Непрочитано 18.09.2007, 10:18 #1
Помогите советом, что можно сделать с данным проемом? (черте
VitёK
 
МО Реутов
Регистрация: 18.09.2007
Сообщений: 6

Здравствуйте,
Имеем данную планировку помещений, проблемные участки на плане выделены красным.
Нужно сделать помещение 1 и 2 изолированными. Вопрос даже не в самих помещениях, а очень не нравится конструкция проема, как бы Вы решали данную проблему. Если пробивать (расширять) проемы, обязательно ли устройство перемычек. Дом серии П46М.
[ATTACH]1190096362.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 2412
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 10:21
#2
VitёK


 
Регистрация: 18.09.2007
МО Реутов
Сообщений: 6


фото
[ATTACH]1190096452.jpg[/ATTACH]
VitёK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 10:21
#3
VitёK


 
Регистрация: 18.09.2007
МО Реутов
Сообщений: 6


фото
[ATTACH]1190096492.jpg[/ATTACH]
VitёK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 10:23
#4
VitёK


 
Регистрация: 18.09.2007
МО Реутов
Сообщений: 6


Ну незнаю я как сразу все фотки прикрепить
[ATTACH]1190096578.jpg[/ATTACH]
VitёK вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 10:30
#5
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


А это похоже архитектора грохнули
[ATTACH]1190096973.jpg[/ATTACH]
:twisted:
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon на форуме  
 
Непрочитано 18.09.2007, 10:44
#6
Severe_dude

сферический конь в вакууме
 
Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
<phrase 1=


Я бы полюбому при расширении проема перемычку сделал. Из двух швеллеров, ну или минимум из уголков.
__________________
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 11:03
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


А в чем собственно проблема?
Нельзя просто напросто эти "проходы-перекрестки" заделать, а проходы сделать в любом удобном месте? (это уже по обстановке смотреть надо) Стены как я понял не все несущие...
Или я чего-то недопонял?
Кстати мне кажется или толщина стен на плене и на фото нестыкуется? На плане она одинакова везде, а на фото кое-где разная...
[ATTACH]1190099020.jpg[/ATTACH]
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 11:16
#8
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А долбить то зачем?
[ATTACH]1190099805.jpg[/ATTACH]
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 11:32
#9
VitёK


 
Регистрация: 18.09.2007
МО Реутов
Сообщений: 6


Всем спасибо, если будут еще варианты буду рад.
Цитата:
Сообщение от AIK
[ATTACH]1190099805.jpg[/ATTACH]
Тоже думал над таким вариантом, но долбить придется все равно вот эту часть. см. пост № 3
VitёK вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 12:08
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Так если на то пошло, что вообще мешает разместить двери под углом к осям здания? Правда над проемами ндо будет стену доделать, но и в варианте аика тоже самое...