Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции

Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2016, 09:47 #1
Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции
M300
 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36

Всем привет

Объясните, пожалуйста, в каких случаях и на сколько надо уменьшать модуль упругости бетона при расчетах железобетонных конструкций. А то этот момент мне не очень понятен. Большое спасибо!
Просмотров: 65870
 
Непрочитано 02.11.2016, 11:46
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Жесткость высчитывается для ж.б. конструкций(сечений), и для соответствующих элементов в расчетной схеме она и задается. Таким образом расчетная схема наиболее соответствует проектируемой конструкции. НО...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 12:26
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Всем привет

Объясните, пожалуйста, в каких случаях и на сколько надо уменьшать модуль упругости бетона при расчетах железобетонных конструкций. А то этот момент мне не очень понятен. Большое спасибо!
Смотря какая расчетная задача перед вами стоит и какая точность результатов удовлетворит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 12:49
#4
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Спасибо за участие.
Задачи пока никакой не стоит, просто я смотрел здесь некоторые темы и там заметил, что вручную понижают модуль упругости в расчетных программах. А для чего и когда не понятно. Я подозреваю, для того чтобы учесть нелинейность деформации...
M300 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 13:51
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Спасибо за участие.
Задачи пока никакой не стоит, просто я смотрел здесь некоторые темы и там заметил, что вручную понижают модуль упругости в расчетных программах. А для чего и когда не понятно. Я подозреваю, для того чтобы учесть нелинейность деформации...
Приведенная в снипах E - это начальный модуль упругости. При длительном действии нагрузки надо учесть хотя бы ползучесть - ну это только уровень выпускного в детском саду для расчетчиков.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 13:55
#6
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
При длительном действии нагрузки надо учесть хотя бы ползучесть
Каким образом? Задавая несколько меньший модуль упругости?
M300 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 13:57
1 | #7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Каким образом? Задавая несколько меньший модуль упругости?
ага, высчитывается по формуле 6.3 СП63

ЗЫ не "несколько", а "в разы"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 14:06
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


M300, ноги у этого растут отсюда:
Цитата:
На первой стадии расчета для оценки усилий в элементах конструктивной системы допускается принимать приближенные значения жесткостей элементов, имея в виду, что распределение усилий в элементах конструктивных систем зависит не от величины, а, в основном, от соотношения жесткостей этих элементов. Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.
п.6.2.6 СП 52-103-2007
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 14:12
#9
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


mainevent100, спасибо.
Почему расчетные программы, например СКАД или ЛИРА автматически не регулируют модуль упругости в зависимости от напряженно-деформационного состояния. К примеру, в СКАДе если выбрать из выпадающего списка "Бетон кл В25" то его модули-коэффициенты и плотность устанавливаются атоматически. Может он так же автоматически их менять при расчете?
M300 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 14:14
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Почему расчетные программы, например СКАД или ЛИРА автматически не регулируют модуль упругости в зависимости от напряженно-деформационного состояния.
это нелинейный расчет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 14:16
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.
При этом я лично никак не обнаружил откуда "растут ноги" у 0,6 для вертикальных внецентренно сжатых элементов. 0,3 - примерно похоже на средневзвешенный коэффициент у плит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 14:25
#12
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Спасибо за разъяснения.
Мне не понятно лишь одно.
"При продолжительном действии нагрузки значения модуля деформаций бетона определяют по формуле (6.3)"
Практически всегда на конструкцию действует постоянная нагрузка (собственный вес + вес вышележащих конструкций). То бишь формулой 6.3 надо пользоваться практически всегда?
M300 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 14:40
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Мне не понятно лишь одно.
если не учитываете в расчете кратковременную полезную нагрузку, то принимаете модуль по ф.6.3.
если учитываете всю нагрузку (включая кратковременную), то другой.
на деле, никто не считает два варианта.
обычно или для всех конструкций принимают начальный модуль, без снижения.
или снижают коэффициентами 0,6 и 0,3
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 14:42
#14
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
на деле, никто не считает два варианта.
обычно или для всех конструкций принимают начальный модуль, без снижения.
или снижают коэффициентами 0,6 и 0,3
Что то мне подсказывает... что эти два варианта дают разные карты армирования... или не так?
M300 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 14:44
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
или не так?
погоняйте лиру, проверьте.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 14:56
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Практически всегда на конструкцию действует постоянная нагрузка (собственный вес + вес вышележащих конструкций). То бишь формулой 6.3 надо пользоваться практически всегда
Если деформации определяешь от пост. и длит. нагрузок.

Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
что эти два варианта дают разные карты армирования... или не так?
Разные.
Вложения
Тип файла: docx 36.docx (1.86 Мб, 916 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 15:18
#17
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Почему расчетные программы, например СКАД или ЛИРА автматически не регулируют модуль упругости в зависимости от напряженно-деформационного состояния.
Регулируют. Инженерная нелинейности в последней лире 2016 даже показывает изополя сниженных жесткостей.
skam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 15:52
#18
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


В общем, я на скорую руку произвел расчет в СКАДе. Результаты в приложенном файле ПДФ.
Если в кратце, то я замоделил коробку 6х6х3(h). стенки толщ 250 мм и перекрытие толщ 200 мм. Я произвел расчет в двух вариантах: 1 - все элементы с началным модулем упругости, 2 - стены с коэфф 0,6 а перекрытие 0,3.
При начальных модулях упругости прогиб плиты оказался меньше чем при пониженных почти в 3 раза.
А вот с армированием все гораздо интереснее. Нижнее армирование при начальном модуле упругости вылезло с БОЛЬШИМИ сечениями чем при пониженном модуле упругости примерно в 1,08 раза. А верхнее с меньшими сечениями чем при пониженном модуле упругости примерно в 0,89 раз.
Вот как так???

Прикладываю также сам расчетный файл
Вложения
Тип файла: pdf При начальном модуле упругости.pdf (1.68 Мб, 496 просмотров)
Тип файла: pdf При пониженном модуле упругости.pdf (1.72 Мб, 412 просмотров)
Тип файла: spr Проверка зависимости.SPR (58.2 Кб, 139 просмотров)

Последний раз редактировалось M300, 02.11.2016 в 16:06.
M300 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 16:05
#19
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
В общем, я на скорую руку произвел расчет в СКАДе. Результаты в приложенном файле ПДФ.
Если в кратце, то я замоделил коробку 6х6х3(h). стенки толщ 250 мм и перекрытие толщ 200 мм. Я произвел расчет в двух вариантах: 1 - все элементы с началным модулем упругости, 2 - стены с коэфф 0,6 а перекрытие 0,3.
При начальных модулях упругости прогиб плиты оказался меньше чем при пониженных почти в 3 раза.
А вот с армированием все гораздо интереснее. Нижнее армирование при начальном модуле упругости вылезло с БОЛЬШИМИ сечениями чем при пониженном модуле упругости примерно в 1,08 раза. А верхнее с меньшими сечениями чем при пониженном модуле упругости примерно в 0,89 раз.
Вот как так???
все эти модули как и написано в СП, для расчета в первом приближении, что бы определиться с сечениями конструкций. Не очень понятно что ты ожидал увидеть снизив модуль упругости в 3 раза, получил прогибы в 3 раза больше. Снизишь в 5 раз, получишь в 5 раз больше. Если уж так хочется повозиться с нелинейностью, то считать нужно уже в реальной постановке, с соответствующими диаграммами по бетону и реально заложенный шаг и диаметр арматуры.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 16:08
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Если уж так хочется повозиться с нелинейностью
а зачем?
Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Вот как так???
а что удивительного? разница в 10% - это практически никакой разницы. можно снижать жесткость, можно не снижать, армирование от этого практически не поменяется.
на опоре чуть меньше, в пролете чуть больше - все это в пределах теории о перераспределении моментов и на безопасности конструкции никак не сказывается
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 16:09
#21
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Не очень понятно что ты ожидал увидеть снизив модуль упругости в 3 раза
Я ожидал увидеть соответсвующего увеличения сечения арматуры. А на деле нижней арматуры даже меньше стало.
M300 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 16:13
#22
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Я ожидал увидеть соответсвующего увеличения сечения арматуры. А на деле нижней арматуры даже меньше стало.
на подбор арматуры снижение модуля упругости влияет чуть больше чем никак. Снижением модулей ты ничего не добьешься и не увидишь, в плане армирования. Все что ты хочешь увидеть,, это нужно делать нелинейный расчет.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 16:29
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Все что ты хочешь увидеть,, это нужно делать нелинейный расчет.
нелинейный расчет тоже существенно не изменит армирование плиты.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 16:36
1 | 1 #24
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нелинейный расчет тоже существенно не изменит армирование плиты.
Собственно, чтобы нелинейный расчет провести - надо армирование уже знать.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 16:37
#25
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Собственно, чтобы нелинейный расчет провести - надо армирование уже знать.
в точку!
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 16:54
2 | 1 #26
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


Проводил эксперементы. Эквивалентный модуль упругости (пониженный) при нелинейном расчете получался от 0.18E до 0.4E. Сделал вывод, что 0.3E, как рекомендует СП 52 - есть средневзвешенный для плит.
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 18:07
#27
Студент_2015


 
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41


Существует мнение, что при истинно нелинейном расчете существенно меняется арматура внецетренносжатых элементов в меньшую сторону( колонн подвала и 1го этажа)
Студент_2015 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 18:12
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


это мнение чем-то обосновывалось?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 18:13
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
истинно нелинейном расчете
Это что за расчет такой? Физнелин? Монтаж? Реальные переменные нагрузки? Реальная динамика? Осадка во времени? А разве это всё вкупе - не фантастика?
 
 
Непрочитано 02.11.2016, 18:24
#30
Студент_2015


 
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41


Мнение обосновывалось опытным расчетчиком. Одна и та же задача, считалась как условно упругая(секущий модуль деформаций по сп52) и с заданием генетической и физической нелинейности. На сайте жбк.рф есть хорошее обсуждение на эту тему, было сказано, что условно упругий расчёт даёт запас арматуры, чем при учете нелинейной диаграммы бетона и арматурной стали, причём в нелинейном расчёте можно сразу задавать начальные модули упругости, машина сама в несколько итераций пересчитает жесткости.
Студент_2015 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 21:16
#31
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
причём в нелинейном расчёте можно сразу задавать начальные модули упругости, машина сама в несколько итераций пересчитает жесткости.
Что собственно и сказано в посте №17
M300 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 21:22
1 | #32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
условно упругий расчёт даёт запас арматуры, чем при учете нелинейной
очень сомнительно.
не понятно, в чем могут быть запасы упругого расчета? нелинейный расчет влияет на перераспределение усилий в конструкциях, а не их уменьшение.

----- добавлено через ~1 мин. -----
по поводу колонн нижних этажей - еще больше сомнений.
основной вклад в их армирование вносит продольная сила (N). Каким образом она может уменьшиться нелинейным расчетом?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 21:24
#33
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не понятно, в чем могут быть запасы упругого расчета?
ну если в перекрытии возникают пластические деформации, возможно это как то разгружает стены...
M300 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 21:26
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
ну если в перекрытии возникают пластические деформации, возможно это как то разгружает стены...
если на перекрытии есть вертикальная нагрузка, она не может никуда деться, кроме как на несущие стены и колонны, какие бы пластические деформации при этом ни возникали в перекрытиях.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 21:45
#35
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Объясните, пожалуйста, в каких случаях и на сколько надо уменьшать модуль упругости бетона при расчетах железобетонных конструкций. А то этот момент мне не очень понятен. Большое спасибо!
M300, первым делом прочитайте хотя бы все своды правил по ж.б., начиная с 2003 года (СП 52-101-2003 и т.д.). Потом загляните в отмененный СНиП 84 года. Найдите разницу. И только потом задавайте вопросы. Мы работаем по Нормам (какие бы они ни были), их надо знать.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если на перекрытии есть вертикальная нагрузка, она не может никуда деться, кроме как на несущие стены и колонны, какие бы пластические деформации при этом ни возникали в перекрытиях.
Тут уже вопрос сколько на какой элемент вертикала придёт. Изменение жесткости сильно влияет на усилия в колоннах.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 21:48
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Изменение жесткости сильно влияет на усилия в колоннах.
да ладно? сильно на сколько?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 21:51
#37
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Конкретно по колоннам: моменты из раза в раз по-разному - всё зависит от расположения, пролетов и т.д. А продольная сила сильно меняется (на сколько - не скажу, но процентов 20 может набраться на 20-этажке даже с учетом монтажа)
non-live вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 21:56
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
даже с учетом монтажа)
монтаж может сильно сказываться, а вот игра с жесткостями плиты - нет.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 21:58
#39
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Что за монтаж? о чем вы? Вы о монтажных нагрузках???
M300 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 22:53
1 | #40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


M300, режим "Монтаж". В скаде по крайней мере так зовется. Нагружение здания поэтапно весом отдельных этажей и только затем - эксплуатационными нагрузками. Позволяет более реально описать НДС здания с учетом его возведения. Нижние этажи успевают несколько деформироваться до того, как на них поставят верхние.

http://scadsoft.com/download/2015Kie...i_ne_tolko.ppt - презентация от А.В.Перельмутера об этом деле. Там в начале не очень понятно, ибо презентация должна бы сопровождаться словами автора, может позже найду видео, но на картинки посмотреть все равно можно и даже что-то для себя из них вынести. А если заинтересует - есть у него книжка, вышедшая в 2015 - небольшая, на часок-два чтения - там вот это вот всё расписано с текстом и пояснениями.

https://www.youtube.com/watch?v=oZRqiQpSKTo - о, а вот и видео.
 
 
Непрочитано 03.11.2016, 00:31
#41
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
на подбор арматуры снижение модуля упругости влияет чуть больше чем никак.
Мы выполняли расчет высотного здания, сравнивали армирование конструкций при пониженном модуле упругости: 0.3 - горизонтальные конструкции, 0.6 вертикальные с армированием, которое получалось для конструкций с обычным модулем упругости без понижения. Получили логичную картину: усилия в монолитных зданиях распределяются пропорционально жестокстям, соответственно после понижения жесткости, больше усилий распределилось в вертикальные конструкции, что привело к их увеличению армирования по сравнению с задачей без понижения модулей упругости. Армирование горизонтальных конструкций больше получилось в задаче без понижения жесткости.
skam вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 04:23
#42
Sword


 
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 86


skam Какое в итоге было принято решение по армированию? Если обобщить, то какой алгоритм расчета с изменяемыми Е?
Sword вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 06:53
#43
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


s7onoff, супер! Большое спасибо
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 07:27
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
усилия в монолитных зданиях распределяются пропорционально жестокстям, соответственно после понижения жесткости, больше усилий распределилось в вертикальные конструкции
а какие еще в Вашем проекте были конструкции (кроме вертикальных), на которые распределялись усилия? наклонные?
откуда появились усилия больше? если в вертикальных увеличились, значит в каких-то уменьшились?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 07:30
| 1 #45
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Я ожидал увидеть соответсвующего увеличения сечения арматуры. А на деле нижней арматуры даже меньше стало.
В любом расчете МКЭ выполняется требования равновесия элементов. Перераспределение позволяет убрать арматуру из переармированных сечений ( опора) в менее нагруженный ( пролет), как раз за счет снижения этих участков снижением жесткости.
В вашем случае просто больше момента ушло в стену, а значит в заделку, так как относительная жесткость стены увеличилась в 2 раза.
И правильно понижать зонами, например зону 1/4 пролета где 0 момент снижать меньше всего, макс момент на опоре а значит и снижение там должно быть больше, чем в пролете и тем более чем в зонах с 0 моментом

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 03.11.2016 в 07:35.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 07:55
1 | #46
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Вообще мы пришли к такому выводу:
1. если мы хотим подобрать арматуру в колоннах - плиты 0,3Е, стены 0,6Е, колонны 1,0Е
2. если хотим подобрать арматуру в стенах (очень редко) - плиты 0,3Е, стены 1,0Е, колонны 0,6Е
3. плиты считаем отдельно (ещё не встречал случая, при котором усилия в плитах сильно разнились при расчете плиты в составе каркаса или отдельно). Изменение модуля для плит не сильно меняет усилия (в пределах 10-15 % по нашим опытам).

- Если коротко "на пальцах" - вертикальные конструкции разной жесткости, разной сжимаемости, соотношение жесткостей стены и колонны несоизмеримое. Т.к. стены меньше деформируются, то собирают бОльшую нагрузку, чем колонны. Чтобы "догрузить" колонны - нужно сделать модуль у колонн максимально возможным (1,0Е), а у стен наоборот снизить (0,6Е).

- Обязателен расчет с учетом монтажа.

- Понижение модуля у плиты фактически "выключает" её из работы по "перераспределению" усилий.
Пример: колонна больше сжалась, чем стена (пусть Uz колонны = 3 мм, Uz стены = 0,5 мм):
1 случай (у плиты 1,0Е) - через жесткую плиту нагрузка перейдет на стену, т.е. фактически нагрузка уйдет с колонны, что есть плохо.
2 случай (у плиты 0,3Е) - гибкая плита не способна передать нагрузку с колонны на стену, нагрузка на колонне осталась, что есть хорошо.

Offtop: Сумбурно, но надеюсь донёс мысль

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
после понижения жесткости, больше усилий распределилось в вертикальные конструкции, что привело к их увеличению армирования по сравнению с задачей без понижения модулей упругости
Что?

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
И правильно понижать зонами, например зону 1/4 пролета где 0 момент снижать меньше всего, макс момент на опоре а значит и снижение там должно быть больше, чем в пролете и тем более чем в зонах с 0 моментом
Вы так делаете? На мой взгляд, это трудоемко и мало что даст в плане результата.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 08:00
#47
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


non-live, донес, и очень даже не плохо
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:04
| 1 #48
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Существует мнение, что при истинно нелинейном расчете существенно меняется арматура внецетренносжатых элементов в меньшую сторону( колонн подвала и 1го этажа)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
очень сомнительно.
не понятно, в чем могут быть запасы упругого расчета? нелинейный расчет влияет на перераспределение усилий в конструкциях, а не их уменьшение.
Вы монолитное здание хоть раз считали????
Фундаментная плита и первый над фундаментом этаж работает как безраскосая ферма Виренделя. В колоннах возникают большие изгибающие моменты. Если мы меняем жесткость плит в 0,3 а колонн в 0,6, то этим мы еще повышаем момент в колонне, доходит даже до того что одна грань колонны растянута и арматура чуть ли ставится не по трещиностойкости. В реалии же та грань которая растянута резко снижает жесткость и происходит существенное перераспределение момента, что и подтвердит нелинейный расчет.
И еще растяжение до какого то значения не вызывает чрезмерного раскрытия трещин, можно сказать армирование растет чуть круче чем линейное увеличение момента ( влияет только фактор прочности) , после армирование резко возрастает с увеличением М т.к. начинает сильно влиять трещиностойкойсть и ни какой линейной зависимости арматуры от М не видим. Вот нелинейный расчет нам может помочь убрать часть момента, за счет снижения жесткости треснувшего элемента, причем сняли М1с перегруженной части и добавили М1 в менее нагруженную, Но арматурном эквиваленте надо снять допустим 50 см2, а положить 30см2, разность 20 см2 возникает не из требований прочности, а трещиностойкости.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:11
#49
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Фундаментная плита и первый над фундаментом этаж работает как безраскосая ферма Виренделя.
Если есть стены подвала, то на колоннах небольшие моменты. Если стен подвала нет, то да, на колоннах "страшные усилия". Мы стараемся всегда делать стены в подвале (имею в виду даже при наличии подземных парковок)
non-live вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:12
#50
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Вы так делаете? На мой взгляд, это трудоемко и мало что даст в плане результата.
Так требую от нас нормы.
Я сам неоднократно говорю, ну не снизил я жесткость плиты над колонной ну получил я там 70 т*м момент вместо 50т*м . Ну положил я туда 30 см2 арматуры, вместо 20 см2 по нелинейному расчету, предельная нагрузка на плиту только возросла.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:18
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В колоннах возникают большие изгибающие моменты.
мозголом из Самары, выкладывайте результат расчета реального здания с БОЛЬШИМИ моментами в колоннах нижних этажей!
можно было бы понять, если бы Вы говорили о крайних колоннах верхнего этажа, где маленькая N и большой опорный момент плиты покрытия.
а для нижних этажей при большой N получить момент, который влиял бы на армирование, совсем не просто.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:36
#52
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
мозголом из Самары, выкладывайте результат расчета реального здания с БОЛЬШИМИ моментами в колоннах нижних этажей!
Под рукой нет, да и реальность здания не причем ( не реальное а тестовое не примете?). Можно посмотреть книги по Лире 10 лет давности по расчету здания (вроде Городецкий написал) там эта проблема тоже озвучивалась

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а для нижних этажей при большой N получить момент, который влиял бы на армирование, совсем не просто.
Любой момент добавляет армирование
Даже N при расчете колонн переводят в М и на этот М армируют
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 08:47
#53
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Очень интересная дискуссия...
Прям тема для диссертации
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:57
#54
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Можно посмотреть книги по Лире 10 лет давности по расчету здания (вроде Городецкий написал)
видел эту книгу, читал про участие вышележащего перекрытия над фундаментной плитой в его работе.
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Любой момент добавляет армирование
ну не любой.
допустим для колонны сечением 500х500 N=500 тонн, случайный эксцентриситет 16,7 мм. Моменты до 500*0,0167=8,35 тонн вообще никак не сказываются на армировании, а это совсем не маленький момент.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 09:32
#55
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


А как программа учитывает влажность воздуха, которую мы задаем при задании групп армирования?
Получается ползучесть она должна сама учитывать, а через нее и модуль упругости бетона?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 09:38
#56
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а для нижних этажей при большой N получить момент, который влиял бы на армирование, совсем не просто.
фундаментная плита "изгибает" любую колонну "так как ей нужно", через это M и Q внушают
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 09:40
#57
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
фундаментная плита изгибает любую колонну "так как ей нужно"
ну тогда с Вас пример?

----- добавлено через ~1 мин. -----
покажите колонну подвала высотного дома, которая напрямую не работает на боковое давление, в которой момент вызывал бы растяжение арматуры.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 09:51
#58
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в которой момент вызывал бы растяжение арматуры.
мне тоже интересно было бы взглянуть. А то двойная длина нахлеста анкерных выпусков из фундамента с продольной арматурой колонны вызывает у меня сомнения.
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 09:56
#59
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Такой вопрос, к практикующим нелинейные расчеты, вы корректируете арматуру после него ?
Допустим, по деформация проходит, критического разрушения кэ нет, ни что никуда не течет, только перераспределение моментов, но арматуры нужно чуть меньше.
Если корректируете, то как, ручками по полученным моментам? Получается, Лира Арм считает арматуру только в линейной постановке задачи, а жесткость пересчитывается в каждом шаге приложения нагрузки.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:09
#60
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Такой вопрос, к практикующим нелинейные расчеты, вы корректируете арматуру после него ?
Допустим, по деформация проходит, критического разрушения кэ нет, ни что никуда не течет, только перераспределение моментов, но арматуры нужно чуть меньше.
Если корректируете, то как, ручками по полученным моментам? Получается, Лира Арм считает арматуру только в линейной постановке задачи, а жесткость пересчитывается в каждом шаге приложения нагрузки.
на реальных объектах, я не встречал еще конструктора кто бы проверял арматуру в нелинейной постановке. Во первых, что бы ее проверить нужно знать что за армирование будет в плите, а во вторых это зря потраченное время, т.к. разница будет минимальна. Ну и уж прогиб плиты посчитанной в упругой постановке, в реальности ну никак не будет в 3.3 раза больше
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:11
#61
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
Если обобщить, то какой алгоритм расчета с изменяемыми Е?
По хорошему стоит объединить эти результаты в Вариации моделей (сейчас это модуль Метеор) и брать огибающее армирование.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а какие еще в Вашем проекте были конструкции (кроме вертикальных), на которые распределялись усилия? наклонные?
Я в первом сообщении написал, что в монолитных каркасах, как и в любой неразрезной системе усилия распределяются пропорционально жесткостям. Соответственно если жесткость горизонтальных конструкций мы снижаем на кофф 0.3, а вертикальные на 0.6, то жесткости вертикальных конструкций перетянут на себя большие усилия. Здесь речь идет в основном о моментах т.к. продольные силы в большей степени распределяются по грузовым площадям.
Такой эффект можно наблюдать в ростверках или фундаментнах плитах под высотки, после определенной толщины при увеличении толщины жесткость фундаментной плиты будет увеличиваться, из-за этого в неразрезной системе на нее будут перетягиваться большие усилия, соотв. армирование уменьшаться не будет.
skam вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:13
#62
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
выкладывайте результат расчета реального здания с БОЛЬШИМИ моментами в колоннах нижних этажей!
Да запросто. Вдоль одного края фунд. плиты нет стены (например, примыкание подземного паркинга), колонны стоят на краю фунд. плиты.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
покажите колонну подвала высотного дома, которая напрямую не работает на боковое давление, в которой момент вызывал бы растяжение арматуры.
Здесь надо не колонну рассчитывать, а колонну в составе стены.

Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
А то двойная длина нахлеста анкерных выпусков из фундамента с продольной арматурой колонны вызывает у меня сомнения.
Нахлест не принимается, а рассчитывается. Никогда не встречал случай, когда весь ряд стержней вдоль одной грани растянут на расчетное сопротивление.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Такой вопрос, к практикующим нелинейные расчеты, вы корректируете арматуру после него ?
Offtop: Однажды доигрались, больше не играем
non-live вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:14
#63
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
на реальных объектах, я не встречал еще конструктора кто бы проверял арматуру в нелинейной постановке.
Такая задача актуальная при больших пролетах.А точнее при больших соотношениях пролет/высота сечения.

Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
и уж прогиб плиты посчитанной в упругой постановке, в реальности ну никак не будет в 3.3 раза больше
В зависимости от процента армирования, уровня нагружения плиты, класса бетона, граничных условий. Может и больше получится с учетом ползучести.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Такой вопрос, к практикующим нелинейные расчеты, вы корректируете арматуру после него
Мы нелинейные расчеты практически во всех случаях выполняем для проверки жесткости конструкции (прогибы). Корректировкой армирования, конечно же никто не занимается. Обычно если конструкция не проходит по прогибам принимается решение об ее утолщении, увеличении высоты балки или вводе новых.
skam вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:21
#64
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Однажды доигрались, больше не играем
В каком смысле ?
Тогда не пойму смысла со всеми этими плясками, посмотреть на картинку разрушения материала(трещины), поставить галочку "расчет по СП выполнен в полной мере" и потратить при этом немалую часть времени на расчет ? Никто ничего не корректирует, разница в расчетах минимальная, зачем тогда прописывать это мероприятия в нормах, чтобы каждый эксперт мог требовать нелинейный расчет ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:23
#65
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Мы нелинейные расчеты практически во всех случаях выполняем для проверки жесткости конструкции (прогибы).
и как, на сколько больше от упругого прогиба?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:24
#66
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


skam, При большой необходимости уточнения деформаций всегда можно выполнить аналитический расчет. Не спорю - это многодельно, если конструкций много.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:31
#67
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
это зря потраченное время
золотые слова.
практическая польза нелинейного расчета только в определении прогиба.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:34
#68
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
покажите колонну подвала высотного дома, которая напрямую не работает на боковое давление, в которой момент вызывал бы растяжение арматуры.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
можно было бы понять, если бы Вы говорили о крайних колоннах верхнего этажа, где маленькая N и большой опорный момент плиты покрытия.
а для нижних этажей при большой N получить момент, который влиял бы на армирование, совсем не просто.
Выкладываю пример
Вложения
Тип файла: docx Пример.docx (523.8 Кб, 206 просмотров)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:42
#69
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
и как, на сколько больше от упругого прогиба?
В зависимости от процента армирования, уровня нагружения плиты, класса бетона, граничных условий, наличия сжатой арматуры, процента сжатой арматуры от растянутой, учета ползучести. В своей магистерской сравнивал переход от упругого прогиба к нелинейному (вручную по снип, сп, деформационной моделе и в лире) получал такие графики. Это графики для шарнирного опирания опор. При жестком опирании переход от упругого прогиба к неупругому можно снизить на 25-30%. Еще на работе у меня есть старые советские коэффициенты снижающие жесткость, если найду, прикреплю сюда.

Снижение жесткости в 5 раз (к-т 0,2) получал до процента армирования 0,3 при кратковременном загружении и до процента армирования 0,6 при длительном нагружении с учетом ползучести. Это для класса бетона В20 и для нагрузки равной 0,7-0,8 от разрушающего момента (эксплуатационная нагрузка), характеристики материала по 2 ГПС.И в том случае если к-ция армируется только растянутой арматурой в разрезных схемах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без учета сжатой арматуры.PNG
Просмотров: 274
Размер:	56.6 Кб
ID:	178637  Нажмите на изображение для увеличения
Название: от упругого к длительному.PNG
Просмотров: 181
Размер:	75.1 Кб
ID:	178638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: переход от кратковременного к длительному.PNG
Просмотров: 136
Размер:	70.6 Кб
ID:	178639  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разные классы бетона.PNG
Просмотров: 105
Размер:	72.6 Кб
ID:	178640  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С учетом сжатой арматуры.PNG
Просмотров: 114
Размер:	69.9 Кб
ID:	178641  

skam вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:47
#70
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
В зависимости от процента армирования, уровня нагружения плиты, класса бетона, граничных условий, наличия сжатой арматуры, процента сжатой арматуры от растянутой, учета ползучести. В своей магистерской сравнивал переход от упругого прогиба к нелинейному (вручную по снип, сп, деформационной моделе и в лире) получал такие графики. Это графики для шарнирного опирания опор. При жестком опирании переход от упругого прогиба к неупругому можно снизить на 25-30%. Еще на работе у меня есть старые советские коэффициенты снижающие жесткость, если найду, прикреплю сюда.

Снижение жесткости в 5 раз (к-т 0,2) получал до процента армирования 0,3 при кратковременном загружении и до процента армирования 0,6 при длительном нагружении с учетом ползучести. Это для класса бетона В20 и для нагрузки равной 0,7-0,8 от разрушающего момента (эксплуатационная нагрузка), характеристики материала по 2 ГПС.И в том случае если к-ция армируется только растянутой арматурой в разрезных схемах.
Это совпадает с результатами реальных испытаний?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 10:54
#71
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Выкладываю пример
Что может вызвать в колонне изг момент 110 т*м??? при шаге колонн 6 м. Может сейсмика?
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:56
#72
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
с результатами реальных испытаний?
Хотели провести испытания, чтобы сравнить с теорией, но работы много, не до научной деятельности сейчас)
skam вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:59
4 | #73
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Хотели провести испытания, чтобы сравнить с теорией, но работы много, не до научной деятельности сейчас)
Посмотрите в прищепке информацию.
Вложения
Тип файла: djvu Оплачко_НДС ЖБ балок-1.djvu (120.4 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: doc деформации жб.doc (110.0 Кб, 365 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 11:14
#74
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Посмотрите в прищепке информацию.
Спасибо! очень интересно.
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 12:24
#75
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Да запросто. Вдоль одного края фунд. плиты нет стены
Да.
Бывает что и средние колонны наделяются хорошими моментами (когда неудачно расположены)

на рис колонны подвала и 1 этажа. Моменты в подвале сильно больше и существенно влияют на армирование.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7_2.jpg
Просмотров: 517
Размер:	896.3 Кб
ID:	178653  
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 12:24
#76
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Посмотрите в прищепке информацию.
Большое спасибо! Интересно сопоставить экспериментальное увеличение прогиба от ползучести с теоретическим.
skam вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 12:30
#77
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Интересно сопоставить экспериментальное увеличение прогиба от ползучести с теоретическим.
для монолитных плит, как раз уменьшение прогиба относительно теоретического
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 12:41
#78
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
для монолитных плит, как раз уменьшение прогиба относительно теоретического
Поэтому поводу читал статью http://pk.napks.ru/library/compilati...11/p_28_32.pdf где сраванивали прогибы монолитных плит в лире в нелинейно постановке с экспериментом. В лире прогиб получился больше в 1.8 - 2 раза. Автор объяснил это тем, что в нелинейной лире не учитывается арочный эффект, что приводит к завышению прогибов.
skam вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 12:52
#79
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Поэтому поводу читал статью http://pk.napks.ru/library/compilati...11/p_28_32.pdf где сраванивали прогибы монолитных плит в лире в нелинейно постановке с экспериментом. В лире прогиб получился больше в 1.8 - 2 раза. Автор объяснил это тем, что в нелинейной лире не учитывается арочный эффект, что приводит к завышению прогибов.
просто знаю конструкторов которые считают в упругой постановке прогибы, потом умножают на 3, либо сразу снижают модуль упругости до 0.3 и твердят что это истина , и ничего им не доказать
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 12:56
#80
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
потом умножают на 3, либо сразу снижают модуль упругости до 0.3 и твердят что это истина
Это еще не самый худший случай)) Встречал конструктора, который на 8 умножал!) аргументировал тем, что посчитал прогиб шарнирно-опертой плиты 200мм армированной 10кой по снип получил прогиб, разделил его на упругий прогиб для такой плиты и теперь повсюду применяет этот коэффициент.
skam вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 12:59
#81
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Что может вызвать в колонне изг момент 110 т*м??? при шаге колонн 6 м. Может сейсмика?
В схеме только вес конструкций и равномерно распределенная на верхний этаж.
А максимальный изгиб именно на первом этаже - пространственная работа каркаса, если посмотреть 2 этаж то момент на порядок меньше.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 13:00
#82
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Поэтому поводу читал статью http://pk.napks.ru/library/compilati...11/p_28_32.pdf где сраванивали прогибы монолитных плит в лире в нелинейно постановке с экспериментом. В лире прогиб получился больше в 1.8 - 2 раза. Автор объяснил это тем, что в нелинейной лире не учитывается арочный эффект, что приводит к завышению прогибов.
Про плиты https://dwg.ru/lib/1449
Вложения
Тип файла: rar Железобетонные перекрытия.rar (4.16 Мб, 208 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 13:48
#83
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Подытожу. При расчете монолитного каркаса, понижая жесткости можно определить более близкие к реальности прогибы и горизонтальные перемещения. То есть проверить по 2 ГПС. Если деформации превышают предельные, то увеличением армирования ситуацию не исправить. Надо либо добавлять связи, либо увеличивать сечение.
Грубо говоря, прежде чем производить подбор арматуры, надо определиться с расчетной схемой и жесткостями с пониженным модулем упругости.
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 13:51
#84
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


мозголом из Самары, это реальный проект или наспех созданная схема для примера?
посмотреть повнимательней не было времени, бросилась в глаза вертикальная нагрузка 1930 тонн на колонну 800х800 мм. Сколько этажей? какой класс бетона и армирование?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 13:55
#85
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
При расчете монолитного каркаса, понижая жесткости можно определить более близкие к реальности прогибы и горизонтальные перемещения.
Да. Вроде как. Но https://dwg.ru/b/lis/95 - вот сюда посмотрите на всякий случай.

Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
То есть проверить по 2 ГПС
Не совсем точно. В ЖБ к 2ГПС относятся и трещины тоже. Плюс крены, осадки и т.д.

Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Если деформации превышают предельные, то увеличением армирования ситуацию не исправить
Неверно.


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Надо либо добавлять связи
что? Какие именно связи? Связи с условным диском-землей или связи для увеличения жесткости здания? Возможно, вы имели ввиду "ставить дополнительные опоры, уменьшая пролеты"?


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
либо увеличивать сечение
Либо снижать нагрузку. Подробности там же - в блоге Ильи.

Последний раз редактировалось s7onoff, 03.11.2016 в 14:30.
 
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:26
#86
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
понижая жесткости можно определить более близкие к реальности прогибы и горизонтальные перемещения
понижая модуль упругости, ты прямо пропорционально получаешь увеличение прогибов - это даже из твоих схемок видно.
Подвести итог, в моем понимании, можно такой - считать в упругой постановке и не терять время на весьма сомнительные нелинейности. А с пониженным модулем упругости, плита пролетом метров 10-12 будет иметь форму "простыни", хотя в реальности этого и рядом нет, при адекватной толщине.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:31
#87
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
ты прямо пропорционально получаешь увеличение прогибов
Зависимость есть, но там не совсем прямая пропорциональность.
Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Подвести итог, в моем понимании, можно такой - считать в упругой постановке и не терять время на весьма сомнительные нелинейности.
Согласен, но например при больших пролетах лучше выполнить расчет в нелинейной постановке для определения прогибов. А для высотного здания рассмотреть вариант с 0.3 для гор-ных и 0.6 для вертикальных кций, чтобы получить перераспределение.
skam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 14:41
#88
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Возможно, вы имели ввиду "ставить дополнительные опоры, уменьшая пролеты"?
И это тоже.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
А с пониженным модулем упругости, плита пролетом метров 10-12 будет иметь форму "простыни", хотя в реальности этого и рядом нет, при адекватной толщине.
Выходит, что ненужно обращать внимания на завышенные прогибы и уповать на "арочный эффект"?
А в экспертизе не заставят проверить прогиб с жёсткостью 0,3Eb?
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:44
#89
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Вообще мы пришли к такому выводу:
1. если мы хотим подобрать арматуру в колоннах - плиты 0,3Е, стены 0,6Е, колонны 1,0Е
Прошли экспертизу, жилая секция, колонны сборные, ДЖ и плиты монолитные. Одним из пожеланий эксперта было понизить жесткости по СП 52 в плите и ДЖ, в колоннах не понижать так, как она сборная. Тут нет противоречия? Разве с сборном бетоне не протекают те же процессы, что и в монолитном, вынуждающие нас применять секущий модуль деформаций?
Rane вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:48
| 1 #90
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
так, как она сборная

вот все-таки, как плохо, когда люди начинают думать придумывать вместо того, чтобы читать
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:48
#91
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Выходит, что ненужно обращать внимания на завышенные прогибы и уповать на "арочный эффект"?
А в экспертизе не заставят проверить прогиб с жосткостью 0,3Eb?
в doc файле Ильи Лоскутова расписано все с примерами из реальной практики по монолитным плитам.
В экспертизу принести можно что угодно, главное самому понимать что и как делал , а эксперты в большинстве своем проверить не могут им главное вывод написать что все окей и это их вполне удовлетворяет
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 14:57
#92
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Посмотрите еще эти темы. Уже обсуждались подобные вопросы.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 15:13
#93
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
понизить жесткости по СП 52 в плите и ДЖ, в колоннах не понижать так, как она сборная. Тут нет противоречия?
формально противоречия нет (не знаю как с научніх точек зрения), єто требование прописано только в СП по монолиту, видел аналогичное замечание в расчетах по панельному дому
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 09:34
#94
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
мозголом из Самары, это реальный проект или наспех созданная схема для примера?
посмотреть повнимательней не было времени, бросилась в глаза вертикальная нагрузка 1930 тонн на колонну 800х800 мм. Сколько этажей? какой класс бетона и армирование?
Это не реальный проект. В рассмотрении угловые колонны в разных углах 400*400, 500*500,700*700 и 800*800 , усилия меньше 500 т для колонны 500*500, 700*700 и 800*800 это приемлемые усилия, а вот момент в колонне 700*700 уже вызывает растяжение грани. И чем больше сечение тем больше момент и растяжение.
В колонне:
400*400 N=431 кН М=15 кНм е=1/11.5h
500*500 N=454 кН М=34 кНм е=1/6.68h
700*700 N=484 кН М=83 кНм е=1/4.1h
800*800 N=494 кН М=110 кНм е=1/3.6h
Растяжение грани начинается при превышение эксцентриситета 1/6h.
В реальных многоэтажных зданиях колонны нижнего этажа особенно крайние и угловые испытывают моменты гораздо большие чем от случайного эксцентриситета и не правильно утверждать, что этого нет.
А вот учет трещиностойкости нелинейным расчетом или ручным снижением Е уменьшать момент в них и армирование.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 10:02
#95
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Это не реальный проект.
Предполагаю, что в Вашем не реальном проекте задано слабое основание и разности осадок фундаментной плиты не вписываются в нормы (иначе откуда взяться таким моментам).
К тому же, обычно фундаментная плита имеет консольный свес относительно крайних колонн, если добавите его, моменты в этих колоннах должны значительно упасть.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 00:14
#96
gazon

FEA, ЖБК
 
Регистрация: 01.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Одним из пожеланий эксперта было понизить жесткости по СП 52
Так-то СП 52-103 вообще уже никуда не входит и может быть использован наравне с урочным положением графа де-Рошефора

Проблема-то наших норм в том, что описан алгоритм расчета, который практически невозможно осуществить. Если внимательно почитать, то СП 52-103 (и новый СП 63) нам говорил о том, что в принципе неважно какие жесткости назначать изначально: начальные или пониженные, все равно мы должны прийти к одному результату, так как после первой итерации пересчитаем все жесткости с учетом неупругих свойств ж.б. К сожалению, вторую итерацию можно сделать разве только для небольших зданий и в рамках НИР или специального поверочного расчета, а не в рамках процесса проектирования нового здания.

Таким образом, бодаться с экспертом действительно вряд ли нужно, так как закажет еще расчет с учетом реального армирования, ползучести (которая в СП дана на уровне того же детсада без привязки ко времени), нелинейности бетона. Я бы понизил бы модули как они хочут, и сделал бы красивые картинки. А если не проходит, то все равно сделал бы красивые картинки
gazon вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 12:50
#97
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Цитата:
на реальных объектах, я не встречал еще конструктора кто бы проверял арматуру в нелинейной постановке
Элементарно, Ватсон. Получаем в расчетной модели опорный момент в 3 раза больше пролетного для плиты. Кладем на опоре ручками d10/200, наблюдаем как она течет, очевидно. Смотрим как перераспределяется момент в пролет, докидываем туда арматуры до d10/200. Ловим баланс и радуемся нормальному армированию плиты.
И не забываем что все это считается на огнестойкость.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 13:00
#98
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ширину раскрытия трещин то же бдите?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 13:29
#99
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ширину раскрытия трещин то же бдите?
В перекрытии - нет, только прогиб.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 13:34
#100
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


А нормы разрешают нелинейный расчет без контроля ширины раскрытия трещин?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 13:40
#101
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Трещны относятся к 2ПС и должны всегда считаться.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 13:47
#102
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


На фига я тогда буду любоваться как течет арматура, если не знаю, проходит по нормам ширина раскрытия трещин или нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 13:51
| 1 #103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На фига я тогда буду любоваться как течет арматура, если не знаю, проходит по нормам ширина раскрытия трещин или нет.
Серёжа, наплюй на трещины.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:28
#104
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
все эти модули как и написано в СП, для расчета в первом приближении, что бы определиться с сечениями конструкций. Не очень понятно что ты ожидал увидеть снизив модуль упругости в 3 раза, получил прогибы в 3 раза больше. Снизишь в 5 раз, получишь в 5 раз больше.
Будет ли правильным такой способ расчета напряжений в объемном теле (для линейной зависимости)? Взять любой Е, а потом напряжения пересчитать с учетом отношения реального модуля упругости и того что был взят для расчета(Е).
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 11:21
#105
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


При силовом нагружении модуль на напряжения не влияет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Ищу 45-5.03-158-2009 Бетонные и железобетонные конструкции из напрягающего бетона. Правила проектирования kardjiev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.08.2012 11:11
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45