Подойдет ли в гараж перекрытие второго этажа из профлиста н60 + фанера
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подойдет ли в гараж перекрытие второго этажа из профлиста н60 + фанера

Подойдет ли в гараж перекрытие второго этажа из профлиста н60 + фанера

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2016, 12:48 #1
Подойдет ли в гараж перекрытие второго этажа из профлиста н60 + фанера
Alekss77
 
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 3

Планирую в боксе сделать второй этаж под складирование автошин и прочих не сильно тяжелых запчастей и что дома мешается (велосипеды, елка и т.д.)
Размеры этажа 6м * 2м,
Стойки профтруба 80*80*3, поперечные балки из такой же трубы, шаг 3м (на рисунке красным цветом) + плюс еще стоят стойки из профтрубы 40*40*1,5 с поперечинами из такой же трубы , на рисунке синим цветом. (это каркас нижнего стеллажа стоит)
Получаются все стойки из 40-вой трубы друг от друга на расстоянии 1м
Перекрытие из 6-метрового профлиста Н-60 - 0,7 и фанера 10-15-18мм (ламинированная или OSB).

Что подскажете господа профессионалы? какую нагрузку выдержит такая конструкция??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 77
Размер:	13.4 Кб
ID:	174768  

Просмотров: 3288
 
Непрочитано 16.08.2016, 15:15
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Alekss77 Посмотреть сообщение
какую нагрузку выдержит такая конструкция??
вам нужна точная цифра?
Советую добавить элементы жесткости (например к стенке рамы прикрутить лист ОСБ), или раскрепить к стене бокса.
Для тех нужд которые описаны несущей способности должно хватить.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 15:25
#3
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


килограмм 200 выдержит точно. Вот на сколько м2 - не скажу.

----- добавлено через ~11 мин. -----
А не! Тут в чате подсказывают, короче еще 1.4 надо учесть
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 18:22
#4
Alekss77


 
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 3


еще вопрос - при использовании в качестве перекрытия профлист н-60 + фанера, профлист какой полкой лучше класть вниз? широкой или узкой?
Alekss77 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 19:10
#5
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


нижней - вниз лучше всего
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 19:55
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Alekss77 Посмотреть сообщение
еще вопрос - при использовании в качестве перекрытия профлист н-60 + фанера, профлист какой полкой лучше класть вниз? широкой или узкой?
Если однопролетная схема - узкой полкой вниз. Если многопролетная - широкая вниз.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 20:26
#7
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


В качестве первой итерации советую ознакомиться с таблице 13 из Руководства по применения профилированных настилов. Там указаны примерные нагрузки для различных пролетов. В качестве второй итерации лучше прочитать само руководство.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-08-16_202335.jpg
Просмотров: 76
Размер:	139.8 Кб
ID:	174782  
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 10:14
#8
Alekss77


 
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 3


а еще вопрос - какой толщины фанеры хватит при укладке на профлист н-60? 12 или 15мм фанеры OSB-3?

----- добавлено через ~42 мин. -----
"хватит" это ходит человек или лежит груз примерно 100 кг на кв.м.
Alekss77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подойдет ли в гараж перекрытие второго этажа из профлиста н60 + фанера



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой должен быть эвакуационный путь со второго этажа двухэтажного гостиничного домика? AndrVAl Пожарная безопасность 6 27.07.2016 14:08
перекрытие второго этажа и лестничный проем teoretik24 Конструкции зданий и сооружений 2 28.04.2012 13:40
Светопрозрачная крыша +витражи.Нагрузка на перекрытие верхнего этажа. TATYANA Конструкции зданий и сооружений 4 17.08.2009 23:32
Перекрытие из профлиста Zodchiy Конструкции зданий и сооружений 5 25.10.2006 09:48