Непрочитано 07.12.2016, 10:55 1 | #1
Каким образом выполнить временное электроснабжение
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,251

Допустима ли тросовая прокладка кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 07.12.2016 в 15:02.
Просмотров: 14860
 
Непрочитано 07.12.2016, 11:24
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 6,504


Если эксплуатационщики разрешат, а кабель предполагает возможность наружной прокладки, почему нет?
По кабельным конструкциям, конечно, лушче, но для времянки сойдет.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 12:13
#3
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Днепройт
Сообщений: 4,490


Есть кабель на 10 кВ со встроенным тросом: http://www.elcable.ru/product/catalo....html?mark=242
__________________
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 12:16
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,696


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Допустима ли тросовая прокладка кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки
А почему не хотите использовать СИП?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 12:43
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 6,504


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
А почему не хотите использовать СИП?
экономия видимо.
Есть кусок ненужного кабеля 10 кВ, вот и думают, можно или нельзя на трос его кинуть.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 19:37
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,803


В лоб нельзя. Тем более по стройплощадке. В своем время с кучей оговорок согласовывали мультивиски по стройплощадке
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 05:25
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,251


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
В лоб нельзя. Тем более по стройплощадке.
Почему, что мешает.

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
А почему не хотите использовать СИП?
СИП как вариант тоже рассматривается. Рассматриваю различные варианты.
Но вся проблема, СИП в земле нельзя прокладывать, а часть трассы при вводе в ТП необходимо проложить в земле.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 08.12.2016 в 05:30.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 09:24
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,803


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Почему, что мешает.
ПУЭ
http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/2010_page18_27.pdf вот тут на странице 7 можно почитать немного.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 21:13
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,251


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вот тут на странице 7 можно почитать немного
Не нашел запрета на тросовую прокладку кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 10:05
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,803


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Не нашел запрета на тросовую прокладку кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки
Ссылочку я так понимаю читать не хочется, ну флаг в руки как говорится.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 21:01
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,251


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Ссылочку я так понимаю читать не хочется
Да прочитал я там все, но запрета на тросовую прокладку кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки не нашел, увы
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 05:35
#12
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 581


Добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему Вы решили, что требования к прокладке кабелей 10 кВ чем то отличаются от требований к прокладке кабелей до 1000 В?
В моем понимании требования к прокладке кабелей одинаковые для всех кабелей напряжением до 35 кВ... За исключением ширины охранной зоны.
Дополнительно к вопросу о вводе СИП-а в ТП. Если в землю нельзя, то попробуйте рассмотреть ввод подземного участка СИП-а с использованием трубы или организацией кабельной шахты.

Последний раз редактировалось RIG1978, 10.12.2016 в 05:41.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 08:41
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,803


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Да прочитал я там все, но запрета на тросовую прокладку кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки не нашел, увы
там написано что данные методы прокладки не рассматривались. следовательно их не существует. А раз нет будете доказывать свое решение.
Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
В моем понимании требования к прокладке кабелей одинаковые для всех кабелей напряжением до 35 кВ..
последствия разные.

Если очень хочется проектируйте кабель на тросу, да согласовывайте.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 15:47
#14
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 581


Согласно ПУЭ до 35 кВ требования к прокладке практически одинаковые, отличия есть, но незначительные. Начиная с 35 кВ (включительно) требования уже по понемногу ужесточаются, хотя тоже не сильно...
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 16:27
#15
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 671


Прокладка кабелей по тросам и струнам предусмотрена только до 1кВ
Для воздушной прокладки применяю специальные кабели с несущим тросом либо СИП. Сети среднего и высоко напряжения не те вещи которым стоит пренебрежительно относится

Последний раз редактировалось tyuk, 10.12.2016 в 16:32.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 06:43
#16
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 581


Уважаемые коллеги.
Никто не говорит о том, что бы пренебрежительно относится к сетям 10 кВ. К любой системе (в том числе и до 1000 В) электроснабжения нельзя пренебрежительно относится. Порой в и сетях 0.4 кВ за 10 секунд можно таких бед натворить, сколько в других и за час не сделаешь... (простите за краткое лирическое отступление )..
Я просто говорю о том, что боятся сетей до 35 кВ не нужно, к ним нужно относится с повышенным вниманием, но без боязни собственной тени. К самим кабельным линиям нет никаких особых требований, особо отличающихся от требований к кабельным линиям до 1000 В. Требования к сетям до 1000 В значительно отличаются от требований к сетям до 35 кВ по части организации системы распределения электроэнергии, системы защиты, управления и т.п., а вот по кабелям особых отличий в требованиях нет.
Например если брать ПУЭ, то требования к прокладке кабельных линий до 220 кВ приведены в главе 2.3.
Я не знаю где именно необходимо проложить товарищу кабельную линию 10 кВ, но например по территории предприятия любые кабельные линии (хоть 0.4 кВ, хоть 10 кВ) могут прокладываться одним из следующих способов.

2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в тран-
шеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий.

Еще стоит обратить внимание на главу 2.5. (обратите внимание на термин несущая конструкция)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на воздушные линии электропередачи напряжением выше
1 кВ и до 750 кВ, выполняемые неизолированными проводами (ВЛ), и напряжением выше 1 кВ и до
20 кВ, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой — защищенными проводами (ВЛЗ).
Требования к ВЛ с неизолированными проводами распространяются и на ВЛ соответствующего
напряжения, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой, кроме требований, спе-
циально оговоренных в настоящих Правилах.
Настоящая глава не распространяется на электрические воздушные линии, сооружение которых опре-
деляется специальными правилами, нормами и постановлениями (контактные сети электрифицирован-
ных железных дорог, трамвая, троллейбуса; ВЛ для электроснабжения сигнализации, централизации и бло-
кировки (СЦБ); ВЛ напряжением 6—35 кВ, смонтированные на опорах контактной сети и т.п.).
Кабельные вставки в ВЛ должны выполняться в соответствии с требованиями, приведенными
в 2.5.124 и гл. 2.3.

2.5.2. Воздушная линия электропередачи выше 1 кВ — устройство для передачи электроэнергии по прово-
дам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций
и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
(мостах, путепроводах и т.п.).

За начало и конец ВЛ (ВЛЗ) принимаются:
у ЗРУ — место выхода провода из аппаратного зажима, присоединяемого к проходному изолятору;
у ОРУ с линейными порталами — место выхода провода из зажима натяжной гирлянды изоляторов
на линейном портале в сторону ВЛ;
у КТП — место крепления провода к изолятору КТП или место выхода провода из аппаратного
зажима;
у ТП с выносным разъединителем — место выхода провода из аппаратного зажима, присоединя-
емого к разъединителю.

Последний раз редактировалось RIG1978, 11.12.2016 в 07:16.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 09:21
#17
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 671


Тем не менее Глава 2.3 не предполагают тросовую прокладку кабельных линий. Тросовая прокладка предусмотрена только главой 2.1. А это кабели только до 1кВ.
Глава 2.5 Предусматривает прокладку проводов специальной конструкции. Область применения кабелей 6кВ не предусматривает воздушную прокладку:

Цитата:
"Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц.
Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
Кабели марки АВБбШв 6кВ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки АВБбШнг 6кВ не распространяют горение при прокладке в пучках."
Кроме того СН 85-74(хотя и это и не действующий документ. В прочем статус ПУЭ тоже давно уже небезупречен) прямо говорит:

Цитата:
9. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ НА ТРОСАХ
9.1. Прокладка силовых кабелей и тросах применяется в сетях напряжением до 1000 В как внутри помещений, так и вне их. Прокладка кабелей ив тросах внутри похищений (цехи) выполняется
по колоннам—вдоль и поперек здания. в также между стенами(рис. 30), а вне помещении, как правило, между стенами зданий
9.2. Для силовых линий прокладываемых на тросе применяются такие же кабели, как для прокладки внутри зданий и сооружений.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 09:25
#18
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,803


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в тран-
шеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий.
прокладка на тросу не предусмотрена.

Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
устройство для передачи электроэнергии по прово-
дам
по проводам, а не кабелям.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 10:20
#19
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 956


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
прокладка на тросу не предусмотрена.
Почему?
По стенам можно, а на тросу, с тем же шагом , нет?
csp вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 10:40
#20
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Почему?
По стенам можно, а на тросу, с тем же шагом , нет?
А как вы обеспечите надежное крепление кабеля?
При креплении к стенам нет или минимально влияние ветровых, вибрационных нагрузок, нагрузок от обледенения. Нет трения кабелей о несущий трос.
В кабелях среднего напряжение динамические силы при КЗ в разы выше чем в кабелях до 0,4кВ.
А как в большинстве случаев крепят кабели к тросу? Стяжками что отваливаются не то что во время КЗ, а просто под действием ветра и солнца.

Минимизировать влияние всех этих факторов естественно можно. и было сделано при разработке СИП. Но СИП предполагает использование в том числе и специальной арматуры.
Кабель на тросе это ненадежно
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 11:32
#21
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 956


Я понял. Разработчики ПУЭ считают , что в 1 мп кабеля на 6 кВ электронов набивается значительно больше и он просто обрывается.
csp вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 12:28
#22
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
по проводам, а не кабелям
А что Вы скажете по поводу термина кабельные вставки, в описании требований к ВЛ выше 1000 В. (я приводил в выдержку)?
А также по поводу термина несущая конструкция?
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 13:05
#23
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,803


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
что в 1 мп кабеля на 6 кВ электронов набивается значительно больше и он просто обрывается.
нет, просто кабель не предназначен для подвеса, обеспечить надежное крепление нормального кабеля к тросу проблематично.

Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
кабельные вставки, в описании требований к ВЛ выше 1000 В.
кабельные вставки делаются не в пролете ВЛ. а как правило в землю/коллектор/итд
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 13:51
#24
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,251


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий
??? Да, но у меня

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
прокладка кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки
При чем здесь территория промышленного предприятия???
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 15:15
#25
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 956


где про пуэ не слышали

Последний раз редактировалось csp, 03.02.2018 в 10:08.
csp вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 15:26
#26
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
кабельные вставки делаются не в пролете ВЛ. а как правило в землю/коллектор/итд
Валериан. Уточните пожалуйста назначение, начало и конец кабельной линии, а также ее протяженность.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
При чем здесь территория промышленного предприятия???
Вы можете сами подобрать более подходящие под Ваши условия требования.
Лично я был бы не против прокладки ВЛ с помощью СИП-а на 10 кВ, и оперировал бы главой 2.5 прокладка кабельной вставки от реклоузла к ТП. Но конечно, если все сделано как положено и по уму.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
где про пуэ не слышали
В ПУЭ это называется столбовые (мачтовые ТП) (раздел 4.2.122 и далее).
И посмотрите на кабельную линию с фото которое выложил csp. Чем плохо? Что не надежно или опасно? По моему все очень рационально. Знали бы Вы как у нас прокладывают кабельные линии в земле... И потом про них еще умудряются забывать... Мне кажется для времянки (конечно если все сделают по уму) СИП - нормальное решение.

Последний раз редактировалось RIG1978, 11.12.2016 в 15:37.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 17:27
#27
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 671


А где там на фото кабели по тросу? Обычный СИП и мультивиски.
И это вполненормальное надежное и продуманное решение.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 22:06
#28
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,251


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Лично я был бы не против прокладки ВЛ с помощью СИП-а на 10 кВ
СИП как вариант тоже рассматривается. Рассматриваю различные варианты.
Но вся проблема, СИП в земле нельзя прокладывать, а часть трассы при вводе в существующую ТП необходимо проложить в земле.
И пока ввод во временную ТП не продуман.

Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
назначение, начало и конец кабельной линии, а также ее протяженность
Назначение линии 10 кВ - питание временной ТП 10/0,4 кВ.
Начало линии - существующая ТП, кабельный ввод в земле.
Конец линии - временная ТП 10/0,4 кВ.
Протяженность - порядка 200-300 м.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 11:11
#29
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 6,504


Если кабель еще не куплен, то СИП ставить и не заморачиваться. Ввод в ТП выполнить кабелем.
Покупать новый кабель, чтобы пустить его на времянку нерационально. Я думал приспособить существующий ненужный кабель пытаются...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 13:10
#30
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 581


Дистанция незначительная (тут даже не требуется грозозащита), никаких препятствий для прокладки СИП-ом лично я не вижу. У кого есть запрещающие выдержки из НТД пожалуйста помогите человеку и выложите.
По поводу использования СИП-а в земле.... Хорошо, для прокладки в земле не предназначен, но ведь в трубе проложить можно. Сделайте опуск в шахту с помощью стальной трубы, а внутри проложите СИП. И если Вы все сделаете аккуратно (и при этом не забудете заделать торцы и присоединить трубу к системе уравнивания потенциалов ТП), то никто Вам не скажет, что у Вас СИП проложен в земле или не правильно... Я думаю, что на стройке трубу можно найти без проблем...
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 13:35
#31
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 956


Это про общее.
Через сколько дней кабель воздушкой окажется в цветмете? А СИП?
csp вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 14:04
#32
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Днепройт
Сообщений: 4,490


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Через сколько дней кабель воздушкой окажется в цветмете? А СИП?
а это зависит от района, где расположена стройка. Где-то и одной ночи не провисит, но в таких бубенях никакие меры, кроме надежной охраны, не помогут. Даже закапывать кабель бесполезно - с глубины 1 м выроют на раз-два.
__________________
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 14:33
#33
para_pam


 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 4


удалось ли решить данный вопрос? каково решение по времянке?
para_pam вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 18:11
#34
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,803


СИП-3, на вводе ТП если надо переход на кабель и ввод, если переходы не хочется то мульти виски и их аналоги
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 08:59
#35
para_pam


 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
СИП-3, на вводе ТП если надо переход на кабель и ввод, если переходы не хочется то мульти виски и их аналоги
саму линию куда крепить? не по земле же ее прокладывать
para_pam вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 09:02
#36
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,803


Цитата:
Сообщение от para_pam Посмотреть сообщение
саму линию куда крепить? не по земле же ее прокладывать
опоры ставить
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 09:06
#37
para_pam


 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
опоры ставить
есть какое-либо типовое решение? или тех карта?
para_pam вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 11:59
#38
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,803



типовые проект ВЛЗ-10 кВ
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 15:55
#39
para_pam


 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
типовые проект ВЛЗ-10 кВ
ж.б. опоры для времянки, дорогое и долгое решение
para_pam вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 01:09
#40
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,669


Цитата:
Сообщение от para_pam Посмотреть сообщение
ж.б. опоры для времянки, дорогое и долгое решение
Ну подвесьте на деревянных рогатках Чем они дорогие и долгие то? Вы знаете решение лучше? Сколько метров у Вас линия? Вам дали типовой проект, оно так всё и делается (берётся типовой альбом, привязывается к проекту, если и будут какие варианты, так это металлические опоры, или деревянные столбы, хотя таких типовиков вообще ни разу не применял (по деревяшкам), сдаётся мне что они канули в прошлое). Может у Вас просто денег нет, взяли то, не зная что, и теперь не знаете как уложиться в бюджет? Не критикую, но ситуации разные бывают.
Откройте ПУЭ, посмотрите сколько расстояние между проводами 10 кВ должно быть, высота, бла бла бла, пролёты, ветровые нагрузки, задание на фундамент опор. Разработайте под это дело опоры из чего-нибудь, придите к начальству с рацпредложением, вот так будет дешевле наверное.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 06:08
#41
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 202


В своё время пригодился такой типовик 3.407-96 (но он для до 1 кВ) возможно есть аналоги
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 10:18
#42
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,803


Цитата:
Сообщение от para_pam Посмотреть сообщение
ж.б. опоры для времянки, дорогое и долгое решение
дешевле ничего не будет, и быстрее
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Каким образом выполнить временное электроснабжение

Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временное ограждение строительной площадки (ПОС). Вопрос по установке временного ограждения по границам проектирования, а не по границам землепользования Никодим Технология и организация строительства 28 15.11.2016 21:36
Отвод земли во временное пользование forostenko_andre Технология и организация строительства 5 28.10.2015 00:12
Временное болтовое соединение Melissa Металлические конструкции 6 04.09.2015 15:19
Процедура отвода земли во временное пользование и документы необходимые для этого. forostenko_andre Технология и организация строительства 13 14.12.2012 08:21
Разъяснение п. 4.7 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" про временное закрепление Tyhig Конструкции зданий и сооружений 23 17.08.2011 18:07