировщики-да, могут помочь. ГОСТ для них, а подрядчика-сертификат.
ГОСТ - он для всех! Тем более, что подрядчик такой же инженер-строитель как и проектировщики. И нечего ему из себя дурака корчить!
Для подрядчика ситуация осложняется тем, что он купил товар на ЧУЖИЕ деньги. А товар оказался сомнительного качества. И подрядчику в такой ситуации очень не выгодно вставать в позу, делать морду кирпичем и махать сертификатом, который также вызывает сомнения.
В такой ситуации подрядчику лучше не скандалить, а договориться с заказчиком и проектировщиками об условиях проведения испытаний арматуры и получения заключения лаборатории. Вот чтобы испытывали авторитетные специалисты, а не какая-то левая фирма типа "Рога и копыта" к которой нет доверия.
Если подрядчик и дальше станет упираться и загонять ситуацию в тупик, то работать с такой арматурой ему заказчик все равно не позволит. А может еще и в суд подать или даже заявление в полицию написать - есть подозрения в мошенничестве и подлоге товара. Но тогда проведут уже судебную экспертизу арматуры. И если с ней вот хоть что-то окажется не так, то начнут всерьез разбираться с подрядчиком и продавцами арматуры. А подрядчику придется доказывать, что он добросовестно заблуждался и не имел умысла обмануть заказчика. И подрядчику понадобятся хорошие адвокаты. А заказчик тогда может вообще расторгнуть договор с таким подрядчиком. И деловая репутация подрядчика будет испорчена. А подрядчику вот это всё нужно?
Поступать так как вы предлагаете - это формальный подход. Надо действовать умнее. Подрядчик и так уже сглупил - хотел купить арматуру подешевле, но ему подсунули что-то непонятное, а он не проверил. Думал - прокатит, а не прокатило!

А что касается проектировщиков, то у них вообще то нет договорных отношений с подрядчиком. И они не обязаны решать его проблемы. Авторский надзор просто запретит применять такую арматуру до выяснения ее качества и всё! Подрядчик будет спорить? Могут и в ИГАСН жалобу составить. Инспекция через суд просто остановит работы. Думаете в суде станут слушать подрядчика, а не ИГАСН? Ха! Как бы не так!
У проектировщиков договор с заказчиком. Вот если он попросит помочь разобраться - тогда другое дело. А с подрядчиком проектировщики без участия заказчика даже разговаривать не обязаны. И не будут. Иначе все это начнет смахивать на сговор с подрядчиком с целью обмана заказчика.

Последний раз редактировалось Leonid555, 15.07.2016 в 11:00.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2016, 15:08
#30
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


В общем, я передал свои знания из опыта. Подрядчик не обязан проверять подлинность док-тов. Он получил товар, осмотрел на на наличие повреждений в соответствии с правилами по приемке и допустил к работе. Это у заказчика возникли вопросы. Ему бегать. Если не ошибаюсь, старый ГОСТ еще не отменен, ведь не будут же закрывать заводы и выгонять людей на улицу. Так что придется сильно постараться. Ведь если он сможет доказать, что это не ГОСТ-то будет требовать компенсаций и за переделки подрядчика, которому он обязан оплатить выполненные работы. И у заказчика есть репутация. Как и у проектировщика. И какой-нибудь вчерашний студент, ныне конструктор, еще долго будет чесать свою тыковку, когда узнает, что АIII весь бывший СССР поднимала, что производство ее было дешево в ущерб районам крайнего севера и сварке рабочей арматуры в крестообразных соединениях. А ведь мог просто дописать в РД, что допускается замена А400 на АIII при отсутствии первой. Тем более, что Госстрой только РЕКОМЕНДУЕТ применение современной арматуры. Хотя эти тонкости должен знать ПТО подрядчика, если не хочет быть крайним.
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2016, 16:14
#31
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Подрядчик не обязан проверять подлинность док-тов.
Ну то есть ему сунули какую то бумажку с надписью Сертификат, в которой на одной строчке написано А500, а на другой А-III и такой подрядчик этой бумажке верит.
В данном случае в сертификате указана арматура А500С, в условиях поставки значится СТО АСЧМ 7-93, а стандарт на сортамент указан ГОСТ 5781-82. Но в этом ГОСТ нет арматуры А500С! Зато там есть арматура А-III(А-400)!
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Он получил товар, осмотрел на на наличие повреждений в соответствии с правилами по приемке и допустил к работе.
Ну то есть он клейм на арматуре не видит, видит что арматура ОЧЕНЬ похожа на А-III и это его не останавливает.
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Это у заказчика возникли вопросы.
Конечно возникли. На ЕГО деньги купили непонятно что, а теперь отмахиваются сомнительной бумажкой.

Нравится подрядчику или нет, но с заказчиком надо поддерживать хорошие отношения. Надо уметь решать ЕГО проблемы, а не создавать ему новые. А иначе с таким подрядчиком никто дела иметь не захочет. А если подрядчик начнет быковать и растопыривать пальцы веером, то его просто с объекта выгонят. И наймут другого подрядчика, который умеет угодить заказчику.
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
А ведь мог просто дописать в РД, что допускается замена А400 на АIII при отсутствии первой.
А с какого бодуна проектировщик должен такое дописывать? Заказчик у него такое не просил.
Если уж на то пошло, то в ГОСТ 5781-82 указано, что А400 и А-III - это одно и то же. В принципе - арматуру можно выпускать и по какому-нибудь ТУ и при этом даже называть её А-III (но указывать, что она не гостовская, а по ТУ!), это не запрещено. Но откуда проектировщику заранее знать что именно заказчик купит?

Вообще то вот этот вопрос с заменой арматуры решается легко и просто при взаимном уважении и согласии всех участников строительства - подрядчика, заказчика и генпроектировщика. Достаточно указаний авторского надзора. Но испытания арматуры должны быть выполнены. В данном конкретном случае есть сильные подозрения, что это не А500С ! Эти подозрения необходимо устранить. И подрядчику проще взять это на себя и не портить отношения с заказчиком. Цена вопроса вовсе не такая уж огромная. Не тот случай. Не надо быть формалистом. Надо быть мудрее.

Последний раз редактировалось Leonid555, 15.07.2016 в 16:26.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2016, 16:47
#32
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Мдааа…. Ладно, по-серьезному)). Есть ТУ СТО АСЧМ 7-93 (1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией "Черметстандарт" .ВНЕСЕН Исполнительной дирекцией Ассоциации "Черметстандарт".
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Председателем Совета Ассоциации" Черметстандарт". Приказ N 3 от 4.10.1993 г. 3 Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 6935-2). Есть ГОСТ Р52544-2006 (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Итак, по условиям поставки идет арматурная сталь по СТО АСЧМ 7-93. По пункту 4.5 этого ТУ: "Стержни должны иметь поперечные ребра серповидной формы, которые не должны соединяться с продольными ребрами. Продольные ребра не обязательны."
Далее. Класс арматуры-А500С по проекту. Смотрим ГОСТ Р52544-2006 требования по п. 4: "А500С-горячекатаный без последующей обработки или термомеханически упрочненный в потоке прокатки.. А - горячекатаный или термомеханически упрочненный арматурный прокат". Смотрим п.4.3 там же, он повторяет требования СТО АСЧМ 7-93 п. 4.5, ОДНАКО ДАЛЕЕ В ЭТОМ ЖЕ ПУНКТЕ ИДЕТ:"ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДОПУСКАЕТСЯ ПОСТАВКА АРМАТУРНОГО ПРОКАТА С КОНФИГУРАЦИЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ А, ПРИ УСЛОВИИ СООТВЕТСТВИЯ СВОЙСТВ ПРОКАТА ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА." В приложении А приведены виды и размеры периодического профиля арматурного проката. В ГОСТ 5781-82 арматура А500С не указана.

Таким образом, имеем:
1. Подрядчик принял материал в соответствии с ГОСТ Р52544-2006 (п.6 с учетом п. 4.3), осмотрел на наличие дефектов и пустил в работу.
2. Завод-изготовитель, руководствуясь опять же ГОСТ Р52544-2006, указал данную арматуру как А500С и условия поставки как СТО АСЧМ 7-93, номер стандарта на сортамент ГОСТ 5781-82 в технических требованиях.
3. Заказчик, а также авторский надзор, выразили сомнение в качестве поставленной арматуры руководствуясь ТУ СТО АСЧМ 7-93(таким образом поставив ТУ выше ГОСТ и не читая толком ни того, ни другого) и тем, что в ГОСТ 5781-82(уж туда хоть заглянули) нет требований к А500С.
Вывод: похоже, завод совершил страшную ошибку, указав в технических требованиях номер стандарта на сортамент как ГОСТ 5781-82. Но виноват в этом почему-то подрядчик, не туда смотрел. Надо отдать под суд руководство завода за небрежное заполнение сопроводительной документации и подрядчика за компанию. Страшно подумать, что будет, если арматура все же окажется гостовской Р52544-2006! Что же будет с бумажкой???)))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 16:23
#33
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Хорошо. Давайте по серьезному и строго формально.
В сертификате значится, что арматура А500С выпущена в соответствии с требованиями СТО АСЧМ 7-93 "Прокат арматурный периодического профиля. Технические условия".
СТО АСЧМ 7-93 прекратил действовать с 01.07.2016 г. См. изменение №5 к этому документу от 21.10.2014 г. (Это вам, так сказать, до кучи!)

Ну не выбрасывать же всю арматуру, произведенную по СТО АСЧМ 7-93! Но при ее приемке все-таки следует руководствоваться именно СТО АСЧМ 7-93.

ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия" - это совсем другой документ. И, кстати, этот документ не является обязательным к применению. Он не значится в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 г. " Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Таким образом ГОСТ Р 52544-2006 имеет только рекомендательный характер и завод изготовитель арматуры А500С либо руководствуется этим ГОСТом, либо разрабатывает свои ТУ.

Как вы правильно заметили - и в ГОСТ Р 52544-2006, и в СТО АСЧМ7-93 есть прямые указания о том, что "ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДОПУСКАЕТСЯ ПОСТАВКА АРМАТУРНОГО ПРОКАТА С КОНФИГУРАЦИЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ А, ПРИ УСЛОВИИ СООТВЕТСТВИЯ СВОЙСТВ ПРОКАТА ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА".
Я еще в посте №13 писал о необходимости в таком случае согласовывать поставку арматуры с потребителем. В данном конкретном случае НЕ БЫЛО СОГЛАСОВАНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ! В сертификате весьма невразумительно дана ссылка на ГОСТ 5781-82, который вообще не имеет отношения к арматуре А500С. Но в любом случае - подрядчик обязан был уведомить заказчика о том, что собирается применить на объекте арматуру с особой конфигурацией периодического профиля. Уведомить на том простом основании, что заказчик - это и есть конечный потребитель.
Если же в проекте прямо указана арматура А500С по ГОСТ Р 52544-2006, то подрядчик вообще не имел права самовольно применять арматуру по СТО АСЧМ 7-93 без согласования с заказчиком и проектировщиками.
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
похоже, завод совершил страшную ошибку, указав в технических требованиях номер стандарта на сортамент как ГОСТ 5781-82. Но виноват в этом почему-то подрядчик, не туда смотрел.
Дело даже не в том виноват подрядчик или нет. Если что не так, то прокурор найдет виноватых!
Дело даже не в этих пресловутых рифах на арматуре периодического профиля. В данном то случае рифы типа "елочка" даже лучше чем серповидные. Нахлест будет меньше. Но сильные подозрения вызывают механические свойства конкретной арматуры в конкретной партии. Уж очень сильно она похожа на А-III. Есть подозрения, что это и не А500С вовсе! Так что тут дело даже не в том что там по НОРМАМ допускается, а что - нет. Есть подозрения и их нужно развеять, проведя механические испытания арматуры.
Да, заказчик и авторский надзор оказались вот такие недоверчивые. В интересах подрядчика в такой ситуации - не лезть в бутылку, а самому организовать выполнение испытаний арматуры в лаборатории. А если он эти испытания свалит на заказчика и проектировщиков, а потом с арматурой будет что-то не так, то последствия для подрядчика будут печальные. И лучше не подставляться и, при необходимости, самому разрулить ситуацию, а не загонять ее в тупик.
Исходя из моего опыта могу отметить, что не раз и не два я лично наблюдал как в вот таких партиях с рифлением "елочкой" часть арматуры была одного класса, а часть - другого. Хотя и бирки были правильные и сертификаты - комар носа не подточит! (Не в пример данному сертификату!) И я вполне понимаю обеспокоенность этого заказчика. И я не желаю этому подрядчику из-за своего упрямства оказаться крайним. Потому как, знаете ли, всё бывает! Как известно "береженого - Бог бережет, а НЕбереженого - конвой стережет!"

Последний раз редактировалось Leonid555, 18.07.2016 в 16:48.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 17:13
#34
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


А на самих стержнях какая прокатная маркировка?
И еще - как по этому сертификату определить горячекатаная или термомеханически упрочненная?

Последний раз редактировалось maks-ufa, 18.07.2016 в 17:21.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 17:55
#35
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Так там, скорее всего, испытание не потребуется. Принципиальное отличие АIII от A500С в свариваемости, АIII содержит около 25-35% углерода, и является более хрупкой. Однако, у нее более дешевая технология производства, хотя A500С будет экономичнее в использовании. Но надо смотреть на конструкцию. Если не изгибаемый элемент и стыковка идет вязанием, а не сваркой-то и АIII пойдет. А там что-то про монолит. конструкцию говорили.Опять же, возвращаясь к вышесказанному-выяснить на заводе марку и класс арматуры, согласовать замену с проектировщиком. Выяснять на заводе будет подрядчик, а вот согласовывать замену-заказчик или подрядчик по отдельному договору. Но подрядчик вправе потребовать компенсацию от завода за переделки, если ар-ра другая.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия" - это совсем другой документ. И, кстати, этот документ не является обязательным к применению.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
СТО АСЧМ 7-93 прекратил действовать с 01.07.2016 г.
Нет слов))). ГОСТ носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер и ТУ отменили))))). И это в вопросе, напрямую связанном с безопасностью. Похоже, если такой бардак в номативных документах, то и на практике что-либо доказать будет проблематично.
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 14:09
#36
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Принципиальное отличие АIII от A500С в свариваемости, АIII содержит около 25-35% углерода, и является более хрупкой.
Арматура А500С имеет расчетное сопротивление 435 МПа, а арматура А400 (А-III) только 350 МПа. Так что арматура А500С намного прочнее. Так что испытания проводить надо.
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Выяснять на заводе будет подрядчик, а вот согласовывать замену-заказчик или подрядчик по отдельному договору.
Как правило завод продает арматуру через своих дилеров, а это фирмы типа "Рога и копыта". Они только и делают, что пытаются обмануть покупателей. Уже стало нормой отгружать арматуры меньше, чем было заказано. Хотя по бумагам и биркам - все отлично. Обвешивают подрядчиков процентов на 20 - сплошь и рядом. Приходится не выгружая арматуру на площадке проверять ее количество и иногда вовсе не принимать партию арматуры.
Если по документам идет арматура А500С с рифлением елочкой, очень похожая на А-III, то наверняка "разбавят" партию из А500С арматурой А-III. Таких воров-"химиков" полно. А после того как подрядчик выгрузил у себя и принял эту арматуру ему будет уже очень сложно уличить таких продавцов. А на заводе просто сделают круглые глаза и заявят, что они отгружали именно А500С, а что там сделал с ней подрядчик их не касается.
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Нет слов))). ГОСТ носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер и ТУ отменили))))). И это в вопросе, напрямую связанном с безопасностью.
Ну это вопрос не ко мне, а к нормотворцам.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 17:15
#37
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Вообще-то А500С имеет содержание углерода по ГОСТу -0,22%. По бумаге идет 0,18%. Ну, это мелочи. Есть исчо одна вещь. Маленькая)). Поскольку ГОСТ является ДОБРОВОЛЬНЫМ, то возникает вопрос, какими же тогда документами должен руководствоваться завод-изготовитель. И ПРОЕКТИРОВЩИК. Открываем ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации" и смотрим п. 4.2. А там оооочень интересные вещи написаны! "Обязательность соблюдения требований национальных стандартов, принятых до 1 июля 2003 г., сохраняется (до принятия соответствующих технических регламентов) в части: - защиты жизни и здоровья граждан..." Получается, что ГОСТ 5781-82 - действующий и он является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ к применению. В т.ч. и проектировщиками. Исходя из этого, проектировщик обязан был выполнить расчет ИМЕННО ДЛЯ АIII (ведь запись ГИПа на 1-м листе ОД о всякой там безопасности подразумевает и этот гост тоже?) и сделать сноску в виде примечания о том, что ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕНА АIII НА А400 (А500) ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ОБОСНОВАНИИ. Вот так вот просто все решилось бы. Ну, все решили стать культурными, сбрить бороды, надеть парики и продолжать расширять окно в ЕС)))). Вот так и на марки цемента ТУ выпустят, чтоб на "цивилизованных" равняться. оффтоп))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 17:32
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Baumann, стоп-стоп-стоп. Если где-то существует ГОСТ, кто кого обязывает ссылаться именно на него? О чем Вы? Обязательность требований ГОСТа - это значит, что если я заложил арматуру по ГОСТу и кто-то изготавливает арматуру по этому ГОСТу, то требования ГОСТа для этой арматуры по ГОСТу должны быть соблюдены. Нет обязательности применения ИМЕННО ЭТОГО ГОСТа. Вы путаетесь в понятиях.
 
 
Непрочитано 19.07.2016, 17:53
#39
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Открываем ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации" и смотрим п. 4.2. А там оооочень интересные вещи написаны! "Обязательность соблюдения требований национальных стандартов, принятых до 1 июля 2003 г., сохраняется (до принятия соответствующих технических регламентов) в части: - защиты жизни и здоровья граждан..."
ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения " с 01.07.2013 не действует, заменен ГОСТ Р 1.0-2012 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения". А там уже нет вот этих ваших "оооочень интересных вещей". Так что все давно закончено. Забудьте.

Теперь в ГОСТ Р 1.0-2012 написано: "4 Принципы стандартизации
Национальную стандартизацию в Российской Федерации осуществляют в соответствии с принципами:

- добровольности применения заинтересованным лицом документов в области стандартизации и обязательности соблюдения указанным лицом требований, содержащихся в этих документах, в случае объявления об их использовании, а также в случае определения обязательности исполнения требований стандартов в рамках контрактных (договорных) обязательств;

..."

То есть вот если завод взялся (причем добровольно!) выпускать арматуру по конкретному ГОСТ - вот тогда требования этого ГОСТ для завода обязательны.
Если заказчик указал в договоре с проектировщиком применять вот конкретные материалы по конкретным НОРМАМ, вот тогда проектировщик и будет эти НОРМЫ на именно эти материалы применять. В противном случае выбор материалов остается за самим проектировщиком.
А подрядчик, получив проектную документацию, внимательно ее изучает и пишет заказчику свои предложения о внесении изменений в проектную документацию. Если заказчик с этими предложениями согласен, то он заключает с проектной фирмой дополнительное соглашение (потому как заказчик то проектную документацию уже принял и подписал!) и проектировщики вносят изменения в проектную документацию. И заказчик ее принимает и вновь передает подрядчику, а тот приступает к работе.
Так что не надо фантазировать о том как должен работать проектировщик. Он не обязан угадывать абсолютно все хотелки подрядчика (которого он к тому же и не видел в процессе проектирования! Если только заказчик не называл и их не сводил вместе!). Просто есть нормальный порядок работы и все требования участников строительства будут учтены.

Последний раз редактировалось Leonid555, 19.07.2016 в 18:11.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 11:07
#40
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Baumann, стоп-стоп-стоп. Если где-то существует ГОСТ, кто кого обязывает ссылаться именно на него? О чем Вы? Обязательность требований ГОСТа - это значит, что если я заложил арматуру по ГОСТу и кто-то изготавливает арматуру по этому ГОСТу, то требования ГОСТа для этой арматуры по ГОСТу должны быть соблюдены. Нет обязательности применения ИМЕННО ЭТОГО ГОСТа. Вы путаетесь в понятиях.
Ну, во-первых, ГОСТ указывается хотя бы в спецификациях. Во-вторых, есть понятие "первичных" документов. Для проектировщиков (и не только) такими док-тами будут являться документы, обязательные к применению. А уж потом "
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
- добровольности применения заинтересованным лицом документов в области стандартизации и обязательности соблюдения указанным лицом требований, содержащихся в этих документах, в случае объявления об их использовании, а также в случае определения обязательности исполнения требований стандартов в рамках контрактных (договорных) обязательств;
Или не так?

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если заказчик указал в договоре с проектировщиком применять вот конкретные материалы по конкретным НОРМАМ, вот тогда проектировщик и будет эти НОРМЫ на именно эти материалы применять. В противном случае выбор материалов остается за самим проектировщиком.
А подрядчик, получив проектную документацию, внимательно ее изучает и пишет заказчику свои предложения о внесении изменений в проектную документацию. Если заказчик с этими предложениями согласен, то он заключает с проектной фирмой дополнительное соглашение (потому как заказчик то проектную документацию уже принял и подписал!) и проектировщики вносят изменения в проектную документацию. И заказчик ее принимает и вновь передает подрядчику, а тот приступает к работе.
Все правильно))). Вот и осталось выяснить, получал ли подрядчик проектную док-ю в сроки, необходимые для ознакомления (там не только проект просмотреть, но и материалами запастись и ход работы ППРами прикинуть). И есть ли указания по применению норм в договоре))))).
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Так что не надо фантазировать о том как должен работать проектировщик. Он не обязан угадывать абсолютно все хотелки подрядчика (которого он к тому же и не видел в процессе проектирования!
Это Вы о чем? Я не писал про "хотелки подрядчика" Это крайне редкая вещь в строительстве. Обычно есть "хотелки Заказчика". Причем валом. Как и в этом случае, в котором у подрядчика все ок, в отличие от остальных участников процесса. Еще раз повторю: суд оправдает подрядчика и все расходы будет нести либо заказчик, либо проектировщик. Поэтому я сразу вначале и предложил оптимальный вариант выхода из ситуации. Который есть типа "подкуп")))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура не соответствует госту.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности jone Железобетонные конструкции 19 11.01.2017 09:43
Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям YRAN Обследование зданий и сооружений 2 18.11.2015 07:23
Холоднодеформируемая арматура против Горячекатанная и термомеханически обработанная Tyhig Железобетонные конструкции 1 26.06.2015 12:45
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39