28.08.2007, 14:16 | #1 | |
Расчет сваи в песчаниках
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194
|
||
Просмотров: 21209
|
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Песчанники - это камень. Желтенький такой, залегает пластами. У нас в Донбассе сплошь и рядом. В принципе отличное основание, но надо быть внимательным. Зачем сваи на камне?
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Согласен с Алекс, Валера И и Shbalanke в том, что песчаник - классное основание для ф-та мелкого заложения
Проектант! Что за здание предполагаете проектировать? Если малоэтажное, то опереться можно и на щебень. А если высотное, то, возможно, лучше пройти щебень и плиту посадить непосредственно на песчаник. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194
|
проектируем мы КСУ . Это на высоте 15 м на качающейся опоре стоит горизонтальный резервуар объемом 100 или 200 м3. На опору действуют выдергивающие нагрузки...листь монолит не получится заказчик против...типа песка нет для приготовления бетона. Тем более что нужно исключить мокрый процесс., т.к. встречены аргиллиты и алевролиты - которые как я понял при намокании теряют свои прочностные характеристики. Вот поэтому и сваи. А ксати если этот самый песчанник прочистить-промыть....возможно ли его использование для приготовления бетона???
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
http://www.stone-service.ru/producti...peschannik.jaw |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
По-моему, Проектант имеет в виду это самый песчаник (камень) не почистить-промыть, а раздробить, а потом полученный щебень из песчаника использовать для приготовления бетона вместо гравия.
Я правильно понял? Если не ошибаюсь, то гравий - это и есть в основном обкатанный волнами песчаник. P.S. Пардон не заметил вовремя сообщение topos2 |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
У нас в г. Астане, Казахстан строят здания высотой от 30 до 60 этажей, на буронабивных сваях, с опиранием на элювий (кора выветривания) представленный щебенистыми грунтами - выветрелыми песчаниками вехнекаменноугольного и верхнеюрского периода, полимиктовыми, реже кварц-полевошпатовыми. Относятся к группе сцементированных осадочных горных пород . Залегают на глубинах от 18 до 25 м. Прочность на сжатие в сухом состоянии от 5 до 8 МПа, в водонасыщенном - от 3 до 4 МПа. Модуль деформации для них не определяется.
Проверяли надежность возведения на них высотных зданий расчетами, статическими испытаниями б/н свай, наблюдениями за осадками уже возведенных и т.д.и т.д. Все нормально. Больше 4 мм(!) осадки не получали. Но песчаники по миру очень разные. Что там? Дайте более подробную характеристику, насколько они похожи на наши, выветрелые, трещиноватые или массивные и т.д. Если собираетесь проектировать здания не более 30 этажей, в приципе подойдут практически любые песчаники. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194
|
идея использования свайных фундаментов принадлежит - ЗАКАЗЧИКУ. Он родимый закупил трубу километрами - а куда девать не знает...вот поэтому и используем сваи. Как считать сваю на выдергивание в таких грунтах я не знаю . Очень много сооружений где фундамент работает только на отрыв...Скала это или нет - сказать мне никто не может...дано только что песчанник и две хар-ки (прочность в водонасыщенном состоянии 340 кг/см2 и в сухом состоянии - 740 кг/см2)...больше ничего...фот поэтому и обращаюсь к Вам за советом...может кто, что встречал в своей практике...
|
|||
|
||||
to Проектант
Песчаник - это безусловно скальный грунт. Приведенные характеристики прочности это подтверждают. Вместе с тем, нужно отметить, что по прочности песчаники сильно разнятся с глубиной залегания. Сверху, как правило, трещиноватые и малопрочные, как у вас, с характерными свойствами размягчения (снижения прочности) в водонасыщенном состоянии. Эти верхние слои песчаников используют в строительстве как отделочный камень, а для щебня в бетонах применяют более прочные (прочностью более 800 кг/см2) монолитные породы, залегающие глубже ( по Ростовской области ~ с 6 м от кровли). Для скальных грунтов при выдергивающих нагрузках применяют не сваи, а скальные грунтовые анкера, как механические, так и химические. Но они должны быть заглублены в слои прочного монолитного грунта. |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
to Проектант
А нафига Вам сваями воспринимать выдергивающие нагрузки? У Вас большие горизонтальные силы??? Происходит отрыв ф-та??? Как я понял - сваи предполагаются буронабивные. Из собственного опыта скажу, что они хреново воспринимают выдергивающие нагрузки (если таковая вдруг есть). В доказательство этому см СНиП Свайные ф-ты. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Проектант, поектируе не у нас?..
Из беседы с руководит. нашей серъезной изыскат. организации- приезжали геологи с Запада- песчаные грунты у них в отчете стали называться песчанниками)))))...что поделать- наука (заключения какого-то светилы древнего) не разменивается по мелочам)))))))... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194
|
to Romka
то то и оно, что на фундамент приходят большие моменты и как следствие болшие выдергивающие нагрузки...к тому же еще и район с сейсмикой 7 баллов попался...щас пойду книжку Ухова "основания и фундаменты" искать, говорят, много интерессного про сваи в скальных грунтах написано... |
|||
|
||||
ниже +0,000 Регистрация: 28.03.2007
из народа
Сообщений: 51
|
Сугубо ИМХО:
1) Забить сваи в песчанник вышерзвученной прочности нереально, голову разобъете и гладкая поверхность на выдергивание дас невысокую несущ способность 2) Буронабивные сваи Хороши на скальном основании (если забой почистить), но, как вышесказанно было, работать на выдергивание тож будут неэффективна 3) Если есть прослойка щебня в кровле песчанника следует применять буроинъекционные сваи. Пятка упрется в скалу и воспримет вдавливающие нагрузки, а при вторичной инъекции зона вокруг сваи процементируется и в большущую бульбу превратится, фиг выдернешь.. |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
ИМХО: спроектировать фундамент таким, чтобы суммарный вектор сил (вертикальных и горизонтальных), исходящий из центр масс, не выходил за пределы габарита фундамента. Тогда о выдергивании можно забыть.
Цитата:
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Забивные сваи-стойки в малосжимаемый гравийный грунт на сколько нужно загонять? На 0.5 м? на 1.0 м? Подскажите где написано - не могу что-то найти.
а всё нашел, спасибо. Последний раз редактировалось Liam, 22.04.2009 в 07:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
В геологии обнаружился песчанник прочностью 5Мпа в естественном состоянии и <3 MПа в водонасыщенном. Судя по всему это какая то промежуточная стадия между рыхлым и твердым материалом. Он так и называется "Песчанник низкой прочности". Возникли следующие вопросы:
1 реально ли в него забить (вибрационным погружателем) шпунт (трубы)? Или пробурить в нем скважину для буронабивного шпунта? 2 Может ли на такой песчанник поставить "сваи-стойки"? 3 Что означает надпись "водоносный песчанник"? Над песчанником водоупорный слой глины, как на песчанник влияет замачивание? Спасибо.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А как влияет замачивание на песчаник Вы уже ответили: Цитата:
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 30.07.2009 в 13:01. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
AlphaGeo, в том то и дело... уровень грунтовых вод высокий.
Геологии под рукой нет, потому картинку придеться описать все значения очень приблизительно Растительный слой 1 м Глина 1.5 м суглинок 2 м (уровень грунтовых вод) Глина 4 м Песчаник переменной толищны 1-2,5 метра... Вот как раз туда куда нужно шпунт сажать имеем толстый слой песчаника Мне потому и непонятно почему он водоносный если сверху 4 метра глины, которая вроде как является водоупором... Кроме того дается его характеристика в естественном состоянии и замоченном и эти характеристика разные...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
А вот на счет разницы значений в "естественном" состоянии и в замоченном, приведенных по одноосному сжатию, могу предположить, что при отборе пробы была нарушена технология и сохранить естественную влажность не удалось. Хотя уменьшение влажности - не гарантирует увеличение прочности песчаника в таком случае. Возможно, в естественном залегании песчаник не полностью водонасыщен, часть пор была заполнена воздухом, который был вытеснен при лабораторном замачивании. Хотя это тоже маловероятно. Еще, может быть, что химический состав вод в песчанике какой-то особенный, насыщенный какими-либо ионами, часть из которых была осаждена в песчанике и цементировала его. При лабораторном замачивании используется если не дистиллированная вода, то как минимум простая пресная. В результате цементирующие ионы могли быть вымыты, и из-за этого понизилась прочность песчаника. Но это тоже, если не из области фантастики, то встречается крайне редко... Добавлено: По идее, если на участке изысканий вскрыты два горизонта подземных вод, то для каждого горизонта должны быть приведены данные по хим.составу. Если таковые есть в отчете, можно посмотреть, сравнить... |
|||
|
||||
Regby
Цитата:
В массиве в песчаниках существенно меняется прочность камня с глубиной. Верхние слои как-правило трещиноватые, слоистые, низкой прочности. Такой песчаник используют как отделочный материал. Если вам нужно заанкериться сваей в песчаник, то такие слои необходимо проходить бурением. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
alektich, у меня здание к которому нужно пристроиться как можно ближе. Существующее здание с металлическим каркасом и свайным фундаментом. Сваи довольно короткие и до песченника не достают. К этому зданию нужно пристроить свое, в 3 раза большее здание, низ фундаментной плиты которого находиться ниже отметки острия свай существующего здания. Если начать копать котлован то сваи просто повиснут в воздухе. Предложено сделать шпунт, но не понятно возможно ли его вообще сделать, не упремся ли мы в песчанник...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Regby, отлично, забуривайтесь в песчаник ~ до 1 м и делайте шпунт из буровых свай. Армировать их можете арматурными каркасами, трубами, двутаврами... Нагрузку от существующего здания на шпунтовую стенку собрать не трудно.
|
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Regby, а можно узнать приблизительное месторасположение объекта? |
|||
|
||||
AlphaGeo
Цитата:
Если речь идет о стенке скважины в песчанике, то глубину защемления шпунтовых свай в песчаник нужно просчитывать в зависимости от нагрузок, конструкций свай и состояния песчаника по прочности. Я предложил до 1 м это заглубление навскидку из той информации, которую имею, думаю по расчету все пройдет. Цитата:
Так как бурение скважин диметром 300 мм и более в таких грунтах затруднено, то 1 м защемления считаю оптимальным. При необходимости имеющиеся трещины в трещиноватых скальных породах легко цементируются путем опрессовки по типу буроинъекционных свай под давлением цементным раствором до бетонировавния свай. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
alektich, не хочу никого пугать, но кажется модуль деформации песчаника в геологии был 30 МПа, завтра геологию принесут - уточню. Но про 300 МПа речи точно не было.
Меня интересует лишь принципиальная возможность создать шпунтовую стенку из буронабивных свай, с учетом ее устройства в подобном грунте. Естественно конструкцию шпунта и глубину защемеления будем подбирать. Нет ли каких нибудь особенностей о которых я понятия не имею...?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо, мне этого хватит.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы уверены, что то, о чем мы говорим, действительно песчаник, а не элювиальный щебень песчаника с заполнителем? |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Есть здесь еще одна особенность - в расчетах по прочности матерала свай на нагрузки от бокового давления грунта. Классические методы расчета шпунтовых ограждений по методу Якоби, Блюма-Ломейера, Костерина и др. здесь не применимы - они работают с Кулоновскими с Ф и С по всей высоте свай. Эти же методы реализованы и в программах расчета подпорных шпунтовых стен. Пассивное давление, уравновешивающее активное, а следовательно и моменты в этих схемах распределяется по длине заделки, здесь же они - в уровне верха защемления в полускальном грунте. В принципе определить усилия в уровне защемления при практически несжимаемом грунте особых сложностей не представляет, как и расчет по прочности окружающего сваю грунта. Ситуация с защемлением в песчанике - в прямом смысле палка о двух концах, а случаев в нашей практике, когда именно по этой причине ломало ( до аварии дело не доходило - спасала получесть поцесса), в том числе заанкеренные ограждения глубоких котлованов у нас есть... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Принесли геологию
[IMG]http://s52.***********/i136/0907/d7/2abce101b6cat.jpg[/IMG] [IMG]http://s15.***********/i188/0907/89/15fa7192a74dt.jpg[/IMG] [IMG]http://s45.***********/i109/0907/6f/b9a5703132fat.jpg[/IMG] [IMG]http://s08.***********/i181/0907/25/7bc32e00e10ft.jpg[/IMG] Обращаю внимание на то что зараектеристики приведенные в таблице 5 для песчаника приведены для выветрелых участков с разрушенной структурой В геологии приведена как прочность так и модуль деформации и угол внутренного трения...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что я вижу?! Статическое зондирование по песчаникам???
Я в шоке! Это не песчаник. Я не представляю как в полускальный грунт можно задавить зонд. Добавлено: Да даже приведены угол откоса для сухого и влажного состояния... Это ж для несвязных грунтов... Хотя как они раздавливание делали, я не представляю... |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
AlphaGeo - как понял, в целом как массив, ИГЭ 12, называемый "песчаником" таковым не является. Перемешаны участки с достаточно прочными структурными связями - по выделенным из них образцам определяли прочность на сжатие, как для полускальных пород. Выветрелые участки в этом же элементе - продукт разрушения твердых пород просеивали,сдвигали, сжимали (скорее всего по результатам на компрессию и вписали Е) , естественно сдвигали.
А зондом при такой резко выраженной неоднородности могли попасть в "недо(после?)песчаник", пока не уперлись в таковой по сути. Только так можно объяснить то что нарисовали ... Остается "маленький " вопрос - по какой разновидности принимать расчетные значения. Средины здесь нет .. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Честно, я не знаю...
Ну не проводят для полускальных грунтов испытания на определение деформационных свойств (в том числе и стат.зондирование - в СП даже нет таблиц, как перейти от показаний зонда к значениям характеристик песчаника, такие талицы есть только для песка!), определения угла откоса (это нужно тогда раздробить песчаник, причем так, чтобы разрушить цемент, но не разрушить зерна) и пр... С другой стороны, для дисперсных несвязных грунтов не проводят опыты одноосного сжатия. Ну такое, по крайней мере, не требуется. Хотя вариант, что песок оказался слабосцементированным и держал форму, пока его "несли" к прибору одноосного сжатия, возможен... Но смысл? Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Можно взять и по "худшему" варианту - заполнителю, он же выветрелый до дисперсного состояния песчаник...
Но проблема в том, какую принять расчетную схему в расчетах по прочности материала свай - невыгодное сочетание усилий от "нагрузки + грунты" с заполнителем в данном случае есть "худший" по геологии, но по усилиям и армированию "худший" скорее всего по схеме жесткого защемления в песчанике. Придется считать оба варианта - тогда расчет покажет, какой из них реально худший и умножить его как минимум на 1,5 ... |
|||
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
Проблеммы с песчаником были в Альметьевске. На глубине около 10 метров мощностью 1,5- 2 м, также имелись линзы выше,что затрудняло устройство буронабивых свай. Строители не смогли пробурить. Геологи из Бугульмы в 2000 г. писали о прочности на сжатие 0,4МПа. После разборок в 2005 году - З МПа.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
retal, что за разборки? Кто с кем разбирался? Проектанты с геологами? Почему пробурить не смогли? Может не хотели? (без шуток такое то же бывает)
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
Незнаю подробностей..наша организация- 3 лицо. Получилось так. Большая часть свай 11 м без помех выполнены по проекту и как показало обследование (прозванивали) нижнию линзу они пробурили и сваи уперлись в твердую глину. Остальные штук так 30 попали в линзу на глубине 5 м от подошвы фундамента. Думаю на глубине 10 м песчаник был увлажнен может это помогло его пройти..
Возвели каркас ну тут сквозные трещины в несущих элементах, Бац еще 2008 году сейсмика 5 баллов. Сейчас уже решается вопрос об усилении. Трещины раскрывались, стабилизация пришла после устройства грунтобетонных свай. Всего у нас сейчас 4 геологических отчета 2000-2008 года и по годам прочность печаника растет! Вот разрез (5-песчаник мелкозернистый) [IMG]http://i046.***********/0907/06/139cd336ac5a.jpg[/IMG]
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
|
||||
Regby, с некоторым опозданием я посмотрел вашу геологию. Понятно, что это не песчаник прочностью 3 МПа. Вероятно, правильней говорить об элювии песчаника. Но не суть дела в этом. AlphaGeo и AMS этот вопрос раскрыли и я только могу подтвердить, что с ними полностью согласен. Особенно порадовал AlphaGeo, каким-то внутренним чутьем уловивший проблему по неточностям описания еще до опубликования геологии.
Я так же удивлен этой геологией. По песчанику геологи смешали в кучу все, что можно и что нельзя. И похоже запутались, и в результате не оставили строителям однозначного выбора для проектирования фундаментов. Но это уже отмечалось выше. Я сейчас о другом. Похоже у вас проблемы будут не только со шпунтом, но и с фундаментной плитой нового здания. Если она сядет на разрез, где вклинивается этот песчаник, то у вас возникнут неравномерные деформации основания, возможны крены и прочее. Поэтому интересно бы увидеть на инж-геологическом разрезе посадку нового здания, старого здания и шпунта. Задача может оказаться не простой. |
||||
|
||||
Regby, чем же все закончилось?
|
||||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,856
|
Топик-ап. 3 дня.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Подниму тему.
Имеется песчаник очень низкой прочности (предел прочности на одноосное сжатие в естественном состоянии 0,593МПа). В данном песчанике планируется устройство забивных (в лидерные скважины) свай. Расчетная нагрузка на сваю 45тс. Данных по зондировке нет. Прошу высказать мнение людей имеющих опыт по устройству забивных свай в подобных грунтах. На какую максимальную несущую способность сваи (300х300) можно расчитывать? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Про забивные не знаю. Сейчас сам рисую под модульное здание 26х12м в Вашем крае - в Чайковском, буронабивные ф300 L=3м (по сетке блок-контейнеров). Rc.вод=3МПа. Просто блоки не получается - уклон, на горке. Надоело уже бурильщикам объяснять по телефону как забурник переделать. А то по простой схеме шнеком крутят, а он стоит на месте ....))). Да и еще вместо нормальной автобуровой - воровайку-манипулятор с подвесным приводом притащили и крутят, пока шнек не раскаляется.....)))
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
п.5.4 Цитата:
Цитата:
Для лидерных скважин учесть коэффициент 0,5 для сопротивления по боковой поверхности. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Привет. Спасибо. А нет ли в электронном виде того, что пишет Пономарев (статьи)? Или это была переписка по конкретному объекту?
Надо же что-то для истории на форуме сохранить ))). В нашем случае договорились с заказчиком на динамику. Будут результаты - отпишусь. По теме я нарыл вот такой "рассказ" (в приложении) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
вот оно. Offtop: Толкового правда тут маловато, что можно было бы использовать для практических расчетов, одна вода - студенты переписывают банальности из учебника
|
|||