Обводнённая щебёночная подушка
Инженер-конструктор
Кишинёв
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 3558
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Изменяется причем существенно. Во-первых взвешивающий эффект - закон архимеда еще никто не отменял. Во-вторых при обводнении имеет место быть заиливание, что приводит к изменениям свойств ентой подушки после ухода грунтовых вод.
ИМХО - необходимо предусмотреть мероприятия по защите гравийной подушки от заиливания - геотекстиль как минимум, а то и дренаж... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Renjik
Цитата:
Я полагаю, что под щебеночной подушкой выполнено уплотнение суглинка (водонепроницаемый экран). Тогда непонятно, зачем вообще нужна эта подушка? Выполните уплотнение на толшину подушки и проблема с водой отпадет - экран будет под плитой.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Попробуйте рассмотреть вариант устройства подушки из песчано-гравийной смеси. Пустоты в щебеночной наброске могут начать заполняться частичками грунтов основания. Появятся дополнительные осадки.
С уважением, Паршуков И.С. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Если известняковый щебень сыпите проверте в лаборатории как он к вашей воде относиться, "хорошая" вода известняк в труху как нефиг делать превратить может. И правильно советовали, надо исключить вымывание глинистых частиц из под подушки в пустоты подушки, а то подушка может "утонуть" в глине под водой, это и к дренажу относиться, смотрите чтоб у вас глина по дренажу не утекла.